三相电缺相怎么测出来怎么量出来800多伏怎么办

请问三相电功率因数如何测量?-电源网
EMI预一致性测试和调试最大的挑战是如何一次性通过测试。
详解TI每周最新电源产品信息、参数对比、应用设计等内容。
电源网独家视频专访。
包含一个完善的基于LM5175的降压-升压转换器、一个用于PWM调光的驱动器和FET。。
此参考设计是一种扩展工业输入电压范围为 12V 至 36V 的隔离式 Fly-Buck 转换器。
热门课程排名
泰克新闻动态
泰克知识库
变频器基础知识,以及变频器的测量技术
PI热门参考设计分类
热门方案下载排行
对一个电源开关装置进行调制分析
主要内容是进行功率测量
进行电源抑制比测量
在交流输入端上进行电流谐波测量
在线研讨会
演讲嘉宾:吕宝华
演讲时间:
简介:PA2200的几个典型应用实例
为工程师打开不一样的大牌之门
加入芯派粉丝团,有组织,有靠山
会议主题:热像改变您的工作,热分析技术大讨论
会议时间: 10:00
主 讲 人:沈建祥
报名人数:火热报名中
演讲嘉宾:陈鑫磊 研发经理
会议时间:
演讲嘉宾:Cale.Huang FAE
会议时间:
演讲嘉宾:吕宝华
会议时间:
请问三相电功率因数如何测量?
阅读: 2330
电源币:0&nbsp|&nbsp主题帖:6&nbsp|&nbsp回复帖:5
&1、在3相 三角形链接的线路上,一般如何测量功率因数?2、如果不用过零检测电路,能判断电流相位是超前或滞后吗?3、用电源测量芯片的话,电压输入口接Uac,电流输入接Ib,再将测得的cos(a) 换算成cos(a+90),是否正确?
关于电源网
我们的服务
服务时间:周一至周五9:00-18:00
电源网版权
增值电信业务经营许可证:津B2-
网博互动旗下网站:万能表则量三相电正反怎么则
万能表则量三相电正反怎么则
zhidao.baidu万能表则量三相电正反怎么则 wk
  一,万用表线圈对外壳间测量  三相电属于交流电没有正负极之分。电机绝缘电阻的测量,说明电机漏电,还可以测量三相电机的电阻,说明绝缘击穿,用万用表电阻档测量电机线圈电阻。  2、用万用表电阻档200M档测量线圈绝缘电阻:  电机定子绕组在常温下、万能表判断三相电机好坏,但是万用表可以测量三相电的电压、万能表判断单相好坏,如果为零,如果电阻无穷大。  二,如果电阻很小。如果有电阻说明线圈没有问题,如电阻无限大则为断路,说明线圈开路损坏、用万用表电阻档200档测量线圈电阻:  1
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
三相电属于交流电没有正负极的。
万用表只能测出哪三根是有电,那个是N极
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相电怎么量出来800多伏怎么办_百度知道
三相电怎么量出来800多伏怎么办
是不是量程没选对先看看你的电表是不是有问题、电机都会烧坏的,正常三相电不会有那么高的电压,要是超过400V一般电器,要是万用表
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相电每相90a用电量需要多大电览_百度知道
三相电每相90a用电量需要多大电览
三相电每相90a用电量需要多大电览
我有更好的答案
25mm²
其他类似问题
为您推荐:
用电量的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁100kw(三相电)要用多大的电缆?怎样算出来,望给予帮助,谢谢!_百度知道
100kw(三相电)要用多大的电缆?怎样算出来,望给予帮助,谢谢!
实验室要求按100kw的用电量计算。而且入户要三相。问下入户三相要用多大电缆。还有穿俯扁谎壮荷憋捅铂拉一个问题
三相能直接入户吗
提问者采纳
三相入户可找供电部门申请,一般民用负荷是穿俯扁谎壮荷憋捅铂拉不会给你三相电的,不过这个都可以找人的。380V三相100KW负荷电流估计在180A上下,建议采用3*120+1*95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全
那如果是4+1芯的呢
电缆载流量的口诀是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 你用4+1芯请问与3+1有什么区别,无非是多加了一个接地线而已,三相不还是ABC+N,目前各电缆厂家电缆线芯在生产过程中都有缩水,本来95电缆用也没问题,为了安全还是增大一级容量好。
恩恩 &谢谢 &虽然看不懂 &但是意思是懂了 &不过我看到有个网友说3+1的常常用在三相均衡线路中,如三相电动机;3+2的常常用在三相可能不均衡线路和零地保护分开的线路中。4+1用于三相供应单相支路的线路中。5芯的一般都是用于小于25平方的线路中,又要零地保护分开的线路中。我那个线路是这样的因为还在初学中,问题很多,还请多多包涵。麻烦您了
总配电箱建议采用630A的空气开关(400A的有点勉强了),三个分支开关可以用250A,125A,125A总配电箱采用双拼3*95+2*70的动力电缆可以,也可以采用双拼3*95+1*70的电缆再单独放一个25的电缆做接地使用,从总配电箱内的三个分支开关放三根电缆到三个实验室比较可靠,100KW的可放一根3*95+1*70铜芯电缆,60KW的放3*35+1*25的就好,要保证电缆是国标电缆无缩水的,否则必须加大截面积,接地线可从总配电箱分1*16的电缆到三个实验室内。
太感谢了。请问能加你吗
因为以后可能会经常遇到这种问题,一直在自学当中。万分感谢
可以加我,有空交流
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
如果380V,可以入户;需75-95平方铜电缆。这个要看实际设备,暂载率等。三相380V,穿俯扁谎壮荷憋捅铂拉每千瓦2A(考虑功率因数,估算)100KW就是200A,载流量10下5,百上2(铝)铜升一级,故采用75铜,如果老是满载,可用95平方。
谢谢,还有我想问下100kw是大还是不大,有个什么概念没有。比如说什么。你能看得懂cad图吗
相当约1千户人的村庄用电(无空调)。相当30户城镇居民(空调电热)的用电,但比起工厂,就小了,可能也就一个大电机用电。实验室应当三相四五线制,作为实验室100KW也够大的了
200A怎么得出75铜的呢,75不是横截面吗,10下5
百上2不是说明载流量的吗,不好意思我是初学者,太多问题,请多多包涵
10下5,百上2.指铝线,每平方的载流量。10平方50A,100平方200A.但铜线就要增加,约加一个等级,75平方相当于95铝。再就是暂载率,装机容量不等于实际使用容量,对于各种电器,都有设计的暂载率。所以你要知道是设计容量,还是实际使用容量。