有谁知道贵阳夫妇是谁哪家费控计量箱规格型号全、质量好?

费控型预付费开关-供应费控型预付费开关高压预付费计量控制-一步电子网
找产品-上一步电子网!
扫一扫, 进入微官网
一步微信公众号
您当前位置: &
& 供应费控型预付费开关高压预付费计量控制
您是要采购费控型预付费开关吗?,我会尽快联系你!让供应商主动找你。
注册会员3年
品牌:TaiKai
型号:ZW32-12Q/630-20
所在地:陕西-西安
联系方式:万耀欢()
发布日期: 至 长期有效
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
扫一扫, 手机浏览
产品名称:
费控型预付费开关
13800元/台
所属类别:
ZW32-12Q/630-20
费控型预付费开关概述
ZW32-12带断路器型高压预付费计量控制安装实用与交换50Hz,6-10kV三相电力体系中做预付费低压计量或负荷控制之用,由计量安装、负荷开关、控制安装组合形成。
该安装具备了主动送电、数据处理、显示、保留、报警和主动断电等功用,能有效的实现先购后用,有效的防止拖欠电费。且不必自行组网、易于扩容、安装操作简便,质量牢靠、运行费用昂贵及高性能价钱比等一系列特征,保障供电企业及时控制用户的用电信息,下降线损,进步经济效益,具备辽阔的运用远景。ZW32-12带断路器型低压预付费计量控制安装契合GB1984《交换低压断路器》、JB~40kV内政换低压真空断路器》、GB&T 1《电能计量柜》和相干的IEC规范。
费控型预付费开关环境条件
1。 环境温度:最低温度:+40℃,最低温度:-45℃;最大日温差:25℃;
2。 环境湿度:日均匀绝对湿度&95%,月均匀绝对湿度&90%;
3。 日均匀饱和蒸气压&2。2&10mpa,月均匀饱和蒸气压&1。8&10mpa;
4。 海拔高度不超越1000m;
5。 地震烈度不超越8级;
6。 风速不大于35m&s;
7。 净化等级级;
8。 无水患、爆炸、化学腐蚀及常常性猛烈震惊的场合。
费控型预付费开关产品特征
1.任务原理:
运用有功电能表的常开和常闭接点控制分闸和合闸回路。当电表收回分闸信号,常开接点闭合,使断路器分闸,常闭接点断开使合闸回路闭锁,不能合闸;当电表输出电量复原正常后,按合闸按钮,复原送电。
2.本体系由低压计量控制安装和真空断路器(或负荷开关)组成,能实现低压直供用户的电能计量和预购电任务及保护功用(保护功用由供电部门和用户协议能否投切)。
3.产品具备体积小、分量轻、形状雅观、操作简便、长命命、高参数、少保护等明显特征。
4.采取电能表进行计量和结算。
5.用户通过IC卡预付费(或负控终端)体系实现先买电后用电,每个计量箱(柜)配一台IC卡控制器(或负控终端),,每个控制器(终端)配置一张IC卡(SIM卡),互不通用。
6.电能免费控制器安装全主动运行,欠电主动跳闸,购电后主动合闸;跳闸电量、跳闸负荷可恣意设置。
7.控制体系采取三相供电,任何一相有电即可保障其正确举措。
8.控制安装没有手动跳闸按钮,未欠电前用户可手动跳闸,购电后主动合闸;欠电后不能合闸。
9.因为该安装采取用户变压器低压侧计量,表记安装于关闭的专用计量箱之内,从基本上处理了防窃电问题。
10.本安装是具备免费控制功用、完整防窃电计量功用、普通开关柜功用于一体的装备,成为投资少、奏效快的配电成套装备。
费控型预付费开关的调试与安装
断路器的调试和操作中的各项任务应由受过专门练习、具体理解本开关性能的专业人员进行,任务中必需斟酌相应的保护和防备办法。
1.准备任务(在一次回路通电之行进行)
1.1断路器开箱后,应检讨固定真空灭弧室的绝缘筒有无决裂,产品铭牌、及格证能否与订货单相符,装箱清单能否与实物相符,确信完整无误,再清算外表灰尘污垢。
1.2 运行前的检讨
断路器在投入运行之前,必需细心核查各操作元件的额外电压(或电流)与实践状况能否相符,给控制局部接通电源(电源电压依据订货请求),检讨各相指标能否正确。
断路器能够单杆架设
必需要由专业的装备保护人员进行如下的活期保护。
3.1的各安装螺钉能否松动,如有松动进行加固;
3.2的专业人员检测超程和开距,按请求调剂各相的参数;
3.3行程之后的断路器在运用前必需从新检测合闸状况下高低出线间的回路电阻;
3.4运用机械特征测试仪测量断路器的机械特征;
3.5运用前对断路重视新进行一次回路的耐压测验;
3.6真空灭弧室在运用20年或到达技巧参数表中规则的短路电流开断次数或电寿命后即需改换。
4.用户不得随便改换运用与原型号规格不一致的电器元件。
5.操作人员应初步理解断路器的性能、安装调试、保护常识,对运行中问题应予以记载,必要时可同志制作厂家。
费控型预付费开关包装、运输和储存
1.1本产品的包装为木箱包装,包装箱中除本产品外,还应有下列随机文件和附件。
a。产品及格证实书 1份;
b。安装运用解释书 1份;
C。及格证 1份
C。备品备件(按订货合同)
1.2包装箱面应有&警惕轻放&、&防潮&、&向上&及&吊装地位&等标志。
产品在运输和装卸时,不得翻转、倒置、不得激烈振动和碰撞。
断路器应寄放在枯燥、通风、防潮、防震、无有害气体腐蚀的室内,临时寄放时应在传动局部涂上光滑油脂,并活期检讨环境能否契合请求。
4.断路器在包装、运输和储存时期应处于分闸状况。
费控型预付费开关订货须知
用户在订货时应注明:
a)断路器的型号、称号及对控制箱内配置的请求;
b)断路器的额外电压、额外电流和额外短路开断电流和额外操作电压;
c)互感器变比、精度及数量;
d)所需备品、备件的称号和数量;
e)其余特别请求。
产品名称:费控型预付费开关
*咨询详情:产品名称:
是什么价格?发货期几天?
陕西泰开电气设备有限公司
所在地: -
地址:经济技术开发区3号
联系人:万耀欢(销售经理)
电话:86-029-
传真:86-029-
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
公司相关产品
供应33KV出口型柱上真空断路器33KV重合器
供应35KV永磁真空断路器-陕西泰开电气设备有限公司
免责声明:以上产品信息是由陕西泰开电气设备有限公司发布,一步电子网仅列示上述信息,不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担您发生交易带来的任何损害,交易前请慎重考虑。
联系人:万耀欢
联系我说:在一步电子网看到
电话:86-029-
经营模式:生产型
所在地区: -
企业类别:
一步电子网推荐相关产品Q/SDJ;上海市电力公司;低压电能计量箱技术规范;(2014年修订稿);低压电能计量箱技术规范;1范围;本标准适用于上海市电力公司所辖范围内贸易结算用电;本标准适用于100kW及以下低压供电的居民、非居;本标准规定了低压电能计量箱的结构、制造、选用、安;2规范性引用文件;下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条;GB7251.1低
上海市电力公司
低压电能计量箱技术规范
(2014年修订稿)
低压电能计量箱技术规范
本标准适用于上海市电力公司所辖范围内贸易结算用电能计量箱,交流50Hz ,额定电压为220V、380V,的低压电能计量箱。
本标准适用于100kW及以下低压供电的居民、非居民客户新建或改造所需的计量箱。
本标准规定了低压电能计量箱的结构、制造、选用、安装、验收等要求。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
低压成套开关设备和控制设备
第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.3
低压成套开关设备和控制设备
第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备----- 配电板的特殊要求
电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器 GB2681
电工成套装置中导线颜色
外壳防护等级(IP代码)
GB/T5169.10
电工电子产品着火危险试验
第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法
灼热丝装置和通用试验方法
包装储运图示标志
电能计量装置安装接线规则
电能计量柜
DGJ08-100-2003
低压用户电气装置规程
3 术语和定义
电能计量箱(以下简称计量箱)
对居民、非居民客户用电进行计量的专用箱,分为单表位和多表位计量箱两大系列。
单表位计量箱
用于计量点分散设置的,只能安装一套计量装置和相关附件设备计量箱。
多表位计量箱
用于计量点集中设置的,能安装多套计量装置和相关附件设备计量箱。
紧凑型计量箱
指集中多表位计量箱进线单元与计量单元无明显分隔、无独立箱门的。
计量箱接受供电电源部件,包含封闭式进线分线母排、总断路器、表前分路开关或断路器、采集装置等。
计量箱安装计量装置部件,包含安装计量用互感器、电能表等。
计量箱安装分路出线部件,包含封闭式接线端子、断路器、接地排等。
用于采集电能量信息的装置, 包含采集器、集中器、专变终端、通讯等设备。
4 计量箱分类
4.1依照所安装电能表数量和规格,分为单相单表位计量箱、三相单表位计量箱、集中多表位单相电能表计量箱、集中多表位三相电能表计量箱等四大类。
4.2依照制造材料,分为金属计量箱和非金属计量箱;金属计量箱为不锈钢板,非金属计量箱PC/ABS材质。
4.3依照安装环境,分为户内型和户外型计量箱。
4.4依照安装方式,分为悬挂式、杆上式。
5 计量箱规格及型号
以计量点装接容量、数量、规格划分:
5.1.1单相单表位计量箱:电压:220V,额定最大电流(Imax): 40A、60A。
5.1.2三相单表位计量箱:电压:380V,额定最大电流(Imax):40A、 60A、100A、150A、200A。
5.1.3集中多表位计量箱:电压:380V,额定最大电流(Imax): 40A、60A。
5.1.4单表位计量箱安装费控电能表时,当电能表额定最大电流≤60A时,应采用内置式跳闸费控电能表;当电能表额定最大电流≥80A~200A时,应采用外置式跳闸费控电能表,出线侧采用分励脱扣断路器。
5.1.5安装费控电能表时,多表位计量箱一般只适用于安装内置式跳闸费控电能表,对外置式跳闸费控电能表适合采用单表位计量箱安装。
5.2.1单相计量箱型号应按如下方式编制:
表箱材料:S:不锈钢;H:非金属
表位排列方式:H:竖式
样式:J:紧凑型
单相计量箱
5.2.2三相计量箱型号应按如下方式编制:
安装环境:N:户内;
Z:直接接入式; H:互感器接入式
:三相计量箱
注:1、型号中户内一般采用非金属材料,户外一般采用不锈钢材料。
2、计量箱内进线单元设置采集器安装位置。
6 产品要求
6.1使用条件
计量箱在下述使用条件下应能保证其正常工作。
6.1.1周围空气温度: (-10~+65)℃。
6.1.2海拔:不超过2000m。
6.1.3大气条件:
空气清洁,在最高温度为+40℃时,其相对湿度不得超过50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。
6.1.4污染等级
选取GB7251.1规定的用于污染等级为3级的环境。
6.2结构设计要求
6.2.1非金属单表位计量箱
6.2.1.1制作箱体材料应符合表1规定。对于PC\ABS制作的零件其材料厚度:单相单表位计量箱不小于3毫米;单表位直接接入式三相计量箱的上盖和底座不小于4毫米;颜色为色卡号PANTONE:cool Gray 1U。
表1:非金属材料技术性能应满足或优于以下指标:
6.2.1.2非金属单相单表位计量箱采用盒盖式门板,箱体设有固定凹槽;三相单表位计量箱采用内嵌式双开门结构,箱体门铰链采用隐蔽式转轴销连接不锈钢门铰链,箱门宜采用上、中、下三点固定,上下固定支架的导向管,管内径应与门栓相匹配。
6.2.1.3计量箱计量单元箱门应采用专用统一的门锁,门锁带有防雨罩,并能在防雨罩上加装封印,其中盒盖式门板采用螺母式专用统一门锁,非金属三相单表位计量箱采用三相专用统一门锁(包括机械锁、锁舌)。出线断路器仓及门中门采用锁芯为五角形的锁具。
6.2.1.4用于临时用电、待拆迁以及窃电严重地区的计量箱应装设报警选装功能,通过用电信息采集装置与现场监控装置构成表箱非法开启报警系统,实现对计量箱的实时监控和管理。
6.2.1.5箱体透明观察窗应采用厚度不小于2.5mm的透明聚碳酸酯材料,窗体必须具有耐磨、防毛化的性能,观察窗应不可在外部拆卸。观察窗的尺寸与设置不应影响电能表各类信息的抄读,金属和多表位计量箱单相尺寸宽×高:110mm×120mm,三相尺寸宽×高:160mm×180mm。
6.2.1.6单相单表位非金属计量箱盒盖式门板可采用全透明和非全透明设计,非全透明设计的盒盖式门板的观察窗尺寸不小于6.2.1.5规定值,满足抄表和监视的需求。
6.2.1.7户内型单相计量箱箱门外侧的观察窗上应有室号标签框,标签框尺寸宽×高:50mm×15mm。 户外型单相计量箱电能表观察窗的内侧正下沿加装标签框,标签框尺寸:高为10mm,宽与观察窗相同。 三相计量箱观察窗的内侧正下沿应加装标签框,标签框尺寸:高为25mm,宽与观察窗相同,标签框内应插上样式统一的标签,标签框设计制造应考虑标签的取出和插入方便。
6.2.1.8箱体采用悬挂式安装方式,箱门面上带有防水散热孔,散热孔里面须加装不锈钢或铜金属丝网,并确保金属丝网不易脱落,其中非金属单相单表位计量箱散热孔设于箱体两侧,采用可拆卸结构,拼装时可将散热孔拆除。进出线方式为上(下)进,下出线,表箱电能表后装设断路器,断路器操作手柄外露处应设置带有防水槽、锁具的防护门(门中门),户内箱体防护等级不低于IP30,户外箱体防护等级不低于IP34。
6.2.1.9在安装电能表下方箱体外壳应设置直径20毫米的敲落孔,以便敷设485通信线,箱体与开关盒附件下侧面应设置进出线敲落孔,进线设置直径为40毫米和50毫米的敲落孔,出线设置直径为40毫米的敲落孔,三相设置直径为50毫米的进出线敲落孔。表箱内进线孔附近设有固定电缆、导线的抱箍。
6.2.1.10计量箱内应预敷设485通信线至电能表接线处,并设置通信线接线端子。非金属单相单表位计量箱明线敷设导线,直接接入式三相单表位计量箱的安装板后敷设导线。
6.2.1.11计量箱安装孔的设置应合理便于操作,确保安装时不拆卸计量箱内任何元器件,8表位及以上计量箱和互感器接入式箱体安装孔尺寸6×φ12,其它计量箱安装孔尺寸4×φ12。
6.2.1.12计量箱用户断路器采用门中门结构,开关操作手柄外露,其他部位均需覆盖。
三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、中学教育、各类资格考试、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、高等教育、国网上海市电力公司2014年低压电能计量箱技术规范V402等内容。 
 修改低压计量箱招标规范书技术专用部分 国网公司发布的《低压计量箱技术规范》 ,许多技术要求是选择项,比如计 量箱材质、进出线方式、表位排列方式、电能表接插件...  安徽省电力公司电能计量箱通用技术规范书 (220-400V)前言为适应安徽省供电公司电力市场发展需要,规范和统一公司系统低压(三相)电能计量 箱的订货,提高低压电能计量箱...  2 Q/QD 2 低压动力电能计量箱技术规范 1 范围 本技术条件规定了衢州电力局供电营业区内低压动力电能计量箱的主要技术要求。 本技术条件适用于衢州电力局...  低压电能计量表箱通用技术规范 1 范围 本规范规定了贵州省电力公司供电电压 380...国网上海市电力公司2014... 46页 2下载券
10kV电缆分支箱技术规范... 7页...  电能计量箱订货技术规范_调查/报告_表格/模板_实用文档。低压计量箱订货技术规范前言联结 为适应电力市场的发展需要,规范和统一供电公司低压计量箱的订货, 提高低压...  低压动力电能计量箱_信息与通信_工程科技_专业资料。福建电力局最新表箱标准1 附件3: 福建省电力有限公司 低压动力电能计量箱技术规范 1 范围 本技术规范规定了...  电能计量检定封印技术规范 1 范围 本标准规定了电能计量检定封印的型式结构要求、技术要求、试验要求等。 本标准适用于国网上海市电力公司电能计量检定封印的招标、...  单相电能计量箱专用技术规范书 1 范围 本规范规定了...低压开关设备和控制设备 低压开关设备和控制设备 低压...国网上海市电力公司2014... 46页 2下载券
安徽...  (2014 版) 国网上海市电力公司 2014 年 3 月 ...72 附录 C 小区内低压典型供电方案 ... 80 附录...《电能计量箱安 装规范》及《电能计量箱技术规范》...武汉谷龙电气设备有限公司,欢迎您的光临!
谷龙电气供电计量电表箱设计制造商
专家咨询热线:
400-027-9766
热门搜索:
1.立即注册来公司考察报销车费2.专家一对一指导答疑解惑
2014湖北省电力公司塑料计量箱技术规范
发布时间:
文字来源:/
& &1.1本技术规范适用于湖北省电力公司电力用户用电信息采集系统建设用的订货与验收。
& &1.2计量箱必须取得国家强制性产品认证(简称3C认证),箱体正面有3C认证标志。
& &1.3&计量箱内应配置进线端子、出线断路器、试验接线盒、电气连接导线等元件材料,所有元件材料必须取得国家强制性产品认证(以下简称3C认证)。
& &1.4卖方投标时必须提供&单相单表位&和&三相单表位&的计量箱样品各1套,样品计量箱内应按本标书所要求配置的全部配件安装完整。
& &1.5&应遵循的标准:
& &GB7251.1&&&&&&&低压成套开关设备和控制设备
& &GB/T16934&&&&&&电能计量柜
& &GB4208&&&&&&&&&外壳防护等级(IP代码)
& &GB/T2423.17&&&&&耐腐蚀、耐老化
& &GB10963.1&&&&&&&电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器
& &IEC60898
& &2&基本要求
& &2.1&计量箱类型:
& &2.1.1&本技术规范所指计量箱类型为:单相单表位计量箱,单相四、六表位计量箱,,三相互感式计量箱,采集终端计量箱。
& &2.1.2&单相电能表和三相电能表在同一计量箱内不宜混装。
& &2.2&计量箱箱体材料:
& &2.2.1计量箱箱体材料选用应从环保和长寿命角度出发,以及适应不同的安装环境。采用高强度、阻燃、耐老化的绝缘材料制作,具备防雨水渗入功能。
& &2.2.2&计量箱箱盖为全透明整体式,采用中分子聚碳酸酯材料注塑成型,具有阻燃、抗老化、抗紫外线、抗冲击、耐腐蚀、透明度高等性能。
& &2.2.3&计量箱箱体底座为分区整体式,部分采用聚碳酸酯材料或阻燃ABS树脂材料注塑成型,具有阻燃、抗老化、耐腐蚀、抗冲击等性能。
& &2.3&计量箱内部设备配置:
& &2.3.1&计量箱内应有足够的空间,满足安装电能表或采集终端、进线端子、出线断路器、试验等电气设备的要求。
& &2.3.2单相单表位计量箱,应能满足单相智能电能表的安装要求。箱内电能表出线侧应安装额定电流为50A、2P两极具备速断和过流保护功能的断路器,电能表与断路器之间应预装不小于6mm2单股铜芯连接导线。
& &2.3.3单相4、6表位计量箱,箱内电能表进线侧应安装分线端子排,电能表出线侧应安装额定电流为50A、2P两极具备速断和过流保护功能的断路器,分线端子排与电能表、电能表与断路器之间应预装不小于6mm2单股铜芯连接导线。
& &2.3.4三相直通式计量箱,箱内电能表出线侧应安装额定电流为50A、4P具备速断和过流保护功能的断路器,&电能表与断路器之间应预装不小于6mm2单股铜芯连接导线。
& &2.3.5和采集终端计量箱,箱内应安装试验接线盒。
& &2.4&计量箱结构
& &2.4.1&计量箱采用上箱盖、下底座结构,整体关合严密,外形美观。
& &2.4.2箱体的上盖和底座采用多点内隐式扣槽卡口结合的分体结构或采用门绞链的整体结构。采用多点内隐式扣槽卡口结构的,计量箱的长边应不少于三组扣槽,并具备防撬功能;采用门绞链结构的应为左侧内镶门绞链,门轴采用防锈蚀金属材料,能够开合自如,并具备防撬功能。
& &2.4.3&箱体要求有对流式通风孔,通风孔应采用栅格结构,并具备防雨水功能。
& &2.4.4&计量箱采用悬挂式或嵌入式安装方式,同时满足户外墙体安装和杆上安装条件,满足不同进、出线方位的要求,具备封闭性、防水性等要求。
& &2.4.5电源进线、出线原则上不设置在同一侧,进线裸露部分应采取封闭措施,且满足固定要求。
& &2.4.6&采用多个计量箱拼装时,计量箱之间的进线部位应能采取封闭措施,且满足固定要求。
& &2.4.7&计量箱内部电能表的安装方式应同时满足三点挂装式和卡槽式两种固定方式。
& &2.4.8&为满足智能电能表&轮显按钮&按动操作的要求,计量箱上盖正面应有进行按动操作的开孔,开孔应采取防雨水措施,开孔边沿需经抛光处理,开孔位置和开孔直径见附件。
& &2.4.9为满足本地费控智能电能表&IC&卡操作的要求,本地费控计量箱上盖正面应设有进行&IC&卡操作的开槽和防护门,开槽和防护门的位置及尺寸见附件。
& &2.5&计量箱内部接线
& &计量箱内安装的电气设备应预装连接导线,满足计量箱固定安装后仅需进行进出线和电能表接线。箱内接线应满足以下要求:
& &2.5.1&导线应采用耐热、阻燃的单股铜线绝缘线,导线截面应不小于6mm2。
& &2.5.2导线颜色宜采用:A相为黄色;B相为绿色;C相为红色;中性线为黑色;接地线为黄绿双色。&
& &2.5.3单相4、6表位计量箱内应敷设走线槽。
& &2.6&计量箱外观与标识
& &2.6.1&计量箱的外观平整,透明性好,表面无熔接痕、无明显气泡;从不同方位可清晰观察箱内各电气元件的接线。
& &2.6.2计量箱的箱盖应具备同时装设全息激光防伪编码塑封、金属防伪防撬铅封和挂锁的条件。挂锁耳环应选用经防锈处理的金属件,锁封处应具有防雨措施。
& &2.6.3计量箱应具备放置客户电费通知单的位置。计量箱箱体正面应具有内置式粘贴客户基本信息标签窗口。
& &2.6.4计量箱正面应按要求安装标识。
& &2.6.4.1计量箱条码标识:使用一维128条码,条码编号由招标方提供。条码标识牢固安装在计量箱正面,材料选用铝板或PC/PV板,具有防脱落、防褪色、防水、耐磨性能。标识表面采用化学及光学方法加工出标识内容,内容应清晰可见,易于识读和辨认,条形码能使用通用读码设备正确读出。 &标识尺寸:2.5cm&6.5cm;条形码尺寸:1cm&6cm;文字字体:仿宋_GB2312小五号加粗;数字字体:Times&New&Roman五号加粗;标识底色:白色,文字及条码颜色:黑色。条码标识图例如下:
& &2.6.4.2服务标识:计量箱应安装国网标识、95598标识、安全用电标识、产权分界点标识。
& &2.6.4.3其他标识:计量箱应预留粘贴其他标识的区域,其他信息标识包括在台区信息、客户信息标识等。
& &2.7计量箱使用寿命应大于10年。
& &3&技术参数标准
& &3.1绝缘强度:全透明计量箱1min对地承受工频耐压2000V,不应发生飞弧、闪电击穿现象。
& &3.2温度影响:计量箱在外界50℃、内部75℃和长期阳光照射,以及高温60&5℃&4小时,低温:-30&3℃&4小时的条件下,不变形,不开裂,且保持透明性。
& &3.3&抗静压性能:100kg重物(面积10&10cm2&)置于计量箱任意位置,三分钟后计量箱不开裂、不破损。同时观察耐静力挤压:200kg重物施加于平放的电计量箱上,一分钟后计量箱无裂纹、剥落、破损现象。
& &3.4&抗冲击:计量箱在固定螺丝旋紧的条件下(无包装),由2米高度自由落体至地面,箱体应保持完好。耐冲击:将7kg重的沙袋,从1米高度自由落下反复5次,计量箱部位无裂纹、破落等现象。
& &3.5&阻燃耐热性能:具有V-0等级的阻燃性能。
& &3.6&抗腐蚀性能:&具有抗腐蚀性能,在0.5%盐酸溶液中泡4小时或把浓度3%的酸碱溶液1毫升滴在箱体表面1小时,无明显被腐蚀现象。
& &4&电气回路标准
& &4.1&额定电压:主回路的额定电压交流220&V&/400V;辅助单元控制、信号额定电压交流220V。
& &4.2&绝缘性能:额定绝缘电压660V。
& &4.2.1主回路1min工频耐受电压(有效值):主回路对地、主回路相间均为2500V;
& &4.2.2&二次回路1min工频耐受电压(有效值):2000V
& &4.3&额定频率:50Hz
& &4.4分线端子排、出线断路器必须符合GB10963.1和IEC60898系列标准的要求,出线断路器优先选用知名品牌的产品,满足以下主要技术参数:额定分断能力10KA;机械寿命20000次;电气寿命4000次。标书中应提供以上指标国家权威部门检测报告。
& &5&计量箱厚度标准
& &5.1箱盖成型材料厚度:单表位整体箱&2.2mm;四表位及以上整体箱&3mm。
& &5.2箱底成型材料厚度:单表位整体箱&&3.0&mm;四表位及以上整体箱底成型材料厚度&4.0mm。
& &5.3&各部位标称尺寸偏差不大于&0.1mm。
& &6&单表位计量箱
& &6.1&计量箱箱体的尺寸(内壁尺寸)不应小于:
& &6.1.1单相单表位计量箱:厚100mm,其表箱高、宽参见附件图1-1。
& &6.1.2单相单表位本地费控计量箱:厚100mm,其表箱高、宽参见附件图1-2。
& &6.1.3三相直通式计量箱:厚110&mm,其表箱高、宽参见附件图1-3。
& &6.1.4三相直通式本地费控计量箱:厚110&mm,其表箱高、宽参见附件图1-4。
& &6.2计量箱内空间分为电能表区、进线区、用户出线区,各区间应相互独立和隔离。
& &6.3单表位计量箱应具备整体拼装功能。
& &6.4计量箱内出线区断路器手柄外露,且有防护门,为上开门结构,门可加封、加锁。
& &6.5&计量箱内进线区、电能表安装区、出线区,在箱体底座上应以隔板或箱型结构体加以区分和隔离,隔板带有满足配线空间的通道。
& &6.6&计量箱底座高度不得大于计量箱整体高度的1/2。
& 7&&单相4、6表位整体计量箱
& 7.1&计量箱箱体的尺寸(内壁尺寸)不应小于:
& 7.1.1&单相四表位计量箱:厚110mm,其表箱高、宽参见附件图2-1、2。
& 7.1.2&单相六表位计量箱:厚110mm,其表箱高、宽参见附件图2-3、4。
& 7.2&计量箱内部分为进线区、&电能表安装区、&出线区以及低压采集器的安装区。在箱体底座上应以隔板或箱型结构体加以区分和隔离,隔板带有满足配线空间的通道。
& 7.3&进线区应安装进线分线端子排,出线区应安装出线断路器,断路器操作手柄外露,且有防护门,为上开门结构,门可加封、加锁。
& 7.4计量箱内的挂表架应能满足同一类型不同型号的单相电能表安装。
& 7.5计量箱的电能表安装位置和出线开关操作手柄最近处应有客户标记位置。&
& 7.6&计量箱内计量室应为通透结构,电能表之间没有隔断,
& 7.7&计量箱底座高度不得大于计量箱整体高度的2/3。
& &8&三相互感式计量箱
& &8.1&计量箱箱体的尺寸(内壁尺寸)不应小于:
&&&厚178mm,其表箱高、宽参见附件图3-1。
& &8.2&计量箱内部分为进线区(含电流互感器)、&电能表安装区(含试验接线盒)、出线区,在箱体底座上应以隔板或箱型结构体加以区分和隔离,隔板带有满足配线空间的通道。
& &8.3&计量箱内的预留的电流互感器安装孔(槽)应能满足不同安装方向和位置的需要。
& &8.4计量箱底座高度不得大于计量箱整体高度的2/3。
& &9.1计量箱内应有足够的空间安装电能表、采集终端、试验接线盒。箱体的尺寸(内壁尺寸)不应小于:厚110&mm,其表箱高、宽参见附件图3-2。
& &9.2计量箱结构为上盖、下底箱体,箱盖与底座应采用多点内隐式扣槽卡口结构。上盖和底座内部可为通透无隔板结构。
& &10&验收和售后服务
& &10.1订货前供货方应提供全性能检测报告。
& &10.2由供货方送货到购货方指定地点,经双方清点计量箱的数量和确认有无损坏。因包装、运输等引起的问题由供货方负责。
& &10.3&供货方须提供计量箱主要部件(包括进线端子排、出线开关等)的型号、规格、加工工艺、技术指标等有关技术要求的详细书面说明材料,各元元件必须为正规厂家产品,其说明书中应明确说明其技术指标。进口材料要求附相关证明材料复印件。
& &10.4&产品到货后,使用方按照《计数抽样检验程序》GB/T3规定,进行抽样检验,最低抽检量不低于总供货量的2%。
& &10.5合同产品出现故障一周内供货方应上门维修服务。
& &10.6&供货方保证合同产品3年内免费维修。如属产品质量问题,由供货方免费提供维修或更换。