洁净空调系统的调试
来源:网络
作者:佚名
简介:调试的目的:使洁净空调系统的温度、湿度、气流速度、洁净度等参数,能达到设计给定的参数和生产工艺要求,达到建设单位使用的要求。
评判系统配置是否合理,设备能否正常运行,发挥其最大功效,
调试的目的:使洁净空调系统的温度、湿度、气流速度、洁净度等参数,能达到设计给定的参数和生产工艺要求,达到建设单位使用的要求。
评判系统配置是否合理,设备能否正常运行,发挥其最大功效,并节省其耗能。
空调系统调试各实施阶段
设备单机试运转:空调通风系统的主要设备有风机、空调末端设备、冷机、锅炉、水泵等。这些设备在系统调试前都要进行单体调试,各项主要技术指标符合设计要求。设备供应商负责。
系统联动试运转:系统的联动试运转是在单体试运转试验合格后进行。主要检验系统中各类设备、部件的协调和平衡。如无异常可准备系统调试。施工单位负责。
联合试运转:无生产负荷系统的调试主要测试内容有:通风与空调设备的风量、风压、转速,系统与风口的风量测定、调整,空调设备的噪音、制冷系统运行的压力;温度、流量等技术参数。设计单位和施工方负责。
带生产负荷系统综合效能调试:无生产负荷系统调试完毕后,进行带生产负荷的综合效能测定。带生产负荷的综合效能测定的内容较多,如按一般性空调系统,则包括送回风口空气状态参数的测定与调整,空调机组的性能参数调试,室内噪声的测定,室内空气温湿度测定,气流速度的测定等。如为恒温恒湿系统则多出静压的测试、空调机组功能段调试、气流组织测定等项目。建设单位负责。
洁净空调系统调试的主要内容
1.洁净空调系统总送风量、回风量、新风量的测定和调整;
2.系统各风口(送风口、回风口、排风口)风量的测定和调整;
3.高效过滤器安装后泄漏检测和调整;
4.洁净室内静压的测定和调整;
5.自动调节系统的联动运转调试;
1)系统风量风压的调试(设定风机工作的频率等);
2)室内温湿度的调试(调试冷冻水温度、流量、蒸汽的调节等)。
6.空调水系统平衡调试。
主要工作:高效过滤器泄漏检测、空气和水的TAB、室压调试。
洁净空调系统调试程序
空调工程调试是一个涉及建筑、安装、生产工艺、装修、设计、设备供应等多方面的工作,应由建设单位或施工单位负责,设计、监理配合完成。
洁净空调系统调试验收建议参照标准
GB5《通风与空调工程施工及验收规范》;
GB 《洁净厂房施工及验收规范》;
ISO 14644-3 METROLOGY AND TEST METHODS.
NEBB, Practices for Measurement,Testing,Adjusting, and Balancing of Building HVAC&R Systems
GB《通风与空调工程施工规范》
GB《食品工业洁净用房建筑技术规范》
JGJ/T 260-2011《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》
采用标准说明:以国标为优先使用权; 国标对于部分调试内容没有详细说明的,采用行业标准;业主提供的设计参数和相关设备的技术参数等是调试重要的参照;许多合资企业的调试要求会有自身标准(如企业标准),在调试工作进行之前一定要很好的沟通,形成书面的要求。
洁净空调系统的调试
1.洁净空调系统各检测点确认
1.1施工阶段选点和传感器安装要求
风量测点选位置:测定点截面位置选择应在气流比较均匀稳定的地方,一般选在产生局部阻力这后4~5倍管径(或风管长边尺寸)以及产生局部阻力之前约1.5~2倍管径(或风管长边尺寸)的直风管段上。水量测点选位置:测定点截面位置选择应在水流比较均匀稳定的地方,一般选在产生局部阻力这后5~20倍管径,以及产生局部阻力之前约3~5倍管径直水管段上。
注意:水管外防腐层的处理;水管外保温的拆除和恢复。
水量测点选位置:采用平衡阀。
压力测点选位置:测定点位置选择应在水流或气流比较均匀稳定的地方,采样管应该保持通畅,防止堵塞。温湿度测点选位置:监测点位置选择应在水流或气流混合均匀稳定的地方,应考虑被监测点代表性(是否工艺生产的关键部位)。
1.2.传感器的标定和校准
在线监测仪表应该有出厂合格证,同时各技术参数符合设计要求。
在安装之前应送到计量院进行标定;
安装后应采用精度不低于在线仪表的一次仪器进行比对校准,以便发现安装以后产生的系统误差和错误安装。1.3 自控系统各执行机构动作的确认
强电和弱电系统运行是否正常;
执行机构(阀门)能否动作;
给执行机构不同的信号能否正确反应。
要根据控制的要求,注意执行机构控制过程中是否有死区;
执行机构动作响应时间是否符合被控对象的特性;
确认结束后记录各设置参数和标记。
2.洁净空调系统运转确认-调试前准备
1.空调电气设备的检查和测试-通电、回路正确;
2.空调设备的运转,包括排风系统(含工艺排风与设备排风)。
1)冷热源设备的运转-根据技术资料由产品供应商操作
2)空调处理机组的运转-注意风机轴承温升(滚动轴承≤80℃,滑动轴承≤60℃),皮带的松紧对风机效率影响。
3)冷却塔的运转-根据技术资料由产品供应商操作
4)水泵的运转-根据技术资料由产品供应商操作,一般水泵的轴温度(滚动轴承≤75℃,滑动轴承≤70℃),注意振动对管路系统的影响。
5)洁净设备的运转(风淋室,自净器、余压阀、层流罩、生物安全柜)。
风量平衡的调试
1.调试要求(与设计值相比)
总风量:0~20%
各风口风量:±15%
新风量:±10%
2.调试仪器:
风速仪(热线/转轮)
比托管和微压差计
3.系统风量调试方法
测点选定:
1)测试位置选择:测定点截面位置选择应在气流比较均匀稳定的地方,一般选在产生局部阻力之后4~5倍管径(或风管长边尺寸)以及产生局部阻力之前约1.5~2倍管径(或风管长边尺寸)的直风管段上。测点选定:如现场直管段较短,无法满足打孔测试要求。一般建议在空调机组的混和段,在初效过滤器处测量风速,因为吸入断的风速比较均匀,求得进入每块过滤器的进入风量,最后累计成系统总风量(人体对测试结果虽然会有一些影响,但测试结果是有意义的)。打孔原则是保证每个测点的面积不大于0.05O为宜,求取平均风速和风量 。
| 分享资料 |
Powered by微信二维码
&&&&&&正文
空调与通风系统调试时,主要考核的设计指标有什么
14:56 来源:建设工程教育网  |
  2011年《机电实务》真题多选题第27题
&&& 空调与通风系统调试时,主要考核的设计指标有(  )。
&&& A.空气温度
&&& B.相对湿度
&&& C.气流速度
&&& D.噪声
&&& E.空气含氧量
&&& 【正确答案】ABCD
&&& 【名师权威解析】系统调试主要考核室内的空气温度、相对湿度、气流速度、噪声或空气的洁净度能否达到设计要求,是否满足生产工艺或建筑环境要求,防排烟系统的风量与正压是否符合设计和消防的规定。参见教材P104。
  答案及解析由网校老师整理而成,据学员反映部分网站未经许可擅自转载,且出现内容错误,请 大家以本网为准。
  推荐:
责任编辑:跳跳豆
延伸阅读:
上一篇:下一篇:
&&&&&&&&&&
 建筑工程管理与实务
 建筑工程法规及相关知识
 建筑工程项目管理
 建筑工程经济
 机电工程管理与实务
 建设工程经济
4大班次+3套模拟题 提升学习效果;
经典班次组合 专家在线答疑!
特色通关班:当期考试结束后一周关闭特色无忧班:报名或考试当期不过,第二年免费学
4大班次+3套模拟题+1套预测试题
智能交互课件 阶段测试点评!
精品通关班:当期考试结束后一周关闭精品无忧班:报名或考试当期不过,第二年免费学
3套模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
名师定期直播 一对一跟踪教学
实验通关班:当期考试结束后一周关闭实验无忧班:报名或考试当期不过,第二年免费学
3套模拟题+3套预测题+冲关宝典+考前重点
大数据分析小灶教学 私人定制服务!
定制通关班:当期考试结束后一周关闭定制无忧班:报名或考试当期不过,第二年免费学
以知识点为单元 十分钟一堂课
智能交互课件 阶段测试点评
报同科目辅导 享7折优惠!
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、联系方式:010- / 400 810 5999。||||||||||||||||||||||||||||||
您现在的位置:>>
>>正文内容
2014年全国职业院校技能大赛“户式中央空调安装与调试”评分标准
2014年全国职业院校技能大赛“户式中央空调安装与调试”评分标准
最 新 图 文
没有任何内容!欢迎来到慢慢买! &
扫描二维码下载客户端
慢慢买客户端
数据来源:全网公开的评论和销量数据
空调滤十大品牌排行,来看看空调滤什么牌子好?
排名主要依据全网销量和口碑
(十大空调滤品牌,BOSCH/博世)&
(十大空调滤品牌,曼牌滤清器)&
(十大空调滤品牌,3M)&
(十大空调滤品牌,马勒MAHLE)&
(十大空调滤品牌,豹王TORA)&
(十大空调滤品牌,MK/麦坤)&
(十大空调滤品牌,micronair每刻爱)&
(十大空调滤品牌,方牌FRAM)&
¥59.0¥88.0¥39.0¥69.0¥39.9¥59.0¥123.0¥79.0
购买打算使用在思铂睿上。还没有安装使用,不方便发表使用感言。包装盒子收到货时被同订单的其他物品压扁了!
用户 p**boyman 于
发布的评价
很好安装 自己搞定.有点小贵哦 ~还不错!
用户 s**11912 于
发布的评价
价格便宜,原厂一个100块.
用户 z**8082 于
发布的评价
买过其他品牌的,感觉这个最好。滤纸厚,边上还有海绵条防止漏风!
用户 E***c 于
发布的评价
价格合适,质量上乘;使用寿命长,空气也清新
用户 re***om 于
发布的评价
刚刚好,一装就好,又厚又便宜,比4s好多了
用户 聪***聪 于
发布的评价
装上后发现空调风量小了。商品介绍显示“独特的蓬松结构-空气流通更顺畅 ”,是不是虚假宣传?
用户 漫***生 于
发布的评价
做工ok放置时需要注意箭头方向. 箭头为气流方向
用户 k***k 于
发布的评价
已经装上,天语很合适。至于效果,感觉不到,都差不多吧。
用户 g***w 于
发布的评价
做工蛮好的,可惜太厚了,空滤盖子合不上,不适合我的09款天语。
用户 D***C 于
发布的评价
2011款福克斯不适用该款产品,比原装的要厚,估计是适用于除2011款之外的
用户 s***n 于
发布的评价
比原装薄三分之一,偏厚些,需要把原装的密封条拆下,套在麦坤上就可以用了。
用户 小***赵 于
发布的评价
用了很久才来评论,下次需要还在这买,方便,质量也不错
用户 丹***韵 于
发布的评价
自己换装,很到位。质量比4S的好很多。还会再来买的。
用户 灯***盏 于
发布的评价
好东西,没问题!感觉哪些胶条大了些,或是新的原故换上后更紧密了,换时要用上点劲才能装得上。用着吸气很顺畅。我家小语用着挺好的!
用户 y***8 于
发布的评价
包装得很不错,应该是正品,还没用,希望效果如介绍那样好就OK了
用户 F***D 于
发布的评价
密封条比原厂的厚一点,但就这一点就放不进去,后开来把原厂的胶条弄下来换在上面,就装上了!希望厂家改进,不过处此之外做工还是不错的
用户 赖***赖 于
发布的评价
适合sx41.6手动,不过需要把胶圈去掉才能装进去。
用户 小***光 于
发布的评价
在网上找到了方法,安装比较容易,质量不错!车上的异味没有了,空调风量大了,好!
用户 d***a 于
发布的评价
包装不错,不过已经保养过了,还没有使用,没办法评价
用户 爱***然 于
发布的评价
共有14009条记录
当前为1/701页,每页20条记录 & 首页& 上一页& & & 跳转:
空调滤相关信息
扫描下载慢慢买APP
全网比价 省钱专家
&隐藏对比框
对不起,您还没有选择产品求几道题,调式分析_乐理吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:47,914贴子:
求几道题,调式分析收藏
如题,有没有调式分析的题。最好难度大一点的。
3D双端东方魔幻网游「大青云」勾魂公测,穿越逆转,封神故事,全新演绎!
求调式分析的题
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或}

我要回帖

更多关于 机房空调排名 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信