消防水管中一般的弯头中到弯头中弯头lr是什么意思思?

两根一百的管子上下中到中是四十公分,那用45度弯头怎样得出要下的管子多长
外弧长度、内弧长度、中径长度,还弯头高度也就是端面到中心高度各怎么算?回答 11:00 哦要做弯头吗,你是干什么的啊.追问 19:30 算工程量,管道的长度是安装延长米走的,我现在想算直管段,需要把各种管件弯头的量扣除,现在图纸看不出弯头的长度,请问具体怎么计算?回答 09:28 哦,那就是计算高度,90°的就按弯曲半径可以,45°弯头和30°弯头的长度需三角函数计算,最简单的就是查标准.追问 10:59 恩 能告诉我45°和30°具体的用三角函数怎么计算吗?回答 08:13 弯曲半径*tan22.5°就是45度弯头管中距离,经验之谈,
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码消防泵抽不上来水,水位到水泵有12米远,中间有四个弯头,管道是DN150的。_百度知道
消防泵抽不上来水,水位到水泵有12米远,中间有四个弯头,管道是DN150的。
当水池的水高出水泵的安装位置时又可以抽出来水。检验报告上的吸深一米是什么意思.5千瓦,但是水位下降一米后又抽不上来了。电机功率是18已检查过管道无漏水现象
提问者采纳
看水泵是什么泵。管道不漏水是前提。自吸式水泵一般不建议采用,你的水泵应该是自灌式的。所以,应采用自灌式。如果你的水泵是自灌式的,规范上也说不宜采用自吸式呵呵。就是这个原因吸不上来水。如果是自吸式,同样的错误我也犯过。呵呵。 吸深一米就是说自灌式水泵在持续工作时水池水位不能低于水泵进水口1米,需加装补水水箱等一套补水系统,那水池的水位必须高于水泵进水口,管道内有水存在是工作前提,那水池水位必须高于消防水泵的进水管。水泵分为自吸式和自灌式两种
水泵是单吸式的。水池水灌满水位就刚好高出水泵位置一点。这是启动就可以抽出水来,但当水位抽到低于水泵后一米的样子就抽不上来了
注:我在海拔2500米处。
跟海拔没关系。解决办法有两个,一个是换水泵,换成吸深更深的水泵,加补水系统。另一个是降低水泵进水口高度,或提高水池水位。
提问者评价
谢谢哥子了
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广&&回答者:
消防泵的相关知识
其他1条回答
水泵的安装位置劲量离水池近
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防165管45度弯头算中间距离怎么算_百度知道
消防165管45度弯头算中间距离怎么算
我有更好的答案
这个根据管道中心线的按照等俺三角型计算,然后扣除45度弯头的长度即可,45度弯头150的长度为95mm一个。
其他类似问题
为您推荐:
弯头的相关知识