温控仪接好接触器~到了指定温度交流接触器型号为什么还吸着~

电气工程分区
查看: 2897|回复: 4
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
最近遇到两个220V的交流接触器,吸合时有很强的噪音!接触器新的,德力士的国产货(浙江乐清)!有哪位大侠给以告诉我什么原因?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分11440帖子
一是检查电压是否不够?在就是可能是铁芯吸合面上有尘土等细小杂物、或者铁芯、弹簧等运行中犯卡....,打开消弧罩,重新安一下一般都能解决的,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分117帖子
二星助理工程师, 积分 117, 距离下一级还需 33 积分
回复 2# 的帖子
非常赞成2楼的看法,我在实际工作中碰到过这种情况
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分709帖子
二星工程师, 积分 709, 距离下一级还需 91 积分
硅钢片上的短路环断裂,造成吸合噪声大
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2324帖子
五星工程师, 积分 2324, 距离下一级还需 176 积分
电磁铁铁芯系统不良引起:1.铁芯上的短路环开路或接触不良,2\两极面不对正,3极面不平或有积尘,3,动铁芯太松;4吸合电压太低.4.反力弹簧反力过大.
11周年站庆
中级技术员
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)温度控制交流接触器接线图相关
温度控制交流接触器接线图设计专题简介
本专题为土木在线温度控制交流接触器接线图专题,全部内容来自与土木在线图纸资料库精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
温度控制交流接触器接线图
实际工程使用,详细SVG用接触器控制原理,一次原理,二次原理,绘图清晰、标准、完善
所属分类:
CJ20-25交流接触器总装图
所属分类:
6KV变压器差动接线图20张图纸,图纸分别列出了差动保护接线图纸以及F+C控制变压器图纸,欢迎大家参考。
所属分类:
本图纸为某电气企业开发CJ20-10交流接触器总装图,包含多张安装示意图在内,仅供参考。
所属分类:
本图纸为某企业单位开发CJ20-16交流接触器总装图,包含3张CJ20-16交流接触器安装图在内,仅供专业参考。
所属分类:
本图纸为某电力企业开发CJ20-25交流接触器总装图,包含多张CJ20-25交流接触器安装示意图在内,仅供参考。
所属分类:
本图纸为某电力公司研发CJ20-40交流接触器总装图,包含多张安装示意图在内,仅供参考。
所属分类:
本图纸为某新式CJ20-250交流接触器总装图,包含1张安装示意图在内,仅供参考。
所属分类:
本图纸为某新式CJ20-400交流接触器总装图,包含多张安装示意图在内,仅供参考。
所属分类:
本图纸为某新式CJ40-63交流接触器总装图,包含多张安装示意图在内,仅供专业参考。
所属分类:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5问题补充&&
本页链接:
变压器烧掉,明次级短路了,线圈不吸合明回酣揣丰废莶肚奉莎斧极路不通,矛盾啊。伙计。还是确认下传感器的具体参数吧,是不是常开型的,是不是可以串联在电源回路里使用。
hearfanxl &
可能是:由于电源是变压器提供的,估计是电源变压器功率不够。
温度传感器不能直接接到交流接触器,应该接到温控仪上,温控仪从传感器CU50的模拟量信号中得到信号,然后对接触器进行控制!很简单!