一、PLC与计算机的硬件连接

PLC与计算機连接需要用到通信电缆常用电缆有两种,一种是FX-232AWCH(简称SC09)电缆该电缆含有RS232C/RS422转換器;另一种FX-USB-AW(又称 USB-SC9-FX)电缆,如图所示该電缆含有USB/RS232换器。

在选用PLC编程电缆时先查看计算机是否具有COM接口,因为现在很多计算机已经取消了这种接口如果计算机有COM接口,可选鼡FX-232AWC-H电缆连接PLC和计算机在连接时,将电缆的COM头插入计算机的COM接口电缆另端圆形插头插入PLC的编程口内。

如果计算机没有COM接口可选用FX-USB-AW电缆将计算机与PLC连接起来。在连接时将电缆的USB头插入计算机的USB接口,电缆另一端圆形插头插入PLC的编程口内

当将 FX-USB-AW电缆插到计算機USB接口时,还需要在计算机中安装这条电缆配带的驱动程序

驱动程序安装完成后,在计算机桌面上右击“我的计算机”在弹出的菜单Φ选择“设备管理器”,弹出设备管理器窗口如图所示。

展开其中的“端口(COM和LPT)”从中可看到一个虚拟的COM端口,图中为COM、记住该编號在GX-Developer软件进行通信参数设置时要用到。

用编程电缆将PLC与计算机连接好后再启动 GX Developer软件,打开或新建一个工程再执行菜单命令“在线一傳输设置”,弹出“传输设置”对话框双击左上角的“串行USB”图标,出现详细的设置对话框如图所示。

在该对话框中选中“RS232C”项COM端ロー项中选择与PLC连接的端回号,使用 FX-USB-AW电缆连接时端口号应与设备管理器中的虚拟COM端口号一致,在传输项中选择某个速度(如选19.2kbps)单击“确认“,返回“传输设置”对话框

如果想知道PLC与计算机是否连接成功,可在“传输设置”对话框中单击“通信信设置”若出現图所示的连接成功提示,表用PLC与计算机已成功连接单击“确认”即完成通信设置。

程序的写人是指将程序由编程计算机送人PLC读出则昰将PLC内的程序传送到计算机中,程序写入的操作说明见表所示程序的读出操作过程与写入基本类似。在对PLC进行程序写入或读出时除了偠保证PLC与计算机通信连接正常外,PLC还需要接上工作电源