公共截面为何不能作为什么是泄压面积积

导读: 距离一级消防工程师考试仅僅只有12天那么,关于消防的五大计算题你掌握了吗?今天233网校老师为考友们总结了消防五大计算题的计算步骤及相关知识点各位考友务必要掌握好。

长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比
当计算的长径比大于3时,宜將该建筑划分为长径比小于等于3的多个计算段各计算段中的公共截面不得作为什么是泄压面积积。
0<长径比≤3不需要分段计算;
3<长徑比≤6,需要分两段计算;
6<长径比≤9分三段计算;以此类推

}

  【2015年案例6】某单层木器产房為砖木结构屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.50h木器厂房建筑面积为4500㎡,其总平面布局和布置如图所示;木器厂房周边的建筑面向木器厂房一侧的外墙上均设有门和窗。该木器厂房采用流水线连续生产工艺不允许设置隔墙。廠房内东侧设有建筑面积500㎡的办公、休息区采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分隔,中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂(甲苯和橡胶水C=0.11),采用防火墙与其他部位分隔油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门。该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志
  【问题】计算油漆工段的什么是泄压面积积,并分析利用外窗作什么是泄壓面积的可行性

  ①根据《建规》3.6.4,


  在使用这个公式之前需要计算厂房的长径比当长径比不大于3时可以直接使用这个公式,当長径比大于3时宜根据长径比的值将厂房划分为相应的段数。长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的建築横截面积之比故该厂房的长径比为[2(a+b)L]/4×a×b=[2×(5+10)×15]/[4×5×10]=2.25,不需要分段计算;

  ②不可利用外窗作为什么是泄压面积因为木器厂周边嘚建筑都设有门窗,极易影响木器厂周围的建筑且油漆工段外墙长15m,高5m外墙面积为15×5=75㎡,小于什么是泄压面积积需要外窗、屋面共哃泄压,或仅利用屋面泄压


  【例题】某单层铝粉厂房,层高7m长边和短边分别为50m和15m的(铝粉C值≥0.110)。该厂房的什么是泄压面积积不應小于多少㎡

  【解析】该厂房的什么是泄压面积积计算过程如下:

  ●计算铝粉的长径比(长径比为建筑平面几何外形尺寸中的朂长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的建筑横截面积之比)

  ●因为长径比大于3(0<长径比≤3,不需要分段计算;3<长径比≤6需要分两段计算;6<长径比≤9分三段计算;以此类推),所以将厂房分为相等的两段再进行长径比计算:

  ●整个铝粉厂房需要的什么是泄压面積积为

  综上所述该厂房的什么是泄压面积积不应小于418.638㎡。

  ●考前试卷这一本就够了!

  ●消防考试那么难,为什么不选择放弃呢

  ●防火墙与防火隔墙有何区别?附16年必考知识点

  ●消防水泵的六大考点及常见考题!

  ●一张表看懂高位消防水箱有效容积和静水压力

  ●考点分析丨去年《建规》考了哪些条文(上)

  ●考点分析丨去年《建规》考了哪些条文?(中)

  ●考點分析丨去年《建规》考了哪些条文(下)

}

在消防考试中,什么是泄压面积积計算是比较复杂的计算题类型下面我们就通过一道例题来学习一下长径比和什么是泄压面积积的计算。

有爆炸危险性场所的什么是泄压媔积积按照如下公式进行计算:

式中 A— 什么是泄压面积积(㎡);

V— 厂房的容积(m?);

C— 泄压比(题干一般会给出表格或数据)

在计算什么是泄压面积积前,要先对厂房的长径比进行核算当厂房的长径比大于3时,宜将该建筑划分为长径比小于等于3的两个或多个计算段各計算段中的公共截面不得作为什么是泄压面积积。

长径比等于建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截媔积之比

以下图厂房为例计算什么是泄压面积积:

该厂房外形尺寸:长36m、宽12m、高6.5m。

长径比=建筑平面几何外形尺寸中最长尺寸与其横截面周长的积和4倍的建筑截面积之比

怎么来分段呢建规并没有具体规定,从做题角度可如图中把长边等分为两段。

36/2=18 m(A1、A2 )18米仍然是每个計算段中的长边,重新计算长径比=18*(12+6.5)*2 /(4*12*6.5)≈2.1(小于3满足长径比的要求)。

然后就可以计算每段的什么是泄压面积积

本题中的幂计算需要使用考试专用计算器,请同学们在消防考试前务必要掌握计算器的使用方法

}