超细干粉灭火器系统怎样计算喷射时间?

DB37/T《超细干粉灭火系统设计、施工及验收规范》/8:22来源:
&&&&管网超细干粉灭火系统(包括预制灭火系统,如柜式灭火系统)主要由灭火剂贮罐部件、贮气瓶组件、安全防护装置、灭火启动装置、管道、喷嘴等部件组成,是由管道输送灭火剂,通过设置在防护区或保护对象上的喷出灭火的系统。超细干粉无管网灭火系统由控制系统及悬挂式灭火装置组成。灭火装置按驱动方式目前分为贮压式或非贮压式两种。贮压式灭火装置主要由灭火剂贮罐、喷头、压力指示器、感温元件、热引发器、电引发器等组成。非贮压式灭火装置主要由灭火剂贮罐(或壳体)、气体喷发剂盒、铝箔喷口(或喷头)、热引发器、电引发器等组成。超细干粉管网灭火系统与无管网灭火系统无论从组成部件及应用方法上均有很大区别,因此《规范》参考了国内外的有关标准、规范,对超细干粉管网灭火系统或无管网灭火系统采取了不同的设计计算方法,对两种灭火系统的安装、施工分别作了规定。
&&&&2.1管网灭火系统的设计、计算
&&&&超细干粉管网灭火系统的基本设计、计算方法,参考了国外Vds2111/foym《干粉灭火装置规范》、NFPA17-1998《干粉灭火系统标准》、EN1《固定式灭火系统?干粉系统?pt2:设计,安装与维护》等标准,依据国内GB50347《干粉灭火系统设计规范》、GB50193《二氧化碳灭火系统设计规范》等标准,采用了实体灭火实验的技术参数。
&&&&2.1.1管网全淹没灭火系统设计、计算
&&&&管网灭火系统全淹没应用时,要求防护区内的超细干粉灭火剂满足灭火浓度的要求,同时要求分布均匀。其试验方法,GA578《超细干粉灭火剂》标准中检验灭火剂全淹没灭火浓度的规定中有详细规定。全淹没管网灭火系统设计计算时,按《规范》的要求和规定,并根据防护区现场实际条件进行设计、计算,即能满足灭火的实际要求。
&&&&2.1.2管网局部应用灭火系统设计、计算
&&&&管网灭火系统局部保护灭火应用时,其设计方法分为面积法和体积法,这是国家标准和国外先进标准比较一致的分类法。前者适用于着火部位为平面的情况,后者适用于采用面积法不能做到使所有表面被完全覆盖时,应采用体积法进行设计的情况。《规范》对上述面积法设计计算和体积法设计计算不仅给出了设计方法和计算公式及应用的技术参数,还在条文说明中详细说明了技术参数的来源及试验验证方法,这不仅大大提高了设计计算的可靠性,同时也给设计人员对喷头的布置等设计提供了极大的方便。
&&&&a)采用面积法设计时,灭火剂设计用量计算公式:
&&&&m=N1×Qi×t
&&&&式中m――超细干粉灭火剂设计用量(kg);
&&&&N1――喷头数量;
&&&&Qi――单个喷头的超细干粉输送速率(kg/s),按产品样本取值;
&&&&――灭火剂有效喷射时间(s)。
&&&&公式中单个喷头的超细干粉输送速率Qi取值,是保证在灭火剂有效喷射时间内熄灭面积为25m2正方形油池的火。由于生产厂家超细干粉灭火剂灭火效能不同,以及灭火系统的工作压力、喷头的构造等参数不同,单个喷头的超细干粉输送速率Qi的取值参数也不同。通常情况下,灭火剂灭火效能越高,Qi的取值越小。《规范》在条文说明中介绍了采用面积法设计计算公式的验证方法。
&&&&试验模型为正方形油池,面积为25O。燃料为93号车用汽油,油池液面距沿口150mm。喷头设置1个布置于油池上空中央,灭火装置采用山东环绿康FZGA/1.2-CX型灭火装置。灭火装置内充装12kg~15kg灭火效能注册数据为0.06K/m³,HLK复合型超细干粉灭火剂,点燃油池预燃30s,启动灭火装置灭火。火熄灭后,关闭驱动气体,油池中仍有可点燃油料。以三次较接近灭火时间计算,灭火剂有效喷射时间平均值为15s,单个喷头输送速率Qi为0.50kg/s。
&&&&《规范》条文说明中应用上述技术参数,用超细干粉灭火系统应用于4.8m×9.2m=44.16O一大型淬火油槽工程的举例,说明设计计算过程。因单个喷头正方形有效保护面积为25O,边长为5m,所以设置两个喷头即可满足覆盖整个油槽的要求。灭火剂设计用量为:
&&&&m=n×Qi×t
&&&&m=2×0.5×15
&&&&m=15kg
&&&&选用灭火效能注册数据为0.06K/m³的复合型超细干粉灭火剂,15kg充装量的FZGA15/-CX型灭火装置,设置两个喷头。 &&[2]&&&&&&&&
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
标王热词推荐
? ? ? ? ? ? ?全国服务热线:
&地址::江山市淤头机电园 区(石后)电话:&& 4722308&& 4722368手机:(697795)联系人:姜子良(总经理)
当前位置: >
超细干粉灭火系统管网剩余量的计算问题
发布时间:
 点击次数:240 
在现实应用中,我们的设计人员通常是以防护区(组合分配系统中超细干粉需要量按其中最大的防护区)容积,乘以注册灭火剂浓度来计算超细干粉灭火剂量,再加上超细干粉贮罐喷射剩余率,得出实际超细干粉灭火剂的用量,而忽略了干粉输送管道中的超细干粉剩余量,这主要是因为国标和地方规范给出的计算公式过于复杂,无论是按从管网起点(干粉贮存容器输出阀门)至管网末端,还是从管网末端至管网起点的计算顺序,按管道节点压力计算管网的长度和管径等,中间还需要计算各个环节的压力损失等,套用的公式及演算过程让很多设计人员望而却步,不得采取简单的估算方式,一些设计人员根据超细干粉的特性,甚至认为超细干粉的粒径小,可以形成冷气溶胶形式,更接近气体的释放方式,因而认定:均衡管网和只含一个封闭空间的非均衡管网,其管网内的剩余量可以不计。  我们知道,超细干粉灭火剂属于固体灭火剂,其驱动方式基本上是采用隋性气体驱动,形成气固二相流,因而我们可以得到如下概念:  1.所谓管网内的剩余量,其物理意义为:超细干粉灭火剂在容器内被认为是以固态存在,在增压气体进入后,搅动沉淀的粉体产生粉雾,经过虹吸装置形成气固二相流随着容器内的增压气体进入管网内,经喷嘴喷射到防护区灭火。由于受管道长度的影响及管道弯曲、变径及走向等因素的影响,气固两相会出现分离现象,在增压气体的后续驱动下,气固相继续混合经喷嘴喷出,在增压气体的压力下降后,未喷出的固态灭火剂因失去推动力而无法继续前进,这部分不能由增压气体推出的固相便是管网内的剩余量。  2.管网内剩余固态灭火剂的量,理论上是由各支管的长度决定的。最先喷出超细干粉灭火剂的支管一定是所有支管中几何尺寸最短的一支(或者说是离起点最近的喷嘴),其他支管长于该支管部分的管内容积量之和即为计算管网剩余量的几何值。  3.几何量完全对称的均衡管网,理论上讲是无须计算管网剩余量。  但现实中,管网内剩余的超细干粉存量多少还与驱动气体的量有直接关系,参照日本标准,超细干粉灭火系统采用40L标准氮气驱动1kg超细干粉灭火剂,这是在一定的条件下,如果管道延长,或改变驱动压力,其超细干粉灭火剂剩余量随之改变,以我们多次的喷射试验,每次喷射后残余在管道内的超细干粉灭火剂,均有不同量的存在,因而忽略输送管道里的超细干粉剩余量是不科学的(也许在灭火剂量设计过量的情况下,不影响灭火效果,但如此设计计算,是一种不必要的浪费),根据多次喷射试验的经验,笔者提供一个简单的计算方法,即按管道的总容积的10%计算超细干粉灭火剂管网剩余量,其参考依据为干粉贮罐的剩余率,亦来源于平时多次喷射试验测定的数据。  &江山海圣消防科技有限公司成立于2002年8月,是一家专业从事消防灭火剂开发、生产、销售的高新技术企业,设江山海圣消防科技有限公司为新产品研发基地,公司现有员工80多人,固定资产1000万元,占地面积10000m2。& & 公司拥有先进的干粉灭火剂成套生产线3条,年产各类干粉灭火剂1万余吨泡沫灭火剂生产线2条,年产各类泡沫药剂1000余吨,产品质量严格执行GB4、GB国家标准。& & 公司主要生产各种规格的ABC干粉灭火剂、ABC超细干粉灭火剂、BC干粉灭火剂、蛋白、氟蛋白泡沫灭火剂& & 水成膜泡沫灭火剂、抗溶性灭火剂、抗溶性水成膜灭火剂、高倍数泡沫灭火剂、D类灭火剂、D类灭火器、车载灭火器。产品通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测,公安部消防产品合格评定中心型式认可,ABC干粉灭火剂通过了欧洲EN615的检测。
上一篇:下一篇:
芝麻开门 规划?设计?开发 Design干粉灭火自动灭火设备的维护、保养和报废年限探讨
&李天立1,陈仕林2
(1、湖北省消防总队,湖北武汉430070; 2、武汉绿色消防有限公司,湖北武汉 430223)
摘要:针对我国当前干粉自动灭火设备的使用、维护、保养和报废的现状,探讨了我国相关标准和规范存在的不足,并给出了一些建议。分析了我国当前在干粉自动灭火设备使用、维护、保养和报废中存在的问题,并提出了相应的对策措施。
关键词:消防工程;干粉灭火装置;干粉灭火系统;压力容器;火灾
随着国民经济的发展,消防事业在国计民生中发挥着越来越重要作用,从早期单一的灭火器材,发展到自动灭火领域,从八十年代起哈龙1211灭火器在国内被大量配置应用,到2005年停止生产哈龙1211灭火剂,并使在用的哈龙1211灭火器和自动灭火设备已全部由ABC超细干粉、七氟丙烷、LG541以及其它洁净灭火剂及灭火设备来替代。
替代“哈龙”的行动促进了我国消防行业的发展,特别是近年来,在消防研发机构和消防企业的努力下,消防新品倍出,先后推出了一大批如ABC超细干粉、七氟丙烷、六氟丙烷、LG541等新型灭火产品,这些产品在“哈龙”灭火产品退出市场后成为国内消防主力军,它们的一个共同特性是气体或类气体释放灭火,其充装的容器分别属于低、中、高压容器,虽然每一类产品都有相应的国标、地标或企业标准,但标准中对消防压力容器维护及报废年限均没有明确的规定。越来越多的自动灭火设备被广泛应用,压力容器的安全成为其中最为突出的问题。笔者在消防工程和消防产品检测工作中感到在用的消防设备压力容器情况千差万别,特别是使用单位的管理,以及检验机构的检验,随着相关标准(规程)的更新换代,对部分问题的理解和把握差别很大,下面就工作中遇到的干粉灭火装置和干粉灭火系统的压力容器维修及报废年限等问题共同探讨。
二、从规范本身角度看,干粉灭火设备的标准制订尚存在一些问题
干粉灭火装置和干粉灭火系统是我国目前较为成熟的消防产品,除生产企业制定了许多企业标准外,地方、行业和国家也制定了相关的标准和规范,如早期的《悬挂式自动干粉灭火装置性能要求和试验方法》(GA
78-1994)、《干粉灭火系统及零部件通用技术条件》(GB16668)、《干粉灭火系统设计规范》(GB50347)等,超细干粉灭火产品研发成功后,又颁布了《干粉灭火装置》(GA602-2006)、《干粉灭火装置技术规程》(CECS322:2012)等标准,2010年对《干粉灭火系统及零部件通用技术条件》进行了修订,把超细干粉新产品列入其中,《干粉灭火系统设计规范》也正在修订中,无可否认这些标准和规范为干粉灭火设备在消防工程设计、验收中起了很大的指导作用,为我国的防火工作做出了贡献,有些标准经过几次修订已经比较完善,但是在消防设备的压力容器维护、保养及报废年限等方面,也暴露出一些亟待解决的问题。主要表现在以下几个方面:
(一)标准对干粉灭火装置和干粉灭火系统的使用年限概念模糊。
《干粉灭火装置》(GA602-2006)和《干粉灭火系统零及部件通用技术条件》(GB)是产品标准,其中并未对干粉灭火装置和干粉灭火系统的使用年限作具体规定;《干粉灭火装置技术规程》(CECS322:2012)对干粉灭火装置的使用年限是这样规定的:“灭火装置生产5年后,应按下列规定进行维护:1&
对同一建筑物或构筑物内使用的同一批次的贮压式灭火装置,应随机抽取2具装置,对充装的干粉灭火剂的外观质量进行检验,
并记录检验结果;若发现干粉灭火剂结块,则应更换该灭火装置的干粉灭火剂,并加倍随机抽样复验;若复验仍不合格,则应更换该批次所有灭火装置内的干粉灭火剂。2
&对非贮压式干粉灭火装置应按使用说明书的要求,及时更换到期的灭火装置。3&
根据引发器的使用年限,按时更换引发器,并采取措施确保安全。4&
非贮压式干粉灭火装置(标准错误,应该为贮压式干粉灭火装置)的贮存容器在再充装前或每5年应进行水压试验,水压试验不合格不允许再使用。”,《干粉灭火系统设计规范》(GB)中没有对系统设备(特别是压力容器)作具体的使用年限规定,笔者有幸接触到《干粉灭火系统设计规范》2012年修订后的报批稿,其中增加了维护管理内容,其内容是:“启动气体储瓶、驱动气体储瓶及干粉储存容器的维护管理按国家现行的《气瓶安全监察规程》及《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG
R0004的规定执行。”;虽然提出了参照标准,但也没有作出使用年限的具体规定。
(二)标准对干粉灭火装置和干粉灭火系统投入使用后的使用、维护、保养、检验和报废规定不够具体。
上述工作对于实现各类场所的防火安全是密不可分的。在干粉灭火装置和干粉灭火系统的使用寿命内,从干粉灭火装置和干粉灭火系统产品出厂到消防工程安装、验收再到随后的使用、维护、保养、和检验,以至到最后的报废,每步都应有严格的要求,其中有一个环节出现问题,都会影响灭火设备灭火功能的有效性。有时日常维护不当,还会发生干粉灭火设备的压力容器爆炸伤人事件。
一直以来,干粉灭火装置和干粉灭火系统的生产厂家对其产品的使用年限无法在产品使用说明书中做出明确的规定,部分干粉灭火产品生产企业在回答用户咨询时,依据《灭火器的维修与报废》(GA95-2007)给出“干粉灭火装置使用期限10年”的承诺,有企业提出干粉灭火装置第一次满五年须进行水压试验,以后每满二年须进行水压试验,合格后方能继续使用等维修要求;湖北省DB42/294-2004《无管网超细干粉灭火系统设计、施工及验收标准》9.5条规定:“贮罐、贮气瓶再充装前或每五年应进行水压试验。水压试验不合格不允许再使用。”这应该是对干粉自动灭火设备压力容器最早的规定,山东省DB37/T
《超细干粉灭火系统设计、施工及验收规范》算是国内目前最全面的一部干粉灭火系统标准,但在其维护管理的条文中竟然也没有对灭火设备(特别是压力容器)提出使用或报废年限规定,众多企业对干粉系统中的气瓶的使用年限难以确定,甚至有企业在技术协议中承诺干粉灭火系统的使用年限达到三十年,虽然《钢质无缝气瓶定期检验与评定》(GB13004-1999)中规定:“对盛装惰性气体的气瓶,每五年检验一次;对使用年限超过30年的气瓶按报废处理,登记后不予检验。”但《灭火器维修与报废规程》(GA95-2007)中却规定“二氧化碳灭火器和贮气瓶报废年限——12年;”众多消防人士认为灭火系统中的气瓶应该参照《灭火器维修与报废规程》对贮气瓶的报废规定。而对于干粉灭火系统中干粉贮罐的使用年限问题让生产企业更是难以对照标准,而且标准中对于压力容器部分维修规定的条款也不够明确、具体。由于干粉灭火装置和干粉灭火系统已广泛用于工业与民用建筑初期火灾的预防工作,作为标准,它的宣传力度明显有限,致使很多搞消防工作的业内人士都不清楚这些标准规定,用户的操作人员就更难熟悉了。
正常情况下,在按标准规定合理设计和安装了自动干粉灭火设备之后,存在一个长期维护和管理的问题。无人管理或维护不当,有可能使自动灭火设备变成一堆废铜烂铁,纯属摆设;而到火灾紧急时刻,急需使用时,不但灭不了火,甚至由于灭火设备上的压力容器受压爆炸,还有可能伤人,历年来有因气体灭火设备压力容器爆炸而致人伤亡的事故发生(虽然多是高压二氧化碳等气体灭火系统),但干粉灭火设备的压力容器安全也必须引起人们的高度重视
因此,笔者建议,参照国内外相关标准,结合我国当前实际情况,对每个成熟的灭火产品建立一个涵盖建筑防火设计、施工、验收、使用、维护、保养和报废的国家标准,如干粉灭火装置、干粉灭火系统的标准中,必须对在用的干粉设备的压力容器使用和报废年限等问题作出具体规定,使得被广泛应用的干粉灭火设备在扑救各类火灾时真正能发挥其效能,同时使设计部门及生产、销售、施工企业和用户在干粉自动灭火设备的应用方面真正做到有法可依、有据可查。
三、干粉灭火装置和干粉灭火系统使用、维护、保养和报废中存在的问题
笔者根据多年现场工作经验及同消防专家探讨,发现以下一些问题,供同行参考,并希望能引起使用、维修单位的注意,以便能够通过大家共同努力,解决这些问题。
(1)现场操作人员对干粉灭火设备并不熟悉,虽然在消防工程竣工验收前,用户会组织现场人员参加施工企业或干粉灭火设备生产厂家的操作培训,但真正掌握要领的人不多,这主要是由于:一是用户人员流动性大,参加过培训的人可能没干多久就离开了岗位,新来的员工对干粉灭火系统的使用一无所知;二是消防企业(特别是施工企业)在做操作培训时主要针对的是消防报警及联动控制,而忽略了干粉灭火装置或干粉灭火系统的使用、维护、和保养知识培训,导致一些现场人员不懂得干粉灭火设备的基本原理和设备构造,在火灾发生时不会紧急启动或停止干粉灭火系统,成为重大隐患。三是少数用户的消防观念淡薄,对投资安装的干粉自动灭火设备是出于应付消防检查,在消防设备安装到位时,安排参加操作培训的人多是一些闲杂人员,导致关键时刻,现场人员不能正常使用灭火系统。
(2)部分用户对干粉自动灭火设备的管理不善。由于缺乏管理,灭火设备没有专人维护,许多安装的干粉自动灭火设备污染严重或直接安装在阳光曝晒或阴暗潮湿的地方,造成灭火设备贮气压力不足,罐体锈蚀,管道老化等严重安全隐患。
(3)经常性检查措施未落实。对存在问题的灭火设备不能及时发现进行检修,笔者在参观国内一家大型化工企业时,意外发现该企业安装的D干粉灭火系统露天安装,管道接头、阀门、干粉贮罐锈迹斑斑,其驱动瓶组与干粉罐连接的输气管上的手动球阀竟然是关闭状态,启动瓶电磁阀下面防止误动作的保险插销没按要求拨出,整个系统既不能手动也不能自动,成了摆设。
(4)部分用户在委托维修单位检修时,又存在个别维修单位超范围维修、维修不规范等问题,甚至有些单位不具备维修条件和资格却进行维修,一些手提式干粉灭火器维修作坊仗着与用户多年来的“维保”关系,在没有同类型的灭火剂、灭火设备的配件和维修检测设备情况下,也大量维修干粉灭火装置甚至是干粉灭火系统,可想而知,他们除了抹抹这些设备上的灰尘外,最多也就能对泄漏的贮罐补充氮气,当这些被“维修”过的干粉自动灭火设备重新安装到保护场所中,实际上是形同虚设。
(5)消防压力容器的归口管理问题。按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定:“压力容器的使用单位,在压力容器投入使用前或投入使用后30日内,应当按要求到所在地特种设备安全监察机构或授权的部门逐台办理使用登记手续。”同时还规定:“使用单位应当于压力容器定期检验有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求,同时将压力容器定期检验计划报发证机构。”但多数人认为消防设备的归口管理是消防主管部门,基本上没有使用单位将消防设备上的压力容器报安全监察机构备案,但公安消防部门对自动灭火设备的管理仅仅限于消防工程的设计审核到工程验收,并不能够对消防设备上的压力容器进行监测和管理,使用单位常常把消防灭火设备的日常维护承包给消防维保企业或个人来管理,据笔者所知,目前仅有化工企业在使用干粉灭火系统时,每年对设备上的安全阀进行校验,而没有对压力容器进行相应的检测,因为他们不能擅自拆卸消防设备(擅自拆卸消防设备属于违反消防法规),这样一来,消防设备上的压力容器只能依赖消防维修企业的维护和保养,而这些维修企业根本不具备压力容器维修的任何资质。致使其中一些不合格的灭火设备构成重大安全隐患;同时对于已经报废的灭火设备压力容器,有些单位直接把报废的带压灭火设备压力容器作废品卖掉,由此引发的灭火装置贮罐、灭火系统气瓶等伤人事故在近年来也时有发生。
根据以上存在的诸问题,笔者建议采取以下几方面的措施。
(1)公安消防部门对消防工程进行防火审核后,在消防工程竣工验收时,必须对使用单位的操作人员进行考核,合格后发证并建立档案,使用单位的持证人员变动,须书面报消防主管部门备案,并经常性对使用单位进行检查,凡不符合要求的,必须进行整改。
(2)加强对干粉自动灭火设备的日常管理和维护,建立灭火设备的管理档案,记明类型、购买日期、出厂时间、配置数量、设置位置和维护管理责任人。明确管理责任人的职责,保持灭火设备的外表面清洁、干燥、避免日光曝晒和强辐射,使用单位要对干粉自动灭火设备的维护情况进行定期检查,同时将检查情况作详细记录。
(3)使用单位应每年组织或委托维修单位对在用的干粉自动灭火设备进行一次功能性检查。同时,单位在选择维保企业时,应审查其维修条件、资格和信誉情况,建议与设备生产商签订售后服务协议,由消防设备原生产企业对其提供的干粉灭火设备终身保修。
(4)使用单位应定期组织员工尤其是岗位责任人接受灭火系统(包括报警系统)的维护管理和使用操作的培训教育,适时组织灭火演练,确保每个员工在火灾发生时会操作灭火系统,并能正确维护和使用灭火器,有效扑救初起火灾。
(5)根据相关标准的规定,灭火设备的压力容器不论是否使用,满5年都必须按要求进行水压试验等检查,达到使用年限(笔者建议可参照灭火器维修报废规程:干粉灭火装置的贮罐为十年、干粉灭火系统的干粉贮罐及气瓶为十二年)的应予以强制报废,要从安全、环保的角度,参照《灭火器维修与报废规程》的相关规定,对干粉灭火装置的带压贮罐或干粉灭火系统的带压气瓶先释放压力,然后对容器打孔后再报废处理,确保公共安全。
四、结束语
贮压式干粉灭火装置的压力容器比较简单,一般为碳钢制作,其内部压力与干粉灭火器相同,属于低压容器,而罐体质量都高于干粉灭火器筒体,且使用方式为固定式安装,如完全参照干粉灭火器维修报废的规定执行,可保证其安全可靠。
干粉灭火系统系列产品则比较复杂,一套设备中包括了低压、中压和高压等三类压力容器,在使用中须严格按各类压力容器的规范进行维护、保养,其干粉贮罐和气瓶报废年限也应该参照《灭火器维修与报废规程》中的推车式干粉灭火器及二氧化碳气瓶之报废规定,确保其安全可靠。
总之,在对干粉自动灭火设备维修检查时,必须对灭火设备的所有部件进行完好性的检查,不但要对外部的结构和配件、以及外部的腐蚀程度进行检查,而且要对内部的结构和配件、以及内部的腐蚀程度进行检查,尤其对受压部件和喷射系统组件需进行功能性检查,包括水压试验和气密性试验。其目的是判断该自动灭火设备是否还能继续使用。从而确保消防保护的有效性。
参考文献:
1、《干粉灭火系统设计规范》(GB)
2、《干粉灭火系统及零部件通用技术条件》(GB)
3、《干粉灭火装置技术规程》(CECS322:2012)
4、《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG R0004-2009)
5、《钢质无缝气瓶定期检验与评定》(GB13004-1999)
6、《超细干粉无管网灭火系统设计、施工及验收标准》(DB42/294-2004)
7、《超细干粉灭火系统设计、施工及验收规范》(DB37/T )
8、《灭火器维修与报废规程》(GA95-2007)
第一作者地址:湖北省武汉市武昌区紫阳东路69号
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。悬挂式超细干粉灭火装置是什么灭火原理?_百度知道
悬挂式超细干粉灭火装置是什么灭火原理?
吊球形状那种超细干粉灭火装置
提问者采纳
灭火系统工作原理:当感温电引发器探测头探测到火焰或温度达到启动温度时发出启动信号时,或自动温感或烟感探测控制装置发出启动信号时,或人员发现有火灾情况发出启动信号时,电引发元件迅速作用,进而引燃产气药产生大量的气体。随着壳体内部压力迅速的增大,灭火干粉在气体压力推动下冲破密封铝挡板,迅速向保护区内喷射并向四周扩散。形成全淹没灭火状态,或局部灭火状态,火焰在灭火干粉连续的物理、化学作用下被扑灭。汇建消防为您解答!
提问者评价
你们汇建消防的官网的客服又详细给我解释了一遍,谢谢
其他类似问题