建筑知识高层建筑都有排烟道吗的简标

1、烟道和通风道的断面、形状、尺寸和内壁应有利于排烟(气)通畅,防止产生阻滞、涡流、窜烟、漏气和倒灌等现象。
2、烟道和通风道应伸出屋面,伸出高度应有利烟气扩散,并应根据屋面形式、排出口周围遮挡物的高度、距离和积雪深度确定。平屋面伸出高度不得小于0.60m,且不得低于女儿墙的高度。坡屋面伸出高度应符合下列规定:
(1)烟道和通风道中心线距屋脊小于1.50m时,应高出屋脊0.60m;
(2)烟道和通风道中心线距屋脊1.50~3.OOm时,应高于屋脊,且伸出屋面高度不得小于0.60m;
(3)烟道和通风道中心线趴屋脊大于3m时,其顶部同屋脊的连线同水平线之间的夹角不应大于10&,且伸出屋面高度不得小于0.60m。
责任编辑:ivor
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。建筑基础知识
一、房屋建筑分类
房屋建筑从不同的角度可以进行不同的分类。
1、按建筑物使用性质分类:⑴居住建筑、⑵公共建筑、⑶工业建筑、⑷农业建筑
民用建筑:居住建筑和公共建筑通常又被称为民用建筑。
2、按建筑物(住宅)的层数分类
⑴、平房建筑:1层     ⑵、多层建筑:2~6层
⑶、小高层建筑:7~9层   ⑷、高层建筑:10层以上
3、按建筑结构分类 
建筑结构:指建筑物中由承重构件(基础、墙体、柱、梁、楼板、屋架等)组成的体系。
⑴、砖木结构
描述:这类建筑物的主要承重构件是用砖、木做成。其中,竖向承重构件的墙体和柱采用砖砌,水平承重构件的楼板、屋架采用木材。
特点:层数较低,一般在3层以下。1949年以前建造的城镇居民住宅,20世纪50~60年代代建造的民用房屋和简易房屋,大多为这种结构。
⑵、砖混结构
描述:这类建筑物的竖向承重构件采用砖墙或砖柱,水平承重构件采用钢筋混凝土楼板、屋顶板,其中也包括少量的屋顶采用木屋架。
特点:建造层数一般在6层以下,造价较低,但抗震性能较差,开间和进深的尺寸及层高都受到一定的限制。所以,这类建筑物正逐步被钢筋混凝土结构的建筑物所替代。
⑶、钢筋混凝土结构
描述:承重构件如梁、板、柱、墙(剪力墙)、屋架等,是由钢筋和混凝土两大材料构成。其围护构件如外墙、隔墙等,是由轻质砖或其他砌体做成。
特点:结构适应性强抗震性能好,耐用年限较长。
⑷、钢结构
描述:主要承重构件均是用钢材制成。
特点:建造成本较高,多用于高层公共建筑和跨度大的工业建筑,如体育馆、影剧院、跨度大的工业厂房
4、按建筑施工方法分类:
 ⑴ 现浇、现砌式建筑:建筑物的主要承重构件均是在施工现场浇筑和砌筑而成。
 ⑵ 预制、装配式建筑:建筑物主要承重构件在加工厂制成预制构件,在施工现场进行装配而成。
 ⑶ 部分现浇现砌、部分装配式建筑:这种建筑物的一部分构件(如墙体)是在施工现场浇筑或砌筑而成,一部分构件(如楼板、楼梯)是采用在加工厂制成的预制构件。
二、建筑物的组成:
幢建筑物一般是由基础、墙体(或柱)、楼地层(或梁)、楼梯、屋顶、门窗等六大部分组成。
基础:是建筑物地面以下的承重构件,它支撑着其上部建筑物的全部荷载,并将这些荷载及自重传给下面的地基。地基不是建筑物的组成部分,是基础下面的土层,它承受着由基础传下来的荷载。
2、地基:分为天然地基和人工地基。基础按构造形式不同,可分为:
条形基础:是指呈连续的带形基础,包括墙下条形基础和柱下条形基础。
独立基础:是指基础呈独立的块状,形成有台阶形、锥形、杯形的等。
筏板基础:是一块支承着许多柱子或墙的钢筋混凝土板,板直接作用于地基上,一块整板把所有的单独基础连在一起,不仅使地基上的单位面积压力减小,也使整个地基的承载力增大。
箱形基础:主要是指由底板、顶板、侧板和一定数量内隔墙构成的整体刚度较好的钢筋混凝土箱形结构。对于抵抗地震荷载的作用极为有利。
桩基础:由设置于土中的桩和承接上部结构的承台组成。
3、墙体和柱:是竖向承重构件,它支撑着屋顶、楼板等,并将这些荷载及自重传给基础。
⑴、墙体的分类
①、按在建筑物中的方向,分为:
外墙:位于建筑物四周,是建筑物的围护构件。
内墙:位于建筑物内部,主要起分隔空间的作用。
②、按在建筑物中的方向,分为:
纵墙:沿建筑物长轴方向布置的墙称为纵墙。
横墙:沿建筑物短轴方向布置的墙称为横墙。外横墙通常称为山墙。
③、按接受力情况,分为:
承重墙:凡直接受梁、楼板、屋顶等传下来的荷载的墙称为承重墙。
非承重墙:不承受外来荷载的墙称为非承重墙。
⑵、柱:是独立支撑结构的竖向构件。柱承担、传递梁和板两种构件传来的荷载。
4、楼地层和梁:楼地层包括楼板和地面(首层地面),是分隔建筑空间的水平承重构件,主要作用是承受人、家具等荷载,并把这些荷载及自重传给承重墙、柱或基础。
⑴、楼板:楼板的基本构造层是面层、结构层、顶棚。
⑵、首层地面:是指建筑物底层的地坪。
⑶、梁:是跨过空间的横向构件。
5、楼梯:楼梯一般由3部分组成:楼梯段、休息平台和栏杆扶手。按楼层间楼梯的数量和上下楼层方式的不同,可分为直跑式楼梯、双跑式楼梯、多跑式楼梯等。
6、屋顶:既是建筑物顶部起覆盖作用的围护构件,又是建筑物顶部的承重构件。屋顶由
屋面、承重结构层、保温隔热层和顶棚组成。常见的屋顶类型有平屋顶、坡屋顶。
①   屋顶是由层面、屋顶承重结构、隔热层、顶棚组成。
四大类:平顶、坡屋顶、曲面屋顶、多波式屋顶
②   屋顶:刚性〈可承重〉柔性〈不可承重〉
③   屋顶防漏:三毡四油
④   屋顶隔热:水泥蛭石
⑤   交通、环境、地理位置与小区的重要性。
⑥   总体的建筑风格的表现形式〈以具体实例为标准〉
6、门窗:建筑中各隔断间的通行口,有扇或无扇(门洞)谓门,用来采光、通风或传递、观察的洞口(不作通行用)谓窗。门和窗是解决建筑使用功能主要手段。门主要起内外交通和分隔房间之用;窗的主要作用是采光和通风,同时也起分隔和围护的作用。门和窗是解决建筑使用功能主要手段。
7、阳台:楼层建筑中,人们与外界空间联系的主要方式,有三面敞开的,也有半敞开的,或一面敞开的,或封闭的。
8、隔断:区别使用功能,使之互不干扰,是建筑设计中组织功能空间、划分平面的主要手段。有全隔、半隔、透明、半透、不透等区别。
7、窗:门和窗都是建筑物的围护构件。
8、建筑物的构造组成补充
就常见的民用建筑而言,大致有基础、墙或柱、楼地层、楼梯、屋顶、门窗六个基本组成部分。通风道、垃圾道、烟道、壁橱等建筑配件及设施,可根据建筑物的功能要求设置。
1. 基础:位于建筑物的最下部,埋于自然地坪以下,承受上部传来的所有荷载,并把这些荷载传给下面的土层(即地基)。基础是房屋的主要受力构件,其构造要求是坚固、稳定、耐久、能经受冰冻、地下水及所含化学物质的侵蚀,保持足够的使用年限。
2. 墙或柱:是房屋的竖向承重构件,它承受着由屋盖和各楼层传来的各种荷载,并把这些荷载可靠的传给地基。对于这些构件的设计必须满足强度和刚度要求。作为墙体,外墙还有维护的功能,抵御风霜雪雨及寒暑对室内的影响。内墙还有分隔房的作用,所以对墙体还常提出保温、隔热、隔音等要求。
三、      建筑识图
一套完整的建筑施工图包括建筑总平面图、建筑施工图、结构施工图、暖通几空调施工图、给排水施工图、电器施工图等。
1、总平面图:用来说明建筑物所在具体位置和周围环境关系的平面图,一般在图上标出拟建建筑物和周围已建建筑物的外形、层数和它们的相对位置关系,标出建筑物周围的地形、道路、水源、电源等,图上一般绘有指北针。
2、建筑施工图:包括建筑平面图,建筑立面图、建筑剖面图。
建筑平面图:按一定比例绘制的建筑物水平剖视图,表示建筑物的平面形状、水平方向(出入口、走廊、楼梯、房间、阳台等)的布置和组合关系。是全套图纸中具有重要引导作用的图纸。
建筑立面图:按一定比例绘制的建筑物在垂直方向上的投影图,主要表示建筑物的外观形状,是做外部装修的外部依据。
建筑剖面图:按一定比例绘制的把建筑物沿竖直方向剖开的投影图,主要表示建筑物的内部结构形式、空间关系。
3、结构施工图:主要表明建筑结构专业的设计内容,同时反映建筑、给排水、暖通、电气等专业对结构的要求。
  在房屋销售中最常用的是户型图,它是将建筑平面图简化,以便清楚地表示每一套房屋的平面布局和房间的相对位置。
4、效果图:有小区总体效果图和装修效果图,是由专业人员设计的,在建筑物尚未建成前对建筑物的多种描述,是一种对建筑物进行美化的方法。
怎样看房屋建筑平面图?
   房屋建筑平面图,就是一栋房屋的水平剖视图。假设用一水平面把一栋房屋的窗台以上部分平切掉,切面以下部分的水平投影就叫平面图。
一栋房屋的平面图主要表示:房屋占地面积的大小,各房间的面积大小,台阶、楼梯、门窗等局部的位置和大小,墙体结构的厚度等。有些建筑平面图还将室内固定设备也体现出来,如灶台、坐便器、厨柜、污水池、浴缸等设施的平面形状与位置。对于购房者来说,有此一图,足以充分了解自己所购置的房产的面积和格局以及日常居住生活空间范围内的各种指标数据。看图时应着重弄清的问题,主要有以下几个方面:
1、通过外围线(即墙体线)计算房屋总长、总宽及建筑面积。同时认识房屋的形状、朝向、楼梯、台阶、外门窗的位置,与周边房屋的分界线。
2、看图了解清楚房屋内部的各分隔内墙体的位置,找到卧室、起居室、客厅、厨房、卫生间、储藏室及壁柜等的位置并分别计算其面积大小。
3、通过比例标准,分析了解室内高度,阳台、门、窗、暖气、上下水管道、烟道等固有设备设施的型号尺寸和占地面积大小及日常使用情况。
4、详细分析了解室内炉灶、洗手盆、坐便器、厨柜、污水池、浴缸等可调整设施的尺寸、形状、位置和合理使用程度。
四、房屋面积的规定和测算
1、各种面积概念
(1)住宅结构面积:是指住宅的所有承重墙或柱和非承重墙所占面积的总和,即外墙、内墙、柱等结构所占面积的总和。人们常说的居住面积和使用面积都不含结构面积。
(2)居住面积:是指住宅建筑各层平面中直接供住户生活使用的居室净面积之和。所谓净面积就是除去墙、柱等建筑构件所占有的水平面积(即结构面积)。
(3)使用面积:扣除公用(楼梯、电梯、公用的配电间、走道、电梯间、管道间)面积,房屋结构占用面积,以及户内走道、楼梯、玄关等面积后,所剩实际生活使用的面积。
(4)建筑面积:建筑物全部面积,分每户建筑面积、单元建筑面积和每幢楼建筑面积,系指房屋外墙(柱)勒脚以上各层的外围水平投影面积,包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等,且具备有上盖,结构牢固,层高2.20M以上(含2.20M)的永久性建筑。
(5)房屋的产权面积:系指产权主依法拥有房屋所有权的房屋建筑面积。房屋产权面积由直辖市、市、县房地产行政主管部门登记确权认定。
(6)房屋的共有建筑面积:系指各产权主共同占有或共同使用的建筑面积。
(7)出房率(得房率):指住宅的净使用面积占销售面积(包括公用部分面积)之比。销售面积一样的净使用面积不一定相同,出房率高的商品房就物有所值。如果商品房的公用面积分摊得多,出房率就要低一些。
(8)套内建筑面积:由套内房屋的使用面积、套内墙体面积、套内阳台建筑面积三部分组成;
(9)套内房屋使用面积:为套内房屋使用空间的面积,以水平投影面积计算。
(10)套内墙体面积:是套内使用空间周围的维护或承重墙体或其他承重支撑体所占的面积。
2、有关房屋面积的规定和测算
(1)多层房屋的建筑面积按每层建筑面积的总和计算。
(2)穿过房屋的通道、房屋内的门厅、大厅不分层高均按一层面积计算,回廊部分按其投影计算面积。
(3)房屋内的技术层、夹层、地下室、半地下室,层高超过2.20米的,按其上口外墙外围水平面积计算。
(4)封闭式阳台按其外围投影面积计算。凸阳台按其投影面积的一半计算。
(5)共有公共面积的分摊计算:
每户应摊面积=共有公用房屋建筑面积的总和/各户房屋建筑面积之和*该户房屋建筑面积
3、商品房分摊的公用建筑面积包括
   两部分:
(1) 电梯井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备室、公共门厅和过道等其功能上为整楼建筑服务的公共设施用房和管理用房的建筑面积
(2) 各单元与楼房公共建筑空间之间的分隔墙以及外墙(包括山墙)墙体水平投影的一半
五、商品房销售常用名词
1、住宅:供人们生活居住的建筑。
2、通风:保持室内空气流通,更换新鲜空气。
3、朝向:建筑主要房间面对的方向(东、西、南、北)。
4、隔音:建筑围护结构(墙体屋面)减低噪声的能力以减少分贝(DB)数表示。
5、噪声级:不同使用功能的房间,要求达到允许的噪声量的等级(一般住宅为50DB以下)
6、隔热:建筑围护结构(墙体屋而)减少热量传递的能力,以隔热系数表示。 
7、户型:居住建筑中表示卧室、厅房、卫生间的构成类型简化的名称,如二室&&厅一卫、三室二厅二卫等。各种户型可设计成多种平面组合,户型优劣是购房者主要关心的因素。
8、什么是住宅的开间、进深、层高和净高?
(1)住宅的开间:住宅的开间就住宅的宽度。在1987年颁布的《住宅建筑模数协调标准》中,对住宅的开间在设计上有严格的规定。砖混结构住宅建筑的开间常采用下列参数:2.1米、2.4米、2.7米、3.0米、3.3米、3.6米、3.9米、4.2米。
(2)住宅的进深:住宅的进深就是指住宅的实际长度。在1987年实施的《住宅建筑模数协调标准》中,明确规定了砖混结构住宅建筑的进深常用参数:3.0米、3.3米、3.6米、3.9米、4.2米、4.5米、4.8米、5.1米、5.4米、5.7米、6.0米。为了保证住宅具有良好的自然采光和通风条件,进深不宜过长。
(3)住宅的层高:住宅的层高是指下层地板面或楼板面到上层楼层面之间的距离,也就是一层房屋的高度。在1987年发布的《住宅建筑模数协调标准》中,明确规定了砖混结构住宅建筑层高采用的参数:2. 6米、2 .7米、2.8米。
(4)住宅的净高:住宅的净高是指下层地板面或楼板上表面到上层楼板下表面之间的距离。净高和层高的关系可以用公式来表示:净高:层高&楼板厚度,即层高和楼板厚度的差叫&净高&。商品住宅的开间、进深和层高(即住宅的宽度、长度和高度),这三大指标是确定住宅价格的重要因素。如果住宅的尺寸越大(即开间、进深、层高越大),建筑工艺相应就越复杂,建造的难度就越大,同时所消耗的建材也会越多,导致建造的成本也就越高。当然人们居住的空间会有所增大,但要付出的房价就会更高。因此,购房者在购买商品住宅时,应当根据自己的实际需要和经济支付的能力来考虑,住宅的面积适宜即可。
9、承重墙:需支承建筑重量和使用荷重的墙休,对房屋会直接产生安全影响的墙体,对房屋会直接产生安全影响的墙体。
10、非承重墙:对整体建筑不起承重受力作用,但有可能对局部构件有支持、荷重作用的墙休。
11、弹性空间(可变空间):指在一定程度上有可能改变平面大小形状,或可改变净空高度的平面或立体范围。
12、日照:建筑物能迎受到阳光的程度。各建筑对日照要求不同。住宅一般要求在冬日少有1小时的日照。
日照间距:日照间距=建筑物高度/建筑物相邻距离(国家标准为1.2倍)
13、物业管理:为居民提供生活、文化、安全、卫生、设施维修等服务的管理机构,其业务范围随社会进步、生产力发展而不断增加。
14、什么是复式住宅?
复式住宅是受跃层式住宅启发而创造设计的一种经济型住宅。这类住在建造上仍每户占有上下两层,实际是在层高较高的一层楼中增建一个1.2米的夹层,两层合计的层高要大大低于跃层式住宅(复式为3.3米,而一般跃层为5.6米),复式住宅的下层供起居用,炊事、进餐、洗浴等,上层供休息睡眠和贮藏用,户内设多处入墙式壁柜和楼梯,中间楼板也即上层的地板。因此复式住宅具备了省地、省工、省料又实用的特点,特别先例子三代、四代同堂的大家庭居住,既满足了隔代人的相对独立,又达到了相互照应的目的。
  虽然复式住宅在设计施工和使用上有面宽大、进深小、部分户型朝向不佳、自然通风采光较差,层高过低、隔音、防火功能差,房间的私密性、安全性较差等缺点,但这种精巧实用的住宅类型,由于经济效益十分明显,价格相对偏低,必然会成为住宅市场上的热销产品。
15、什么是公有住宅?
公有住宅,在我国也称公产住房、国有住宅。它在指由国家(中央政府或地方政府、城市政府)以及国有企业、事业单位投资兴建、销售的住宅,在住宅未出售之前,住宅的产权(拥有权、占有权、处分权、收益权)归国家所有。公有住宅主要由本地政府建设,主要向本城市居民出租出售;由企业建设的住宅,向本企业职工出租、出售。
16、什么是跃层式住宅?
跃层式住宅是近年来推广的一种新颖住宅建筑形式。这类住宅的特点是,内部空间借鉴了欧美小二楼独院住宅的设计手法,住宅占有上下两层楼面,卧室、起居室、客厅、卫生间、厨房及其它辅助用房可以分层布置,上下层之间的交通不通过公共楼梯而采用户内独用小楼梯联接。跃层式住宅的优点是每户都有二层或二层合一的采光面,即使朝向不好,也可通过增大采光面积弥补,通风较好,户内居住面积和辅助面积较大,布局紧凑,功能明确,相互干扰较小。不足之处是安全出口相对狭小。在东南沿海的广东、福建的一些开放城市建设较多。近年来在北方城市的一些高级住宅设计中,也开始得到推广。
17、居住小区:具备相应规模的生活、文化、商业、卫生、教育、娱乐等设施为居住建筑群服务的有组织规划的区域。
18、组团:由数幢住宅楼组合成共同生活空间的院落。由数个组团形成居住小区。
19、社区服务半径:此环境泛指生活、文化、教育、商业、卫生保健、绿化、交通、环卫等一系列外条件,是衡量居住水平的总称。
20、社区服务半径:各类日常生活设施服务的范围,以服务中心为圆点,以米为单位计范围大小。
21、节能环保型建筑:采用现代科技对水资源再利用、废弃物再生再用,太刚能蓄电、照明,供热、隔热、保温,空气净化,防虫、防霉、空调省电等&系列措施而设计成的未来居住建筑。  
22、建筑风格:指建筑造型所采用的美学文脉。当前盛行的欧陆风格是对欧美传统建筑艺术的借鉴。
23、车位:自行车、私家车泊位,分收费和免费两种,&般指公用停场,不同于私家车库,居住小区必须有足够车位。车不能停在道路上。
24、&五证俱全&是指哪五证?
①建筑施工许可证
   2.房屋预售许可证
   3.建筑用地规划许可证
   4.国有土地使用证
  5.建设工程规划许可证
我来说两句 ()
本月热门下载
建筑热门论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:幼儿园厨房烟道尺寸 - 文档大全
本站主要提供:各种
DOC PDF PPT XLS TXT格式的 幼儿/小学教育 中学教育 高等教育 外语学习 资格考试 论文资料
英语考试 英语学习
司法考试 公务员考试 计算机认证 广告/传媒 经济/管理 法律资料 求职简历 合同协议 工作总结等.
幼儿园厨房烟道尺寸
商业餐饮厨房及 后由专业烟道引至 幼儿园厨房 三餐 屋高排顶空放 油烟 时间 每户安装油烟 居民生活厨房 脱排机 厕所排风经管道 各场所厕所 间歇 引至屋顶排空 ...
厨房1 0.5关于 民用建筑设计通则2 办公建筑的采光...幼儿园等主要 故不可能制居室在 5.1.3 条也有...本条规定烟道 串烟尺寸和内壁应排烟漏气和倒灌现...
根据建设单位提供的资料,本项目幼儿园厨房烟道排放口由内置的专用烟道引至楼顶排放,排放高度约16.7m。因此本环评要求各烟道排放口位置符合HJ554-2010中与周边环境...
4.3.8 共用排气道 1 厨房应设排烟道,烟道不应因结构变化而产生移位或尺寸...9.2.5 小区配套幼儿园、学校需设置专用变配电房。 9.3 变配电房设置要求 9...
项目住宅楼设专用油烟排放烟道,油烟废气经抽油烟机处理后经烟道于楼顶排放,幼儿园厨房油烟应采用专业的油烟净化处理设备处理至《饮食业油烟排放标准》(GB),...
幼儿园厨房产生的油烟废气经高效等离子油烟净化装置处理后达到《饮食业油烟排放标准》(GB)中规定值,再经专用烟道经幼儿园厨房所在楼顶排出,对大气环境影响...
(2)本环评建议建设单位在设计时,对规划用作餐饮的幼儿园和小学食堂必须建造餐饮厨房的专用排烟道。建设单位必须在餐饮厨房内安装油烟净化装置,通过专用烟道送至楼顶...
“锦泉园”(详见附件一),项目位于中山市南朗镇温泉度假城H/L街区,其地理位置...《饮食业油烟排放标准》(GB)中规定值,再经专用烟道经幼儿园厨房所在...
幼儿园厨房安装油烟净化设备,油烟经收集后通过厨房专用烟道至楼顶天面3米处排放,油烟排放口高度为15米,达到《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB)中规定的...
学校、幼儿园和托儿所应对学生、儿童进行消防知识的...学校等厨房的烟道应至少每季度清洗一次;厨房燃油、...地下变配电室的安全通道必须大于门的尺寸,双开门为 ...
建设项目由A组团和D组团以及C组团内的幼儿园组成,A组团布置12幢多层和高层住宅...(2)住户及幼儿园厨房油烟废气小区内住户厨房均设有油烟机,油烟废气经专用烟道至...
厨房和餐厅的上层; 2 卫生设备配置的数量应符合专用...幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用...6.14.3 烟道和通风道的断面、形状、尺寸和内壁应...
⑺ 厨房的烟道应至少每季度清洗一次;⑻ 厨房燃油、...第二十六条 国家标准及本标准对消防标识有规格、尺寸...医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园等应当...
幼儿园建设标准(征求意见稿)建标 X X X C 2 ...厨房应设置出屋顶的垂直烟道。二、因各地燃料不同,...房间的长宽尺寸应满足布置药橱和常用诊疗设备的要求...
(3)本项目在E地块A楼地下一层设置员工厨房,在A楼一层~三层设置餐饮项目,厨房...幼儿园食堂油烟废气经油烟净化装置处理达标后,通过专用烟道引至幼儿园南侧2层楼顶...
6.1.2 平面布置的柱网、开间、进深等定位轴线尺寸...幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用...m2,厨房的炉灶上方应安装排除油烟设备,并设排烟道...
本项目在厨房内设计了内置排油烟道,产生的油烟经...烟气通过内置烟道引至屋顶排放,排放浓度满足《饮食业...本项目所建低于12层的住宅楼、幼儿园等小区配套设施...
注:项目在餐饮商铺均预留有餐饮专用内置烟道,日后如...详见项目平面布置图,游泳池尺寸为长25米、宽20米、...1、幼儿园厨房油烟项目幼儿园拟设有食堂,使用燃料为...
厨房油烟废气 (1.29×109Nm3/a) 幼儿园食堂...对设置烟道并建设隔油池的商铺在引入餐饮业时应做 ...(净尺寸,m2) 面积(净尺寸,m2) 0.1-0.2 0....
【条文说明】5.3.10 幼儿园散热器的安装。强制...2) 排风道设计过程一般为先假定一个烟道内截面尺寸,...严寒和寒冷地区的送风宜考虑加 公共厨房排风应设...
《住宅厨房、卫生问排厨房排烟道选用表、安装、组装示意图、进气口位置详图、卫生...《卫生、洗涤设施》普通旅馆、学生公寓、幼儿园等工业与民用建筑的浴室、厕所、...
⑵ 环境空气影响减缓措施住宅厨房油烟通过专用烟道引至屋顶1.5m高排放,酒店及幼儿园厨房油烟经复合式油烟净化器处理达标后于屋顶1.5m高排放,对周围环境空气影响小;...
尺寸精 整体性好,易于 混凝土保护层厚度和钢筋位置...民用建筑 其它技术厨房烟道变压排气系统由变压排气道...幼儿园、学校教室等民用建筑的室内装饰装修工程 低碳...
幼儿园建筑面积2650m2,会所建筑面积1100m2,社区诊所建筑面积240m2,社区物业建筑...风和油烟过滤器的吸排油烟机,以减轻厨房油烟污染,含油烟废气排入厨房烟道,集中...
最大限度满足居民要求迎泽分局 12 8.21 17:19 桃园四巷,水利厅幼儿园(每年...标于日再次对产生噪 厨房设备处进行升级改造,对厨房烟道出 两墙...
医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园等单位应当加强夜间防火巡查,其他...烟道等取暖设施与可燃物之间应采取防火隔热措施;⑺厨房的烟道应至少每 清洗一次...
医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园等单位应当加强夜间防火巡查,其他...(6)炉火、烟道等取暖设施与可燃物之间应采取防火隔热措施; (7)厨房的烟道应...
《住宅厨房、卫生间排气道》 JG/T 194-《广州市住宅设计试行规范》...《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 JGJ 39-87 5―2《中小学校建筑设计规范》 ...
托儿所,幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院,福利院,医院,...(六)炉火,烟道等取暖设施与可燃物之间应采取防火隔热措施;(七)厨房的烟道应...
医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当...学 厨房的烟道应至少每季度清洗一次; 8、厨房燃油...尺寸、工作压力、机械性能、颜色必须符合GB/T 2550...
建设项目餐饮废气来源主要是居民的入住后产生的餐饮废气以及小学、幼儿园厨房产生...运营期:餐饮废气由安装于灶台上部的抽油烟机集中收集,经竖向专用烟道于各住宅...
58 720 778 厨房包括初加工、烹饪、备餐间、仓库...烟道、碎煤机室、输煤转运站和输煤栈桥、燃油和燃气...6.0.8 教育建筑中,幼儿园、小学、中学的教学用房...
5.厨房消防安全管理厨房的烟道应至少每季度清洗一次.15未至少每季度清洗一次的,扣15分.小计150(六)中小学校,托儿所,幼儿园消防安全管理1.安全...
项目建设内容有住宅楼、商业楼、会所、幼儿园、小型...本项目各住宅内均设置家庭厨房排烟道,并配置油烟净化...烟道与居室墙体相连的,需做隔热设计,住宅区楼下的...
幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的...旅馆、餐饮场所、医院、学 厨房的烟道应至少每季度...安全疏 示图和消防控制室的提示类标识的尺寸在保证...
方案二:本项目污水经污水管道收集,与经隔油池处理后的餐厅厨房污水及经过消毒...烟道的铺位,此铺位布置在沿翠山路一侧的住宅裙楼商业里,距离相邻住宅楼及幼儿园...
医院、 养老院、寄宿制学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查,其他消防安全...学 厨房的烟道应至少每季度清洗一次; h 厨房燃油、燃气管道应经常检查、检测和...
3.4.2营运期环境保护措施(1)大气污染治理措施及达标情况①居民厨房各自经抽油烟机收集后通过内置公共烟道引上顶楼天面排放。幼儿园厨房油烟废气经油烟净化器处理后...
“防火墙”工程总体部署,全力增强全县中小学、幼儿园广大师生的消防安全素质,努力...厨房、灶间烟道清洗情况等其他消防安全情况; 存在问题: 检查组人员签名: 年 月...
“防火墙”工程总体部署,全力增强全县中小学、幼儿园广大师生的消防安全素质,努力...厨房、灶间烟道清洗情况等其他消防安全情况; 存在问题: 检查组人员签名: 年 月...
本项目所在地周边为立德幼儿园、凤凰城小区、滨江花园别墅区、怡景花园、汇景...环境监测 2 废气治理投资 80 发电机内置烟道、厨房内置烟道、地下车库通风设备、...
,&GB/T1&,&土方机械尺寸的定义和符号...,&GB11228-89&,&住宅厨房及相关设备基本参数&...,&JGJ39-87&,&托儿所,幼儿园建筑设计规范&...
在全县各中小学,幼儿园内开展消防安全&四个能力&建设.(一)提高检查消除火灾...14,厨房,灶间烟道清洗情况等其他消防安全情况;存在问题:检查组人员签名:...
②油烟废气根据设计及功能布局规模可知,地块东侧幼儿园设置厨房,要求企业配置1套静电油烟净化装置对油烟废气进行收集和净化处理,油烟废气统一经竖向专用烟道引至幼儿园2...
院、养老院、福利院、幼儿园消防安全“四个能力”建设标准
1 范围本标准规定... i) 厨房、灶间烟道每 清洗情况; j) 消防水源情况,灭火器材配置及完好情况,...
幼儿园 2,3
D17-1 公建式公寓/公建 38
1125 D17...(2)含油烟废气建筑物应设计统一的内壁式防潮排气烟道,公寓及公建餐饮厨房烟气...
无 221 胜利街道海培金色摇篮 许维明、刘圆 第一幼儿园
幼儿园 ...5、厨房烟道 配中控室监管员;维 未清理。6、消防设施、 修自动消防设施 器材...
表A.1 消防安全“四个能力”建设标志序号标志图例名称尺寸设置要求材料 1 消防... i) 厨房、灶间烟道每 清洗情况; j) 员工本岗位消防知识掌握情况; k) 防火...
厨房采用集中竖向排烟道,烟道不占用厨房内空间。130...建筑形象新颖并具有浓郁的幼儿园建筑特征;主体建筑不...邻近建构筑物的基础型式、埋深尺寸等)调查及必要的...
铜铸件、铁铸件和铝铸件冲压成型后,切割成相应尺寸...项目厨房采用复式油烟净化器进行处理,处理效率以60%...油烟废气经油烟净化器净化后由专用独立烟道至食堂屋顶...
幼儿园等用房;配套建设小区道路、地下车库、广场及...住宅楼厨房油烟由内壁式公共排烟道、卫生间废气由立...《餐饮废水三级隔油隔渣池标准尺寸》,隔油池容积20...
2 对儿童、幼儿生活活动场所的防火设计在我国《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ...从试验情况看,厨房火灾一旦发生,发展迅速且常规灭火设施扑救易发生复燃;烟道内的...
五十四、余庆路 1、余庆路190号,上海市委机关幼儿园...平面上布置壁炉烟道和抽水马桶间,厨房内安装煤气。该...墓前按当年尺寸重新树立起大十字架、石牌坊、华表、...
多台设备合用一个烟道时相互 干扰,厨房燃具排气罩...尺寸要考虑炉灶的标准尺寸和操作空间,操作面净长不...特别注意,住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童...
厨房 家属探亲用房 锅炉房、 浴室 医务室 辅助... 幼儿园、 托儿所等单位的医疗、 休息、 上课等...( 、绳)攀岩、 逃生烟道等, 建设这 些设施的目的...
厨房、卫生间楼地面渗漏特征 1、厨房、卫生间楼地面...11、烟道根部向上300mm范围内宜采用聚合物防水砂浆...幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用...
室内墙体凹凸部位在0.1m以上者如柱垛、烟道、垃圾...凡有固定设备的附属用房发厨房、厕所、卫生间、电梯...房产图绘制 房产图的规格尺寸,技术要求,表述内容,图...
4.1.6 当高层建筑内设托儿所、幼儿园时,应设置在...8.5.5 厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取... 间尺寸的沟件,其耐火极限可按插入法计算;⑤计算...
产生的厨房含油污水经隔 17 佛山市南海通鼎金属有限...大镇幼儿园 谢边南桥学校 曹边社区卫生站 曹边嘉福...其烟气对环境污 染较小,可通过内置烟道直接引至楼顶...
5.厨房消防安全 厨房的烟道应至少每季度清洗一次。 15 未至少每 清洗一 ,扣15分。 小计 150 (六)中小学校、托儿所、幼儿园消防安全 1.安全疏散(1)教学楼、...
1 普通机械通风系统中不包括厨房等需要特定过滤装置...如工程确实需要暗装时(如幼儿园),则必须采用带外置...利用锅炉余热的途径有:在炉尾烟道设置省煤器或空气...
4.3.4厨房应设置炉灶、洗涤池、案台、排油烟机、烟道等或预留位置。 4.3....(冷库)◎◎ 其他服务设施◎◎教育幼儿园★☆ 小学◎◎ 中学◎◎ 党员远程教育...
共建设29栋住宅、8个配套公建楼,1个幼儿园及变电室、地下车库等辅助设施,总...居民炊事燃用天然气,厨房烟气经烟道收集送至楼顶排放。其中商业餐饮厨房安装油烟...
由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸,噪声...油烟净化器幼儿园厨房 68.85kg/a 1套 GB184835-...发电机很少使用,产生的废气经排气烟道排放,朝向避开...
厨房、卫生间、厕所、贮藏室、壁柜等空间面积的总和...4.3.4 地下室或半地下室使用的通风井、烟道,在...(如居委会、幼儿园、社区服 房等),不作为共有...
幼儿园、医院等重要公共服务设施应提高相应抗震设防...厨房等房间,设有少量卧室,二层用于居住及储物,屋顶...(烟道加温或热风炉加温等),以免影响出苗速率和出现...
5.2.10 1 2 排水通气管不得与风道或烟道连接,...幼儿园 800 500 800 500 500 自地面至器具上边缘...管道焊口尺寸的允许偏差应符合本规范表 5.3.8 的...
尺寸齐全、准确,所有文字说明和文字标注以中文为准,...医院、疗养院、学校、幼儿园、养老院、住宅等建筑的...“日”字形作内分隔,每层楼烟道留1.2m×1m的接通...
幼儿园 托儿所 有住宿 无住宿 公共浴室 淋浴 浴盆 ...厨房 污水处理间等 生活饮用水水池 箱 的构造和...给水管道不得敷设在烟道 风道 电梯井内 排水沟内 ...
/ 5.2.10 排水能气管不得与风道或烟道连接,且...装设在幼儿园的洗手盆、洗脸盆和盥洗槽水嘴中心字...世 界 1 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,...
声源因其尺寸与波长之比可分为点、线和面声源 点...住宅卧室、起居室、厨房的窗地比为1/7,其他为1/...布置在可能受重物压坏处,不得穿越烟道、不得敷设在...
7.10.7 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童...柔性接 规格、品种、尺寸应符合规范和设计要求。 3...符合以下规定: 1 排水管道不得穿越沉降缝和烟道、...
4.1.6 当高层建筑内设托儿所、幼儿园时,应设置在...8.5.5 厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取...④中间尺寸的沟件,其耐火极限可按插入法计算;⑤...
7.4.7 宜采用工业化雨篷、栏杆、烟道、楼梯、门窗...营业餐厅的厨房含有大量油脂的洗涤废水; 2 机械自动...10.1.5 除幼儿园等特殊要求的建筑,居住建筑的采暖...
安装在卫生间及厨房的套管,其顶部应高出装饰面(D)...当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园和小学内插座...隔热层板面算起 D.在屋面上与风道或烟道连接应严密...
材料搭配、技术尺寸等,已形成一个专业的设计系统。...同心幼儿园 采荷二小 笕桥花苑 黎明村 同心村 彭家...用烟道通过屋顶高空排放。 合理布置,选用低噪声型...
尺寸增大,使得车身覆盖件成形质量问题更加突出,某些...时间的锅炉烟道或反应器的烟气中,在烟道或外置反应...宾馆、饭店、餐厅、食堂、家庭的厨房油烟气及车间...
烟囱,烟道 chin n.下巴,颏 china n.瓷器 chip n...幼儿园 kindness n.仁慈,好意;友好行为 king n....厨房 kite n.风筝 knee n.膝,膝盖 kneel vi.跪...
厨房应直接采光,窗地比为1/7,其他为1/12 住宅套...外墙内保温所占面积不计入使用面积烟道、风道、管道...标准确定尺寸 颐和园中的谐 仿的是无 寄畅园 清代...
成都市规划管理技术规定(2008) 用地和建筑规划管理 第一章 总 则 第1.0.1条 为加强城市规划管理,确保城市规划有效实施,根据《中华人民共和国城乡规划法》等法律...
名义尺寸 Nominal Dimension 术语、符号 2.1 术语 ...当采用砖砌烟道时,应加强楼屋盖与砖砌烟道之间的 ...16.3.3 当套内厨房或卫生间与居住空间相邻布置时...
3.火炕:指北方人用土坯或砖砌成的、中间有烟道、...房屋中的起居室、厨房或放置灶具的地方包括在内。但...幼儿园赞助费元 010 5209 (九)服务业 546113 学...
厨房(如采取特殊处理方法,符合区规划行政主管部门相关...第5.0.3条 容积率的规划核实建筑的平面尺寸、高度...(8)独立烟囱、烟道、地沟、贮油(水)罐、气柜、...
幼儿园间距等条件符合国家《综合医院建设标准》(建标...根据同类项目类比,厨房油烟的浓度值在10~13mg/m3...该项目安装油烟净化器,经净化后的食堂烟气从专用烟道...
商业餐饮厨房及 后由专业烟道引至 幼儿园厨房 三餐 屋高排顶空放 油烟 时间 每户安装油烟 居民生活厨房 脱排机 厕所排风经管道 各场所厕所 间歇 引至屋顶排空 ...
厨房1 0.5关于 民用建筑设计通则2 办公建筑的采光...幼儿园等主要 故不可能制居室在 5.1.3 条也有...本条规定烟道 串烟尺寸和内壁应排烟漏气和倒灌现...
根据建设单位提供的资料,本项目幼儿园厨房烟道排放口由内置的专用烟道引至楼顶排放,排放高度约16.7m。因此本环评要求各烟道排放口位置符合HJ554-2010中与周边环境...
4.3.8 共用排气道 1 厨房应设排烟道,烟道不应因结构变化而产生移位或尺寸...9.2.5 小区配套幼儿园、学校需设置专用变配电房。 9.3 变配电房设置要求 9...
项目住宅楼设专用油烟排放烟道,油烟废气经抽油烟机处理后经烟道于楼顶排放,幼儿园厨房油烟应采用专业的油烟净化处理设备处理至《饮食业油烟排放标准》(GB),...
本站所有资源均来自互联网,本站不承担任何法律责任,如有侵权等相关行为请联系我们!
 友情链接:
 Copyright @
All Rights Reserved .}

我要回帖

更多关于 烟道算建筑面积吗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信