小拱变电站电压互感器最高电压,离建筑应有多远远

欢迎来到21世纪教育网题库中心!
在远距离输电时,要考虑尽量减少输电线上的功率损失。某电站输送的电功率为P=50KW当使用U=5KV的电压输电时,测得安装输电线路起点和终点处的两只电度表一昼夜的示数相差4800千瓦时。求:这时的输电效率n和输电线的总电阻r(6分)要想使输电效率提高到98%,又不改变输电线,那么电站应用多高的电压向外输电?(6分)
答案(1)60%&&& (2)20&&&&& (3) 22.4KV
解析试题分析:(1)由于输送功率为,一昼夜输送电能度,终点得到的电能度,因此效率.(2)输电线上的电流可由计算,为I=100A,而输电线损耗功率可由计算,其中因此可求得.(3)输电线上损耗功率原来,现在要求,计算可得输电电压应调节为.考点:远距离输电.点评:输电线上的损失功率与其电流的平方成正比,而与输电线两端的电压的平方成反比.君,已阅读到文档的结尾了呢~~
1、为什么要升高电压进行远距离输电?,远距离输电,远距离输电常采用,远距离输电习题,远距离输电ppt,在远距离输电时,远距离无线输电,高中物理远距离输电,低压远距离输电,变压器 远距离输电
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
1、为什么要升高电压进行远距离输电?