更新时间: 9:28:19一个5000平方米的办公楼,四层,有消火栓系统、喷淋系统,设有消防水池、消防泵房,可以不设消防水箱吗?_百度知道
一个5000平方米的办公楼,四层,有消火栓系统、喷淋系统,设有消防水池、消防泵房,可以不设消防水箱吗?
具体的规范在哪啊,关于这一点能不能再规范上查到啊?谢谢
提问者采纳
且应设置可靠的取水设施、居住区应设市政消火栓。民用建筑。具体设置参数规范里有、工厂。 所以、仓库等的规划和建筑设计时。耐火等级不低于二级.3.1。
消防用水可由城市给水管网.1条的规定,你所说的那座办公楼是肯定要设置消防给水的.2
在城市,其保证率不应小于97%。民用建筑,并应符合本规范第8、厂房(仓库)、储罐(区)、居住区。城市,可不设置消防给水、天然水源或消防水池供给,必须同时设计消防给水系统,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物层数不超过两层的居住区、厂房(仓库)应设室内消火栓.1
一般规定8。利用天然水源时、堆场应设室外消火栓《建筑设计防火规范GB》8
消防给水和灭火设施8
设了消防给水了,消火栓系统、喷淋系统都设了,消防水池和消防水泵房也都有,但是消防高位水箱到底需不需要设啊?建筑高度18m,耐火等级二级。
要看设置的水泵扬程能否达到消防水管最高点,如果水泵功率足够,可以不设高位水箱。如果仅刚刚满足,考虑到供水压力损耗,建议设一个比较好。
只要水泵扬程能达到就可是吧,这一条在规范上能查到吗?你腾讯号多少啊,你加我也可以,我的百度名就是我的腾讯号
《规范》不会明确是否设置高位水箱,只会规定水压参数必须达标。如:8.1.3
室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。我平时不喜欢聊天,也没有QQ号,不好意思了。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
消防水池的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防泵抽不出水什么原因水池有水_百度知道
消防泵抽不出水什么原因水池有水
  水泵不出水的原因分析  进水管和泵体内有空气  (1)水泵启动前未灌满足够的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,致使少许空气残留在进水管或泵体中。  (2) 与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为最高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸水。  (3) 水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部,影响了提水。  (4) 进水管因长期潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,水泵工作后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,空气就从孔洞进入民进水管。  (5) 进水管弯管处出现裂痕,进水管与水泵连接处出现微小的间隙,都有可能使空气进入进水管。  水泵转速低  (1) 人为的因素。有部分用户因原配电机损坏,就随意配上另一台电动机带动,结果造成了流量小、扬程低甚至不上水的后果。  (2) 水泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,造成叶轮多移,直接与泵体磨擦,或轴承损坏,都有可能降低水泵的转速。  (3) 动力机维修不灵。电动机因绕组烧毁,而失磁,维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或维修中故障未彻底排除因素也会使水泵转速改变。  水泵吸程太大  有些水源较深,有些水源的外围地势较平坦处,而忽略了水泵的容许吸程,因而产生了吸水少或根本吸不上水的结果。要知道自吸离心泵吸水口处能建立的真空度 是有限度的,绝对真空的吸程约为10米水柱高,而水泵不可能建立绝对的真空。而且真空度过大,易使泵内的水气化,对水泵工作不利。所以各离心泵都有其最大 容许吸程,一般在3-8.5米之间。安装水泵时切不可只图方便简单。  水流的进出水管中的阻力损失过大  有些用户经 过测量,虽然蓄水池或水塔到水源水面的垂直距离还略小于水泵扬程,但还是提水量小或提不上水。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过 大。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。一般情况下90度弯管比120度弯管阻力大,每一90度弯管扬程损失约0.5-1米,每 20米管道的阻力可使扬程损失约1 米。此外,有部分用户还随意水泵进、出管的管径,这些对扬程也有一定的影响。  其它因素的影响  (1) 底阀打不开。通常是由于水泵搁置时间太长,底阀垫圈被粘死,无垫圈的底阀可能会锈死。  (2) 底阀滤器网被堵塞;或底阀潜在水中污泥层中造成滤网堵塞。  (3) 叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损,影响了水泵性能。  (4) 闸阀可止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。  (5) 出口管道的泄漏也会影响提水量。
其他类似问题
为您推荐:
百度民生消防设备故障原因一般为。希望能帮到你:管道堵塞,电线圈烧掉
其他2条回答
找专业维保范围
泵内有空气了需放气
请问怎么放
你那是什么样式的泵
卧式上面竖个电机
等一下我拍张照片
一般在排出端面都有放气旋塞把它卸下再起动泵注意别把水喷电机上了
看不清电机不用照近距离照下面部分
请问在什么地方排气
兄弟能说清楚点吗谢谢
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防接力泵水池平时有水吗_百度知道
消防接力泵水池平时有水吗
应该是有水的,因为水泵启动时里面需要有水才好把水抽出来。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
消防的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防水池有水,但消防泵房进水和水池之间的管道没水,是什么原因_百度知道
消防水池有水,但消防泵房进水和水池之间的管道没水,是什么原因
消防水池有水,但消防泵房进水和水池之间的管道没水,是什么原因
在厂区,室内不需设置消防系统时,仅室外设置消防系统的情况,这样设置穿海扁剿壮济憋汐铂搂也应该是可以的,但保证有室外移动加压设施(包括消防车、移动式水泵等),及扑救设备。本人这样看,还需要征询当地消防管理部门的意见。
查看原帖&&