电流互感器变比计算烧坏一支,电量将如何计算

一个三相四线经电流互感器接法的三相电度表,当其中一相的电流互感器变比错误时,电量的追捕应该怎样计算?_百度知道
一个三相四线经电流互感器接法的三相电度表,当其中一相的电流互感器变比错误时,电量的追捕应该怎样计算?
个三相四线经电流互感器接法的三相电度表? 更正系数的公式是什么,当其中一相的电流互感器变比错误时,电量的追捕应该怎样计算
我有更好的答案
//www电能计量装置错接线方式下更正系数的确定
为您推荐:
电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁如何换算这种互感器计算电量方式_百度知道
如何换算这种互感器计算电量方式
/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=104df648dda27a0df5afe/0b46f21fbe096b637d39d2ea0e338744ebf8ac6c;
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
5,计算电量:电表的度数乘以100你的电流互感器变比是500&#47
互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁探讨电流互感器变比选错的电量计算方法_中华文本库
第1页/共3页
龙源期刊网 .cn
探讨电流互感器变比选错的电量计算方法 作者:邱永涛 庄永楷 洪桓
来源:《城市建设理论研究》2013年第29期
摘要:本文通过对一起电流互感器变比使用错误的案例,论述电流互感器变比错误对电能计量装置的影响,采用新的计算方法进行追补电量。
关键词:电能计量装置;电流互感器;变比错误;更正系数;追补电量;
中图分类号:R363.1+24 文献标识码: A
Current Transformer Ratio Wrong Calculation Method Of The Electricity
QIU Yong-tao1 ,ZHUANG Yong-kai1 ,HONG Huan2
(1.State Grid Fujian Shishi Power Limited Company, Fujian Shishi 362700,C
2.Fujian Electric Vocational And Technical College, Fujian, Quanzhou 362000,China)
Abstract: Based on the current transformer ratio together with the wrong case, discusses the current transformer ratio of errors on the impact of energy metering device, using the new method of calculating retroactive power.
Keywords: en
电能计量装置由电能表、失压计时表、电流互感器和电压互感器等原件组成,石狮地区目前还加装一只“负荷控制终端”。其中,电流互感器变比选错的会造成电能表计量不准确,产生误差,使得用户的实际用电量与所抄电量不一致。根据《供用电营业规则》第八十一条,用电计量装置接线错误、保险熔断、倍率不符等原因,使电能计量或计算出现差错时,供电企业应按下列规定退补相应电量的电费:
计算电量的倍率或铭牌倍率与实际不符的,以实际倍率为基准,按正确与错误倍率的差值退补电量,退补时间以抄表记录为准确定。
本文用另一种方法解决其产生误差后的电量计算方法。当使用变比小于收费变比时,电能表快行;当使用变比大于收费变比时,电能表慢行。
1某厂计量变比错误
第1页/共3页
寻找更多 ""您现在的位置:&
电流互感器接线方法
电流互感器接线方法
电流互感器接线方法:   1、三相完全星形接线可以准确反映三相中每一相的真实电流。该方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。   2、两相两继电器不完全星形接线可以准确反映两相的真实电流。该方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。   3、两相差接反映两相差电流。该接线方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路、小容量电动机保护、小容量变压器保护。   4、单相接线在三相电流平衡时,可以用单相电流反映三相电流值,主要用于测量回路。   5、两相三继电器完全星形接线,流入第三个继电器的电流是Ij=Iu+Iw=-Iv。该接线方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。 电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种:
  (1)一台单相电压互感器,当用于110KV及以上中性点接地系统时,可测量某一相对地电压;当用于35KV及以下中性点不接地系统时,只能采用测量相间电压的接线方式,不能测量相对地电压   (2)用两台单相互感器分别跨接于电网的UAB及UBC的线间电压上,接成不完全三角形接线(也称V,v接线),广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中测量三个相间电压,但不能测相对地电压。 这种不完全三角形接线,用于测量两个线电压UAB与UBC,当互感器的主要二次负荷是电能表和功率表时,这种接线方式最为恰当。   (3)三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d11或YN,y,d11的接线形式(二次侧星形绕组中性点不直接接地,而采用b相接地),广泛应用于各级电压系统中,而3~15KV电压级广泛采用三相式电压互感器。其二次绕组用于测量相间电压或相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入中性点不接地电网绝缘监视仪表、继电器使用,或供中性点直接接地系统的接地保护。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&171元
&#165&219元
&#165&249元
&#165&8.6元
节省21.4元
&#165&49元
&#165&26.8元
节省10.2元
&#165&132元
&#165&245元
节省249.2元
&#165&298元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&2.1元}

我要回帖

更多关于 电流互感器计算公式 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信