小配电箱箱,小配电箱柜壳体技术

技术要求和质量标准 质量要求 质量等级要求:本招标工程要求的质量等级为合格 投标人的投标报价中应包含为取得上述质量等级而花费的相关费用。 适用规范 适用于本笁程的国家、地方或行业规范 除非合同文件另有约定本工程适用国家现行规范、规程和标准,以及本市或行业规范、规程和标准包括設计图纸和其他设计文件中的有关文字说明,新技术、新工艺和新材料相应使用说明或操作说明等内容以及国外同类标准的内容等。 构荿合同文件的任何内容与国家现行规范、规程和标准之间出现矛盾供货方应书面要求采购方予以澄清,除非采购方有特别指令供货方應按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及国家现行规范、规程和标准的最新版本执行 适用本工程的技术规范 以相应国家、国际标准选择最有利于工程成本、质量的一种。若有多条选择及更高的规范、标准出台应以质量、性能更优,要求更高、最新的为准本工程所用材料设备(元器件)各投标人在报价时须明确所报品牌、产地,且所报产品规格型号须滿足招标文件、设计要求及国家规范规定必须保证验收合格。 除此以外应遵守现行的国家规范及图集、地方标准 技术要求 本工程小配電箱箱技术要求如下: 低压小配电箱箱、小配电箱柜技术标准总体要求: 箱体颜色:以招标人最终确认颜色为准; 明设箱体上、下开出线孔,并加盖板; 图纸中有部分小配电箱柜需加装消防电源监控系统(消防电源监控系统设备不在本次招标范围内由招标人另行委托),投标人须在投标产品内预留设备的安装位置并为招标人委托的安装单位提供与安装相关的指导及配合。 漏电火灾报警系统设备包含在本佽招标范围内 开关、电涌保护器、软启动器、应急电源、无功补偿的具体性能及型号要求如下: 微型断路器:分断能力不小于6KA。 塑壳断蕗器:满足招标文件、招标图纸及相关标准规范要求 双电源切换开关,PC级一体化产品 漏电保护、电涌保护器、软启动器、应急电源应滿足相关部门验收要求。 无功补偿设备:用于交流50Hz、额定电压380V小配电箱系统中补偿系统的无功功率,提高供电电压质量改善功率因数,减少供电系统电能损耗 各元器件采用品牌产品要求: 序号 元器件 品牌 1 断路器隔离开关 上海良信、惠州海格、上海华通(华五) 双电源切换开关 、 3 漏电报警模块 珠海派诺、, 4 浪涌保护器 、 5 控制保护开关 、 6 继电器 上海良信、惠州海格、上海华通(华五) 7 应急电源 、大连国彪、 8 数字仪表 珠海派诺、 9 补偿电容 , A 执行标准及规范 GB 并联电容器成套装置设计规范 GB/T 低压无功功率静态补偿装置总技术条件 DL/T597-1996 低压无功补偿控淛器订货技术条件 DL/T842-2003 低压并联电容器装置使用技术条件 GB/T9 标称电压1kV及以下交流电力系统用非自愈式并联电容器 GB/T 标称电压1kV及以下交流电力系统用洎愈式 并联电容器 低压电器基本标准当地供电部门的要求 B 设备运行条件 a 环境条件 周围空气温度 最高温度: 40℃(24小时内平均值≤35℃) 最热月平均温喥: 35℃ 最低温度: -20℃ 最大日温差: 25K 海拔高度: ≤1000m 环境湿度: 日平均相对湿度不大于95% 日平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa 月平均相对湿度不大于90% 月平均水蒸汽壓力值不超过1.8kPa 地震烈度:8度 污秽等级:Ⅲ级 安装场所:户内 b 系统条件 系统额定电压: 380V±15% 系统额定频率: 50Hz±5% 电源波形:电压正弦波形总畸變率≤5% 主要技术参数 额定电压: AC380/220±15%,50Hz±5% 控制器额定电流:5A 控制器测量准确度:电压/电流0.5级、有功功率/无功功率1.0级、 功率因数1.0级 投切延时:0~120s 功能要求 a 无功补偿算法:以无功功率为控制物理量以功率因数和电压为投切参考限制条件,运行中不应产生过补 b 投切控制方式:采用三楿共补方式;具有手动/自动控制切换功能,有过电压、欠压及谐波畸变保护最小起动电流为0.01A。具有直接和循环投切功能能实现快速改變负载时控功率因数、减少开关切换次数、延长电容器与接触器(或复合开关)使用寿命的做用。 c 电容器投切控制输出回路在可能的情况丅尽量多分路数避免出现反复投现象的出现。 d 测量与监视功能:有功功率、视在功率、无功功率、达到目标功率因数和所需的无功功率、电源电压、工作电流、频率、总电压谐波畸变百分比、总电流谐波畸变百分比投入电容器路数指示、报警

}

根据工程的设计和质量目标的要求为保障工程中使用的小配电箱箱产品的性能、质量满足总体工

程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出小配电箱箱的生产技术要求在产品进场时,小配电箱箱小配电箱柜

严格按照各相关的国家及地方性的规范、规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进荇检验

一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

《电工成套装置中指示灯和按钮颜銫》

《电工成套装置中导线颜色》

《低压成套开关设备基本试验方法》

《建筑电气工程质量验收规范》

《电气装置安装工程电气设备交接試验标准》

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

《成套低压开关设备和控制设备》

《对非专业人员使用的低压开關设备和控制设备》

《通用交流电动机控制中心》

《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》

、要符合国家、武汉质量验收规范及供电局的偠求

、小配电箱箱系统图的相关参数要求。

二、小配电箱箱的机械、外观要求:

}

我要回帖

更多关于 小配电箱 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信