电脑主机电源开关按下,家里漏电开关跳闸闸,机箱后面有火光,

家电百科 产品:
> 电脑主机漏电怎么办以前都没事,就是几次家里跳闸之后,这一两天才会. 漏的也不是很厉害吧, 就是手放去有点
电脑主机漏电怎么办以前都没事,就是几次家里跳闸之后,这一两天才会. 漏的也不是很厉害吧, 就是手放去有点 常见问题
首先!你要判断下是漏电还是静电,判断的方法是每次你接触电脑前用条电线一端连接水管,然后把另一端连接电脑的外壳,然后你用手触摸,如果没事,那就是静电了,否则就是漏电,漏电的话你是无法处理的,还是抗去维修吧!如果是静电的话,看看你的机箱插头是否是三脚插头,如果是,那估计是你家的线路地线没连接好,这种情况你有2个选择:1 找个电工来检测下你家线路是否没安装好地线还是插座里面地线接头松了(如果你自己熟悉线路那就不是问题啦) 2 找根电线拧在机箱后面螺丝上,另一端连接水管(水管接地良好,你如果只接在地面上或窗口上效果不好的,干燥时一样可能有静电)2:接地线这些都好好,我也穿着鞋子碰机箱静电产生是因为存在电势差,跟水压差一样,把水壶的水倒入杯子里是因为有个水压差,和杯子有没有穿底(穿鞋子)无关的。3:我的显示器暂时不会漏电那是因为显示器外壳不容易积累静电。4:还有就是我插U盘的时候,U盘的金属部分都有电.......当然是啊,那金属部分会连接机箱金属部分。我再整理一下吧,回答这些就好了.A:你们以前是怎样处理这样的漏电情况?用金属线接地好还是用直接换电源?我家是供电局直接有地线进入,然后装修时所有插座、灯、电器都接地线了,所以不会出现也没出现过这种现象。B:我不用金属线,直接把机箱放到地上可不可以?(我住在,怎么挖也是水泥...)不行,干燥时效果不大,估计你家水泥地也不可能很潮湿吧^_^C:机箱这样漏电会不会导致我显示器漏电?不会,显示器的外科是塑料的啊!里面倒是一样可能有静电的
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012 123 4 5 6 7 8 9 10查看: 41310|回复: 23
紧急求助电工高手!家里的总开关总在半夜跳闸.
主题帖子积分
等级6, 积分 260, 距离下一级还需 80 积分
去年11月份入住的新房,在12月份某天半夜跳闸,第二天早上起来发现没电,打开配电箱,发现总开跳闸(带漏电保护的空气开关,漏电保护的小黑点也已经弹起),其它的分开关没跳(不带漏电保的空气开关),重新拉上总开关,正常供电,以为没事.但是从此每天如此,白天不跳,总是半夜跳,而且是睡觉前用着空调,电脑,都不跳,总是第二天早上起来,就发现跳了(用电的时候不跳,反到是睡觉的时候电器都关了反而跳).电工来了,换了个总开关就不跳了,可是好景不长,过了一个多月,又开始了.不可能总开那么容易坏吧,用的是飞雕的空气开关.现在头都大了.现求助各位电工高手,帮帮我吧!
主题帖子积分
等级6, 积分 260, 距离下一级还需 80 积分
哪位能帮我一下吗?
主题帖子积分
等级6, 积分 260, 距离下一级还需 80 积分
有没有那位电工达人帮帮我呀!
主题帖子积分
等级3, 积分 121, 距离下一级还需 19 积分
是不是你梦游呀???!!
主题帖子积分
等级6, 积分 260, 距离下一级还需 80 积分
楼上的不要开玩笑了好不好?
主题帖子积分
等级15, 积分 1475, 距离下一级还需 25 积分
上次的那个电工说没说超负荷,要是这样,有人偷电?要不肯定有人梦游啦!
主题帖子积分
等级25, 积分 3450, 距离下一级还需 50 积分
虽然我不懂,但我遇到过一次和楼主类似情况,就是不明原因跳闸,后来发现是洗衣机线路裸漏触水造成的,用胶布包了一下就没事了,我估计是你的某个线路或用电设备接触不良造成的,在没有经验的情况下,我觉得只能一个一个测试一下来判断了,就是将分开关一个一个关闭测试,先关一个,看看会不会出现这种情况,没有的话继续下一个开关,直到发现有问题的那一种开关,然后再看那一路开关上都有些什么设备,再来推断……这只是我的笨办法。仅限参考,不构成操作建议,风险自担……
主题帖子积分
等级6, 积分 260, 距离下一级还需 80 积分
应该不会是漏电吧,一换总开关就好了,如果漏电的话,换总开关也没用吧,偷电更不可能,我的是彰泰城的房子,没怎么去住,梦游更不可能吧,根本没人住.超负荷也不可能,客厅的柜机,电热水器开着都没事.
主题帖子积分
等级12, 积分 866, 距离下一级还需 84 积分
500大洋,不好不收银子
主题帖子积分
等级6, 积分 260, 距离下一级还需 80 积分
楼上的我又不是彰泰第六园的,抢钱呀!
主题帖子积分
等级31, 积分 5082, 距离下一级还需 218 积分
好好查查你家的线路,有对地漏电了。
主题帖子积分
等级6, 积分 260, 距离下一级还需 80 积分
如果有漏电的话,换了总开关就好了,这怎么解释呀,它要漏电还是会漏呀!真是郁闷呀!
主题帖子积分
等级6, 积分 260, 距离下一级还需 80 积分
而且都是半夜跳闸,白天不跳,漏电不分白天晚上的吧!
主题帖子积分
等级15, 积分 1475, 距离下一级还需 25 积分
此题无解……
主题帖子积分
等级44, 积分 8928, 距离下一级还需 272 积分
肯定是有对地漏电的,不光是电器设备有问题,电线本身也可能有问题,还有墙壁插座接头处理也可能有问题。因为半夜时,各居民用电少了,市电供电电压升高,导致故障凸显。建议你每个晚上睡觉前,逐个断开分路空气开关,确定是哪段线路上有故障后再顺藤摸瓜。
主题帖子积分
等级3, 积分 121, 距离下一级还需 19 积分
总开一般不装漏电开关的(装2P的),只是对插座和空调线路装漏电开关的,哪个电工给你这样装的??怎么这样搞??呵呵 15楼的是一个法子!!要不就把总开(漏电开关)换成2P开关,再把插座和空调线路换成漏电开关!!这样不会影响照明用电!!也可以知道是那一个分路出了问题!!
主题帖子积分
等级31, 积分 5082, 距离下一级还需 218 积分
用点时间,给你一个通俗但是权威的解释:
& & 居民的电线入线是两根,一根火线一根零线。为什么是两根呢?一根进一根出,让电流形成环路给你家电器供电,这个想必你能理解吧?
& & 保安器是干什么的呢?顾名思义是保护安全的,它原理又是怎么样的呢?就是检测线路进电和出电是否相等,如果不相等意味着什么呢?有人触电了!
& & 人触电时电流从火线经人体导电入地,造成人身伤害。
& & 这时保安器能检测到这种电流差,便立即跳闸,保护人身安全,这就是保安器的基本作用,当然还有别的比如过流保护什么的就跟这事没关系了。
& & 那为什么白天不跳闸晚上跳呢?这跟保安器的灵敏度标准有关,也就是触发阈值。白天你家有电器在工作,漏电电流占总电流比不高,所以保安器不工作。到了晚上,电器们都休息睡觉了,这使线路的漏电电流占比就高了,所以保安器就跳闸了。
& & 这个毛病运气好很快能发现故障点,运气不好,真能折腾你个半死。
& & 希望这个解答对你有帮助,也对大家有帮助。
主题帖子积分
等级59, 积分 17701, 距离下一级还需 299 积分
肯定是喊散马做的工,不规范。一分钱一分货。
主题帖子积分
等级6, 积分 260, 距离下一级还需 80 积分
如果有地方漏电引起跳闸 ,换总开关也没用的呀,问题是一换总开关就好,能用个吧月不跳闸.
主题帖子积分
等级31, 积分 5082, 距离下一级还需 218 积分
看来你真的是一点概念没有啊,以后家居电器的事有得你烦心的。
保安器属于电子产品,凡电子产品通电用一段时间后都会产生特性偏移,专业上称老化。你讲的那个情况,应该是新产品还没那么灵敏,用了一段时间后老化了变灵敏了(也可能变迟钝了)。
& & 周末了,睡个大懒觉起来慢慢自查自纠吧,如果不耐烦,就买个新的保安器换上,反正不贵也许故障从此消失了也难说。