24v信号转5v信号线和24v怎么接

电气工程分区
查看: 3843|回复: 11
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2529帖子
一星高级工程师, 积分 2529, 距离下一级还需 471 积分
我们的总工说不可以,可我问厂家,厂家说可以,因为都是24V的,不知道各位怎么做?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华9积分1786帖子
五星工程师, 积分 1786, 距离下一级还需 714 积分
不同种类和特性的线路应分别穿管敷设。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2529帖子
一星高级工程师, 积分 2529, 距离下一级还需 471 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2529帖子
一星高级工程师, 积分 2529, 距离下一级还需 471 积分
不同种类和特性是指什么?如RVS 与BV 与RVVP 无论如何是不能共管敷设的吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2529帖子
一星高级工程师, 积分 2529, 距离下一级还需 471 积分
比如消防电话模块,就要有电话线、电源线、信号线三根管,那么一个这样的模块最多接6根管(三进三出),这样太多了,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分1206帖子
五星工程师, 积分 1206, 距离下一级还需 1294 积分
看性质了,电话一根,信号与电源一根,可以共管
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1705帖子
五星工程师, 积分 1705, 距离下一级还需 795 积分
以下是引用j06-03-01 13:37:36.0发表的内容:
我们的总工说不可以,可我问厂家,厂家说可以,因为都是24V的,不知道各位怎么做?
消防信号线和电源线可以共管!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2529帖子
一星高级工程师, 积分 2529, 距离下一级还需 471 积分
我感觉信号和电源可以同根管敷设,同为24V嘛,请高手分析一下他们的工作原理
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
不是因为电压一样就可以同管吧。
是不是主要因为动力线磁场影响信号线??
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2529帖子
一星高级工程师, 积分 2529, 距离下一级还需 471 积分
以下是引用aillian在 11:41:22.0发表的内容:
不是因为电压一样就可以同管吧。
是不是主要因为动力线磁场影响信号线??
如果有影响的话,那可能是电磁场影响,不过我前次问海湾的技术支持,他说可以同管敷设