摇表500兆欧的怎么用摇表检测地线是否合格对相线的电阻

扫描关注"电工技术"公众微信
当前位置:
> --> > 兆欧表/绝缘摇表知识问答
兆欧表/绝缘摇表知识问答
发布时间:
为什么用兆欧表摇测电缆绝缘前,应先对电缆进行放电?因为电缆线路相当于一个电容器,电缆运行时会被充电,电缆停电后,电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放。此时,若用手触及,则会使人触电,若用兆欧表,会使兆欧表损坏。所以摇测绝缘前,应先对地放电。为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用?摇测绝缘电阻时,为了使测量值尽量准确,两条引线要荡开,不能编织在一起使用。这是因为兆欧表的电压较高,如果将两根导线编织在一起进行测量,当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时,相当于在被测设备上并联了一只低值电阻,将影响测量结果。特别是测量吸收比时,即使是绝缘良好的两根导线编织在一起,也会产生分布电容而影响测量的准确性。用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为lmin?用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测lmin后的读数为准。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过1min已趋于稳定,所以规定以加压1min后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。怎样选用兆欧表?兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备需使用电压高的兆欧表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选择原则是:500V以下的电气设备选用500~1000V的兆欧表;绝缘子、母线、刀闸应选用2500V以上的兆欧表。兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值避免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从1M&O或2M&O开始。这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻可能小于1M&O,使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零,而得出错误结论。用兆欧表测量绝缘时,若接地端子E与相线端子L接错,会产生什么后果?与兆欧表的相线端子L串接的部件都有良好的屏蔽,以防止兆欧表的泄漏电流造成测量误差;而E端子处于地电位,没有考虑屏蔽。正常摇测时,兆欧表的泄漏电流不会造成误差;但如E、L端子接错,则由于E没有屏蔽,被测设备的电流中多了一个兆欧表的泄漏电流,一般测出的绝缘电阻都要比实际值偏低,所以E、L端子不能接错。对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测量变压器线圈的绝缘电阻。测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用V摇表,500V以下可用500V摇表。测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。(1) 必须在变压器停电后进行,变压器各侧都应有明显的断开点;(2) 变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;(3) 测量前、后,变压器线圈和铁芯应用地线对地充分放电;(4) 测量使用的摇表应符合电压等级的要求;(5) 中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原状态。(6) 变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。(7) 变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。(8) 吸收比R60&/R15&不得小于1.3倍。符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。为什么要测量电气设备绝缘电阻?测量结果与哪些因素有关?测量电气设备绝缘电阻的作用:(1) 可以检查绝缘介质是否受潮;(2) 是否存在局部绝缘开裂,或损坏;这是判别绝缘性能较简便的方法。绝缘电阻值与下列因素有关:(1) 通常绝缘电阻值随温度上升而减小。为了将测量值与过去比较,应将测得的绝缘电阻值换算到同温时,才可比较;(2) 绝缘电阻值随空气的湿度增加而减小,为了消除被测物表面泄漏电流的影响,需用干棉纱擦去被测物表面的潮气和脏污;(3) 绝缘电阻值与被测物的电容量大小有关,对电容量大的(如电缆大型变压器等),在测量前应将摇表的屏蔽端G接入,否则测量值偏小;(4) 绝缘电阻与摇表电压等级有关,应接被测物的额定电压等级有关,应按被测物的额定电压等级,正确选用摇表,如测量35KV的设备,应选2500v摇表,若摇表电压低测量值将虚假的偏大。(因为吸收电流、电容电流、泄漏电流这三个偏小更多)
关键词: 兆欧表/绝缘摇表知识问答
来源:未知
中国电工网声明:此资讯系转载自中国电工网合作媒体或互联网其它网站,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。投稿联系: 023-
新闻投稿咨询QQ:
电力系统中的负荷一般是指的有功功率,而我们口头上长说的电线的负荷,一般是指它能承受的电流值,目前1KW相当于2A的电
1、工作零线N和保护零线PE,是从一个中性点引出的,所以用电表侧他们之间的电阻是零,是直通的; 2、但是,从一个点引出
北京时间18日凌晨讯据知情人士透露,中
2014年11月,深圳市中电电力技术股份有限
8月3日16时30分,昭通市鲁甸县发生6.5级地
特斯拉电动汽车之所以能够取得今天的成
电 话:023-
传 真:023-
《电工技术》编辑部
电 话:023-
网络部(中国电工网)
电 话:023-
地址:重庆市北部新区洪湖西路18号 邮编:401121 中国电工网版权所有 Copyright @ 2012渝CIP备如何测量地线对地的电阻_百度知道
如何测量地线对地的电阻
1、对地电阻分两类:设备对地绝缘电阻及设备接地电阻2、设备对地绝缘电阻:我们总希望它越大越好,一般使用兆欧表(高阻表)测量,例如常见的摇表.输出测量电压分为250V 500V 1000V等等,对应的绝缘电阻为250兆欧、500兆欧、1000兆欧.3、设备接地电阻:总希望越小越好,测量仪器叫做接地电阻测量仪.一般是三条测量引线,一条接被测地线,第二条延伸到远处例如10米接地,第三条延伸到20米接地,摇动仪器读出结果.
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/491493dfa9a9b5:http.baidu,功率不大时.baidu,常用的有接地电阻测试仪.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/2faf75cf0c869://hi.baidu:钳形地阻表。采用钳形地阻表测量最为方便.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/2faf75cf0c869,只要卡着地线就可见数据的必须用专用的地阻测量仪表测量
提问者评价
其他1条回答
用万能表打在电阻挡上,一头接地线、一头接机械的外壳。
您可能关注的推广&&回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁【图文】兆欧表及接地电阻_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
兆欧表及接地电阻
上传于||暂无简介
大小:1.21MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢你现在的位置:& > &
用摇表测电缆绝缘需要拆线吗?
用摇表测电缆绝缘需要拆线吗?15分
现在的电缆一端接在35kv变压笭户蒂鞠郦角垫携叮毛器上,一端接在开关柜上,变压器和开关柜都不带电,明天想要用摇表测电缆的绝缘电阻,我需要把电缆的两端都拆下来摇绝缘吗?还是不用拆端子,直接把摇表线接在电缆端子上摇就行了?
二十二、电力电缆绝缘电阻的测量 1、测量10kV电力电缆,选用何种兆欧表?使用前应作哪些检查?
测量10KV电力电缆接线选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。(兆欧表的检查方法见前题)摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地;V—U、W、地;W—U、V、地。共三次。 2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求?答:判断合格的标准规定如下:(1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。(2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。(3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。 3、试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行。安全措施应足够)。答:摇测方法及步骤如下:首先执行有关的安全措施:组织准备:1)要求签发工作票;
2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误;3)确定工作负责人和监护人;
4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。物质准备:1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌);2) 2500V兆欧表一只(带有测试线)(经检查良好);3)其他用具及材料(电工工具等);材料准备:按操作票步骤,将变压器推出运行,达到“检修状态”:1)停电
3)挂临时接地线
4)悬挂标示牌过程:(1)被遥测电缆必须停电、验电后,再进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容量较大的不少于2min;(2)拆除笭户蒂鞠郦角垫携叮毛被测电缆两端连接的设备或开关,的用于燥、清洁的软布,擦净电缆头线芯附近的污垢;(3)按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地绝缘,将被测相加屏蔽接于兆欧表的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表“E”端子上;将一根测试接线在兆欧表的“L”端子上,该测试线(“L”线)另一端此时不接线芯,一人用手握住“L”测试线的绝缘部分(带绝缘手套或用绝缘杆),另一人转动兆欧表摇把达120r/min,将“L”线与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后),记录其绝缘电阻值,将“L”线撤离线芯,停止转动摇把,然后进行放电;(4)摇侧中仪表应水平放置,摇测中不得减速或停摇;(5)遥测工作应至少两人进行,须带绝缘手套。遥测前、后必须进行充分放电;(6)被测电缆的另一端应做好相应的安全技术措施,如派人看守或装设临时遮拦等。摇测中的安全注意事项:(1)摇测前和摇测后都应放电;(2)摇动兆欧表的手柄时,转速应尽量保持额定值,更不得低于额定转速的80%;(3)电缆的另一端也必须作好安全措施,勿使人接近被测电缆,更不能造成反送电事故;(4)为保证仪表安全。要做到将兆欧表摇至120r/min后,再将兆欧表的“L”线接被测电缆线芯,撤离测试线“L”后方可停止摇动手柄。希望对你有所帮助...
用摇表测电缆绝缘:笭户蒂鞠郦角垫携叮毛1、摇表正负极对接,轻摇一下,测试兆欧表是否完好2、注意,测试时需要断电,把电器设备插头也拔了3、可以不拆线,但是摇表需要夹在电缆线的金属线芯上进行测试,所以只要找到个线头就可以测试了4、电缆线测试绝缘分为:“220V:火线对零线;零线对地线;火线对地线””380V:相线对相线(3根相线互相对测),相线对地线(3根相线分别对地线测)“5、通常电缆线绝缘正常的话摇出来都是”无穷大(大于500兆欧)“,
至少要拆变压器上的电缆,变压器不管是三角还是星接,内部三个线圈都是连一起的,也就意味着你的三根电缆也是连一起的,如果不拆开,只能测相对地的绝缘电阻,相间是连通的,测不了绝缘电阻。
当然需要把电缆两端拆下来了。。但是必须要按照操作规程走,验电以后,挂接地线,,其实挂接地线另一个意义是对电缆、变压器进行一下“放电”。
你可能感兴趣的内容?}

我要回帖

更多关于 用摇表检测地线是否合格 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信