现货海天注塑机螺杆头d380线路跳闸

50甲方电气工程师工作内容及电气知识500-第3页
上亿文档资料,等你来发现
50甲方电气工程师工作内容及电气知识500-3
(7)正常运行或倒闸操作时,若母线保护交流电流回;闭锁整套保护,并发出交流电流回路断线告警信号;(8)在采用同类开关或开关跳闸时间差异不大的变电;联开关先跳开;(9)母联开关的电流互感器与母联开关之间的故障,;相继跳开两组母线所有连接元件;(10)在500kV母线上,使用暂态型电流互感器;不带制动特性;选择元件一样均有比率制动特性;43.在母线电流差动保护中
正常运行或倒闸操作时,若母线保护交流电流回路发生断线,保护装置经整定延时闭锁整套保护,并发出交流电流回路断线告警信号。(8)
在采用同类开关或开关跳闸时间差异不大的变电所,保护装置能保证母线故障时母联开关先跳开。(9)
母联开关的电流互感器与母联开关之间的故障,由母线保护与开关失灵保护相继跳开两组母线所有连接元件。(10) 在500kV母线上,使用暂态型电流互感器,当双母线接线闸刀双跨时,启动元件可不带制动特性。在220kV母线上,为防止双母线接线闸刀双跨时保护误动,因此启动元件和选择元件一样均有比率制动特性。43.
在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?答:为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,故采用电压闭锁元件。44.
电压闭锁元件如何实现?答:电压闭锁元件利用接在每条母线上的电压互感器二次侧的低电压继电器和零序过电压继电器实现。三只低电压继电器反应各种相间短路故障,零序过电压继电器反应各种接地故障。45.
为什么设置母线充电保护?答:母线差动保护应保证在一组母线或某一段母线合闸充电时,快速而有选择地断开有故障的母线。为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联开关或母线分段开关上设置电流或零序电流保护,作为母线充电保护。母线充电保护接线简单,在定值上可保证高的灵敏度。在有条件的地方,该保护可以作为专用母线单独带新建线路充电的临时保护。母线充电保护只在母线充电时投入,当充电良好后,应及时停用。46.
“两票三制”是什么?答:两票是指工作票、操作票;三制是指交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。47.
电力系统中的设备有几种状态?答:电力系统的设备状态一般划分为运行、热备用、冷备用、和检修四种状态。48.
电力系统运行操作的制度有哪些?答:电力系统值班调度人员在操作时应遵守下列制度:操作命令票制度、重复命令制度、监护制度、录音记录制度。49.
调度操作指令有哪几种形式?答:调度操作指令形式有:单项指令、逐项指令、综合指令。50.
电网合环运行应具备哪些条件?答:(1)相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化,必须经测定证明合环点两侧相位一致。(2)如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不地载,允许变压器接线差30度进行合环操作。(3)合环后环网内各元件不致过载。(4)各母线电压不应超过规定值。(5)继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式。(6)稳定符合规定的要求。51.
事故单位可不待调度指令自行先处理后报告事故有哪些?答:遇到下列事故情况时事故单位可不待调度指令自行先处理后再报告:(1)对人身和设备有威胁时,根据现场规程采取措施。(2)发电厂、变电站的自用电全部或部分停电时,用其他电源恢复自用电。(3)系统事故造成频率降低时,各发电厂增加机组出力和开出备用发电机组并入
系统(4)系统频率低至按频率减负荷、低频率解列装置应动作值,而该装置未动作时,在确认无误后立即手动切除该装置应动作切开的开关。(5)调度规程及现场规程中明确规定可不待值班调度员指令自行处理的事故。52.
多电源的变电站全停电时,变电站应采取哪些基本方法以便尽快恢复送电?答:多电源联系的变电站全停电时,变电站运行值班人员应按规程规定立即将多电源间可能联系的开关断开,若双母线母联开关没断开应首先拉开母联开关,防止突然来电造成非同期合闸。但每条母线上应保留一个主要电源线路开关在投运状态,或检查有电压测量装置的电源线路,以便及早判明来电时间。53.
当母线由于差动保护动作而停电时,应如何处理?答:(1)双母线接线当单母线运行时母差保护动作使母线停电,值班调度员可选择电源线路开关强送一次。如不成功则切换至备用母线。(2)双母线运行而又因母差保护动作同时停电时,现场值班人员不待调度指令,立即拉开关强送一次,选取哪个开关强送,由值班调度员决定。(3)双母线之一停电时(母差保护选择性切除),经检查设备未发现故障点后,应立即请示值班调度员,用线路开关强送一次,必要时可使用母联开关强送,但母联开关必须具有完善的充电保护(包括相间、接地保护)。强送不成功则拉开故障母线闸刀,将线路切换至运行母线。注:发电厂、变电站母线故障的处理方法目前主要有两种:一种方法是先给故障停电母线试送电,充电成功后立即恢复母线正常方式;另一种方法是先将故障母线上已断开的开关倒至运行母线上,再给故障母线试送电,试送成功后再将母线倒为正常方式。两种方法各有优缺点,各网应根据母线故障类型和母线接线以及停供负荷性质等具体情况,制定有关规程规定。54.
对线路强送电应考虑哪些问题?答:对线路强送电应考虑这些问题:(1)首先要考虑可能有永久性故障存在而稳定。(2)正确选择线路强送端,一般应远离稳定的线路厂、站母线,必要时可改变接线方式后再强送电,要考虑对电网稳定的影响等因素。(3)强送端母线上必须有中性点直接接地的变压器。(4)强送时要注意对邻近线路暂态稳定的影响,必要时可先降低其输送电力后再进行强送电。(5)线路跳闸或重合不成功的同时,伴有明显系统振荡时,不应马上强送,需检查并消除振荡后再考虑是否强送电。55.
变压器事故跳闸的处理原则是什么?答:变压器事故跳闸的处理原则是:(1)检查相关设备有无过负荷问题。(2)若主保护(瓦斯、差动)动作,未查明原因消除故障前不得送电。(3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变压器无问题可以送电。(4)装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电。(5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器。(6)如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后,可立即恢复变压器运行。56.闸刀在运行中出现异常怎样处理?答:应分别进行如下处理:(1)
对于闸刀过热,应立即设法减少负荷。(2)
闸刀发热严重时,应以适当的开关倒母线或以备用开关倒旁路母线等方式转移负荷,使其退出运行。(3)
如停用发热闸刀,可能引起停电并造成损失较大时,应采取带电作业进行抢修。此时如仍未消除发热,可以使用接短路线的方法,临时将闸刀短接。(4)
绝缘子不严重的放电痕迹,表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再行处理。57.操作中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理?答:(1)带负荷合闸刀的,即使发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相弧光短路事故。(2)带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故。但如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上。58.变电站全停电如何处理?答:当发生变电站全停事故,变电站与调度间能保持通信联系时,则由值班调度员下令处理事故恢复供电。变电站在全站停电后运行值班人员按照规程规定可自行将高压母线母联开关断开并操作至每一条高压母线上保留一电源线路开关。其他电源线路开关全部切断。
当变电站全停而又与调度失去联系时,现场运行值班人员应将各电源线路轮流接入有电压互感器的母线上,检测是否来电。调度员在判明该变电站处于全停状态时,可分别用一个或几个电源向该变电站送电。变电站发现来电后即可按规程规定送出负荷。59.二次设备常见的异常和事故有哪些?答:二次设备常见异常和事故主要有:(1)
直流系统异常、故障。(2)
继电保护及安全自动装置异常、故障。二次系统的直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈(如保护出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。60.交流回路断线主要影响哪些保护?答:凡是接入交流回路的保护均受影响,主要有:距离保护,相差高频保护,方向高频保护,高频闭锁保护,母差保护,变压器低阻抗保护,失磁保护,失灵保护,零序保护,电流速断,过流保护,发电机、变压器纵差保护,零序横差保护等。61.遇有哪几种情况应同时退出线路两例的高频保护?答:遇有下列情况时应立即停用线路两侧高频保护:高频保护装置故障;通道检修或故障。62.哪几种情况应停用线路重合闸装置?答:遇有下列情况应立即停用有关线路重合闸装置:a.装置不能正常工作时;b.不能满足重合闸要求的检查测量条件时;c.可能造成非同期合闸时;d.长期对线路充电时;e.开关遮断容量不允许重合时;f.线路上有带电作业要求时;g.系统有稳定要求时;h.超过开关跳合闸次数时。63.“重大事故”的具体规定是什么?答:“重大事故”的具体规定是:(1)
人身死亡事故一次达到3人及以上,或人身伤亡事故一次死亡与重伤达10人及以上者。(2)
大面积停电造成下列后果之一者。a)
电力系统减供负荷超过下列数值:全网负荷
减供负荷10000MW及以上
15%或1000MWMW以下
20%或750MW1000MW以下
40%或200MWb)
中央直辖市全市减供负荷30%及以上;省会或重要城市(名单由电力主管部门确定)。64.什么是正常运行方式、事故后运行方式和特殊运行方式?答:(1)正常运行方式:包括检修方式和按负荷曲线及季节变化的水电大发,火电大发,最大最小负荷和最大最小开机方式下较长期出现的运行方式。(2)事故后运行方式:电力系统事故消除后,在恢复到正常方式前所出现的短期稳定运行方式。(3)特殊运行方式:主干线路、大联络变压器等设备检修及其对系统稳定运行影响较为严重的运行方式。65.保证安全的组织措施是什么?答:电气设备上工作,保证安全的组织措施为:(1)
工作票制度;(2)
工作许可制度;(3)
工作监护制度;(4)
工作间断、转移和终结制度。66.保证安全的技术措施是什么?答:在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:(1)
停电;(2)
验电;(3)
装设接地线;(4)
悬挂标示牌和装设遮栏。67.什么是“三不放过”答:发生事故应立即进行调查分析。调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。68.在电气设备操作中发生什么情况则构成事故?答:发生下列情况则构成事故:带负荷拉、合闸刀;带电挂接地线(合接地开关);带接地线(接地开关)合开关(闸刀)。69.高频闭锁式保护运行时,为什么运行人员每天要交换信号以检查高频通道?答:我国常采用电力系统正常时高频通道无高频电流的工作方式。由于高频通道涉及两个厂站的设备,其中输电线路跨越几千米至几百千米的地区,经受着自然界气候的变化和风、霜、雨、雪、雷电的考验。高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化和故障都会引起衰耗;高频通道上任何一个环节出问题,都会影响高频保护的正常运行。系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发现,因此每日由运行人员用启动按钮启动包含各类专业文献、专业论文、幼儿教育、小学教育、高等教育、中学教育、外语学习资料、行业资料、50甲方电气工程师工作内容及电气知识500等内容。 
 4、如因甲方原因,造成乙方在聘用期满后无法将注册电气工程师资格注销或变更注册到 其他公司,甲方应向乙方支付违约金,违约金额按人民币 500 元/日计算,自本合同...  甲方电气工程师工作内容 2010 年 07 月 18 日 星期日 00:50 第一节 成本与方案控制 我 95 年毕业后一直在北京建工集团从事施工管理工作, 第一次转行应聘甲方...  甲方电气工程师工作内容第一节 成本与方案控制 我 95 年毕业后一直在北京建工...丰富的建筑专业知识、熟悉建筑业相关法律、 法规;3.图纸审核能力、现场综合协调...  6、具备 EMC 方面的知识及经验,熟悉 ISO9000 体系与设计开发流程; 7、熟悉...岗位职责-电气工程师 2页 免费 甲方电气工程师工作内容 10页 免费 电气技术员...  凡是属于防止火灾而设的漏电保护,动作电流不应大于 500mA,上下级的选择性可通过...甲方电气工程师工作内容 10页 免费 甲方电气工程师工作内容... 107页 7下载券...  2012年注册电气工程师考试专业知识试题(上)_电力/水利_工程科技_专业资料。2012...某区域电网中的一座 500kV 变电所,其 220kV 母线单相接地短路电流超标,请问...  2013 年电气工程师与业基础考试电力安全常识 1 、电气设备鹪质,可带电...500~800 摄氏度。 46 、为什么白炽灯在开灯时容易坏? 答:灯丝冷,电阻小,刚...  2013年电气工程师考试《基础知识》模拟试题_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区...a.10000v b.35000v c.15000v d.12500v 答案:a 62、 与变压器气体继电器...  注册电气工程师执业资格考试专业考试(发输变电专业)历年真题及解析 2009 年专业考试(发输变电)试题 专业知识考试(上)专业知识考试(下)专业案例考试(上) 1-5 ...}

我要回帖

更多关于 海天注塑机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信