三相绝缘电阻不对称是否会使变压器中性点绝缘水平移位

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
一职多能题库40电力部分定稿41文件.doc63页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:300 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
接触网兼职电力工学习题库
一、安全知识部分
()填空题
1、315KVA及以上变压器每年要记录一次(
)h的负荷测量。
2、315KVA及以下变压器每年不少于(
)次最大负荷测量。
3、新参加工作已满(
)个月者,应进行技术安全考试。
4、工作连续中断(
)个月以上又重新工作者,应进行技术安全考试。
5、有人值班配电室每班巡视检查(
)次,每周夜间熄灯巡视检查一次。
6、高压熔丝更换一般为(
)月一次。
7、低压熔丝更换一般为(
)年一次。
8、中性点绝缘系统和小电流接地系统单相接地故障应及时处理,允许故障运行时间一般不超过(
9、电力电缆在故障情况下,允许(
)小时以内连续过载不超过额定电流的5%。
10、电缆线路路径每(
)个月巡视一次。
11、绝缘电阻测量每年不少于(
12、接地装置检查及接地电阻测定每年不少于(
13、接地装置电阻值优良时不大于(
14、接地装置电阻值合格时不大于(
15、在接触网带电的情况下进行电力线路检修时,工作人员的活动范围与接触网之间的安全距离不小于(
16、高压绝缘手套试验周期为(
)月一次。
17、高压绝缘靴试验周期为(
)月一次。
18、绝缘胶垫试验周期为(
)月一次。
19、绝缘操作杆及挂接地线用的操作杆,核相器的绝缘部分试验周期为(
)月一次。
20、安全带、安全绳、脚扣机械强度试验为(
)月一次。
21、为了防止变压器油劣化过速,上层油温不易超过(
22、高压:指电气设备对地电压在(
)V以上者。
23、低压:指电气设备对地电压在( )V及以下者。
24、人体与带电体之间安全距离: 1kV以下,无安全遮栏为(
25、人体与
正在加载中,请稍后...更多>>地区案例 >
更多>>应用领域 >
领步中国电能质量专业服务平台·北京运营中心 北京市北清路1号珠江摩尔国际中心5座11层 全国统一服务热线:400-056-6-2026 传真:010-
邮箱: &&&&
您可扫描左侧二维码
微信名称:领步电能质量字体大小:14
中性点接地方式的研究与应用
来源:《中小企业管理与科技》2009年9月下旬刊供稿文/郭巍
[导读]本文对目前中压电网系统的热点问题进行了研究,并详细的对目前常用的几种接地方式进行了优点比较与探讨。
郭巍 (咸阳师范学院远程教育中心)
摘要:单相接地对中压电网的影响,主要取决于系统中性点接地方式。本文对目前中压电网系统的热点问题进行了研究,并详细的对目前常用的几种接地方式进行了优点比较与探讨。
关键词:中性点& 接地& 城市电网
&&&&&&& 1 城市中压电网接地方式的发展
&&&&&&& 随着城市建设步伐的加快,城市框架不断的拉大,城市中压电网(6-35千伏系统)规模也随之增大,再加上近几年电力电缆线路的大量采用,中压电网系统的电容电流水平急剧增加,这给电网的安全运行带来了一些问题:系统单相接地时较大的电容电流产生的跨步电压和接触电压对人身安全将构成极大的威胁;单相接地电弧不易熄灭,电弧接地产生的弧光过电压对设备绝缘的威胁;系统长时间带单相故障运行容易发展成为相间短路或三相故障。
&&&&&&& 电力系统的中性点接地方式主要有两大类:凡是单相接地电弧能够瞬间自行熄灭者,属于小电流接地方式,主要有中性点谐振(经消弧线圈)接地方式、中性点不接地方式和中性点经高电阻接地方式等。凡是需要断路器遮断单相接地故障者,属于大电流接地方式,主要有中性点直接接地方式、中性点经低电抗、中电阻和低电阻接地方式等。
&&&&&&& 由于工业发展较快,使电力传输容量增大,距离延长,电压等级逐渐升高,电力系统的覆盖范围不断扩大。在这种情况下发生单相接地故障时,接地电容电流在故障点形成的电弧不能自行熄灭,同时,间歇电弧产生的过电压往往又使事故扩大,显著的降低了电力系统的运行可靠性。由单相接地引起中压电网的故障和异常,具有多发性、隐蔽性、广泛性、不可预见性及多样性等特点,应予以高度重视,找出原因及制定措施加以解决。
&&&&&&& 单相接地对中压电网的影响,主要取决于系统中性点接地方式。电力系统中性点接地方式是一个综合性的技术问题,它与系统的供电可靠性、人身安全、设备安全、绝缘水平、过电压、继电保护、通信干扰、系统发展规划及资金投入、电网现状和有关运行经验、接地装置等问题有密切的关系。
&&&&&&& 为了解决系统中出现的这些问题,世界上两个工业发达国家分别采取了不同的解决途径。德国为了避免对通信线路的干扰和保证铁路信号的正确动作,采用了中性点经消弧线圈的接地方式,消除瞬间的单相接地故障;美国采用了中性点直接接地和经低电阻接地方式,并配合快速继电保护,瞬时跳开故障线路。这两种具有代表性的解决方法,对以后电力系统中性点接地方式的发展产生了很大的影响。
&&&&&&& 2 中压电网不同接地方式比较
&&&&&&& 目前,中压电网有代表性的接地方式分为四种:中性点不接地方式、中性点谐振接地方式、中性点经低电阻和中性点经中电阻接地方式。
&&&&&&& 2.1 中性点不接地方式 适用于单相接地故障电容电流小于10安培、以架空线路为主的配电网。此类型电网瞬时性单相接地故障占故障总数的60%~70%,希望瞬时性单相接地故障时不马上跳闸。中性点不接地系统的特点:①单相接地故障电流小于10安培,瞬时性单相接地故障点电弧可以自熄,熄弧后故障点绝缘可以自行恢复。②单相接地时不破坏系统对称性,可以带故障运行一段时间,以便查找故障线路。③通讯干扰小。④简单、经济。⑤单相接地故障时,非故障相对地工频电压升高3 倍,在中性点不接地电网中,各种设备的绝缘要按线电压的要求来设计。⑥当单相接地故障电流大于10安培时,可能产生过电压倍数相当高的间歇性电弧接地过电压,对网内绝缘较差的设备、有绝缘弱点的设备、绝缘强度较低的旋转电机等都存在较大的威胁,在一定程度上影响电网的安全运行。⑦易发生谐振过电压引起电压互感器熔断器熔断、烧毁电压互感器的事故常有发生。
&&&&&&& 2.2 中性点谐振接地方式 目前,谐振接地方式一般采用自动跟踪消弧线圈,具有以下特点:①利用消弧线圈的感性电流对电网的对地电容电流进行过补偿,使单相接地故障电流限制在10安培以内,对人身安全有利。②瞬时性单相接地故障点电弧可以自熄,熄弧后故障点绝缘可以自行恢复。③可以减少间隙性弧光接地过电压的发生概率。④单相接地时不破坏系统对称性,可以带故障运行一段时间,以便查找故障线路。⑤可以根除电压互感器铁芯饱和过电压。⑥操作过电压一般能抑制在2.8倍相电压以下。⑦限制电缆故障的发生和扩大。根据美国统计,电缆故障的66%是由外皮向内部发展的。电缆本体对地绝缘能力的丧失是一个逐渐发展的过程。采用自动跟踪消弧线圈接地方式对三相对地导纳的不平衡十分敏感,可以在故障起始阶段便能被反映出来。如果处理及时,就可防止绝缘被击穿。万一击穿,由于故障点的残余电流很小,很难形成相间短路事故。⑧通讯干扰小。⑨运行管理比较简单。⑩单相接地故障时,非故障相工频电压最高升到3 相电压。 对于电容电流很大的配电网,如果通过补偿要使单相接地故障电流残流小于10安培,就必须使系统保持较小的脱谐度,系统的脱谐度过小,对由于三相电容不对称引起的中性点位移电压会产生较强的放大作用,容易使中性点电压偏移超过规程允许值。 寻找单相接地故障线路困难,目前小电流接地选线装置的选线正确率还不理想,往往还要采用试拉法。
&&&&&&& 2.3 中性点低电阻接地方式 适用于以电缆线路为主、瞬时性单相接地故障很少的、系统电容电流比较大、网架坚强合理、自动化水平高的中压电网。中性点低电阻接地方式的特点:①可以降低工频过电压,单相接地故障时非故障相电压小于 3 倍相电压,且持续时间很短。②有效地限制弧光接地过电压,在中性点经电阻接地的配网中,当接地电弧熄弧后,系统对地电容中的残荷将通过中性点电阻泄放掉,在下一次燃弧时其过电压幅值和从正常运行情况发生单相接地故障时的情况相同,不会产生很高的过电压。中性点电阻阻值越小,泄放残荷越快。适当选择中性点电阻值,可以将过电压倍数限制在2.8倍相电压以下。③中性点电阻相当于在谐振回路中并接一个阻尼电阻,由于电阻的阻尼作用,基本上可以消除系统的各种谐振过电压。试验表明,只要中性点电阻不是太大(不大于1500欧姆),就可以消除各种谐振过电压,电阻值越小,消除谐振的效果越好。④中性点经低电阻接地系统可以简单的配置零序过流保护,在发生单相接地故障时,当故障电流达到零序保护动作值时零序保护动作,跳开本线路的断路器。⑤在低电阻接地系统发生接地故障时,当故障电流达到零序保护动作值时可以在很短时间内动作,将电源切除,这就大大降低了人员接触带电故障设备的机会。⑥有利于提高系统安全可靠运行水平。由于系统的工频电压升高和暂态过电压倍数较低,对采用常规标准的设备则安全可靠性和设备使用寿命有所提高。⑦中性点经低电阻接地系统,在发生单相接地故障时,故障点流过的电流远大于谐振接地和不接地系统,故障点的高温电弧、跨步电压和接触电压对人和动物构成较大威胁。当故障电流达不到零序保护动作值时,则对人身安全更加不利。⑧中性点经低电阻接地系统,对通信、电子设备干扰大,综合投资相对较高。
&&&&&&& 2.4 中性点中电阻接地方式 为了避免或减轻低电阻接地方式的缺点,而又要克服高电阻接地时过电压水平与绝缘水平高、继电保护运行不可靠等弊端,有些国家采用了折衷方案&&中电阻接地,以求将接地故障电流限制到100~200安培,同时还能满足下列各方面的要求:①应保证IR=(1.0~1.5)IC (IR为单相接地短路电流的阻性分量,IC为单相接地短路电流的容性分量),以限制内部过电压水平不超过2.6倍。分析表明;进一步增大IR(即减小电阻),对降低内过电压水平已收效不大。由此可按IC推算出应选用的阻值;②应保证接地保护的灵敏度和选择性,网内发生单相接地故障时即予快速切除;③应满足设备和人身安全方面的要求,为此需分别按通信干扰、设备安全、人身保安等几方面进行验算,使之在接地电阻不大于0.5&O的发电厂和变电所内,上述几方面均能符合规定。
读者喜爱度:
会员特权购买
"论文库"栏目其它文章
书库点击榜
清朝是中国历史上最后一个封建王朝,承前启后,继往开来,地位卓绝,影响至深,一直是学术界和世人关注的焦点。不过,由于种种原因,时下坊间关于清代历史的著作虽然汗牛充栋,但任意发挥、影射曲解、以讹传讹的现象,却比比皆是,让人触目惊心。
人文读本精选
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:
要发送的文章:
意大利民歌故乡苏连多
1.填上手机号码,然后点击获取验证码按扭,系统将会把验证码发到手机上.
2.留意手机短信,把收到的验证码填在下框中,点击发文章到手机即可
填写验证码:
读后感主题:
读后感内容:
您的邮件地址:
给这篇文章投票
中性点接地方式的研究与应用
本文目前喜爱度:
&【喜爱度】有0个人觉得这篇文章很好,0个人觉得还可以,0个人觉得很一般
你觉得这篇文章:
期刊网通行证登录
您要使用的功能只对会员开放,您已是会员的话请先登录,不是会员请先
正在抽奖中,请稍后...
增值电信业务经营许可证编号:粤-B2
&&&&&&copyright
All Right Reserved 中国期刊网 版权所有
公司地址:广州市新港中路354号珠影大院}

我要回帖

更多关于 三相电的中性点 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信