框架柱能否在基础墙顶留柱子施工缝留置位置

六米多高的独立基础框架柱,要分几次浇筑,或者是施工缝怎么留?_百度知道
六米多高的独立基础框架柱,要分几次浇筑,或者是施工缝怎么留?
提问者采纳
见GB《混凝土结构工程施工规范》,采用商砼自由落体高度6米能自密实,六米多高的框架柱。应加强模板的支架牢固及稳定即可,当粗骨料粒径在25mm以内。所以不需留置施工缝
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
应分段进行,分段浇筑之柱顶。就是在柱中部位设置送砼孔对于过高的柱子浇筑砼
一次浇筑即可,但应采取合理施工措施。
您可能关注的推广回答者:
施工缝的相关知识
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
1#-2#楼地基与基础工程组织设计.doc
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口2011年版全国一级建造师执业资格考试辅导 建筑工程管理与实务复习题集_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
2011年版全国一级建造师执业资格考试辅导 建筑工程管理与实务复习题集
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢梁施工缝如何留置?_百度知道
梁施工缝如何留置?
没有哪个规范明确框架梁是否能留施工缝,规范GB&&混凝土结构工程施工质量验收规范&&里面只说了句:施工缝应该在混凝土浇灌前按照设计要求及施工技术方案确定。《建筑施工手册》内说的那些内容:其实没一句是说梁/框架梁部位如何留设施工缝:施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平憨虎封臼莩铰凤歇脯忙缝, 梁、板、墙应留垂直缝。  ( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。  ( 2) 和楼板连成整体的大断面梁, 施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。当板下有梁托时, 留置在梁托下部。  ( 3) 对于单向板, 施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。  ( 4) 有主次梁的楼板, 宜顺着次梁方向浇筑, 施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。  ( 5) 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内, 也可留在纵横墙的交接处。  ( 6) 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。  ( 7) 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上。
( 8) 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构, 施工缝位置应按设计要求留设。
提问者采纳
呵呵,不要死看规范,你上面的一定是在规范中找到的,另,你现在看到的规范,并不是全套,而是修正以前规范中的需要修正的部分
( 7)憨虎封臼莩铰凤歇脯忙 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上
这条就不对,规范明确规定,不得小于300,现在的这些资料,真的让人无奈,谁都可以出,但没有人会负责
框架梁(或其他梁)留施工缝的位置在梁跨中1/3,留直槎,这时规范中的规定
现在的钢筋混凝土规范,也就是32开的100多页,这不是全本,全本是4本,近2000页,也就是82规范,后面规范没有修正的,就执行82规范中的要求
框架梁(或其他梁)留施工缝的位置在梁跨中1/3,留直槎,这时规范中的规定请问是在哪个规范里有这句话,监理现在要求我提供规范!郁闷。。。
我晕,你告诉她,是在82规范中,这个是施工常识,监理会不懂?你问她,应该在那里留施工缝?你的监理是个250,就知道死要规范,你就告诉她在82规范中,你让她自己找吧,累死他,也可能找不得到,呵呵
就怕他怕累 喊我给找 那就想死咧。。。82规范全称是GB?
这个我就不知道,也记不住,这样,你也给她出个难题,你告诉她,板钢筋的间距,你按钢筋的净间距施工,她不把规范拿来,你就这样施工,现在上那找这个规范?据我所知,82规范,最后1版的是84年印刷的,现在都多少年了
气愤中,他就是要我把82规范拿出来。。。无解了。。。
你就不给他提供,原因是这时施工常识,要不你就让他给你下停工通知单,所造成的损失,你让她承担,你这次不把他制服了,你以后就没法干,不要怕他,这个但凡有常识的人,都知道,不行你就申请仲裁,呵呵
这个大家都知道,就是没文字依据,甲方项目经理是个外行,硬是要看文字依据
我晕,你就按实告诉她,随便找个人,就会知道,甲方的工程师就知道
提问者评价
非常感谢了
其他类似问题
您可能关注的推广
施工缝的相关知识
按默认排序
其他2条回答
其实很简单的,你自己已经回答了,受力较小部位吗,梁的受力较小部位不就在跨中憨虎封臼莩铰凤歇脯忙1/3处吗。这个道理和框架柱是一样的。你想多了。
这个问题我只能推荐一个人给你回答。我老公。在梁厂里呆了十几年。你可以加他的QQ
为您推荐: