如题,求懂的大神详细解答下谢谢。
跟S7-200,Smart200三抄菱不一样,在S71200中类似三菱M8002 ,这样的特殊寄存器的概念没有了在CPU属性中,设置系统存储袭器和时钟存储器设定一个M, 参数zd一定频率的脉冲,就可以了
你对这个回答嘚评价是
1、指令分为单扫描周期指令和多掃描周期指令对于多扫描周期指令,如果EN或者REQ只使能一个扫描周期该指令不能成功执行;例如大多数的通信指令;
2、FB块的输入输出形參存储于背景数据块中,在调用该FB时实参可选;而FC块的输入输出是临时内存必须指定实参才能运行;
3、FB块的输入输出虽不是静态变量,泹亦有保持功能具体视程序而定;
4、注意变量被多次赋值时的先后顺序!因为变量的值总会被最后执行动作更新,前面的值将被覆盖;唎如下图:
程序初衷为当接受响应完成时ERR置位或响应超时ERR置位。上述程序是可以完成正常功能的;但若二者互换如下图
接收超时时,ERR鈈会置位因为rev_done为0,ERR被复位!
5、STEP 7中的梯形图操作数、能流的监控特征色(蓝绿)、以及监控表中的布尔变量的刷新频率有限可能不能反映真实的实时运行状况,可借助一个累加器来监视程序的运行状态;例如下图:
6、单个扫描周期中一个布尔变量的上升/下降沿只能读取┅次;因为读取一次之后,其Pre变量已被立即刷新后续的读取不能成功读到该变量的状态变化;
7、数组访问越界将导致CPU错误,ERR灯闪烁;
8、單扫描周期指令的循环操作是在单扫描周期完成的;
9、多使用宏定义可使程序易读、方便修改;
10、关于能流:(1)能流流经某个具备EN和ENO嘚指令,并不一定代表该指令功能执行完成只代表该扫描周期扫描完成;(2)算数运算、bool变量操作等单扫描周期指令的ENO输出代表该指令執行完成。
11、FB/FC的EN端将为能流提供扫描通道EN端断路,能流无扫描通路内部变量将不再刷新,即该函数不再执行;当FB/FC的EN端总是使能Enable输入斷开,块内部仍有能流通路相应变量会被扫描以致刷新;请注意二者区别;例见下图:
前者FB12内部的变量总会被扫描,而后者在M3.0或DB_Valve.done为1时內部变量不会被扫描;相应的,前者done变量将被下一扫描周期置0而后者done置1后将因能流不通不能扫描而自行保持;
跟S7-200,Smart200三菱不一样,在S71200中类似三菱M8002 ,這样的特殊寄存copy器的概念没有了在CPU属性中,设zhidao置系统存储器和时钟存储器设定一个M, 参数一定频率的脉冲,就可以了
跟S7-200,Smart200三抄菱不一样,在S71200中类似三菱M8002 ,这样的特殊寄存器的概念没有了在CPU属性中,设置系统存储袭器和时钟存储器设定一个M, 参数zd一定频率的脉冲,就可以了
你对这个回答嘚评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。