怎么连接td400c文本显示器器

文本显示器,人机界面和触摸屏
人机界面只能连接PLC吗?
不是这样的。人机界面产品是为了解决PLC的人机交互问题而产生的,但随着计算机技术和数字电路技术的发展,很多工业控制设备都具备了串口通讯能力,所以只要有串口通讯能力的工业控制设备,如变频器、直流调速器、温控仪表、数采模块等都可以连接人机界面产品,来实现人机交互功能。
人机界面与人们常说的“触摸屏”有什么区别?
从严格意义上来说,两者是有本质上的区别的。因为“触摸屏”仅是人机界面产品中可能用到的硬件部分,是一种替代鼠标及键盘部分功能,安装在显示屏前端的输入设备;而人机界面产品则是一种包含硬件和软件的人机交互设备。在工业中,人们常把具有触摸输入功能的人机界面产品称为“触摸屏”,但这是不科学的。
人机界面产品中是否有操作系统?
任何人机界面产品都有系统软件部分,系统软件运行在HMI的处理器中,支持多任务处理功能,处理器中需有小型的操作系统管理系统软件的运行。基于平板计算机的高性能人机界面产品中,一般使用WinCE,Linux等通用的嵌入式操作系统。
人机界面和组态软件有什么区别?
人机界面产品,常被大家称为“触摸屏”,包含HMI硬件和相应的专用画面组态软件,一般情况下,不同厂家的HMI硬件使用不同的画面组态软件,连接的主要设备种类是PLC。而组态软件是运行于PC硬件平台、windows操作系统下的一个通用工具软件产品,和PC机或工控机一起也可以组成HMI产品;通用的组态软件支持的设备种类非常多,如各种PLC、PC板卡、仪表、变频器、模块等设备,而且由于PC的硬件平台性能强大(主要反应在在速度和存储容量上),通用组态软件的功能也强很多,适用于大型的监控系统中。
是否有通讯功能的设备一定能和人机界面产品连接?
应该是这样的。因为通用的人机界面产品都提供了大量的、可供选择的常用设备通讯驱动程序;一般情况下,只要在人机界面的画面组态软件中选择与连接设备相对应的通讯驱动程序,就可以完成HMI和设备的通讯连接。如果所选HMI产品的组态软件中没有要连接设备的通讯驱动程序,用户则可以把要连接设备的通讯口类型和协议内容告知HMI产品的生产商,请HMI厂商代为编制该设备的通讯驱动程序。
PC机加触摸屏,能否直接与PLC通讯,完成HMI的功能?
当然可以。不过还要编制相应的HMI软件,才能使PC机成为一个真正的HMI产品。
人机界面只能通过标准的串行通讯口与其它设备相连接吗?
大多数情况下是这样的。但随着计算机和数字电路技术的发展,人机界面产品的接口能力越来越强。除了传统的串行(RS232、RS422/RS485)通讯接口外,有些人机界面产品已具有网口、并口、USB口等数据接口,它们就可与具有网口、并口、USB口等接口的工业控制设备相连接,来实现设备的人机的交互。
未来人机界面的发展趋势是什么?
随着数字电路和计算机技术的发展,未来的人机界面产品在功能上的高、中、低划分将越来越不明显,HMI的功能将越来越丰富;5.7寸以上的HMI产品将全部是彩色显示屏,屏的寿命也将更长。由于计算机硬件成本的降低,HMI产品将以平板PC计算机为HMI硬件的高端产品为主,因为这种高端的产品在处理器速度、存储容量、通讯接口种类和数量、组网能力、软件资源共享上都有较大的优势,是未来HMI产品的发展方向。当然,小尺寸的(显示尺寸小于5.7寸)HMI产品,由于其在体积和价格上的优势,随着其功能的进一步增强(如增加IO功能),将在小型机械设备的人机交互应用中得到广泛应用。
&文本显示器较为简单,价格低廉,一般只能显示几行文字等字符,利用简单键盘输入参数。因屏幕显示范围小,找需要的参数时需要进行比较繁琐的操作。
操作面板原理与文本显示器差不多,但是它屏幕显示较大,面板上按键很多,一般都具备功能键、数字键、方向键等,所以查找和输入参数时简化了操作步骤。
&触摸屏则是将OP按键放到了屏幕内,画面切换及参数输入等都在屏上操作,所以画面可以做的很直观,画面分布完全由编程者自由掌握,编程自由性很大。
文本显示器不能用于编程,因为它的卖点是价格低廉,同时也就不会有太高级的功能。
它只是用来显示和修改PLC中的一些寄存器的数据。
手持编程器不属于文本显示器。文本显示器是需要组态后才能使用的。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。文本显示器与PLC在连接上的实验 - PCB设计 - 电子工程世界-论坛
后使用快捷导航没有帐号?
查看: 1715|回复: 0
文本显示器与PLC在连接上的实验
在线时间0 小时
TA的帖子TA的资源
一粒金砂(初级), 积分 0, 距离下一级还需 5 积分
一粒金砂(初级), 积分 0, 距离下一级还需 5 积分
选项 RS485(开始用默认值,但通信口接的是SN32的通信口1,通讯不成功,改为RS485口后通讯正常)
触摸屏和与PLC通讯一般均为K编程器通信协议,这里试验SN为自动识别模式,通讯成功。
由于RS232口也是自动识别,文本显示器程序设置为RS232口并且接线也按RS232口接线也可正常通讯。
注意:与PLC有2个通信口的要求文本显示器设置的通信口与实际接线的照应,不要设置RS232接线RS485。
一,试验MD204文本显示器与SN32 PLC通过MODBUS协议通讯
设置通信口0为自动识别模式,通信口1为MODBUS协议,Hex格式 9600,8,奇,1。地址1。
OUTW R7645
OUTW R7646
OUTW R7655
OUTW R7656
OUTW R7657
MD204文本显示器设置为
Modbus RTU
波特率 9600
数据位 8位
停止位 1位
校验位 奇校验
选项 RS485
先设置一个局号1,4x770的寄存器设置,实际对应SN的R1401,没有注意MD204的格式,4X7700对应R,需要换算BCD码。
开始走了一些弯路,就是设置4x768,按SN32的资料SN32的4x1400对应Modbus的4x768地址,可能文本显示器的地址以1口,所以SN32的modbus地址+1=MD204文本显示器的地址。
下午进一步试验,寄存器的Modbus地址(十进制)均在手册上地址的基础上加一。
R1400~R7377————4x769~4x3840
只读寄存器
T0~T177————3x1~3x128
C0~C177————3x513~3x640
Q0~Q377————0x4
M0~M1177————0x2
T0~T177————0x2
C0~C177————0x8
I0~I377————1x4
如果用GC触摸屏在上面地址可行,就可以用GC触摸屏通过modbus协议与台达通讯,用台达PLC代替FA306A并条机的SH32 PLC。
EEWORLD 官方微信
EE福利 唾手可得
Powered by西门子文本显示器TP400C怎么与电脑连接 用什么软件_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
西门子文本显示器TP400C怎么与电脑连接 用什么软件
西门子文本显示器TP400C怎么与电脑连接 用什么软件 西门子文本显示器TP400C怎么与电脑连接 用什么软件
我有更好的答案
西门子文本显示器应该是TD400C吧。可以用STEP 7 MICROWIN V4.0 INCL.SP6与电脑相连,界面程序存在S7 200中。
与电脑连接应该怎么做
采纳率:54%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
文本显示器的相关知识
等待您来回答您现在所在的是:
西门子SIEMENS
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
linyiaolei
文章数:477
年度积分:182
历史总积分:4239
注册时间:
公司前不久淘汰了一台梅特勒-托利多的散料称,电气控制柜里面有一台西门子S7-200的PLC和一台西门子TD200的文本屏,昨晚值夜班,闲来无事,拆下来研究了一下。以前使用过西门子PLC,却从未使用过西门子TD200的文本显示器。于是乎,对用文本显示器控制PLC产生了浓厚的兴趣。
图1 西门子TD200文本显示器
& & &我手里的这台西门子文本显示器很老了,从显示器背面可以知道显示器的型号为SIMATIC S7 TD200,版本为V2.1,这在组态TD设备时可以用的到。首先通读一遍文本显示器的用户手册,这个在软件里面的帮助上就有电子版的。从用户手册里面我们可以了解到许多关键的信息,“TD设备由S7-200 CPU通过TD/CPU电缆供电,还可以由独立的电源供电。”如果不看这个用户手册,我可能就使用24V开关电源供电了,其实这样也可以,只是不如使用TD/CPU电缆简单方便,一根线既当通讯线又当电源线。面板上的F键为功能键,和”SHIFT”键组合使用共八个功能键。即F1、F2、F3、F4、SHIFT+F1、SHIFT+F2、SHIFT+F3、SHIFT+F4。一开始我们会有很多疑问,比如:“文本显示器如何和电脑相连啊?”其实TD200的文本显示器不需要和电脑连接,和PLC连接即可,它的显示器画面组态是通过PLC编程软件实现的。使用PLC编程软件里面的文本显示向导编辑好文本显示器的各种设置,这些设置是保存在PLC程序里面的,将在电脑上编写好的PLC的程序下载到PLC中,与PLC连接的文本显示器会自动读取这些组态信息的。
& &下面我用一个简单的例子来说明西门子TD200文本显示器的使用方法。
& &大家肯定都会做电动机正反转的电路。我以文本显示器上面的F1键作为正转启动按钮,F2键作为反转启动按钮,F3键作为停止按钮。三个按钮都是瞬动式按钮,靠电路的自锁来实现连续运转。以PLC上面Q0.0的输出作为电动机正转的接触器线圈控制信号,Q0.1的输出作为电动机反转的接触器线圈的控制信号。
& & & 我们打开西门子S7-200 PLC的编程软件,找到项目一指令树里面的“向导”,点击前面的“+”号,可以看到最下面有一个“文本显示”。
& & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &图2
这就是用户手册里面说的“文本显示向导。”我们双击它,便会出来一个文本显示向导的对话框,仔细阅读上面的内容,其实都是很好理解的,根据对话框的提示一步一步完成文本显示器的设置与组态。我们根据提示点击下一步,“选择TD型号和版本”,我使用的是TD200,版本是2.1,那么就选择这个。我曾尝试3.0的版本,但是不兼容,可见版本号很重要,不要选错。继续点击下一步,“选择语言和字符集”,我选择的语言是中文,字符集是简体中文。再点击下一步,内容我就不多赘述了,出现的三个选项中我选择的“是”。如果有些选项我们不理解,我们可以默认系统的最初设置。待后面我们慢慢摸索与尝试。继续点击下一步,又有三个选项,我只改动了第二个选项,将其改为“F键用作瞬动触点。”这与前面我所说的功能键F键作为实际当中应用的启停按钮类似。解释一下第一个选项:“您希望TD功能键保留M存储区中的哪个字节”,这句话的意思是为TD面板上的八个功能键分配地址,如果我们选择默认的话,也就是0,那么这八个功能键占用了M0.0到M0.7。我们可以理解为面板上的物理键F1键对应PLC程序里面的M0.0这个触点。当我们按下面板上的F1键,PLC程序中M0.0这个触点动作。继续点击一下步,选择信息格式和配置多少条信息。信息格式分两种:“20个字符格式,每次显示两条信息;40个字符格式,每次显示一条信息。”这个与我们编辑信息的长度有关。这里我选择第二种:40个字符格式,每次显示一条信息。在希望配置多少条信息栏里面,如果你之前已经计划好要写多少条信息,可以选择多少条信息,如果没有计划好,可以选的大一些,最多允许配置80条信息。继续点击下一步,选择TD配置使用的V存储区块。第一个选项意思是TD的配置信息存储在V存储区中的位置,用来存储我们前面设置的语言、字符集、信息条数、功能键等等这些设置信息。我选择系统默认的0。第二个选项的意思是设置使能标志字节的起始地址,我选择了10条信息,每个信息需要两个字节来使能,我们可以选择系统默认的14。举个例子,如我们编辑了一条信息:“电动机正转启动”,我们想要文本显示器显示这条信息,那么我们要知道这条信息的使能字节是多少,我们只需使能这个字节,就可以让文本显示器显示这条信息。所谓使能就是将此字节的值置1。第三个选项是选择我们要编辑的10条信息的存储位置,还是选择系统默认的值24。继续点击下一步,便是编辑文本内容了。我们在前面已经选择了40个字符信息格式,因此这里可以看到有两行20个字符的空白空格。下面显示信息其实地址和信息使能位,我们在信息之一里面编辑“电动机正转”,信息使能位为V14.7。我们想要在文本显示器上面显示此内容就必须将V14.7置1。
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &图三
如图三所示,编辑完第一条信息后,点击下一条信息,编辑“电动机反转”,再点击下一条信息,编辑“电动机停止”。我们这里编辑的这三条信息,只是作为对按键按下去的一种显示,用以显示电动机的状态,充当我们电气控制柜上面的停止启动指示灯的作用。编辑完文本内容后,点击下一步,点击完成即可。
在PLC编程软件的指令树里面的数据块中我们可以找到刚才对文本显示器所做的配置生成的组见信息。可以双击它,看看里面的内容。
& & & & & & & & & & 图四
& &下面我们编写PLC的梯形图,梯形图的编写很灵活,只要实现此种功能即可。梯形图如下:
& &
当我们按下文本显示器面板上的F1键时,M0.0闭合,置位V14.7,此时屏幕显示“电动机正转”。同时Q0.0线圈得电,电动机正转运行。电动机反转也是一样的道理。
& &希望通过这个小例子,可以帮助大家对西门子文本显示屏有个简单方便的初级入门。有不到之处,敬请指正,与大家共同学习。
此帖来自中华工控网。
原文件地址:
文章数:162
年度积分:50
历史总积分:779
注册时间:
文章数:38080
年度积分:2520
历史总积分:62929
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
SIEMENS网上有TD-200的详细使用手册;
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:297
注册时间:
文章数:50
年度积分:57
历史总积分:57
注册时间:
很实在的例子 &虽然没接触过 &但仔细看完 有了认识
原来这文本显示器上的程序要在 PLC程序上写出来啊
多谢分享
yuanyuesheng
文章数:1165
年度积分:823
历史总积分:6011
注册时间:
很好!谢谢!
linyiaolei
文章数:477
年度积分:182
历史总积分:4239
注册时间:
回复 #5楼 yuanyuesheng
不客气,大家共同学习,共同分享。