什么是额定电流流in:160a是什

断路器上面写着 in 63A是什么意思?
13-07-08 &
额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。 此断路器额定电流为63A。
请登录后再发表评论!(2)某10/0.4kV车间变电所,总计算负荷640kVA,其中一、二级负荷共360kVA,当地年平均气温为25℃,变压器装在室外。试初步选择变电所变压器的台数及容量。
解:根据变电所一、二级负荷情况,确定选两台主变压器,其单台容量SNT应满足下列条件:
SNT?(0.6~0.7)?640kVA??384~448?kVA且SN.T?360kVA
因此初步确定每台主变压器容量为500kVA。
考虑当地年平均气温,所选变压器的实际容量为
??K??SN.T?(1?ST
?0.av?20100)SN.T?(1?25?20)?500?475kVA 100
所选变压器满足条件
(3)某电流互感器在0.5级时,其额定容量为50VA,在3级时额定为75VA,今有二次负载为2.2Ω,问它可在什么准确度级下运行?测量误差多大?
解:0.5级时额定负载:Z2N?
3级时额定负载:Z2N50?2(?) (?) 5
现二次负载为2.2Ω,知应在准确度3级下运行,测量误差3%。
(4)某380V三相三线制电路选用LJC25铝绞线架设,传送功率为15kVA,线路长度为350m,试计算该电路的电压损失及线路末端电压。
解:利用三相铝线电压损失系数C来计算,C = 46.2。
首先求出负荷矩(按功率因数0.9)
M?P?L?Scos??L?15?0.9?350?4725(kW.m)
电压损失百分数为
?U%?M% C?A46.2?25
电压损失为
?U??U%?U1?4.1%?380?15.58(V)
线路末端电压U2为
U2?U1??U?380?15.58?364.42(V)
(5)有一条220/380V的三相四线制线路,采用BLV型铝芯塑料线穿钢管埋地敷设,当地最热月平均最高气温为25℃。该线路供电给一台40kW的电动机,其功率因数为0.8,效率为0.85,试按允许载流量选择导线截面。
解:电动机额定电流
?0.8?0.852?89.37A 查附录表41:50mmBV型铜芯塑料线25℃时允许载流量为138A,按铜线载流量铝线的1.29倍计算,50mmBLV型铝芯塑料线25℃时允许载流量为107A。
所选满足要求。中性线选25mm
(6)某地区变电站以35kV架空线路向一容量为()kVA的工厂供电,工厂的年最大负荷2
利用小时为5600h,架空线路采用LGJ型钢芯铝绞线。试选择其经济截面,并校验其发热条件和机械强度。
解:(1)选择经济截面
线路计算电流为
UN?2??71.62(A)
由表4-22查得J = 0.9A/mm2,因此
2I.6mm2 Jec0.9??选标准截面95mm,即选LGJ-95型钢芯铝绞线。
(2)校验发热条件。查附表33得LGJ-95的允许载流量(室外20℃时)为350A,大于计算电流,满足发热条件要求。
(3)校验机械强度
查附录表30,钢芯铝绞线最小截面为35mm,因此,所选LGJ-95导线满足机械强度要求。
(7)有一条380V配电线路,计算电流I30?140A,Ipk?600A。此线路首端的三相短路电流
(1)(3)Ik?12kA,末端单相短路电流Ik?1.4kA。环境温度为35℃。该线路拟用YJV-0.6-3×50-1×25型2
电缆,并采用电缆桥架敷设。试选择此线路上装设的低压断路器及其过电流脱扣器,并校验其与电缆的配合。
解:(1)选择低压断路器及其过电流脱扣器
根据 IN.OR&I30=140A ,查附录表21,初选DZ20-250型低压断路器
过电流脱扣器额定电流IN.OR =160A。
长延时脱扣器动作电流Iop(l) = IN.OR =160A&I30=140A ,满足正常工作条件。
瞬时脱扣器动作电流按躲过线路中的尖峰电流整定,即IOP(0)?KrelIpk?720A。
查附录表22,整定IOP(0)?5?IN.OR?800A?720A,满足条件。
(2)校验低压断路器的断流能力
由附表21可知,所选断路器的短路分断能力Ioc?15kA?12kA,满足分断能力要求。
(3)检验低压断路器保护的灵敏度
SP?Ik.min1400A??1.94?1.3,满足保护灵敏度要求。 Iop720A
满足接地故障保护灵敏度要求。
(4)校验断路器保护与电缆的配合
查附录表37可知,Ial=166A,再乘以修正系数0.8(查附录表37),实际载流量 Ial=0.8×166A=132.8A。
而长延时脱扣器动作电流Iop(l) =160A>Ial=132.8A,不满足过负荷配合条件。
改选YJV-0.6-3×75-1×35型电缆,查附录表37可知,Ial=209A,再乘以修正系数0.8(查附录
表37),实际载流量 Ial=0.8×209A=167.2A。满足过负荷配合条件。
校验电缆热稳定时取t=0.1s。将交联聚乙烯绝缘导体热稳定系数C=143,短路电流Ik=12000A,代入公式得。
Ct?.54mm2?70mm2 143
满足短路配合条件。
(8)有一台Y250M-6型三相异步电动机,其额定电压为380V,额定容量为55kW,额定电流为104.2A,起动电流倍数为6.5,起动时间小于3s。环境温度为35℃。该电动机线路配电拟用BV-3×50,穿钢管
(1)(3)敷设。已知三相短路电流Ik最大可达13kA,单相短路电流Ik可达1.8kA。采用熔断器作短路保护,
试选择熔断器及其熔体额定电流,并校验其与绝缘导线的配合
解:(1)选择熔断器及其熔体额定电流
选择RT16型熔断器。按熔体额定电流满足IN.FE?I30=104.2A的条件,并由起动电流
6.5×104.2A=677.3A和起动时间小于3s查附录表43,可选用IN.FE?125A的RT16-1型熔断器,其熔体最大允许通过680A的起动电流,熔断器额定电流为250A(查附录表25),满足要求。
(2)校验熔断器的分断能力
查附录表25得RT16-1型熔断器的额定分断能力为120kA,大于13kA,满足断流要求。
(3)校验熔断器的保护灵敏度
(4)校验断路器保护与电缆的配合
熔断器只作短路保护。对短路保护,查附录表44,知按热稳定要求,BV-3×50穿钢管敷设,熔体电流的最大允许值为315A。满足短路配合条件。
4-8 小论文:电气设备的现状及其发展趋势(略)
Ik.min1.8kA??14.4.?6,满足保护灵敏度要求。 IN.FE125A您好,欢迎来到机电之家网! [
&&&产品信息 &&&
&&&SDMK1-250/160A
价格:11 &
产地:浙江
最小起订量:1台
发货地:浙江
发布时间:
乐清市恒开电气有限公司
经营模式:生产加工
公司类型:私营合伙企业
所属行业:高压电器
主要客户:上海
SDMK1-250/160A
SDMK1-250/160A
说明书,报价手册及驱动
&&暂无相关下载
其他资料下载
暂无相关下载
SDMK1-250/160A—-&》是恒开公司专注看中的一项产品,我公司生产(SDMK1-250/160A:)是一条线流程专心制作,关关难题一解而空,您若是不解SDMK1-250/160A,我公司欢迎您拨打7服务热线,如有什么疑难问题,我方一一为您(to settle)。我们的宗旨:全心全意为用户提供优质的服务和合格的产品我们的品质:人无我有 人有我优我们的方针:专业 专注 专心我们的口号:面向未来 永远超越*诚信推荐*浙江恒开**诚信厂家*━━━━━━━━━━━━━━━━━★、★、━━━━━━━━━━━★、用途:SDMK1-250/160A主要用于交流50Hz或60Hz、额定工作电压380V(额定绝缘电压660V),额定工作电流0.8-630A的电力系统中接通、分断正常件下(包括规定的过载条件下)的电流,在规定时间内承载并分断规定的非正常条件下的电流(如短路电流)。★、正常工作条件1、周围空气温度;2、上限值不超过+40℃;3、下限值不低于-5℃;4、日平均值不超过+35℃;5、当周围空气温度超出以上范围,用户可与我公司协商。6、安装地点的海拔高度不超过2000米。7、大气条件大气相对湿度在周围空气温度+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度。月平均最低温度为+25℃时,该月的平均最大相对湿度为90%,由于温度变化发生在产品上的凝露必须采取措施。8、污染等级:3级9、安装类别:Ⅲ类(690V系统)、Ⅳ类(380V系统)10、控制电源电压应在(85%~110%)Us的波动范围内★、产品功能◇特大短路瞬时保护:保护电流与开关主体额定电流有关,其整定电流为20In±20%、动作时间t4≤2~3ms。◇短路瞬时保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流为16In±15%、动作时间t3≤0.1ms。◇短路短延时或定时限保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流面板上可调(6~12Ir1)±15%(电动机保护)、(3~6Ir1)±10%(配电保护)、延时动作整定时间t2=0.2s ◇过载长延时保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流Ir1面板可调0.4~1Ie,反时限特性为I2T=(1.5Ir1)2t1, t1为长延时电流1.5Ir1时的整定时间,配电用t1=64s,电动机用t1=128s ◇缺相、断相保护:动作整定时间为2s ◇三相不平衡保护:任意二相电流相差超过50%,动作整定时间为2s ◇过压保护:三相470±10V,动作整定时间5s ◇欠压保护:三相270±10V,动作整定时间5s◇启动延时:短路短延时或定时限不保护,整定时间为2s ◇消防接口:直流24V消防接口输出(可选)◇漏电保护:剩余电流根据客户要求定制,动作时间≤0.1s(延时型为0.3s)(可选)◇预报警功能:电流可调◇在线编程功能◇故障指示◇试验功能★、开关类别:&A型:高性能接触器 &B型:智能型控制与保护开关 &C型:通信型智能控制与保护开关&主电路极数分为:三极、四极。&&&&&&& &控制与保护开关电器的基本配置:主体+智能控制器+辅助触头组。&&&&&&& &主体由主电路基本模块即:触头系统模块、短路脱扣器、电磁系统以及操作机构系统模块构成&&&&&&& &短路分断能力等级:经济型(c)为35KA,标准型(Y)50KA,高分断型(H)80KA。&&&&& &预期短路电流下的分断时间为2-3ms,限流系数0.2以下。&&&&&&& &辅助触头组由短路报警触头、过载报警触头以及一组2常开1常闭辅助触头构成,02为2常开闭+1短路1过载、06为3常开2常闭+也可根据用户要求组合,但最多不能超过11对触头数。&&&&&&& &智能控制器额定电流: 1.2/2/5.3/9/22/45/85/160/250/400/500/630A&&&&&&& &主体额定电流In: 85/250/400/630A★、基本介绍"HKCPS-KB0"是一种改进型控制与保护开关电器,是低压电器中的新型产品,作为新的类产品,其产品类别代号为“CPS”.是英文Control andProtectiveSwitchingDevices的缩写。“HKCPS-KB0”是“控制与保护开关电器”取“控保”二个汉字拼音的缩写,是控保第四代KB0改进型产品。HKCPS, 即“控制与保护开关电器”是低压电器中的新型产品,作为新的大类产品,其产品类别代号为“CPS”.是英文Control and Protective Switching Devices的缩写基本介绍结构、用途、产品功能、产品分类、产品优势、正常工作条件、适用领域其它特点HKCPS-KB0系列产品是断路器、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的最佳替代产品。是断路器(如CM1、ABB、NS、C45)、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的最佳替代产品,是KB0系列的升级换代产品。是替代目前的电磁起动器、保护式和组合式起动器的理想产品。★、适用领域由于控制与保护开关电器具有控制与保护功能集成化、模块化、小型化结构,对环境污染的防护等级高,分断短路电流能力高,飞弧距离短,电寿命长,保护功能齐全,连续运行性能和可靠性高,安装使用及维修操作方便等一系列优点,因此特别适用以下系统:■工业设施△冶金、煤矿、钢铁、石化、港口、船舶、铁路等领域的配电和电动机保护与控制系统;△电动机控制中心(MMC),尤其是智能化电控系统或要求额定运行分断能力Ics高达80KA的配电控制与保护系统;△单电机控制与保护系统;△配电中心■商业及民用设施△现代化建筑中的照明、电源转换、泵、风机、空调、消防、照明等电气控制与保护系统;△远程控制照明系统。△医院△信息处理中心(银行、市政、证券交易中心等)△电信通讯机房△商业大楼(大型购物中心、超级市场、超市等)■基础设施△港口或铁路系统(航空港、铁路客运中心等)△高速公路照明或通风系统△军队驻地控制保护系统(如边防哨所、雷达机站)■消防系统△各种场合的消防泵,风机等江苏省:{南京}{无锡}{常州}{扬州}{徐州}{苏州}{连云港}{盐城}{淮安}{宿迁}&&&&&&&& ★、★、{雅安}{广安}{南充}{自贡}{泸州}{内江}{宜宾}{广元}{达州}{资阳}{绵阳}&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ★、★、{眉山}{巴中}{攀枝花}{遂宁}{德阳}{山东省:{济南}{潍坊}{淄博}{威海}{枣庄}★、{合肥}{芜湖}{亳州}{马鞍山}{池州}{淮南}{淮北}{蚌埠}{巢湖}{安庆}{宿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ★、州}{宣城}{滁州}{黄山}{六安}{阜阳}{铜陵}{新疆:{乌鲁木齐}{克拉玛依}{伊宁}&&&&&&&&&&&&&&&&&& ★、&& {喀什}{奎屯}{石河子}{哈密}{库尔勒}{昌吉}{阿克苏}{和田}{阿尔泰}{塔城}&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ★、★、{吐鲁番}{博乐}{阿图什}{阜康}{乌苏内蒙古:{呼和浩特}{呼伦贝尔}{包头}{赤峰}&&&&&&&& ★、★、{乌海通辽}{鄂尔多斯}{乌兰察布}{巴彦淖尔}{山西省:{太原}{大同}{阳泉}{长治}&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ★、{临汾}{晋中}{运城}{晋城}{忻州}{朔州}{吕梁}{河北省:{石家庄}{保定}{秦皇岛}&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ★、{唐山}{邯郸}{邢台}{沧州}{承德}{廊坊}{衡水}{张家口}{宁夏:{银川}{固原{&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ★、青铜峡}{石嘴山}{中卫}{青海省:{西宁}{甘肃省:{兰州}{白银}{武威{金昌}
乐清市恒开电气有限公司
联系人:周先生 联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
手机号码:
电话:0577-
传真:0577-
邮编:325600
地址:乐清市翁垟工业区发展路15号
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!
您的姓名:
联系手机:
固话电话:
联系邮箱:
所在单位:
需求数量:
咨询内容:我想了解:《SDMK1-250/160A》的详细信息.请商家尽快与我联系。
您要求厂家给您提供:
最低订货量
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。机电之家对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
本企业的产品目录您可能感兴趣的其他产品
&|&&|&&|&&|&&|&&|&
Copyright & 2003 -
All Rights Reserved 谷瀑环保设备网 版权所有 经营许可证:
邮箱: 服务热线:5,75503 客服:&
营运: 本网站法律顾问:浙江天杭律师事务所
张平安律师}

我要回帖

更多关于 额定电流in 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信