工程桩试桩能否作为工程桩和打桩队伍分包商可以是一家单位吗

桩基础没有试桩能直接打桩吗?设计要求先试桩,但设计也是根据地基勘探报告进行的。
试桩是一个必要的过程,可以将试桩作为工程桩使用,除了很少数情况试桩是必须要打的,打过试桩还需要检测,质监站都会到场的,不然你的手续也无法进行下去的。
你好 大概是15左右啊。
我资料中有具体的规范,自己下载看一些吧。
我想应该是正在建设中的苏通大桥了,桩基础最长超过120米左右吧。苏通大桥的主墩基础由131根长约120米、直径2.5米/2.8米的钻孔灌注桩组成,承台长114米...
你问的是基建问题,而不是汽车问题。应该到建筑栏目提问。
答: 这个杭州地标性建筑是什么?在哪个区?
答: 上网找
答: “鸟巢”外形结构主要由巨大的门式钢架组成,共有24根桁架柱,现已完成20根桁架柱整柱及2根下柱吊装。国家体育场建筑顶面呈鞍形,长轴为332.3米,短轴为296....
答: 建造师必须是通过国家资格监考人员进行查看
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415全国服务热线:
热门关键词:
当前位置: >>
& 悦景康城三期预制管桩锤击打桩工程位于怀集县怀城镇育秀地块,该工程于正式试桩。以下是该工程的施工介绍:
工程名称:悦景康城三期(幼儿园、部分东沿街商铺、车库、30#~42#楼)预制管桩锤击打桩工程施工
桩类型:PHC预应力管桩,桩径&P500-AB125桩
设计桩长:按设计图纸要求施工(入土实体桩暂定20米/条,送桩暂定2.5米/条)。
承包方式:包工包料。即包材料(含实体桩、普通桩尖、封桩底混凝土)、人工(含打桩人工及封桩底人工)、机械、焊接人工及材料、资料、桩位放线、桩组的管理费、安全、质量、临时用电电箱间的电缆(其长度不小于150m),不包施工电费及税金。
& & 广州鼎胜建筑基础工程公司是广东省专业从事地基与基础工程施工的三级资质施工企业。主要承包建筑基坑支护设计施工、地基基础勘察处理、山体护坡、边坡支护、地基加固等工程,融技术开发、设计、施工、检测为一体,承担了多项铁路、公路以及大型水电工程的边坡支护任务。同时,公司还研发和引进多种结构改造加固新技术、新材料和新设备,使公司从事建筑基坑支护设计施工、地基基础勘察处理、山体护坡工程的专业施工设备和施工能力不断完善和加强。主营深基坑支护、地基加固、边坡支护、打桩工程、护坡工程、等地基与基础工程施工。欢迎各界人士来电洽谈,热线电话020-
& & 24小时客服:如果您对悦景康城三期预制管桩锤击打桩工程试桩感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:020-,鼎胜基础&&您全程贴心的施工单位。
& & 点击了解>>,更多&关于鼎胜基础&。
& & 版权所有(广州鼎胜建筑基础工程有限公司)转载请注明出处。
【推荐阅读】
下一篇:上一篇:
您的浏览历史静压力桩实验打桩的时候做的试桩,现在基础开挖了,桩要做实验,一般是不是主楼大小应变啊?
静压力桩实验打桩的时候做的试桩,现在基础开挖了,桩要做实验,一般是不是主楼大小应变啊?
  打桩期间做的是桩静荷载试验(大应变),检验桩的承载力;基础开挖后还要对桩进行低应变(小应变)测试,检验桩身的完整性. 再问: 我们这大小应变都要做,先做静载,静载和大应变不差不多吗? 再答:   不一样啊,按要求大、小应变都要做,他们检测的内容不同(一个是检测桩身承载力,一个是检测桩身完成性)。大应变基本都是在没开挖之前做,因为场地没被破坏(不管是堆载法还是静压桩机作为反力架都需要场地条件允许),而小应变要等开挖之后做(桩是在地下,不开挖无法检测)。   如果有地库应该还要做抗拔实验。
与《静压力桩实验打桩的时候做的试桩,现在基础开挖了,桩要做实验,一般是不是主楼大小应变啊?》相关的作业问题
你好,学好化学一是记忆,二是做题,做不是为了做而做,而是在做的过程中能感觉到自己所学知识点的应用,一些特殊题型的做法要知道,记住,慢慢就好了,
A、熄灭酒精灯时要用灯冒盖灭,不能用嘴吹灭,故A错误.B、滴加液体时滴管不能伸入试管口,防止滴管被污染,故B正确.C、稀释浓硫酸要将浓硫酸倒入水中,不能将水倒入浓硫酸中,因为浓硫酸的密度比水密度大,将水倒入浓硫酸中,水会浮在上面,浓硫酸溶于水放出大量的热,水会沸腾发生危险,故C不正确.D、闻气体气味不能把鼻子凑到瓶口,
是的,同时也是增强房屋的平衡性.房子如果不打桩,会慢慢下沉,短时间看不明显,时间长了就很明显.打桩也可以让房子不会因震动而倾斜.
这个没什么具体的依据,主要是看你们施工单位和“甲方”的合同签订情况吧.如果有相关的“滞工、窝工”等损失计偿,可以经过监理方向甲方提出要求,如果贵方是直接的专业分包,估计不能计算吧.
反应生成Fe3O4,水的作用是防止铁在燃烧时产生的高温的生成物或熔化的铁落下来炸裂集气瓶.
(1)180+60=240 (2)37+54=+60 9+54=639+37=46
富兰克林· 德拉诺·罗斯福(Franklin Delano Roosevelt ,日-日)美国31位、第32任总统(日——日,日——日,日——日,日——1945
这是因为:设计实验时已经注意到灯丝的电阻随温度的变化而改变!调节滑动变阻器,改变灯泡两端的电压与通过灯丝的电流,可以采集不同发光情况下的多组电压与电流的对应值,求出灯丝在不同温度时的电阻,可以发现【灯丝电阻随温度变化的普遍性规律】!注:有回答为多次测量求平均值减小误差的答案,是错误的!
(1)伽利略的推论:在理想情况下,如果表面绝对光滑、物体受到的阻力为零,物体的运动速度将不会减慢,将以恒定不变的速度永远运动下去.(2)伽科略斜面实验的卓越之处不是实验本身,而是实验所使用的独特方法——在实验的基础上,进行理想化推理(也称作理想化实验).他纠正了前人的理论,建立了新的力和运动的关系,它标志着物理学的真正
Optical experiments generally needs a stable environment, high precision of the instrument, so in the classroom to do optical experiment is extremely limited, a
压力大于浮力.第二个压力小于浮力
设两个月前他的体重是x千克,则:x-3=93x-3+3=93+3x=96答:两个月前他的体重是96千克.(可简写成kg)
就算你找到了答案抄了下来,对你自己又有什么帮助呢?假期作业是让你们不要在假期忘记学习,得复习学过的知识,温故而知新.你怎么能说我是说废话!好!不听就不听!看你以后学习怎么样!狗咬吕洞宾,不识好人心!
用小号,和盛水的玻璃杯就行
薯片剪开通个小管,小管另一端伸入澄清的石灰水中,慢慢的捏薯片包装袋,看看是否有石灰水浑浊.变浑浊,则证明有co2没变化,则证明无co2中学的二氧化碳验证一般都是石灰水验证.
(1)魔力转椅是在普通转椅的立柱和底座金属筒之间装上滚动轴承和钢珠,这样,通过变滑动为滚动的方法来减小摩擦;(2)用力扇动手中的扇子,“魔力转椅”随即转动,是因为物体间力的作用是相互的;扇子给空气一个作用力的同时,空气给扇子一个反作用力,从而使转椅转动;故答案为:(1)变滑动为滚动;(2)物体间力的作用是相互的.
m(晶体)= 20.85-19.14 = 1.71gm(CaSO4)= 20.49-19.14 = 1.35g 1.35/(40+32+16*4) = 0.01m(H2O)= 1.71-1.35 = 0.36g 0.36/18 = 0.02所以CaSO4 :H2O = 0.01:0.02 = 1:2x = 2解释实验中
因为水银的密度在液体中最大,方便测量.要是用水,那水柱得10多米,不方便测量.您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
试桩基础施工组织设计【】.doc 45页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:200 &&
试桩基础施工组织设计【】
你可能关注的文档:
··········
··········
沾化滨海一期85MW风电场工程
风机基础试桩工程
施工及检测方案
编制时间:日
一、编制依据 1
二、工程概况 1
三、施工部署 5
1、工程目标 5
2、施工顺序 5
3、施工准备 5
4、项目管理组织机构 6
5、劳动力安排 9
6、主要机具、设备安排计划 10
7、施工电源、水源 10
四、主要施工方案 11
1、测量放线 11
2、桩机就位 12
3、吊桩、喂桩 13
4、沉桩 14
5、接桩 15
6、送桩 16
7、终打标准 16
8、桩的验收 16
9、钢筋笼制作与运输 17
五、工期计划、工期保证措施 19
1、施工计划编制思想 19
2、工期计划编制依据 19
3、工期影响因素 19
4、进度计划 20
5、工期保证措施 20
六、质量保证措施 21
七、安全技术措施 25
1、施工场地 25
2、施工用电 25
3、桩机 25
4、起重机 26
5、交流电焊机 28
6、二氧化碳气体保护焊 28
7、气焊设备 28
8、其它安全要求 29
八、静载试验方案 29
1、试验检测进度安排 29
2、检测方案 30
3、提交的检测报告 41
一、编制依据
1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)
2、《建筑地基基础设计规范》(GB)
3、《工程测量规范》(GB)6、《建筑工程项目管理规范》(GB/T5)
7、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)
8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB)
9、本企业相关的管理规范、体系文件。
二、工程概况
1、工程名称及相关单位
工程名称: 沾化滨海一期85MW风电场工程风机基础试桩工程
工程地点:滨州市沾化县滨海镇
设计单位: 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
2、工程简介
沾化一期风电场位于山东省滨州市沾化县。滨州市位于黄河下游、鲁北平原,地处黄河三角洲腹地,北通渤海,东临东营市,南连淄博市,西与德州市和济南市交界。沾化县位于滨州市东北部、渤海湾南岸,东部由北向南与东营市河口区、利津县为邻,南连滨州市,西南部与阳信县接壤,西部与无棣县毗连。本工程属于沿海陆上风电场,位于渤海湾,离海岸线最近距离约 3km,场区呈垂直于海岸线分布,南北长约 36km,东西宽约 7km。风电场地面高程为 2m~5m,地形整体较平坦,地貌主要为盐田、油田、鱼塘和村庄。风电机组沿路边布置,安装 35 台单机容量 2.0MW 风电机组和 5 台单机容量 3.0MW 风电机组,装机容量 85MW。初拟在本风电场场区内新建一座 220kV 升压站,升压站容量按远景 200MW 考虑,所发电量通过该升压站升压后接入系统。
风机基础型式采用混凝土桩基础,每台风机设置一个基础,共 40 个基础。
基础承台为强度等级 C40 的混凝土。初拟 2MW 基础承台底部需布设基桩 34 根,分三圈布置,第一圈布置 4 根,分布半径为 2.9m,第二圈布置 11 根,分布半径为 5.6m,第三圈布置 19 根,分布半径为 8.3m,管桩型号采用 PHC 600 AB 130。初拟 3MW 基础承台底部需布设基桩 40 根,分三圈布置,第一圈布置 4 根,分布半径为 2.9m,第二圈布置 15 根,分布半径为 6.6m,第三圈布置 21 根,分布半径为 9.3m,管桩型号采用 PHC 600 AB 130。
本工程区域地质情况较复杂、环境保护要求高,缺乏可以利用的试桩资料,因此有必要在工程区域内进行施工工艺试桩。根据本工程前期设计工作,本工程桩型均采用打入式 PHC 管桩,共 8 组试验,其中 4 组抗压承载力试验、4 组抗拔承载力试验。打入式 PHC 管桩布置在 7#风机机位、13#风机机位、15#风机机位、20#风机机位、27#风机机位、32#风机机位、35#风机机位、40#风机机位,用工程桩作为试验试桩时的锚桩。
3.1 试验内容
7#、13#、15#、20#、27#、32#、35#、40#八个试桩机位风机基础试桩试验工作的内容及要求主要是:
(1)在试验桩和锚桩(拟利用工程桩)按设计要求沉桩完成后,分别对试验桩和锚桩进行低应变,检测桩身完整性。
(2)在试验桩和锚桩(拟利用工程桩)按设计要求沉桩完成后,进行PHC管桩试验桩的高应变动力测试,以及PHC管桩试验桩的竖向(抗压、抗拔),并提供试验报告、
正在加载中,请稍后...}