这是400乘400独立柱从地基到地梁的钢筋,严重移位,当时我不知道英文这样是严重问题,上面柱子加大成4

请问独立基础(-0.060)设地梁我用水准仪测正负0的数字。然后加上(-0.060),把它引到独立基础框架柱钢筋上_百度知道
请问独立基础(-0.060)设地梁我用水准仪测正负0的数字。然后加上(-0.060),把它引到独立基础框架柱钢筋上
可以吗、还有其他简单的办法吗 请大家教程哈,
提问者采纳
又不容易出错.140 这样更好:在柱筋上画个尖朝下的红油漆三角。叫工人以此往下20公分准确控制地梁,即便于操作也好检查,红三角形的水平边标高为+0
提问者评价
谢谢。可以直接把地梁标高点打在钢筋上,就不需要还想下量啦,这样可以吗。。我是个外行啊
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁问:这是400乘400独立柱从地基到地梁的钢筋,严重移位,当时我不知道这样是严重问题,上面柱子加大_百度知道
问:这是400乘400独立柱从地基到地梁的钢筋,严重移位,当时我不知道这样是严重问题,上面柱子加大
问:这是400乘400独立柱从地基到地梁的钢筋,严重移位,当时我不知道这样是严重问题,上面柱子加大成450乘450的,现在房子已经建成一层框架,二层三层砖混,一共三层。现在还有什么补救办法了吗?恳请帮帮忙!万分感谢!!!
提问者采纳
既然柱子加大了,只要不影响使用就没有问题,反正也不可能拆了重做。
这样始终是个心病,听说柱钢筋允许移位十几毫米,但这个移位太多都100毫米左右了,可恶的施工队。
提问者评价
太给力了,你的回答完美的解决了我的问题!
来自团队:
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地的面积是长24米宽14米,5个14米的大梁,各个梁6.5米处有个独立柱,大梁400厘米高240厘_百度知道
地的面积是长24米宽14米,5个14米的大梁,各个梁6.5米处有个独立柱,大梁400厘米高240厘
浇12公分的混凝土砂浆,5个14米的大梁地的面积是长24米宽14米?大梁是25的钢筋,各个梁6,独立柱要多大为好啊,顶用10钢筋攀网格,需要凝固多久呢,如可以,可以吗,现在要浇筑混凝土砂浆料,上面有12厘米的顶,大梁400厘米高240厘米宽.5米处有个独立柱
我有更好的答案