电线负荷的计算方法
一、常用电线的载流量:
500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米——22A
2.5平方毫米——30A
4平方毫米——39A
6平方毫米——51A
10平方毫米——74A
16平方毫米——98A
二、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例
Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦
取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:
P=Pm÷1.3==3723瓦
“1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷。
三、1.5平方毫米铜电源线的安全载流量是22A,220V的情况可以长时间承受3723W的功率,所以24小时承受
2000瓦的功率的要求是完全没有问题的。
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般
铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
综合上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每
贡献者:十甫村拾荒
喜欢此文档的还喜欢您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
短距离(50M以内)的可选用3×16mm^+10mm^,超过50M的要选用3×25mm^+16mm^。
星型接法一般是3千瓦以下的电机.11KW额定电流大哟22A.4平方的铜线足矣.启动方法是直接启动..
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'请问8500瓦的电热水器要用多少平方的电线才安全-爱福窝装修论坛
请问8500瓦的电热水器要用多少平方的电线才安全
请问8500瓦的电热水器要用多少平方的电线才安全
其它类似问题
请问8500瓦的电热水器要用多少平方的电线才安全您当前的位置: &
& LED电子显示屏如何计算用多少平方的电源线及电缆?
LED电子显示屏如何计算用多少平方的电源线及电缆?
&最近经常有客户问LED显示屏需要多大平方的电缆线才能带载起来,特别是在布总线时,电缆线用大了浪费钱,用小了又怕带不起来烧掉了,下面我就把这些年学到的一些经验跟大家分享下,可供大家作为参考。
&&& 比如30平方的P16户外全彩LED显示屏,先计算箱体的数量及电源的数量.常规下电源数量为:152个,5V40A,那么单个电源的功率就是200W,152*200W就是30400W,用380V的电,那么就是功率除以电源得出来的是电流.30400W/380V=80A,然后加上一些像空调之类的辅助设备.大概在35KW,电源就在90A左右,然后再来查多少平方的线可以带90A以上的电流.我们查到25平方的线,可以带100A的电流,所以选用25平方的电源线.&
&&& 电线电流负载计算口诀与常用数
&&& 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。&
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系&&
&&&&&&&&&&&& 10下五,100上二,&
&&&&&&&&&&&& 25、35,四、三界,.&
&&&&&&&&&&&& 70、95,两倍半。&
&&&&&&&&&&&& 穿管、温度,八、九折。&
&&&&&&&&&&&& 裸线加一半。&
&&&&&&&&&&&& 铜线升级算。&&
说明 :口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
&&& 为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:&&
&&&&& 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185&&&&
(1) 第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:&&
&& 1~10&&&& 16、 25 35、& 50 70、 95 120以上&&&
&&& 五倍&&& 四倍&&& 三倍&&&&&& 二倍半&&&&&& 二倍&&
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀&10下五&是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。
电线的负荷按线径的粗细及横截面积决定具体如下:
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。&
P=1.732UIX0.8&
在单相220V的线路中,每1KW功率的电流在4.5A&5A左右,三相平衡负载的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右;也就是说单相电路中,每1平方毫米的铜芯线可以承受1KW的功率,电流在4.5A&5A左右,换算成三相平衡负载,那就每1平方毫米的铜芯线可以承受2KW&2.5KW的功率。这个就是一般电工都用的&经验公式&,它比物理计算公式好记,所以被广泛地采用。
口诀:三相千瓦两倍安,单相二二乘四点五,若是三八两倍半.(简单估算&电压为三相四线380/220)
绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法
以下是绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法,这是电工基础,今天把这些知识教给大家,以便计算导线允许通过的电流.
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
载流是截面
&& 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。(看不懂没关系,多数情况只要查上表就行了)。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是&截面乘上一定的倍数&来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。&二点五下乘以九,往上减一顺号走&说的是2.5mm&及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm&导线,载流量为2.5&9=22.5(A)。从4mm&及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4&8、6&7、10&6、16&5、25&4........
&&上面看不懂的请看下面描述:(基本上一致)
一. 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系&&
& 截面:1& 1.5& 2.5& 4&& 6&& 10& 16&& 25& 35&& 50& 70& 95& 120
& 倍数:9&& 9&& 9&& 8&& 7&& 6&& 5&& 4&&&& 3.5&& 3&& 3&& 2.5&& 2.5
& 电流:9& 14&& 23& 32&&& 48& 60&& 90&&& 100& 123& 150&& 210&& 238& 300
& 口诀一:
&&&& 十下五;百上二;二五三五四三界;
&&&& 七零九五两倍半;穿管温度八九折;
&&&& 铜线升级算;裸线加一半
&&&& 说明:
&&&&& 十下五就是十以下乘以五;
&&&&& 百上二就是百以上乘以二;
&&&&& 二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;
&&&&& 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;
&&&&& 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;
&&&&& 铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.
&&&&& 裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半
估算口诀二:
&&& 二点五下乘以九,往上减一顺号走。
&&& 三十五乘三点五,双双成组减点五。
&&& 条件有变加折算,高温九折铜升级。
&&& 穿管根数二三四,八七六折满载流。
& (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是&截面乘上一定的倍数&来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。
(2)&二点五下乘以九,往上减一顺号走&说的是2.5mm&及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm&导线,载流量为2.5&9=22.5(A)。从4mm&及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4&8、6&7、10&6、16&5、25&4。
& (3)&三十五乘三点五,双双成组减点五&,说的是35mm&的导线载流量为截面数的3.5倍,即35&3.5=122.5(A)。从50mm&及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm&导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm&导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
& (4)&条件有变加折算,高温九折铜升级&。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm&铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
在施工现场一般就是导线截面积x4=电流估算值,这样算出来的值肯定够用,安全。导线截面积x2=马达功率估算值,例如2.5mm2的导线接小于等于5KW的电机肯定没有问题,也能保证安全!
小电流*5 ,4个的24A,6个的32A
正规合格的产品铜芯的电线1平方毫米能承载6-8安培的电流,一般不要超过6安培就比较安全。
日常很多电源线是2.5mm²的线。说得就是线的垂直横切面为2.5平方毫米。一般能承受15安培,乘以电压220伏那就是能接3.3千瓦。
安全载流表
某公司电缆线安全载流表
国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯线截面积&&&&& 直径&&&&&&&&& 允许长期电流
2.5 mm2&&&&&&&&&&& 1.78mm&&&&&&& 16A~25A&&&&
4 mm2&&&&&&&&&&&& 2.2mm&&&&&&&&&&& 25~32A
6 mm2&&&&&&&&&&&&&& 2.78mm&&&&&&&&& 32~40A
由于电热水器是短时间工作,所以一般以每1 mm2铜芯线可以允许通过8A~10A的电流计算。
在相同的截面积条件下,铜芯线的负载电流值与铝芯线相比为1.3:1,即铜芯线电流负载量是铝芯线的1.3倍,如下表:
铝芯线截面积&&&&& 直径&&&&&&&&& 允许长期电流
2.5 mm2&&&&&&&&&&& 1.78mm&&&&&&& 13A~20A&&&&
4 mm2&&&&&&&&&&&& 2.2mm&&&&&&&&&&& 20~25A
6 mm2&&&&&&&&&&&&&& 2.78mm&&&&&&&&& 25~32A
&型 号 名 称 适用范围
&& &YJV 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
&&& VLV 铝芯
&& &YJV22 铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。
&& &VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
&& &VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
&& &ZR-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
& &&ZR-VLV
&&& ZR-VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。
&&& ZR-VLV22
&&& ZR-VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
&&& ZR-VLV32
&& &ZR-VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
&&& ZR-VLV42
&&& 电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;八、额定电压-单位KV最实用电缆线径选择心得_百度文库