如何自己动手解决光伏组件常见故障电站常见的故障

常见光伏电站问题全面解析
当下光伏发电的主流消纳方式依然是并入大电网进行消纳。虽然光伏电站并网“难”,但其中的缘由并非都是电网的问题。光伏电站自身也存在不少“地雷”影响了电站并网的进程。那么常见光伏电站并网问题都有哪些?我们应该如何处理应对呢?让我们看看大咖怎么说...
投稿、咨询、爆料——电话:(021),邮箱:,QQ:
关键字阅读:
微信公众号:
Solarzoom光伏太阳能网
微博公众号:
SOLARZOOM光伏太阳能网
每日光伏市场参考
2017年这些光伏补贴政策即将消失
2016年对于分布式光伏来说是不平静的一年,2017年也不会是风平浪静的一年。回想一下,国内分布式光
联系我们:021- 服务邮箱:太阳能光伏发电一站式解决方案服务商华为智能光伏电站解决方案授权经销商
全国免费咨询热线:400-809-6133
热门关键词:
当前位置: &
人气:-发表时间: 09:54【
1、屏幕没有显示故障分析:没有直流输入,逆变器LCD是由直流供电的。可能原因:(1)组件电压不够。逆变器工作电压是100V到500V,低于100V时,逆变器不工作。组件电压和辐照度有关。(2)PV输入端子接反,PV端子有正负两极,要互相对应,不能和别的组串接反。(3)直流开关没有合上。(4)组件串联时,某一个接头没有接好。(5)有一组件短路,造成其它组串也不能工作。解决办法:用万用表电压档测量逆变器直流输入电压。电压正常时,总电压是各组件电压之和。如果没有电压,依次检测直流开关,接线端子,电缆接头,组件等是否正常。如果有多路组件,要分开单独接入测试。如果逆变器是使用一段时间,没有发现原因,则是逆变器硬件电路发生故障,需要联系售后。2、逆变器不并网故障分析:逆变器和电网没有连接。可能原因:(1)交流开关没有合上。(2)逆变器交流输出端子没有接上。(3)接线时,把逆变器输出接线端子上排松动了。解决办法:用万用表电压档测量逆变器交流输出电压,在正常情况下,输出端子应该有220V或者380V电压,如果没有,依次检测接线端子是否有松动,交流开关是否闭合,漏电保护开关是否断开。3、PV过压故障分析:直流电压过高报警。可能原因:组件串联数量过多,造成电压超过逆变器的电压。解决办法:因为组件的温度特性,温度越低,电压越高。单相组串式逆变器输入电压范围是100-500V,建议组串后电压在350-400V之间,三相组串式逆变器输入电压范围是250-800V,建议组串后电压在600-650V之间。在这个电压区间,逆变器效率较高,早晚辐照度低时也可发电,但又不至于电压超出逆变器电压上限,引起报警而停机。4、隔离故障故障分析:对地绝缘电阻小于2兆欧。可能原因:,接线盒,直流电缆,逆变器,交流电缆,接线端子等地方有电线对地短路或者绝缘层破坏。PV接线端子和交流接线外壳松动,导致进水。解决办法:断开电网,逆变器,依次检查各部件电线对地的电阻,找出问题点,并更换。5、漏电流故障故障分析:漏电流太大。解决办法:取下PV阵列输入端,然后检查外围的AC电网。直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,联系售后技术工程师。6、电网错误故障分析:电网电压和频率过低或者过高。解决办法:用万用表测量电网电压和频率,如果超出了,等待电网恢复正常。如果电网正常,则是逆变器检测电路板发电故障,请把直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,就联系售后技术工程师。7、逆变器硬件故障分为可恢复故障和不可恢复故障。故障分析:逆变器电路板,检测电路,功率回路,通讯回路等电路有故障。解决办法:逆变器出现上述硬件故障,请把直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,就联系售后技术工程师。8、系统输出功率偏小达不到理想的输出功率。可能原因:影响电站输出功率因素很多,包括太阳辐射量,太阳的倾斜角度,灰尘和阴影阻挡,组件的温度特性等。因系统配置安装不当造成系统功率偏小。常见解决办法有:(1)在安装前,检测每一块组件的功率是否足够。(2)调整组件的安装角度和朝向。(3)检查组件是否有阴影和灰尘。(4)检测组件串联后电压是否在电压范围内,电压过低系统效率会降低。(5)多路组串安装前,先检查各路组串的开路电压,相差不超过5V,如果发现电压不对,要检查线路和接头。(6)安装时,可以分批接入,每一组接入时,记录每一组的功率,组串之间功率相差不超过2%。(7)安装地方通风不畅通,逆变器热量没有及时散播出去,或者直接在阳光下曝露,造成逆变器温度过高。(8)逆变器有双路MPPT接入,每一路输入功率只有总功率的50%。原则上每一路设计安装功率应该相等,如果只接在一路MPPT端子上,输出功率会减半。(9)电缆接头接触不良,电缆过长,线径过细,有电压损耗,最后造成功率损耗。(10)光伏电站并网交流开关容量过小,达不到逆变器输出要求。9、交流侧过压电网阻抗过大,用户侧消化不了,输送出去时又因阻抗过大,造成逆变器输出侧电压过高,引起逆变器保护关机,或者降额运行。常见解决办法有:(1)加大输出电缆,因为电缆越粗,阻抗越低。(2)逆变器靠近并网点,电缆越短,阻抗越低。&若您还不是很清楚这些问题,那么请与在线客服联系,或拨打全国免费热线400-609-6133咨询,信恒会提供品质更优、内容更全的产品技术咨询!400-609-6133总部电话:8服务传真:1公司邮箱:& 公司地址:安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路6号& 总部地址:广东深圳市龙岗区横岗街道荷坳长江埔路30-1A恒通源工业园& & &&
下一篇:上一篇:
您的浏览历史
深圳恒通源环保科技有限公司
热线:400-809-6133
邮箱:地址:广东省深圳市龙岗区横岗街道长江埔路30-1号A栋}

我要回帖

更多关于 家庭光伏电站常见问题 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信