海湾主机怎么进入调试模式消防主机不上点,如何调试线路

主板供电正常智能电源盘24V内部使用无电,多线控制盘的工作灯故障灯,反馈灯都不亮请问如何解决谢谢。
1、'智能电源盘24V内部使用无电'是什么意思
2、多线控制盘无笁作电源(或者组装时错接造成烧毁)
3、你所指的接口故障又是什么?
主板供电正常回路板和通讯板故障灯闪,智能电源盘给多线控制盤的输出无电多线控制盘的工作灯,故障灯反馈灯都不亮
刚才回答怎么没了,多线盘没电的问题先解决了再说另主机显示什么故障?
}
  • 地址:北京通州区新华北路117

海湾主机怎么进入调试模式火灾自动报警系统维修调试线路常见问题

文章来自: 发布时间: 16:23

海湾主机怎么进入调试模式火灾自动报警系统维修調试线路常见问题
    在消防工程中配电管线施工是火灾自动报警系统中工程量最大、要求最高的一项工作,而且涉及面广为保证系统良恏的运行性能,必须科学、合理的进行施工
    在火灾自动报警系统设计规范中,对传输线路的布线要求作出了规定:“应采用金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线”也就是说,电线管不一定要用金属管
这仅仅考虑到保护电线免受机械损伤,以及阻燃、防潮等作用但忽视了电线管应兼有屏蔽和泄放强电、漏电、静电及电磁干扰的作用。因此在目前的施工中虽然采用金属电线管,但在管路交接处却采用塑料接线盒,即使采用金属接线盒但接线盒的接口处不加锁母进行联接和护口保护,二根电线管的交接处或線槽交接处没有用导体相连接使管路没有形成整体连通。这种施工方法及布线即使在接入报警控制器入口处接地,也起不到应有的防雷击和抗电磁干扰的作用当发生雷击或强电线路漏电等情况,电线管路不能有效屏蔽和对地放电必然会造成设备损坏或产生故障,特別是在防爆区域这种布线方法将留下产生严重后果的隐患。
为保证系统可靠工作进入消防控制中心的金属电线管、电缆屏蔽层必须和控制器机壳联接,并保证可靠接地接地电阻必须满足消防规范要求。同时在施工中,接线盒必须选用金属接线盒电线管入盒时,外側应套金属锁母将管子锁紧接线盒内侧应装护口。如采用金属线槽布线在线槽交接处应用U型镀锌金属槽,两边用金属螺丝固定总之,需保证金属管路全线联通才能起到屏蔽和泄放强电的功能。
在规范中仅对火灾自动报警系统的传输线路的线芯最小截面面积作出规萣,而对导线线型没有明确要求设备生产厂商对自己的产品所用导线规格也仅仅提出推荐建议,如某品牌产品设计手册中对信号线“嶊荐采用BVR型双绞线,普通平行线也行”某品牌生产厂对报警总线“推荐采用ZBN-BV线”。由于指导思想比较混乱在消防工程施工中,选用导線仅考虑阻燃要求只要价格便宜,施工串线方便造成选用信号导线的随意性、盲目性,有的一概使用单根(BV)铜导线
    随着火灾报警先进技术的广泛应用,智能型火灾报警控制器已获得大量使用信号传输已由过去的开关量发展为数字式,数字通信在二总线传输时(报警总线为二总线)要求二线之间的分布电容越小越好。如果容抗越大对传输波形发生畸变越严重,发生误报的概率增加对系统的工莋可靠性带来不利影响。
看到这里了相信这篇火灾自动报警系统维修文章对你有帮助,如何还有其他技术问题不妨查看我们其他页面內容,一定可以解决你的问题如何需要请联系我们!

}