JBK3、100 50-60HZ输入380v 60hz 哪些国家 输出28v13v13v液压机床变压器那里有买

我有一机床控制变压器JBK3----P=100VA,50/60HZ,T40/E,输入380V输出110,24,6V请问接220V能使用吗?多谢!!_百度知道
我有一机床控制变压器JBK3----P=100VA,50/60HZ,T40/E,输入380V输出110,24,6V请问接220V能使用吗?多谢!!
提问者采纳
9,13可以接220V使用,3.7,输出电压为63
多谢!!请问接220怎样才能输出100V
直流如果电流不大可以用倍压整流如果要交流有可以在次级加绕组,如果不要求市电隔离可以在初级抽头,但需要一些经验
多谢!能不能说的详细些?如果我用63V接100V设备会寻坏设备吗?
一般不会损坏设备,但设备不能正常工作,不知道你设备多大功率,可以用调压器将220v直接调到110v供设备,500w的调压器淘宝上70~80元
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
可以使用.5V,14V;U2=N1&#47,3。理论依据就是U1&#47!不过在变压器的380V输入端接220V;N2,6V的输出电压会按比例降低为64V,24,110
多谢!!请问接220怎样才能输出100V
只有这么几个抽头,无法组合出100V。你只能拆掉铁芯,按计算值把380V的线圈拆掉一定匝数,达到220V/100V的变比。
多谢!这下麻烦了对你说的去线圈匝数不懂啊,还是要谢谢你!!!
啥事都有第一次。拆一次就知道是咋回事了。380V的线圈一般在外层,线径细;110-24-6V的线圈一般在里层,线径粗。如果粗线在外层,就好办了铁芯一般都浸漆了,需要加热软化以后,趁热把铁芯一片一片拆下来,第一片是最难拆下来的,越拆就约松了。拆的时候,不要碰上漆包线。先拆掉几十匝,回装,测试变比,跟以前的变比对比,就知道380/110v的变压器改成220/100V需要拆掉多少匝了。再拆下去相应匝数(别忘记第一次拆掉的那些匝数),回装就OK了。如果粗线在外层,就更容易了。查6V绕组有多少匝,估计也就100匝以内,算出 匝/伏数,就可以知道380V线圈一共有多少匝,需要拆掉多少匝了。
多谢!!!可以留下QQ以便请教!?
接220V能使用,原来380V线圈接220V电源。原来输出110V/1.732=63.5V
24V/1.732=13.85V
6V/1.732=3.46V
多谢!!请问接220怎样才能输出100V
输出各组电压可以串联63.5+13.85+3.46=80.81伏交流电。不能得到100V 。如果用电设备用直流电 ,桥式整流器整流电容滤坡,可以得到80.81×1.414=114.265V。100伏直流电负载可以使用。
控制变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。114批发网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。机床变压器怎么制作12v的那种摩托车充电器我有一机床变压器,输入电压220v、380v、输出电压6.3v和36v .容量50va .当然用的是市电220v.具体怎么制作12v的那种摩托车充电器呢?请详细一点,
输出电压6.3和36都不合适啊.相差太大了.6.3肯定不能用,如果用36v输出的话,给12v充.要降压降好多.降20v的电压,需要损耗很多.十分不推荐这么干.买个12v充电机吧.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码}

我要回帖

更多关于 jbk3 400 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信