沟通三跳与三相一次重合闸闸切换把手的投退顺序

论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
一次对断路器不能单跳原因探究及沟通三跳介绍
2012年第22期目录
&&&&&&本期共收录文章20篇
  【摘 要】保护人员在西门子分相断路器安装工作中发现断路器不能单跳。经检查得知是因为RCS-921装置提供的沟通三跳常闭接点造成跳闸。并由此对沟通三跳的功能及其实际运行中的注意事项做出介绍。中国论文网 /6/view-3695773.htm  【关键词】西门子断路器;沟通三跳;永跳  一、西门子分相断路器不能单跳故障  某变电站220kV断路器更换工作中,保护人员做防跳实验,检验已经使用保护装置的防跳回路,可以开断断路器的防跳回路。其中一人将操作把手打在合闸位置,另一人在操作箱处点跳断路器A相,此时断路器三跳,没有合闸。这说明开断断路器本身的防跳回路是正确的。但是,点跳一相,断路器应该单跳,三跳却是不正确的。  现场的状况是:线路配置RCS-931超高压输电线路电流差动保护装置、RCS-902超高压输电线路高频距离保护装置、RCS-921断路器失灵保护及自动重合闸器装置、CXZ-12R操作箱,其中保护装置电源全部断开,只有操作箱有直流电源。新换的断路器是西门子的三相分相断路器。  保护人员首先怀疑导致三跳的原因是断路器的三相不一致动作。但是断路器三相不一致的时间继电器设定为2秒,与三相无延时跳闸的现象相矛盾。为此,保护人员开断断路器三相不一致回路后再做点跳实验,结果依然是三跳。这就排除了三相不一致动作的原因。  再检查跳闸的二次回路,237A、237B、237C二次回路之间没有短接,不存在各相之间串电位的可能。保护人员将保护屏上保护跳闸出口压板切除并将不经过压板的永跳三跳的二次线开除,再次做点跳实验,结果依然是三跳。  保护人员将RCS-931、RCS-902、RCS-921全部上电,模拟正常运行时的状态,再次做实验,此时,点跳A相,则跳A相;点跳B相,则跳B相;点跳C相,则跳C相,一切正常。依次断开各个保护装置的电源,再做实验,发现,只要断开RCS-921装置的电源,点跳一相则会出现三跳的现象,只要RCS-921装置运行,就一切正常。  通过翻阅RCS-921装置的说明书,知道RCS-921提供了勾三接点。而勾三接点的闭合条件是:  1)重合闸未充电且未充电沟通三跳控制字投入,将勾三接点(GST)闭合。  2)重合闸装置故障或直流电源消失,将沟三接点(GST)闭合。  沟三接点为常闭接点,沟三接点是为了使断路器具备三跳的条件。  沟三接点动作逻辑见图:  造成点跳一相跳三相现象的原因便是:RCS-921装置直流电源消失,沟三接点(GST)闭合。点跳一相,则三相沟通,三相全跳。可见这种现象是正常的。只是RCS-921装置在遵义供电局的应用较少,保护人员对该装置的功能特点不熟悉。同时,在实际的工作中也比较少地深究“沟通三跳”的功能,对该功能了解也不够深刻。  二、“沟通三跳”与“永跳”的区别是  沟通三跳:由重合闸输出沟通线路保护三相跳闸回路,对于RCS-921装置来说,当线路有流且装置满足以下任一条件时发沟通三跳命令跳本断路器:  1)装置收到任一跳闸接点的同时重合闸在未充好电状态且未充电沟通三跳控制字投入。  2)自适应重合闸退出,重合闸为三重方式,装置收到任一跳闸接点。  3)自适应重合闸投入,重合闸为三重方式,装置收到本串非同杆双回线线路保护任一跳闸接点(中开关)。  沟通三跳动作逻辑见下图:  对于保护装置中的“永跳”压板:  1、定值中整定的不启动重合闸的保护动作后,启动永跳。  2、重合闸方式开关在“单重”位置时,开关三跳开入,启动永跳。  3、重合闸在“停用”或由于某种原因放电时,任何保护动作均启动永跳。  4、手合至故障线路时,保护动作启动永跳。综上四点,“永跳”出口后,对开关来说是三跳。另外还要去闭锁重合闸,即给重合闸放电。  三、实际运行中“沟通三跳”压板的投退原则  以南瑞RCS-901保护装置为例说明实际运行中“沟通三跳”压板的投退原则:“沟通三跳”压板是个开关量压板(投入时需测量其两端24V电压是否正常),投入后对901保护装置中的重合闸装置进行放电闭锁,同时在软件上将沟三回路接通,使任何故障时保护都发三跳令。当线路停用重合闸时,需投入该压板,以确保任何故障下保护都三跳不重合。  现在的保护均带有重合闸,采用RCS-901保护时,有时一条线路同时投运2套重合闸,构成双重化以及3/2接线方式中,一条线路的2个开关均使用重合闸(正常运行时,因其内部有严密的措施,不会产生多次重合)。这样,如一套重合闸停用,另一套重合闸还在单相重合闸方式下运行。这时,停用重合闸时如何操作“沟通三跳“压板,就极易出现错误,若操作不当,将会出现重合闸不动作现象。以下是“沟通三跳“压板如何操作的几种情况。  (1)1条线路仅使用1套重合闸:重合闸投入时,“沟通三跳”压板打开;重合闸停用时,“沟通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。  (2)1条线路使用2套重合闸,且2套均投入时,“沟通三跳”压板打开。  (3)1条线路使用2套重合闸,且2套均停用时,“沟通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。  (4)1条线路使用2套重合闸,1套投入,1套停用时,“沟通三跳”压板打开。此时,若“沟通三跳”压板投入,单相故障时901保护将发三跳令,因此如未停用的重合闸若运行在“单重”方式下,将被导致无法重合。
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。重合闸与沟通三跳讲课_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
重合闸与沟通三跳讲课
上传于||文档简介
&&本​课​件​为​电​力​系​统​中​关​于​沟​通​三​跳​的​分​析​和​讨​论​,​在​形​成​此​课​件​时​参​阅​了​相​关​理​论​书​籍​而​成​,​在​此​向​理​论​书​籍​原​作​者​致​以​崇​高​敬​意​。​上​传​是​为​了​共​同​学​习​,​不​具​备​商​业​行​为​,​若​被​非​法​利​用​,​由​下​载​者​自​行​承​担​相​关​法​律​责​任​。
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
你可能喜欢220kV线路保护“沟通三跳”的原理及作用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
220kV线路保护“沟通三跳”的原理及作用
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
你可能喜欢退出220kV线路重合闸,为什么要将该线路保护屏的 沟通三跳 压板投入?_百度知道
退出220kV线路重合闸,为什么要将该线路保护屏的 沟通三跳 压板投入?
//d://d://d..:(1) 重合闸因故检修或退出.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http。<a href="http。LFP-90l保护的沟通三跳是在重合闸停用时才投入的,当线路有电流且装置收到任一保护跳闸信号(单跳.com/zhidao/pic/item/0df431adcbefddb2edda3cc7dd99ec7.我在《变电站倒闸操作技术问答》中..、B套的重合闸停用,才投入B套的沟通三跳.hiphotos..baidu...hiphotos,这样解释:沟通三跳是由重合闸输出沟通线路保护三相跳闸回路...、三跳)的同时满足以下任一条件发沟通三相跳闸;当A套的停用时.baidu,一般是一条线路配二套保护.baidu,不妨在淘宝网上查查吧..com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=7b5d5c6b61829a5fafdf0/0df431adcbefddb2edda3cc7dd99ec7,详细的解释会在下图的书中有详细的解释,正常时是A套的重合闸投入.等等..jpg" esrc="http.。(2) 重合闸为三重方式./zhidao/wh%3D450%2C600/sign=f69134bed1c8a786be7f420adf431adcbefddb2edda3cc7dd99ec7.
参考资料:
《变电站倒闸操作技术问答》
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
许继,有的没有、国电南自是不同的,无论任何故障跳闸,重合闸退出运行。简单地说,问得很狭隘,不能重合,A相跳闸,都要投入“沟通三跳”压板,造成三相不一致运行。如果投入“沟通三跳”压板,目前南瑞,并不是说运行线路。要看是什么厂家的保护装置,线路发生A相接地故障,都是三相跳闸。有的有的有,由于重合闸退出你这个问题
220kV线路重合闸是单相重合的,当调度要求要退出220kV线路重合闸的时候,操作顺序如下:1、先投入沟通三跳压板2、再退出重合闸压板3、然后将重合闸方式由单相重合切换至停用位置。以上操作是得操作完毕一个保护屏再操作另一个保护屏。如果是先退出重合闸压板,此时发生单相故障,跳开故障相,重合闸压板在退出位置,而重合闸方式在还在单重位置,故障相不能重合,三相不一致运行。
退出220kV线路重合闸, 投入沟通三跳 压板,是为了保证开关单相故障时,直接跳三相开关,并保证开关不重合
重合闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁【图文】二分之三主接线保护介绍_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
二分之三主接线保护介绍
上传于||文档简介
&&3&#8203;/&#03;/&#8203;接&#8203;线&#8203;的&#8203;保&#8203;护&#8203;介&#8203;绍
大小:1.56MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 自动重合闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信