地下室顶板荷载细石灰破除方法

硫/石灰石污水处理方法
利用水泥+沙子的胶凝骨架材料作为生物反应器填料骨架,通过胶凝粘附1:1配比的硫粉和石灰石粉的方法制备自养反硝化填料,在自行设计的自制硫/石灰石填料自养反硝化系统中,考察了该工艺对以低C/N为特性且含低氨氮高总氮的城市污水处理厂二级处理出水的脱氮性能,并优化了主要工艺参数。结果表明,在进水总氮为40.92
mg/L,COD为38.92 mg/L,C:TN:NH4+-N=8.6:9:1的条件下,系统最优水力停留时间为3.2
h,系统最优初始pH值为7,最适反硝化温度为32.8℃,TN去除率为90%~92%。比传统按1:1体积比例投加硫磺与石灰的反应器在处理时间方面缩短60%以上,去除效率也大有提高。
近年来,我国湖泊和河流的富营养化现象频发,对城市排水的脱氮要求也越来越高,但由于在二级处理出水中碳源的含量已经很低,C:N值远低于合理范围,且由于排水标准仅强制要求氨氮达标,导致其中氨氮含量较低但总氮含量偏高,因而进一步的脱氮变的非常困难。面临这一挑战,传统的脱氮工艺已不能满足要求,故自养反硝化工艺因无需外加碳源,且运行成本低而颇具优势。但因其效率不高、对温度和PH值等因素的变化比较敏感,加之对如何控制各个影响因素的变化以获得在二级出水脱氮过程中的高效反硝化研究还较少,严重阻碍了自养反硝化系统的大规模推广及应用。
传统的硫/石灰石自养反硝化系统的填料是将硫与石灰石块按体积比1:1填入反应滤柱中。这种方式不但不利于硫、石灰石与微生物的直接接触,同时也造成了硫与石灰石的双重浪费。硫磺质软,在水体中长时间浸泡以后承受水体的冲击能力减弱,导致填料的强度不稳定,因而需要定期更换填料。本研究采用硫与石灰石粉混合造粒的方式制备填料,并且考察了该自养反硝化系统对低C/N的城市污水的脱氮效率,以及PH值、温度等因素对该系统内微生物自养反硝化的影响,以期为自养反硝化系统在低C:N的污水脱氮处理方面的应用研究提供理论和实践依据。
1实验材料与方法
1.1实验用水与分析方法
本实验用水为高碑店污水处理厂二级处理出水,实验用水的水质指标为'氨氮为4.5mg/L,总氮为40.92mg/L,COD为38.92mg/L,PH为7.07。其中水质指标的测定:总氮、氨氮、COD分别采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法、纳氏试剂分光光度法、重铬酸钾氧化N加热回流法。
德国泽德污水提升器
德国原装进口、、、、、等相关的,德国制造,品质卓越!泽德全球水传送领导者!
&咨询电话:
手机联系:
公司官网:
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。Revit建模时,地下室顶板上面的地形应该怎么做?_revit吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:32,615贴子:
Revit建模时,地下室顶板上面的地形应该怎么做?收藏
建模地下室时,用建筑地坪会把地形挖掉。但是地下室顶板上面仍然会有车道、绿化、停车等等内容。这一块地形如何补上呢?谢谢
有木有大神
楼板结构和面层可以分开画,这样面层可以单独控制
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或查看: 16216|回复: 22
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分393帖子
五星助理工程师, 积分 393, 距离下一级还需 107 积分
10层地上,地下一层,地下室顶板是取120,160,还是180?
根据抗规6.1.14地下室顶板作为上部结构嵌固部位,不小于180,关键是怎样判断是不是嵌固?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分393帖子
五星助理工程师, 积分 393, 距离下一级还需 107 积分
条文说明上讲是不少于2层地下室才称嵌固,是这样的吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分106帖子
二星助理工程师, 积分 106, 距离下一级还需 44 积分
参见你崁固端那个帖子。
关于板厚,既然是10层,就是高层了。
若该层作为崁固端,板厚不小于180;若非崁固端,板厚不小于160.
若为人防顶板,另议。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分105帖子
二星助理工程师, 积分 105, 距离下一级还需 45 积分
首先10层为高层,则地下室顶板厚不宜小于160,若地下室结构的侧向刚度大于上部结构的2倍时,可将地下室顶板作为上部结构的嵌固部位,若按嵌固计算,顶板厚度取180,若不按嵌固计算,则取160
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分106帖子
二星助理工程师, 积分 106, 距离下一级还需 44 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分490帖子
五星助理工程师, 积分 490, 距离下一级还需 10 积分
土木币6446
是不是嵌固,要设计者根据建筑条件自己判断,假定了地下室顶板为嵌固端之后,板厚至少180
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分594帖子
一星工程师, 积分 594, 距离下一级还需 56 积分
好好查查抗震规范,那里有详细解释
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2488帖子
五星工程师, 积分 2488, 距离下一级还需 12 积分
土木币3738
地下室顶板厚至少180mm,要考虑施工材料堆放及消防通道荷载。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分87帖子
一星助理工程师, 积分 87, 距离下一级还需 13 积分
《高规》第4.5.5条 普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm......。
《抗规》第6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应避免在地下室顶板开设大洞口,并应采用现浇梁板结构,其楼板厚度不宜小于180mm,......。
根据规范的要求:一般普通地下室顶板厚度不宜小于160mm,作为上部结构嵌固部位的地下室顶板厚度不宜小于180mm。
&&注意规范用词为“宜”,条件有利时可以适度放宽,如梁较密、板跨不大、荷载较小时等情况。视具体情况灵活掌握,不必死扣规范。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分59帖子
一星助理工程师, 积分 59, 距离下一级还需 41 积分
楼上回答的非常好,学习了
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)登录到快问
记住登录状态
初次来到快问?
登录到快问
记住登录状态
初次来到快问?
地下室顶板隔离层好不好?地下室顶板隔离层怎么样?
想挖建一起地下室,用来存货的,一定要保证干燥且通风,地下室顶板隔离层如何设计?
回复内容请控制在10个字到1000个字之间
被采纳回答
地下室顶板防水采用卷材防水结合涂膜防水,先在顶板结构面上施工一道1.5mm厚单组份聚氨酯涂膜防水层,&铺一道油毡隔离层
其他回答(共2条)
顶板防水层上应作细石混凝土保护层,厚度不应小于70mm,为避免刚性保护层变形时,柔性防水层不受变形的影响,防水层与保护层之间应设置隔离
为保证已做好的防水层在支模、绑扎钢筋、浇筑混凝土、回填土等工序中不受损伤,防水层上应设置保护层。