抗浮锚杆防水节点图集梁钢筋做法在那本图集上能体现

梁钢筋太多,钢筋描固头朝下可以吗 ,那本图集上有这样的规范吗_百度知道主梁悬挑,次梁(挂梁)在悬挑端钢筋锚固长度多少,那本图集上有详细说明?_百度知道删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
发表于&&5条回复&&6520次阅读&&&&&&
板底钢筋在梁底筋上面还是上面?(反梁从板底起)
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:13:55
&&发表于&&|&
这个问题在04G101-4中没有具体的规定,然而在实际工程施工过程中确实经常遇到的事情,那就是当厨房、厕所等房间楼板的板底标高与梁底标高相同时,板的底筋与梁的底筋之间出现关系矛盾! 板底筋的混凝土保护层一般是15mm,而梁底筋的混凝土保护层一般是25mm,这样一来,很自然地板底筋就在梁底筋下面了,有人主张用下面这个截图的方式施工,理由是板底筋的力不是往下压,需要梁底筋往上抬;而是往水平方向拉,或水平方向压。所以不需要绑扎在梁底筋上面。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:26:47
&&发表于&&|&
事实上,板底筋在梁底这个地方的受力相当复杂,对于现浇结构,这个地方,板筋向梁内水平方向压入的受力状态最为普遍,但是仍然是一个锚固构造,在研究钢筋锚固本构关系的时候,是以锚固区混凝土有与被实验钢筋非平行(一般相互垂直方向)钢筋约束条件为实验依据的,所以还是应该按照下面这个截图施工,不过应注意板底筋1:6的角度问题。施工的时候这个地方一般做的不够好!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:26:53
&&发表于&&|&
以上两个截图,是我的到时李承孝教授《解读德国钢筋混凝土结构标准》课件的两个附图,文字解释更多,牵涉到混凝土结构是否抗震的板底筋锚固问题,由于国内基本不考虑楼板参与抗震耗能问题,所以这里没有一一引述李承孝教授的原文!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:26:58
&&发表于&&|&
精理并露,旁征博引!我不是学结构的,但这并不妨碍我学习结构。