无机房电梯需要吊钩吗吊钩直接放在楼板,吊钩锚固长度如何计算?

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
无机房电梯吊钩施工问题
发表于&&6条回复&&8470次阅读&&&&筑龙币+10&&&&&&
我想咨询现在我们S6是无机房电梯,现在和通力沟通后,要求加10个吊钩,根据通力电梯吊钩定位图,有八个勾预埋在12公分的楼板上面,图纸要求吊钩承载力为10KN,&吊钩预埋深度为8公分左右,板筋是双层双向6钢筋,吊钩是圆钢20,我想问承载力是否可以,需要采取加固方案吗?&&&&& 我们方案是两种:1、在吊钩的两侧各加2根14钢筋,钢筋贯通整个板,钢筋锚固在边梁里&&&&&&&&&&&&&&&& 2、在机房梁板有吊钩位置增加暗梁。&&&& 我想各位同行这两种方案是否可行,还有更好的办法吗?谢谢
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 17:16:54
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
楼板厚度取150,三级10钢筋@150,双层双向
发表于&&&&&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 17:17:00
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&&&发表于&&2楼 &&&&楼板厚度取150,三级10钢筋@150,双层双向谢谢你的支持呀
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
另外你再跟通力沟通下,有时候做电梯的也是胡设计,所有吊钩只是用来安装电梯时临时使用,因此一般3-4个钩足够,不需要那么多。承载力问题其余朋友回复
发表于&&&&&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 17:17:05
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&gwgm&&发表于&&4楼 &&&&另外你再跟通力沟通下,有时候做电梯的也是胡设计,所有吊钩只是用来安装电梯时临时使用,因此一般3-4个钩足够,不需要那么多。承载力问题其余朋友回复...我们是无机房电梯,两个电梯总共是10个,多增加主要是备用吊钩,最后和设计院和通力沟通后,我们的方案是增加四道钢筋砼梁,吊钩全部预埋在梁里面,保证吊钩有足够承载力。
发表于&&&&&
发表于&&&&&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 17:17:09
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&zhou1984&&发表于&&5楼 &&&&点评 &&gwgm&&发表于&&4楼 &&&&另外你再跟通力沟通下,有时候做电梯的也是胡设计,所有吊钩只是用来安装电梯时临时使用,因此一般3-4个钩足够,不需要那么多。承载力问题其余朋友回复... 我们是无机房电梯,两个电梯总共是10个,多增加主要是备用吊钩,最后和设计院和通力沟通后,我们的方案是增加四道钢筋砼梁,吊钩全部预埋在梁里面,保证...我们这边的通常做法是顶板300,板钢筋双层双向三级钢10@140,并在吊钩处增加吊钩锚固大样,直锚和弯锚段长度为30d,d为吊钩钢筋直径!
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&zhou1984&&发表于&&5楼 &&&&点评 &&gwgm&&发表于&&4楼 &&&&另外你再跟通力沟通下,有时候做电梯的也是胡设计,所有吊钩只是用来安装电梯时临时使用,因此一般3-4个钩足够,不需要那么多。承载力问题其余朋友回复... 我们是无机房电梯,两个电梯总共是10个,多增加主要是备用吊钩,最后和设计院和通力沟通后,我们的方案是增加四道钢筋砼梁,吊钩全部预埋在梁里面,保证...感觉加吊钩梁不方便施工,并联两台电梯要做到6根梁,所以感觉加厚板合适!
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
:&400-900-8066君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
浅谈无机房型电梯井道无梁式电梯吊钩施工技术
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口无机房电梯停电救援装置的制作方法
专利名称无机房电梯停电救援装置的制作方法
技术领域本实用新型涉及无机房电梯停电救援装置。
背景技术对于无机房电梯来说,在电梯正常运行时,如果突然停电,电梯轿厢很有可能停在相邻两个层站中间,电梯内的乘客很可能被困住而无法离开轿厢。考虑到这种情况,电梯在标准配置中都会增加停电紧急电动这个功能,具体来说,就是在井道顶部安装一个UPS应急电源,当电梯停电的时候,备用电源立刻启动,松开曳引机抱闸,根据轿厢侧和对重侧两者的重量之差,轿厢自动向上或者向下运行到最近层站,打开轿门和层门,使轿厢内的乘客脱离困境。但是,如果(I)UPS有故障无法正常使用;(2)UPS可以正常使用,但是由于电梯的突然停电导致电梯安全开关动作,电梯无法运行,如果碰到上面两种情况中的任何一种, 这样会使电梯的救援工作陷入僵局。
发明内容本实用新型的目的是提供通过手拉葫芦或电动葫芦提拉轿厢到层站从而能够释放乘客的无机房电梯停电救援装置。为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是无机房电梯停电救援装置,包括轿厢、能够带动所述轿厢升降的曳引钢丝绳,所述曳引钢丝绳包括能够和所述轿厢作同向移动的轿厢段钢丝绳,所述停电救援装置还包括能够固定夹持在所述轿厢段钢丝绳上的轿厢段夹件、下吊钩能够钩住所述轿厢段夹件并且上吊钩能够钩在所述电梯不作所述升降的位置上的手拉葫芦或电动葫芦。优选地,所述停电救援装置还包括设置在所述电梯的对重上的对重绳轮、设置在所述轿厢的轿架上的轿厢绳轮,所述曳引钢丝绳的一端固定设置在所述电梯的井道内,另一端向下绕过所述对重绳轮,接着再向上绕过所述电梯上曳引机的曳引轮,然后再向下绕过所述轿厢绳轮,最后固定设置在所述井道内,所述停电救援装置还包括能够固定夹持在所述曳引钢丝绳与所述对重相对应的固定端上并供所述上吊钩钩住的对重段夹件。进一步优选地,所述轿厢段夹件或所述对重段夹件均包括之间形成夹持空间的一对夹板、开设在所述一对夹板中其中一个夹板上的穿孔、开设在另外一个夹板上的螺纹孔、 能够穿过所述穿孔旋入所述螺纹孔中的螺丝、设置在所述夹板上用于供所述上吊钩或所述下吊钩钩住的连杆。进一步优选地,所述对重顶面的高度低于所述轿厢上轿顶的高度。由于上述技术方案的运用,本实用新型与现有技术相比具有下列优点对于发生电梯突然停电造成轿厢停在相邻两个层站之间的情况时,救援人员爬到轿厢的轿顶上,将轿厢段夹件夹持在轿厢段钢丝绳上,手拉葫芦或电动葫芦的下吊钩钩在轿厢段夹件上,上吊钩钩在电梯不作升降的位置上,这里上吊钩作稳定的支撑点,手拉葫芦上人手拉动手动链条或电动葫芦通过电动驱动链条移动,从而带着起重链条上升,起重链条通过下吊钩提拉轿厢,将轿厢提拉到最近层站,释放乘客,则通过轿厢段夹件和手拉葫芦或电动葫芦顺利完成救援工作。
附图1为具有本实用新型的电梯的主视示意图;附图2为附图1中A处放大图;附图3为附图1中B处放大图;附图4为本实用新型中轿厢段夹件的俯视放大示意图。
具体实施方式
以下结合附图来进一步阐述本实用新型的结构。参见图1-4所示,无机房电梯停电救援装置,包括轿厢4、能够带动轿厢4升降的曳引钢丝绳1,曳引钢丝绳1包括能够和轿厢4作同向移动的轿厢段钢丝绳3,停电救援装置还包括能够固定夹持在轿厢段钢丝绳3上的轿厢段夹件10、手拉葫芦11,手拉葫芦11的结构参见中国专利文献“防爆手拉葫芦”,公开号CNU,
公开日,手拉葫芦11的下吊钩13用于钩住轿厢段夹件10,上吊钩12用于钩在电梯不作升降的位置上,这样上吊钩12能够作稳定的支撑点,对于发生电梯突然停电造成轿厢停在相邻两个层站之间的情况时,如图1中,轿厢4停在相邻两个层站21和22之间,救援人员爬到轿厢4的轿顶上,将轿厢段夹件10夹持在轿厢段钢丝绳3上,手拉葫芦11的下吊钩13钩在轿厢段夹件 10上,上吊钩12钩在不作升降的位置上,拉动手拉葫芦11的手动链条14,带着起重链条15 上升,起重链条15通过下吊钩13提拉轿厢4,将轿厢4提拉到最近层站,释放乘客。当然, 手拉葫芦11也可以换用电动葫芦,即用电动来代替人手拉动链条,其余结构原理与手拉葫芦11的结构原理相同,这样同样能通过起重链条来提拉轿厢。图1中示出了曳引比2:1的电梯,停电救援装置还包括设置在电梯的对重7上的对重绳轮8、设置在轿厢4的轿架5上的轿厢绳轮6,曳引钢丝绳1的一端2固定设置在电梯的井道内,另一端向下绕过对重绳轮8,接着再向上绕过电梯上曳引机20的曳引轮,然后再向下绕过轿厢绳轮6,最后固定设置在井道内,停电救援装置还包括能够固定夹持在曳引钢丝绳与对重相对应的固定端2上的对重段夹件9,上吊钩12能够钩住对重段夹件9,当然在另外的实施例中,上吊钩还能够钩在电梯井道内的固定位置,只要能让上吊钩作为稳定的支撑点即可。本实施例中,如图1-3所示,手拉葫芦11的上吊钩12钩在对重段夹件9上,下吊钩13钩在轿厢段夹件10上,这样通过手拉葫芦11提拉轿厢4,完成救援工作。在图4中, 轿厢段夹件10包括之间形成夹持空间23的一对夹板16和17、开设在一对夹板16和17中其中一个夹板17上的穿孔、开设在另外一个夹板16上的螺纹孔、能够穿过穿孔旋入螺纹孔中的螺丝18、设置在夹板17上用于供下吊钩13钩住的连杆19。对重段夹件9的结构与轿厢段夹件10的结构完全相同,使用时,将钢丝绳放置在夹持空间23中,通过螺丝18穿过穿孔旋入螺纹孔中,来将钢丝绳夹紧在一对夹板16和17中,对重段夹件9、轿厢段夹件10的连杆上分别挂上上吊钩12和下吊钩13,则救援人员在轿顶上能提拉手拉葫芦11的手动链条14,实现轿厢4的提拉。[0017] 为了方便安装对重段夹件9,则对重7顶面的高度低于轿厢4上轿顶的高度,或者对重7顶面露出轿厢4上轿顶比较小的高度,否则救援人员可能够不到曳引钢丝绳的固定端2,则无法安装对重段夹件9。
权利要求1.无机房电梯停电救援装置,包括轿厢、能够带动所述轿厢升降的曳引钢丝绳,所述曳引钢丝绳包括能够和所述轿厢作同向移动的轿厢段钢丝绳,其特征在于所述停电救援装置还包括能够固定夹持在所述轿厢段钢丝绳上的轿厢段夹件、下吊钩能够钩住所述轿厢段夹件并且上吊钩能够钩在所述电梯不作所述升降的位置上的手拉葫芦或电动葫芦。
2.根据权利要求1所述的无机房电梯停电救援装置,其特征在于所述停电救援装置还包括设置在所述电梯的对重上的对重绳轮、设置在所述轿厢的轿架上的轿厢绳轮,所述曳引钢丝绳的一端固定设置在所述电梯的井道内,另一端向下绕过所述对重绳轮,接着再向上绕过所述电梯上曳引机的曳引轮,然后再向下绕过所述轿厢绳轮,最后固定设置在所述井道内,所述停电救援装置还包括能够固定夹持在所述曳引钢丝绳与所述对重相对应的固定端上并供所述上吊钩钩住的对重段夹件。
3.根据权利要求2所述的无机房电梯停电救援装置,其特征在于所述轿厢段夹件或所述对重段夹件均包括之间形成夹持空间的一对夹板、开设在所述一对夹板中其中一个夹板上的穿孔、开设在另外一个夹板上的螺纹孔、能够穿过所述穿孔旋入所述螺纹孔中的螺丝、设置在所述夹板上用于供所述上吊钩或所述下吊钩钩住的连杆。
4.根据权利要求2或3所述的无机房电梯停电救援装置,其特征在于所述对重顶面的高度低于所述轿厢上轿顶的高度。
专利摘要本实用新型公开了无机房电梯停电救援装置,对于发生电梯突然停电造成轿厢停在相邻两个层站之间的情况时,救援人员爬到轿厢的轿顶上,将轿厢段夹件夹持在轿厢段钢丝绳上,手拉葫芦或电动葫芦的下吊钩钩在轿厢段夹件上,上吊钩钩在电梯不作升降的位置上,这里上吊钩作稳定的支撑点,手拉葫芦上人手拉动手动链条或电动葫芦通过电动驱动链条移动,从而带着起重链条上升,起重链条通过下吊钩提拉轿厢,将轿厢提拉到最近层站,释放乘客,则通过轿厢段夹件和手拉葫芦或电动葫芦顺利完成救援工作。
文档编号B66B5/02GKSQ
公开日日 申请日期日 优先权日日
发明者吕亮亮, 周平, 朱顺, 蔡峥嵘, 许春华, 谢琛 申请人:江南嘉捷电梯股份有限公司无机房电梯设计注意事项/服务中心--相关文章
“” 的更多相关文章
电梯调试及安装验收(转)④当轿厢面积不能限制载荷超过额定值及额定载重量不是按表2-1要求计算的载货电梯病床电梯及非商业用汽车电梯,再需用150%额定载荷做曳引静载检查,历时10min,曳引绳无打滑现象。各类电梯轿厢的平层准确度应满足以下规定: V&=0.63米/秒的交流双速电梯,在+15mm的范围内,0.63米/秒<V&=1.00米/秒的交流双速电梯,在+30mm的范围内,V&=2.5米/秒的各类交流调速电梯和直流电梯均在+15mm的范围内;
电梯技术第2章电梯的基本结构绪言:通过本节内容的学习,了解并掌握电梯的基本结构组成、电梯机房、井道、底坑、轿厢、电梯曳引机、对重、导向系统、门系统、安全保护装置的作用,以及电梯的电力拖动与控制系统的原理等。第2节电梯机房部分第2节电梯机房部分2.3控制柜电梯控制柜安装在曳引机旁边,是电梯的电气装置和信号控制中心。第2节电梯机房部分第2节电梯机房部分限速器:安装在电梯机房的地面上;
电梯维保高手必须明白的100个电梯问答。答:交流电梯使用交流电梯曳引机。答:因电梯运行几年,电梯器件存在不同的老化,安全系数相对减小,根据对电梯特殊管理,根据运行情况对电梯有计划的进行中修、大修。答:电梯是集机械、电气为一体的高技术设备,电梯维修工同样是一种技术密集型工种,应对维修保养技术人员有明确的要求:(l)懂技术要求、质量标准、验收规范;(2)精通电梯设备的原理与构造,熟悉所营电梯的性能及图纸。
本标准适用于额定速度不大于的乘客电梯载货电梯不适用于液压电梯杂物电梯。每台电梯应单设有一个切断该电梯的主电源开关该开关位置应能从机房入口处方便迅速地接。近如几台电梯共用同一机房各台电梯主电源开关应易于识别其容量应能切断电梯正常使用情况下。电梯井道照明。蓄能型缓冲器仅适用于额定速度小于的电梯耗能型缓冲器可适用于各种速度的电梯。电梯以检修速度上下运行时人为动作下列安全开关次电梯均应立即停止运行。
限速器开关装在限速器上,当电梯超速时,限速器开关便会动作,限速 器开关动作后,在电气上切断电梯安全回路,抱闸闭合使电梯制定。现在很多电梯的安全钳开关都设置在轿顶,当然也有设置在轿底,安全钳是被限速器带动的,如果安全钳开关被短接在限速器开关失效的情况下,曳引机会出现曳引轮转、钢丝绳不动,会对曳引钢丝绳造成损害,在电梯冲顶的情况下,上极限开关动作,在电梯蹲地的情况下,下极限开关动作;
新手快速掌握电梯知识试题,看你能考多少分?A:救援说明和电梯说明 B:平层标记和电梯说明。A:限制电梯运行速度,当电梯速度超过额定要求后限速器动作以机械形式带动安全钳或上行超速保护装置来制定轿厢。C:控制电梯速度。30、在电梯自动并平层的状态,电梯厅门是靠( )打开的。44、我们进入轿顶检修电梯时,打开厅门一个小缝观察好电梯具体位置,确认无误后进入轿顶,打好检修后还应试验( ),确认无误后方可进行检修。
新手快速掌握电梯知识试题(答案),看你答对了吗?2、速度为1.75/ms的电梯是(B)电梯。A:限制电梯运行速度,当电梯速度超过额定要求后限速器动作以机械形式带动安全钳或上行超速保护装置来制定轿厢。15、电梯抱闸又称为(B)30、在电梯自动并平层的状态,电梯厅门是靠(C)打开的。44、我们进入轿顶检修电梯时,打开厅门一个小缝观察好电梯具体位置,确认无误后进入轿顶,打好检修后还应试验(A),确认无误后方可进行检修。
电梯常识。将系统中发出指令或信号的按钮、开关、传感器(如基站总电源钥匙开关、轿内指令选层按钮、厅门召唤按钮、超速开关、安全开关、安全触板开关、限位开关、厅门联锁开关、安全窗开关、平层干簧继电器等)作为PC的输入。上班时,司机接通基站总电源钥匙开关,电梯打开电梯门,进入轿厢将有、无司机操纵转换开关拔至有司机位置(这时电梯门自动开闭程序不起作用)。(3) 电梯操作工用厅门钥匙打开紧急门锁,协助乘客离去。
电梯维修保养内容及标准。维护亦称为保养,是指在电梯交付使用后,为保证电梯正常及安全的运行,而按计划进行的所有必要的操作,如:润滑、检查、清洁等。4.1电梯的维修保养应由受过电梯维修保养技术和安全培训,并经政府主管部门考试合格的人员担任。5.5年检维修保养:是针对主管部门对电梯每年一次的安全检验而进行适当的保养、修理,达到《电梯安全技术检验报告书》中规定的项目和标准要求,整改项目不多于8项。
如何科学的弄死电梯中的乘客(证明电梯是安全的)限速器是限制电梯运行速度的装置,一般安装在机房。与钢缆有关的主要安全装置有制动器以及减速箱,要引发下级安全装置动作必须破坏或者无效化这两者,而由于整套电梯安全系统均为电气控 制,其中任何一个环节故障都将触发电梯停止运行,所以非同时的破坏或者无效化安全系统是不可行的,即不能先破坏制动器和减速箱再破坏最终安全装置(限速器-安全钳系统)来引发坠毁。
新手学维保之电梯的安全系统分析(附电梯部件详细示意图)当轿厢上行或下行超速时,通过电气触电使电梯停止运行,当下行超速电气触点动作仍不能使电梯停止,速度达到一定值后,限速器机械动作,拉动安全钳夹住导轨将轿厢制停;消防员在用电梯或有消防员操作功能的电梯(一般称消防电梯),除具备火灾自动返基站功能外,还要供消防员灭火和抢救人员使用。按GB 的要求,电梯应采取以下电气安全保护措施。
导轨安装前,应检测导轨工作面不直度小于1/1000,并在地面预拼,测量并记录每档支架位置,与预拼导轨的各档接头相对照,然后将导轨编好序号。在安装中,导轨自下向上,底坑内导轨底端应设铁板底座,轿厢导轨下端距离底坑地面应有60~80mm悬空。轿厢导轨装妥后,再竖立对重导轨,应复核安装图上所要求的轿厢导轨中心线与对重中心线的尺寸。导轨调整好以后,以导轨为基础,以样板架上所悬挂的厅门铅垂线为依据确定厅门位置。
电梯施工的安全防护措施 [电梯]电梯安全防护措施 10:35:49 作者:maigooorg 来源:中国电梯行业网 电梯安装-保养-维护-售后篇:电梯的安全防护措施详述。2.9 装有多台电梯井道作业安全装有多台电梯井道作业安全应符合:a) 两台(含两台)以上电梯的井道,施工前应确认井道已经按标准封闭;2.10 井道放样板作业安全井道放样板作业安全应符合:a) 放样板时井道上下作业人员应保持联络畅通;
本方案依据国家有关电梯安装安全的技术文件、规范:GB《电梯制造与安装安全规范》、《特种设备安全监察条例》、GB《电梯工程质量施工验收规范》及北京地区有关的电梯安装安全的若干规定:DB11/419-2007《电梯安装维修作业安全规范》、《建筑安装分项工程施工工艺规程(第八分册)等编制而成。2.4.7井道工作平台上的作业人员应配戴安全绳、并确认安全可靠。2.8机房作业安全。3、电梯调试作业及检查作业安全。
无机房垂直电梯,各部件功能图解!(新人教材)无机房的特色在此,有手动电气控制的松闸、以及电磁铁复位限速器(毕竟制动器、限速器在井道上方,操作人员无法够到,所以就通过电气动作间接控制)限速器检测(检测限速器是否能正常动作,有机房的是手拨动限速器摆锤,这个就是电气控制的),以及限速器复位(恢复限速器正常),由于这个操作对电梯影响很大,所以设置公共按钮,防止误触发。
电梯的结构分析电梯是一个具有特种容载装置轿厢沿着恒定不变的铅垂导轨,在不同水平面间歇运动的用电力驱动的起重机械,它适宜于装置在二层以上的高层建筑物内,专供上下运送人员或货物之用。d.防振装置―采用橡胶防振装置安装于曳引机与承重大梁之间,以消除或减小曳引机的振动,提高电梯运行时的舒适感。4、主开关: 每台电梯单独装设一只能切断该电梯所供电电路(下列供电电路除外)的主动力开关,该开关不应切断下列供电电路。
楼宇电梯管理手册。每月对全院八部电梯进行一次维护保养工作,认真填写《电梯定期保养检验报告及记录》,收集电梯分包方的《电梯定期保养记录》和《电梯维修记录》。在电梯机房和值班室悬挂《电梯困人救援规程》,电梯发生困人故障时按规程执行。(1)电梯维修保养单位负责参考本规程具体执行电梯定期保养工作,并填写《电梯定期保养记录》,交物业工程维修部保管。(2)电梯工负责填写《电梯故障维修登记表,并通知电梯分包单位。
(三)导轨安装的施工流程及质量控制1、导轨安装施工流程:确定导轨支架位置——安装导轨支架——安装导轨——调校导轨。10.行速度当电源为额定频率和额定电压,轿厢载有50%额定载荷时,向下运行至行程中段(除去加速减速段)时的速度,不应大于额定速度的105%,且不应小于额定速度的92%11.观感检查(1)轿门带动层门开、关运行,门窗与门扇、门扇与门套,门扇与门楣、门窗与门口处轿壁、门扇下端与地坎应无刮碰现像。
A. 交流电梯、直流电梯、液压电梯等 B. 乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、病床电梯等 C.. 集选电梯、并联电梯、群控电梯等 D. 自动电梯、手动电梯、信号电梯、按钮控制电梯等。电梯慢速运行E。59电梯维修工小林在未将电梯处于检修状态的情况下修理电梯,并将厅轿门电锁短接,有一乘客在跨进轿厢的时候,电梯未关门突然起动,乘客的上半身跌在轿厢里,下半身露在厅层外,被轿厢卡在门框上沿,电梯受阻停止运行,乘客当场挤压死亡。
l 限速器、安全开关灵活可靠;限速器带动安全开关动作时,能使电梯可靠地停止运行。a) 轿厢空载时,以检修速度下行至足够复位的距离,手动限速器,安全开关应动作,电梯应停止;(包括厅门电气联锁开关,轿门电气联锁开关)断开任何一层厅门的电气联锁开关、轿门电气联锁开关,电梯要可靠地停止运作。l 底坑急停开关的开关方向要明确,红色标注正确,且动作可靠。l 液压缓冲器油量应充分,无锈死现象,缓冲器安全开关动作可靠。
7.会同安装单位对井道、机房、底坑及自动扶梯踏板上或胶带上空的垂直净空要求等土建部分的复测工作,机房内部、井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建布置图要求,主电源开关及井道应符合现行国家标准《电梯工程施工质量验收规范》GB50310的规定,并做好“土建进场验收记录”。电梯机房安全检验项目表电梯井道质量检验项目表。电梯层站门套、地坎安装质量检查表电梯底坑技术与安全质量检验项目表电梯整机质量检验项目表。
(2)安全装置试验及电梯整机功能试验 电梯整机性能试验前的安全装置检验应符合现行国家标准《电梯制造与安装安全规范》(GB7588)的规定,如有任何一个安全装置不合格,则该电梯不能进行试验。然后,再将安全钳装置的电气开关短接,再次人为动作限速器,安全钳装置应动作,夹紧导轨,使轿厢制停,且轿厢倾斜度不应大于5%(也有在机房检修短接限速器、安全钳开关的电梯,这样就不用再单独短接限速器、安全钳开关)。
电梯的保养是电梯安全最重要的方面,按规定每部电梯每个月必须保养两次,每季度全面检查一次。电梯历史与发展。根据驱动方式的不同,电梯可以分为曳引驱动,强制(卷筒)驱动,液压驱动等几种驱动方式.其中曳引驱动方式具有安全可靠,提升高度基本不受限制,电梯速度容易控制等优点,其已成为电梯产品驱动方式的主流.(包括附门锁联锁开关、轿门电气联锁开关)断开任何一层厅门的电气联锁开关、轿门电气联锁开关,电梯要可靠地停止运作。
电梯技术术语电梯技术术语。抱闸- 当电梯轿厢处于静止且马达处于失电状态下防止电梯再移动的机电装置。机房- 一台或一组电梯,餐梯,货梯或自动扶梯的曳引机摆放的地方。当电梯迫近该层时显示电梯运行的方向。曳引机- 用于提升或降低电梯,货梯,餐梯或驱动自动扶梯。曳引轮- 曳引式电梯用于挂绕曳引绳的有槽的轮子,轿厢和对重的运动就是通过它由曳引钢丝绳带动。液压电梯- 由液体在液压缸中受到活塞运动压力而驱动的电梯。
当电梯出现超速运行现象时,双向限速器被触发,产生机械(或电信号)动作并通过钢丝软轴拉线,拉动触发拨杆8绕转轴9顺时针转动(或由电磁铁带动),锁钩支撑6在锁钩扭簧17的作用下绕锁钩支撑转轴7顺时针转动,使滑动轴锁钩5失去支撑,并在夹紧弹簧16张力的作用下快速绕转轴10逆时针旋转;夹紧弹簧16推动滑动轴4沿滑动轴导槽3快速复位,通过连杆15将后夹板13沿夹板。
电梯技术术语汇总。4、抱闸:当电梯轿厢处于静止且马达处于失电状态下防止电梯再移动的机电装置。15、机房: 一台或一组电梯,餐梯,货梯或自动扶梯的曳引机摆放的地方。34、曳引机: 用于提升或降低电梯,货梯,餐梯或驱动自动扶梯。35、曳引轮: 曳引式电梯用于挂绕曳引绳的有槽的轮子,轿厢和对重的运动就是通过它由曳引钢丝绳带动。36、液压电梯:由液体在液压缸中受到活塞运动压力而驱动的电梯。
使用单位应当委托取得相应电梯维修项目许可的单位(以下简称维保单位)进行维保,并且与维保单位签订维保合同,约定维保的期限、要求和双方的权利义务等。维保单位应当依据各附件的要求,按照安装使用维护说明书的规定,并且根据所保养电梯使用的特点,制订合理的保养计划与方案,对电梯进行清洁、润滑、检查、调整,更换不符合要求的易损件,使电梯达到安全要求,保证电梯能够正常运行。半月维保项目(内容)和要求见表A-1。
历史的电梯事故中有没有发生过电梯停止开门后,乘客往外出或进入的过程中电梯下坠的?在北京大大小小就有400多家电梯维护单位吧(数据可能不确切,偏少),大家下次坐电梯的时候可以关注一下电梯摁键上方贴着的一张纸,上门写着电梯厂家,和维保单位以及年检时间,北京的电梯除了大商场,政府单位,基本上维保单位都不是原厂家,而且是什么名字中有一个字是和原厂家一样的山寨维保单位。电梯的安全设计是否解决了这个BUG呢。
电梯大、中、小修项目的确定。9) 检查和调整限速器钢丝绳与安全钳连杆的连接情况,并检查限速器的张紧及伸长情况。2) 检查和调整井道内各限位开关动作的可靠性及其动作位置。2)电梯虽未中修,但电梯已经使用3—5年的。B.电梯的机械部件大修项目内容。15) 调整层轿门的连动性,检查和调换层轿门滑轮和调换严重变形的层轿门门扇。该标准规范了房屋及其设备的小修内容、质量标准及服务时限,下面将住宅电梯小修服务标准摘录如下:}