电梯迫降模块接线图片需要一个常闭点个一个反馈

消防电梯与消控中心的联动实现_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防电梯与消控中心的联动实现
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩9页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电气工程分区
查看: 2243|回复: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分633帖子
一星工程师, 积分 633, 距离下一级还需 17 积分
普通电梯 火灾的时候 迫降 切除非消防电源 ,需要几个输入输出模块,是两个还是一个呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分633帖子
一星工程师, 积分 633, 距离下一级还需 17 积分
不要沉了啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分921帖子
三星工程师, 积分 921, 距离下一级还需 29 积分
电梯一个输入输出模块就够了。
&像疏散通道的防火卷帘两部降,需要两个输入输出模块,电梯先迫降 后切非,也需要两步,不需要两个模块来实现吗?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
二个输入输出模块。一个输出信号给电梯 迫降。迫降好了 反馈信号给输入模块。
另外一个&&输出电压信号给分励脱扣,最好脱扣完有反馈信号
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分633帖子
一星工程师, 积分 633, 距离下一级还需 17 积分
dzkdzk 发表于
电梯一个输入输出模块就够了。
像疏散通道的防火卷帘两部降,需要两个输入输出模块,电梯先迫降 后切非,也需要两步,不需要两个模块来实现吗?
&只要一个就可以了。至于电梯接到信号后如何动作,是电梯内部设定好的程序动作。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分4183帖子
通通 发表于
像疏散通道的防火卷帘两部降,需要两个输入输出模块,电梯先迫降 后切非,也需要两步,不需要两个模块来实 ...
只要一个就可以了。至于电梯接到信号后如何动作,是电梯内部设定好的程序动作。
&哦,原来如此&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1485帖子
五星工程师, 积分 1485, 距离下一级还需 1015 积分
跟进学习了,谢谢。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分633帖子
一星工程师, 积分 633, 距离下一级还需 17 积分
fitman 发表于
只要一个就可以了。至于电梯接到信号后如何动作,是电梯内部设定好的程序动作。
哦,原来如此
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分89帖子
一星助理工程师, 积分 89, 距离下一级还需 11 积分
挺详细的,分析的很好,受益匪浅
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4780帖子
三星高级工程师, 积分 4780, 距离下一级还需 220 积分
路过...........
中级工程师
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)电梯中的各类开关,是常开还是常闭的是如何选择的? - 知乎5被浏览2265分享邀请回答0添加评论分享收藏感谢收起 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
电梯控制系统原理高级培训教程
下载积分:800
内容提示:电梯控制系统原理高级培训教程
文档格式:PPT|
浏览次数:80|
上传日期: 14:29:01|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 800 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
电梯控制系统原理高级培训教程
关注微信公众号}

我要回帖

更多关于 非消防电梯迫降 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信