事故风机后风机加过线盒有什么作用

电气工程分区
查看: 951|回复: 2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分243帖子
四星助理工程师, 积分 243, 距离下一级还需 7 积分
厨房的事故风机一般都需要应急电源,我的理解是要有两路电源,或者单电源加EPS。但是现实往往找两路电源不太好找,单电源加EPS,方又总觉得EPS贵,不知道大家一般都是怎么处理的?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分243帖子
四星助理工程师, 积分 243, 距离下一级还需 7 积分
没有人吗~~~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5帖子
技术员, 积分 5, 距离下一级还需 45 积分
& &苏州福仑恩特厂专业生产风机十余年。主营产品:厨房系列离心风机、消防系列混流高温排烟风机(3c证书)、工厂送新风轴流排风机。该厂生产的柜式(箱式)离心风机性价比最高,采用铝合金包角,镀锌板烤漆,外观大方,不易生锈,特有的防漏油装置,经久耐用。该厂有专业的安装团队可承接厨房工程设计安装。
苏州福仑恩特风机厂官网 www,szflet,com
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)电气工程分区
查看: 4934|回复: 15
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
比如燃气表间内设置的事故排风机,火灾的时候要不要切断电源?
一些老工程师认为,事故排风机是消防负荷,即火灾发生时不切断电源,同时作为消防风机,也应该接受火灾自动报警系统(模块)和消防中控室(直启线)的控制。
我对此有些疑问:
1.事故排风机与可燃气体探测器联动,在发生燃气泄漏时启动,排出室内可燃气体,这个时候并没有火灾发生,与排烟风机等在火灾发生时工作的消防风机的工作方式有所不同,是否能等同对待?
2.火灾发生时,未必有燃气泄漏,需要启动事故风机吗?即便同时伴有燃气泄漏,在燃气还没有起火爆炸的时候盲目把燃气排出,如何确定室外排放空间内没有明火?如果室外存在明火,不是等于把未被点燃的燃气送去点燃吗?
3.如果火灾发生时根本不需要事故风机,那我认为从避免发生火灾等次生灾害,应该作为非消防风机而切断电源。
综上,我认为事故风机不应算作消防风机。
另外,如果说一定要作为消防风机,我也想到了一种解释:火灾发生时不断电,但是不自动启动,而是由消防中控室根据火情来判断是否、何时需要启动事故风机。这种解释略显牵强,因为一般的排风机也可以做类似功用,但是我们一般都把非消防风机在火灾的时候断电了。
不知道各位在平时工作中,是怎么处理的燃气事故排风机的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
事故排风机不等同于消防风机,有燃气泄漏才需要启动
&我只是想知道算不算消防负荷,也就是说火灾发生的时候要不要切断电源。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
waswnn 发表于
事故排风机不等同于消防风机,有燃气泄漏才需要启动
我只是想知道算不算消防负荷,也就是说火灾发生的时候要不要切断电源。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分11099帖子
燃气事故时用的排风机算是消防负荷。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3225帖子
二星高级工程师, 积分 3225, 距离下一级还需 775 积分
是消防负荷。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4653帖子
事故排风机可以按消防负荷考虑,原因:
1.可燃气体探测纳入了火灾报警系统
2.防止火灾时发生泄漏事故,可以继续工作
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分144帖子
二星助理工程师, 积分 144, 距离下一级还需 6 积分
本帖最后由 liuchuan5523 于
15:32 编辑
有些暖通专业设计的厨房的事故排风机与通风机合用,那么这种情况怎么计量,怎么区分(偷电)?暖通专业可以合用也可以不合用,但是一般为了减少系统,经常合用。电气专业很被动,这块若是把事故通风机算消防负荷,从暖通的规范上理解,并不是消防火灾时使用,仅仅是为了防止爆炸等安全因素才设置事故排风机的,那么这样看至少是重要负荷(一、二级)并不是消防负荷;再配电方面可以不接入消防配电系统,这样就明确事故通风机的配电线路、开关的选用不用按消防级别选用;事故通风机火灾需要切除吗?既然火灾不用,为什么不能切除?能切除就可以接到正常的一二级负荷配电箱,不能切,麻烦了,还的搞一套系统。算来算去还不如接到消防系统啊。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分122帖子
二星助理工程师, 积分 122, 距离下一级还需 28 积分
我工作中把事故风机纳入消防负荷的,1、纳入消防负荷难度并不大,提高供电可靠性。2、可燃气体探测与火灾自动报警系统有联动,故认为是消防负荷
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分538帖子
一星工程师, 积分 538, 距离下一级还需 112 积分
设计还是建议按消防负荷配电