机房防雷接地设备的电源为什么都是48v 正级接地

通讯电源正极接地问题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
通讯电源正极接地问题
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总56页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:20积分
34人评价41页
0人评价2页
2人评价7页
0人评价42页
0人评价26页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
评价文档:
下载:20积分后使用快捷导航没有帐号?
查看: 6244|回复: 4
经验121 分贝0 家园币-650 在线时间:134 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:459885
军衔等级:
下士, 积分 121, 距离下一级还需 79 积分
注册时间:
虽然接触通讯有几年了,但是这个问题困扰我很长时间了,请教过很多人,也说不清楚。
这个论坛上哪位大侠可以说清楚?
经验256 分贝0 家园币368 在线时间:59 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:373572
军衔等级:
中士, 积分 256, 距离下一级还需 44 积分
注册时间:
据说和空气中的正离子有关。
经验29118 分贝485 家园币45535 在线时间:2800 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:256102
军衔等级:
注册时间:
为了在抵抗电解化的过程中,有效的缓解设备和元器件的锈蚀,延长设备寿命的一种方法
& &正极接地主要是为了防止电极的腐蚀。电话局蓄电池组-48V或-24V是正极接地,其原因是减少由于继电器或电缆金属外皮绝缘不良时产生的电蚀作用,使继电器和电缆金属外皮受到损坏。因为在电蚀时,金属离子在化学反应下是由正极向负极移动的。继电器线圈和铁芯之间的绝缘不良,就有小电流流过,电池组负极接地时,线圈的导线有可能蚀断。反之,如电池组正极接地,虽然铁芯也会受到电蚀,但线圈的导线不会腐蚀,铁芯的质量较大,不会招致可察觉的后果。正极接地也可以使外线电缆的芯线在绝缘不良时免受腐蚀。(注:隐含条件是继电器铁芯接地)
通信工程概预算软件2008(新定额版本) 下载
经验39491 分贝2421 家园币115193 在线时间:891 小时最后登录:帖子:精华:39注册时间:UID:198547
军衔等级:
注册时间:
在本论坛搜索一下,你会发现有意外的收获
经验1140 分贝0 家园币2638 在线时间:106 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:154248
军衔等级:
三级军士长, 积分 1140, 距离下一级还需 60 积分
注册时间:
通信电源为什么是-48V
这里面包含2 个意思:
1.& && && & (1) 极性为何是负电源(也就是正接地)?
2.& && &&&(2) 电压为何为-48V(-36~ -72V)?
先说一下第2 个问题。使用-48V 电源是历史原因造成的。使用最早的通讯网是电话网,话机是由电讯局供电的,选48V 是在当时的条件下尽可能提高用户到端局的距离(36V 是安全电压,超过太多不安全)。后来为了兼容早期设备、降低成本考虑,局端通讯设备还是用-48V 电源。
同样,采用负电源系统,正极接地只是约定俗成。原来有个说法是空气中有大量的负电荷,根据电化学知识,正极接地可以吸附空气中的负离子, 从而保护电信设备的外壳不被锈蚀。其实这种说法不是很对。原电池反应和电解反应是会导致设备生锈,但是因为它们在设备上是以微观形式存在的,几乎没有影响。例如非通讯系统的网络都是负极接地(例如您正在使用的计算机),但是并没有生锈。并且-48V 内部都通过DC/DC 隔离,DC/DC 输出的就是负极接地,也没有看到单板腐蚀生锈。所以不论哪个极接地,都是一样的。
至于设备的外壳接地(接PGND ),这是出于保护性的目的,将设备上累积的电荷快速泻放到大地,从而不会损伤设备和工作人员。
我们的产品基本上都是使用-48V 电源系统,一般测到的实际电压是–53.5V 。这是因为出于可靠考虑,通讯设备都带有备用电池(-48v) ,为了保证电池的可靠充电,供电电压需要略高于电池电压。
通过媒介可能还会了解到有使用-24V 电源系统的设备,这是现代一些内部设备为设计方便而使用的。一般测量到电源的输出电压26.8V 。
一般要求设备在电压波动范围±20% 内工作正常。对-48V 系统设备就是要求工作电压范围-38.4V ~ 57.6V,但是我们实际上一般要求工作范围–36V ~ -72V 。主要是考虑-48V 系统设备要兼容–60V 电源系统,它要求–48~ -72V 。这样取合集就是就是要求工作电压范围约-36V ~ -72V 。
顺便提一下,-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准,并非所有国家都使用这个标准,例如俄罗斯会使用-60V 的电源系统,还有某些国家使用-24V 的电源系统。如果产品要在这些地区销售,就要兼顾这些不同的标准。
众志成城,中国加油!
爱心徽章,2010年为家园助学活动奉献爱心纪念徽章
爱心徽章,2010年为家园助学活动奉献爱心纪念徽章
爱心徽章,2011年为家园助学活动奉献爱心纪念徽章
爱心徽章,2011年为家园助学活动奉献爱心纪念徽章
家园原创写手
家园原创写手
家园08年十大版主
家园08年十大版主
通信理论技术专家
通信理论技术专家
家园09年十大版主
家园09年十大版主
家园10年十大版主
家园10年十大版主
Copyright &
All Rights Reserved}

我要回帖

更多关于 机房防雷接地规范 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信