2000w2.5的北京废铜线回收承受得了吗

2.5平方铜线能带我这些电器吗_百度知道
2.5平方铜线能带我这些电器吗
5匹挂式空调 一个2匹柜机空调 一个普通冰箱 还有做饭的时候还要用电磁炉电饭锅电饭堡之类的如果带不动是烧线吗6台电脑 2个电视 一个1?还有2?2匹的空调是今天装的总出现掉闸的现象 是不是线号小带不动的问题呢
提问者采纳
空调跳闸可能是所配空开规格不足造成.5平方的电线就是指电线的导体部分截面积为2,和圆珠笔芯的直径差不多,电线会剧烈发热,随时有火灾危险、电压会下降,各个插座可以用26台电脑=1000W2台电视=300W1.5匹挂式空调=1200W2匹柜机空调=2000W冰箱=300W电磁炉=2000W电饭煲=800W合计=7600W如果全部同时使用的话严重超负荷。你这样的情况应该敷设6平方电源总线.5平方线。2.5平方毫米
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
应该选6平方的线了象你这样的用途,2.5平方确实会严重发热
细了一点,看看电线烫不烫,满负荷可能不行。跳闸是开关太小了。
你也太厉害了
您可能关注的推广回答者:
铜线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您还未登陆,请登录后操作!
怎样对负荷大小选择导线?有什么计算方法吗?
?距离有20M远?
问:怎样对负荷大小选择导线?有什么计算方法吗?
1、先根据功率的大小计算出单相电流,
  单相负荷: 电流(A)=设备功率(W)÷额定电压(V)
  三相负荷:相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]
2、根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流),得出要选取导线的电流值,从《电工手册》查出要是用导线的截面值。
3、如果导线长度超过500米,要适当增加导线截面积。
问:2.5平方的硬铜线能否接5.5kW的电机?(距离有20M远)
1、计算相电流:(5.5kW的电机多数是三相的)
  相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]
        =5.5kW÷(√3×380V)
        ≈8.36A
2、距离有20M不算远,将相对流乘以1.3就可以了,
  8.36A×1.3=10.87A
3、查广东科技出版社《现代电工手册》中常用电线的载流量:
500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:
2.5平方毫米——30A
故2.5平方的硬铜线能接5.5kW的电机
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注铜线)电线负荷_电流的计算方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
铜线)电线负荷_电流的计算方法
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢1点的纯铜线和2.5的铜包铝丝哪个好?&br/&那种单根双线1.0护套线纯铜的,和单根双线2.5铜包铝丝线。。哪种承受强些?想选择软件一点的,懂行的可以介绍介绍吗?&br/&通常是国标的护套。我的电磁炉2000W, 取暖的有一个800W,美的电水壶1500W,洗脚盆800W.。如果我用国标1.0
1点的纯铜线和2.5的铜包铝丝哪个好?那种单根双线1.0护套线纯铜的,和单根双线2.5铜包铝丝线。。哪种承受强些?想选择软件一点的,懂行的可以介绍介绍吗?通常是国标的护套。我的电磁炉2000W, 取暖的有一个800W,美的电水壶1500W,洗脚盆800W.。如果我用国标1.0
不区分大小写匿名
恕孤陋寡闻了,不知道什么是单根双线。电线只知道单股硬线和多股软线。一般粗略计算铜线的载流量,4平方毫米以下,每1平方毫米铜线的载流量是9A,也即是可承受220V市电约2000W的功率。铝线则减半计算。若按你所述的全部电器功率来计算约是5000W,最大电流约25A,起码需要2.5平方毫米的纯铜线才能负荷
我只是做个插线板,最多可能也就3000W吧。我想要铜丝类型的,那种比较软,方便收拾。亲建议下类型吧
2000W用1.5平方毫米的纯铜多股软线,3000W建议用2.5平方毫米的纯铜多股软线
好的。。谢谢啊
不客气,请采纳。
算起来大概22A左右,1mm载流量16A。你说能用吗?
就是不懂你们行家之间说的什么几平方的线,和A之类的。
反正大概就是自己买点线,买个插板插头,然后可以带个3000W,线不热,不太硬。能用个三五年不坏就行。。如果能用十几二十年也可以
电磁炉2000W, 取暖的有一个800W,美的电水壶1500W,洗脚盆800W.。这几样电器只要不同时用,1mm的铜线也可以。
这样用比较安全