现在厂内有几台90KW以上的大电机需要安装,厂内在启动方式上有不同意见。我想问一下大家在自己的使用经验上对于软启动和变频启动有什么认识,到底那一种方式性价比更高一些,各有什么优缺点?还有关于软启动有一种无刷液体启动器,我不知道这种启动方式性能和价格如何,请大家告知。不胜感激!!
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ: 邮箱:
只有学而知之,没有生而知之
级别: 家园常客
发帖数量: 359 个
工控威望: 587 点
下载积分: 7293 分
在线时间: 229(小时)
注册时间: 最后登录:
看你用在什么负载上,如果是重载启动,软启动器不行,很难启动,轻载还可以。我在250KW的电机上用过,软启动器不行启不动,用变频器可以启动。没见过什么无刷液体软启动器,很有可能就是原来的补偿器加了可控硅和线包,线包浸在油里面的。[ 此帖被etdssdabb在 10:24重新编辑 ]
认真,谦虚
级别: 略有小成
发帖数量: 253 个
工控威望: 246 点
下载积分: 4741 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 最后登录:
谢谢楼上回复,不知道软启动的启动转矩和直接启动相比有多少?延长启动时间难道启动大负荷电机也不行?液态电阻启动不也是一种软启动方式吗?一些高压电机和大功率电机好像有用到过,不过本人没用过,只是听说过。请大家赐教!!
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ: 邮箱:
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
用变频器好一点,虽然造价高,但是功能多。
级别: 探索解密
发帖数量: 154 个
工控威望: 172 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 最后登录:
可以用液态电阻启动,高、低压电机,大功率电机,本人都用过,效果很好
我学习,我快乐
级别: 略有小成
发帖数量: 327 个
工控威望: 390 点
下载积分: 3376 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 最后登录:
用变频器好一点,虽然造价高,但是功能多,用液态电阻启动也不便宜
程序写的再好点,调试时间再少点
级别: 网络英雄
发帖数量: 1093 个
工控威望: 6848 点
下载积分: 5456 分
在线时间: 2176(小时)
注册时间: 最后登录:
变频器啦,国产的 进口的多的很
dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
发帖数量: 438 个
工控威望: 543 点
下载积分: 1404 分
在线时间: 239(小时)
注册时间: 最后登录:
没有用过,我厂一台110KW的用的变频器,
级别: 略有小成
发帖数量: 188 个
工控威望: 217 点
下载积分: 9230 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 最后登录:
嘿嘿 要看你启动负载重不重 如轻载用星三角&&重载的话用启动器不行 加长启动时间也不行 因为它不像变频器 它只降压不降频&&所以没力&&&&如果你启动后还是运行50HZ的话&&用变频又浪费
级别: 家园常客
发帖数量: 617 个
工控威望: 676 点
下载积分: 893 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 最后登录:
看你具体运行条件,软启动是限压限流,功能是软启动,软停止,当然了价格有很大优势,变频器是改变频率,功能是调速,价格比较高,功能比较多,液态电阻柜比较便宜,但是维护比较麻烦,
级别: 探索解密
发帖数量: 149 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 最后登录:
用功率补偿器。
luzhenchao
级别: 略有小成
发帖数量: 161 个
工控威望: 240 点
下载积分: 756 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 最后登录:
还是用变频器吧你知道 软启动和变频启动有什么区别?
安装是使电机起动的时候电流不会冲高到电机额定电流的几倍,它的电流会平滑的上升,直到电机正常运转,变频器是不但有软起动的功能,而且可能在电机运行中进行无极的调速,而它的调速是改变电机的频率,这样就可以起动个节能的作用。生产质量现在在国内都使成熟,一般场合用国产的都OK了。
1、频率方面:
软启动器的输出频率固定为电源频率,频率不可调;变频器是输出频率可调。
2、电压方面:
软启动器通过控制可控硅(或其他电力电子元件)导通角来控制输出电压,其输出电压由0V慢慢升到额定电压;变频器的电压是可调的。
3、电机速度方面:
软启动器不可调节电机速度;变频器可以调节电机在任何速度运行。
里面的功率模块是IGBT,以适合电动机的频率长时间运行;而软启目前多数用的是可控硅元件,通过设置界面设置启动时间和初始电压等参数,一旦启运完成(到工频)后立即跳开软启回路,旁路接触器吸合,接入工频运行。
软启只在低压系统中这样叫,高压电机目前用的比较多的是液体电阻启动器(柜),俗称“水电阻”。功能几乎一样,但是原理不一样。前者通过可控硅调压限流启动,后者通过电阻调压限流启动。
1、软起动器,其主要的目的是改变起动力矩,减小对电网的冲击,减小电动机的起动时对机械设备的冲击,由此可知软启动的一定是依据电动机的起动转矩T与其它产 生影响的参量构建控制函数关系的。而变频器则以调速为主,所以变频器一定是依据电动机的转速与电源频率之间的函数关系构建控制参量。
2、变频器能实现软起动器的工作,但软起动器却不能实现变频器的工作,因为软起动器不能调速,它依据的是调电压来调整起动转矩;软起动器为了实现电动机保持较高的起动转矩,在装置内配备了电压负反馈,由此增强了电动机机械特性的硬度。
3、变频器和软起动器虽然都具有电动机的保护功能和软停车功能,但是变频器所产生的谐波量要大于软起动器。
4、价格上的区别:变频器的价格高于软起动器的价格。