现代电网技术 高电压技术电网继电保护读后感

110kV电网线路继电保护设计课程设计
您的位置: →
110kV电网线路继电保护设计课程设计
1 前言电力系统在运行中,可能发生各种故障和不正常运行状态,最常见同时也是最危险的故障是各种形式的短路,它严重的危及设备的安全和系统的可靠运行。此外,电力系统还会出现各种不正常的运行状态,最常见的如过负荷等。在电力系统中,除了采取各项积极措施,尽可能地消除或减少发生故障的可能性以外,一旦发生故障,如果能够做到迅速地、有选择性地切除故障设备,就可以防止事故的扩大,迅速恢复非故障部分的正常运行,使故障设备免于继续遭受破坏。然而,要在极短的时间内发现故障和切除故障设备,只有借助于特别设置的继电保护装置才能实现。电力系统继电保护的基本作用是:在全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或报警等措施,以求最大限度地维持系统的稳定,保持供电的连续性,保障人身的安全,防止或减轻设备的损坏。继电保护的原理是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信号量,当突变量到达一定值时,启动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。对电力系统继电保护的基本性能要求是有选择性、速动性、灵敏性、可靠性。这次课程设计以最常见的110kV电网线路保护设计为例进行分析设计,要求对整个电力系统及其自动化专业方面的课程有综合的了解。特别是对继电保护、电力系统、电路、发电厂的电气部分有一定的研究。重点进行了电路的化简,短路电流的求法,继电保护中电流保护、距离保护的具体计算。第 1 页 共 47 页2 设计资料分析与参数计算2.1 参数分析与计算本设计所用发电机参数如下:表2.1 发电机各项参数本设计所用变压器参数如下:表2.2 变压器各项参数基准值选取:SB?100MVA, VB?Vav?115kVIB???0.524kA ,ZB???126.71? 线路正、负、零序等值阻抗:XL1(1)?XL1(2)?0.4?40?16?,XL1(1)??XL1(2)??XL1(1)ZB?16?0.126 126.71?24?0.189 126.71XL2(1)?XL2(2)?0.4?60?24?,XL2(1)??XL2(2)??XL2(1)ZBXL3(1)ZBXL4(1)ZBXL5(1)ZBXL3(1)?XL3(2)?0.4?50?20?,XL3(1)??XL3(2)???20?0.158 126.7120?0.158 126.71XL4(1)?XL4(2)?0.4?50?20?,XL4(1)??XL4(2)???XL5(1)?XL5(2)?0.4?30?12?,XL5(1)??XL5(2)??XL1(0)??3XL1(1)??3?0.126?0.378 XL2(0)??3XL2(1)??3?0.189?0.567 XL3(0)??3XL3(1)??3?0.158?0.474第 2 页 共 47 页?12?0.095 126.71XL4(0)??3XL4(1)??3?0.158?0.474 XL5(0)??3XL5(1)??3?0.095?0.285 变压器等值阻抗:XT1?XT22Uk%UN10.51152?XT3?????23.14?100SN10060XT42Uk%UN10.51152?????69.431? 100SN10020XT1??XT2??XT3??XT4??Uk%SB10.5100????0.175 100SN1006010.5100??0.525 10020发电机等值阻抗:XG1?XG222V115B?XG3?xd????0.129??29?SG50/0.85XG1??XG2??XG3??xd???SB100?0.129??0.2193 SG50/0.85表2.3 电力系统设备参数表第 3 页 共 47 页2.2 系统运行方式和变压器中性点接地方式的确定2.2.1 发电机、变压器运行变化限度的选择原则 (1)发电厂有两台机组时,一般应考虑全停方式,即一台机组在检修中另一台机组又出现故障;当有三台以上机组时,则应选择其中两台容量较大机组同时停用的方式。(2)发电厂、变电站的母线上无论接有几台变压器,一般应考虑其中最大的一台停用。因变压器运行可靠性较高,检修与故障出现的几率很小。但对于发电机变压器组来说,应服从发电机的投停变化。2.2.2 中性点直接接地系统中变压器中性点接地的选择原则(1)发电厂及变电所低压侧有电源的变压器,中性点均应接地运行,以防出现不接地系统的工频过电压状态。如事前确定不能接地运行,则应采取其他防止工频过电压的措施。 (2)自耦型和有绝缘要求的其他型变压器,其中性点必须接地运行。(3)110kV一下的变压器,以不接地运行为宜。当T接变压器低压侧有源时,则应采取防止工频过电压的措施。(4)过电压,在操作时应临时将变压器中性点接地,操作完毕后再断开。这种情况不按接地运行考虑。综上所述,本次设计中变压器T1-T3均应中性点接地,T4中性点不接地。2.2.3 线路运行变化限度的选择(1)母线上有多条线路,一般应考虑一条线路检修,另一条线路又遇故障的方式。(2)双回线一般不考虑同时停用。(3)相隔一个厂、站的线路必要时,可考虑与上述(1)的条件重叠。2.2.4 流过线路的最大、最小短路电流计算方式的选择(1)相间保护对单侧电源的辐射形网络,流过保护的最大短路电流出现在最大运行方式下,即选择所有机组、变压器、线路全部投入运行的方式。而最小短路电流,则出现在最小运行方式下。对于双侧电源的网络,一般(当取Z1?Z2时)与对侧第 4 页 共 47 页电源的运行变化无关,可按单侧电源的方法选择。对于环状网络中的线路,流过保护的最大短路电流应选开环运行方式,开环点应选在所整定保护线路的相邻下一级线路上。而对于最小短路电流,则应选闭环运行方式。同时,再合理地停用该保护背后的机组、变压器及线路。(2)零序电流保护对于单侧电源的辐射网络,流过保护的最大零序电流与最小零序电流,其选择方法可参照(1)中所述。只是要注意变压器接线点的变化。对于双侧电源的网路及环状网路,同样参照(1)中所述。其重点也是考虑变压器接线点的变化。2.2.5 流过保护最大负荷电流的方法按负荷电流整定的保护,需要考虑各种运行方式变化时出现的最大负荷电流考虑到以下的运行变化:备用电源自投引起的负荷增加;并联运行线路的减少,负荷转移;环状网路的开环运行,负荷转移;对于双侧电源的线路,当一侧电源突切除发电机,引起另一侧负荷增加。第 5 页 共 47 页3 线路保护的配置3.1 线路保护配置的一般原则在110-220kV中性点直接接地电网中,线路的相间短路保护及单相接地保护均应动作于断路器跳闸。在下列情况下,应装设全线任何部分短路时均能速动的保护:(1)根据系统稳定要求有必要时;(2)线路发生三相短路,使厂用电或重要用户母线电压低于60%额定电压,且其保护不能无时限和有选择地切除短路时;(3)如某些线路采用全线速动保护能显著简化电力系统保护,并提高保护的选择性、灵敏性和速动性。在110-220kV中性点直接接地电网中,线路的保护以以下原则配置:(1)对于相间短路,单侧电源单回线路,可装设三相多段式电流电压保护作为相间短路保护。如不满足灵敏度要求,应装设多段式距离保护。双电源单回线路,可装设多段式距离保护,如不能满足灵敏度和速动性的要求时,则应加装高频保护作为主保护,把多段式距离保护作为后备保护。(2)对于接地短路,可装设带方向性或不带方向性的多段式零序电流保护,在终端线路,保护段数可适当减少。对环网或电网中某些短线路,宜采用多段式接地距离保护,有利于提高保护的选择性及缩短切除故障时间。(3)对于平行线路的相间短路,一般可装设横差动电流方向保护或电流平衡保护作主保护。当灵敏度或速动性不能满足要求时,应在每一回线路上装设高频保护作为主保护。装设带方向或不带方向元件的多段式电流保护或距离保护作为后备保护,并作为单回线运行的主保护和后备保护。(4)对于平行线路的接地短路,一般可装设零序电流横差动保护作为主保护;装设接于每一回线路的带方向或不带方向元件的多段式零序电流保护作为后备保护。(5)对于电缆线路或电缆与架空线路混合的线路,应装设过负荷保护。过负荷保护一般动作于信号,必要时可动作于跳闸。3.2 接地故障采取的措施电力系统中采用的中性点接地方式,通常有中性点直接接地、中性点经消第 6 页 共 47 页弧线圈接地和中性点不接地三种。一般110kV及以上电压等级的电网均采用中性点直接接地方式,称为大接地电流系统。110kV以下电压等级的电网采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式,称为小接地电流系统。大接地电流系统中发生单相接地短路时,故障相流过的短路电流较大,对设备造成的危害较大,继电保护必须通过断路器切除故障。小接地电流系统中发生单相接地时,因不能形成短路电流的通道,不会产生大的电流,设备允许继续运行。因此,不要求继电保护快速动作切除故障。但是,由于单相接地后,完好相对地电压升高,往往造成设备绝缘击穿故障扩大。因此,继电保护必须及时发现单相接地故障,发出信号,使运行人员采取措施消除故障。3.2.1 几种接地故障的特征(1)当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地。这时故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。(2)如果发生A相完全接地,则故障相的电压降为0,非故障相的电压升高到线电压。此时电压互感器开口三角处出现100V电压,电压继电器动作,发出接地信号。(3)电压互感器高压测出现一相(如A相)断线或熔断器熔断,此时故障相的指示不为0,这是由于此相电压表在二次回路中经互感器线圈和其他两相电压表形成串联回路,出现比较小的电压指示,但不是该相实际电压,非故障相仍为相电压。互感器开口三角处会出现35V左右电压值,并启动继电器动作,发出接地信号。(4)由于系统中存在容性和感性参数的元件,特别是带有铁芯的铁磁电感元件,在参数组合不匹配时会引起铁磁谐振,并且继电器动作,发出接地信号。(5)空载母线虚假接地现象。在母线空载运行时,也可能会出现三相电压不平衡,并且发出接地信号。但当送上一条线路后接地现象会自行消失。3.2.2 单相接地故障的处理(1)处理接地故障的步骤①发生单相接地故障后,值班人员应马上复归音响,作好当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,但具体查找方法由现场值班第 7 页 共 47 页员自己选择。②详细检查所内电气设备有无明显的故障迹象,如果不能找出故障点,再进行线路接地的寻找。③将母线分段运行,并列运行的变压器分列运行,以判定单相接地区域。 ④再拉开母线无功补偿电容器断路器以及空载线路。对多电源线路,应采取转移负荷,改变供电方式来寻找接地故障点。⑤采用一拉一合的方式进行试拉寻早故障点,当拉开某线路断路器接地现象消失,便可判断它为故障线路,并马上汇报当值调度员听候处理,同时对故障线路的断路器、隔离开关、穿墙套管等设备做进一步检查。(2)处理接地故障的要求①寻找和处理单相接地故障时,应作好安全措施,保证人身安全。当设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内,进入上述范围的工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用专用工具。②为了减少停电的范围和负面影响,在寻找单相接地故障时,应先试拉线路长、分支多、历次故障多和负荷轻以及用电性质次要的线路,然后试拉线路短、负荷重、分支少、用电性质重要的线路。双电源用户可先倒换电源再试拉,专用线路应先行通知。若有关人员汇报某条线路上有故障迹象时,可先试拉这条线路。③若电压互感器高压熔断器熔断,不得用普通熔断器代替。必须用额定电流为0.5A装填有石英砂的瓷套管熔断器,这种熔断器有良好的灭弧性能和较大的断流容量,具有限制短路电流的作用。3.3 相间短路所采取的措施3.3.1 继电器(1)电磁型继电器电磁型继电器在35kV及以下电网的电力线路和电气设备继电保护装置中大量地被采用,电流继电器是实现电流保护的基本元件。电磁型继电器基本结构型式有螺管线圈式、吸引衔铁式和转动舌片式三种。(2)晶体管继电器晶体管型继电器的功能是有晶体管开关电路完成的。晶体管电流继电器由电压形成回路――电流变换器TA将输入电流变换成与之成正比的电压;整流比较回路及执行回路――单稳态触发器构成。晶体管型时间继电器由两个三极管及阻第 8 页 共 47 页容延时电流组成。3.3.2 电流互感器TA电流互感器的作用是将高压设备中的额定大电流变换成5A或1A的小电流,以便继电保护装置或仪表用于测量电流。电流互感器又铁芯及绕组组成。①电流互感器将高压回路中的电流变换为低压回路中的小电流,并将高压回路与低压回路隔离,使他们之间不存在电的直接关系。②额定的情况下,电流互感器的二次侧电流取为5A,这样可使继电保护装置和其他二次回路的设计制造标准化。③电保护装置和其他二次回路设备工作于低电压和小电流,不仅使造价降低,维护方便,而且也保证了运行人员的安全。(2)电流互感器TA的选择和配置①型号:电流互感器的型号应根据作用环境条件与产品情况选择。②一次电压:Ug?UNUg:电流互感器安装处一次回路工作电压;UN:电流互感器的额定电压。③一次回路电流:I1N?IgmaxIgmax:电流互感器安装处一次回路最大电流;I1N:电流互感器一次测额定电流。根据以上技术要求,我们已知:线路AB上流过的最大负荷电流为300A,因此初步选择线路上AB的TA型号为LAJ-10,TV型号为JCC-10,且变比为300/5。线路BC上流过的最大负荷电流为80A,因此初步选择线路BC上的TA型号为LAJ-10,变比为100/5,TV型号为JCC-10,变比为100/5。3.3.3 电压互感器电压互感器的任务是将很高的电压准确地变换至二次保护及二次仪表的允许典雅,使继电器和仪表既能在低压情况下工作,又能准确地反映电力系统中高压设备的运行情况。电压互感器分为电磁式电压互感器和电容式电压互感器两种。(1)电压互感器TV的作用第 9 页 共 47 页①电压互感器的作用是将一次侧高电压成比例的变换为较低的电压,使二次系统与一次系统的隔离,保证了工作人员的安全。②电压互感器二次侧电压通常为100V,这样可以做到测量仪表及继电器的小型化和标准化。(2)电压互感器TV的配置原则①型式:电压互感器的型式应根据使用条件选择,在需要检查与监视一次回路单相接地时,应选用三相五柱式电压互感器或具有三绕组的单相互感器组。②一次电压的波动范围:1.1UN?U1?0.9UN③二次电压:100V④准确等级:电压互感器应在哪一准确度等级下工作,需根据接入的测量仪表、继电器与自动装置及设备对准确等级的要求来确定。⑤二次负荷S2?SN3.4 重合闸3.4.1必要性和可能性 在电力系统中,输电线路,特别是架空线路是最容易发生短路故障的元件。因此,设法提高输电线路供电的可靠性是非常重要的。而自动重合闸装置正是提高线路供电可靠性的有力工具。电力系统运行经验证明,架空线路的故障大多数是瞬时性故障,因此在线路断开以后,再进行一次重合闸,就有可能大大提高供电的可靠性。为了自动、迅速地将断开的线路断路器重新合闸,在电力系统中广泛采用自动重合闸装置。3.4.2 基本要求(1)正常运行时,当断路器由继电保护动作或其他原因而跳闸后,自动重合闸装置均应动作,使断路器重新合上。自动重合闸动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次动作。(2)由运行人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时,自动重合闸不应启动,不能将断路器重新合上。当手动投入断路器或自动投入断路器时,若线路上有故障,随即被继电保护将其断开时,自动重合闸不应启动,不发出重合闸脉冲。第 10 页 共 47 页(3)继电保护动作切除故障后,在满足故障点绝缘恢复及断路器消弧室和传动机构准备好再次动作所必须时间的条件下,自动重合闸装置应尽快发出重合闸脉冲,以缩短停电时间,减少因停电而造成的损失。在断路器跳开之后,自动重合闸一般延时0.5―1s后发出重合闸脉冲。(4)自动重合闸装置动作次数应符合预先规定。如一次式重合闸就应该只动作一次,当重合于永久性故障而再次跳闸以后,就不应该再动作;对二次式重合闸就应该能够动作两次,当第二次重合于永久性故障而跳闸以后,它不应该再动作。重合闸装置损坏时,不应将断路器多次重合于永久性故障线路上,以避免系统多次遭受故障电流的冲击,使断路器损坏,扩大事故。(5)自动重合闸装置应有可能在重合闸以前或重合闸以后加速继电保护的动作,以便更好地和继电保护相配合,加速故障的切除。如用控制开关手动合闸并合于永久性故障上时,也宜于采用加速继电保护动作的措施,以加速故障的切除。(6)在双侧电源的线路上实现重合闸时,重合闸应满足同期合闸条件。(7)当断路器处于不正常状态(例如操动机构中使用的气压、液压降低等)而不允许实现重合闸时,应将自动重合闸装置闭锁。3.4.3 单侧电源线路的三相一次自动重合闸装置单侧电源线路广泛应用三相一次自动重合闸方式。所谓三相一次自动重合闸方式,就是不论在输电线路上单相、两相或三相短路故障时,继电保护均将线路的三相断路器一起断开,然后AAR装置起动,经预定延时将三相断路器重新一起合闸。若故障为瞬时的,则重合成功;若故障为永久性的,则继电保护再次将三相断路器一起断开,且不再重合。3.4.4 双侧电源线路的自动重合闸在这种线路上采用自动重合闸装置时,除了应满足前述基本要求外,还必须考虑以下两点:(1)当线路发生故障时,线路两侧的保护可能以不同的时限断开两侧短路器。(2)在某些情况下,当线路发生故障,两侧断路器断开之后,线路两侧电源之间有可能失去同步。第 11 页 共 47 页因此后合闸一侧的断路器在进行重合闸时,必须确保两电源间的同步条件,或者校验是否允许非同步重合闸。由此可见,双侧电源线路上的三相自动重合闸,应根据电网的接线方式和运行情况,采用不同的重合闸方式。国内采用的有:非同步自动重合闸;快速自动重合闸;检定线路无电压和检定同步的自动化重合闸;解列重合闸及自同步重合闸等。3.4.5 自动重合闸与继电保护的配合自动重合闸与继电保护的适当配合,能有效地加速故障的切除,提高供电的可靠性。自动重合闸的应用在某些情况下还可以简化继电保护。自动重合闸与继电保护的配合方式,有重合闸前加速保护和重合闸后加速保护两种。重合闸前加速是,当线路上发生故障时,靠近电源侧的保护先无选择性的瞬时动作于跳闸,而后再借助自动重合闸来纠正这种非选择性动作。重合闸后加速保护是当线路故障时,先按正常的继电保护动作时限有选择性地动作于断路器跳闸,然后AAR装置动作将断路器重合,同时将过电流保护的时限解除。这样,当断路器重合于永久性故障时,电流保护将无时限地作用于断路器跳闸。实现后加速的方法是,在被保护的各条线路上都装设有选择性的保护和自动重合闸装置。3.5 双侧电源的整定原则和计算及其保护?.1,它与短路电整定原则:设保护1装有电流速断,其动作电流计算后为Iset流变化曲线的交点M即为保护1电流速断的保护范围。当在此点发生短路时,?.1,速断保护刚好动作。根据以上分析,保护2的限时电流速断短路电流即为Iset不应超过保护1电流速断的范围,因此在单侧电源供电的情况下,它的起动电流??.2?Iset?.1。 就应该整定为:Iset上式中不可取等号,因为保护1和保护2的安装地点不同,使用的电流互感器和继电器不同,故它们之间的特征很难完全一样,会导致其中之一误动作。引??.2?KrelIrel?.1,其中Krel一般取为1.1-1.2。 入可靠系数Krel,则得:Iset从以上分析中已经得出,显示速断的动作时限t2应选择得比下一条线路速断保护的动作时限t1高出一个时间阶段。第 12 页 共 47 页为保证在正常运行情况下过电流保护绝不动作,显然保护装置的起动电流必须整定得大于该线路上可能出现的最大负荷电流IL.max。然而,在实际上确定保护装置的启动电流时,还必须考虑在外部故障切除后,保护装置是否能够返回的问题。在故障切除后电压恢复时,电动机要有一个自启动过程。电动机的自启动电流要大于它正常工作的电流,因此,引入一个自启动系数Kss来表示自启动时最大电流Iss.max与正常运行时最大负荷电流IL.max之比,即:Iss.max?KssIL.max保护4和5在这个电流的作用下必须立即返回。为此应使保护装置的返回电???,则: 流Ire大于Iss.max。引入可靠系数Krel???Iss.max?Krel???KssIL.max Ire?Krel由于保护装置的启动与返回是通过电流继电器来实现的。因此继电器返回电流与起动电流之间的关系就代表着保护装置返回电流与起动电流之间的关系。引入继电器返回系数Kre,则保护装置的起动电流即为:
????IsetK???K1Ire?relssIL.max KreKre灵敏度校验:当过电流保护作为本线路的主保护时,应采用最小运行方式下本线路末端两相短路时的电流进行校验,要求Ksen?1.3~1.5;当作为相邻线路的后备保护时,则应采用最小运行方式下相邻线路末端两相短路时的电流进行校验,此时要求Ksen?1.2。此外,在各个过电流保护之间,还必须要求灵敏度系数相互配合,即对同一故障点而言,要求越靠近故障点的保护应具有越高的灵敏度系数。在后备保护之间,只有当灵敏度系数和动作时限都相互配合时,才能切实保证动作的选择性。这一点在复杂网络的保护中,尤其应该注意。当故障点越靠近电源端时,短路电流越大,此时过电流保护动作切除故障的时限反而越长,所以过电流保护较少用来作主保护。第 13 页 共 47 页4 整定计算4.1 短路电流的计算及整定4.1.1 短路电流的计算图4.1 正负序阻抗图求最大运行方式下B母线发生三相短路时的短路电流:图4.2 最大运行方式下B母线发生三相短路Xff(1)?Xff(2)?(XG1?XT1)//(XG2?XT2)//(XG3?XT3)?XL1?(0.)//(0.)//(0.)?0.126 ?0.2574Eeq?1.08I第 14 页 共 47 页 (3)f?mI(3)(3)fa?1?Eeq?IBXff(1)?1?1.08?0.524?2.2kA 0.2574求最小运行方式下B母线发生两相短路时的短路电流:图4.3 最小运行方式下B母线发生两相短路Xff(1)?Xff(2)?(XG1?XT1)//(XG2?XT2)?XL1//(XL2?XL3?XL4)?(0.)//(0.)?0.126//(0.189?0.158?0.158) ?0.298Eeq?1.08I求最大运行方式下C母线发生三相短路时的短路电流:(2)f?mI(2)(2)fa?Eeq?IBXff(1)?Xff(2)?1.08?0.524?1.64kA 0.298?0.298图4.4 最大运行方式下C母线发生三相短路Xff(1)?Xff(2)?(XG1?XT1)//(XG2?XT2)//(XG3?XT3)?XL1?XL2?(0.)//(0.)//(0.)?0.126?0.189 ?0.446Eeq?1.08(3)(3)I(3)?mIfa?1?fEeq?IBXff(1)?1?1.08?0.524?1.27kA 0.446第 15 页 共 47 页求最小运行方式下C母线发生两相短路时的短路电流:图4.5 最小运行方式下C母线发生两相短路Xff(1)?Xff(2)?(XG1?XT1)//(XG2?XT2)?(XL1?XL2)//(XL3?XL4)?(0.)//(0.)?(0.126?0.189)//(0.158?0.158) ?0.36Eeq?1.08I求最大运行方式下D母线发生三相短路时的短路电流:(2)f?mI(2)(2)fa?Eeq?IBXff(1)?Xff(2)?1.08?0.524?1.36kA 0.36?0.36图4.6 最大运行方式下D母线发生三相短路Xff(1)?Xff(2)?(XG1?XT1)//(XG2?XT2)//(XG3?XT3)?XL3?(0.)//(0.)//(0.)?0.158 ?0.289Eeq?1.08(3)(3)I(3)f?mIfa?1?Eeq?IBXff(1)?1?1.08?0.524?1.96kA 0.289第 16 页 共 47 页求最小运行方式下D母线发生两相短路时的短路电流:图4.7 最小运行方式下D母线发生两相短路Xff(1)?Xff(2)?(XG1?XT1)//(XG2?XT2)?(XL1?XL2?XL4)//XL3?(0.)//(0.)?(0.126?0.189?0.158)//0.158?0.297Eeq?1.08I求最大运行方式下E母线发生三相短路时的短路电流:(2)f?mI(2)(2)fa?Eeq?IBXff(1)?Xff(2)?1.08?0.524?1.65kA 0.297?0.297图4.8 最大运行方式下E母线发生三相短路Xff(1)?Xff(2)?(XG1?XT1)//(XG2?XT2)//(XG3?XT3)?XL3//(XL1?XL2?XL4)?XL5?(0.)//(0.)//(0.)?0.158//(0.126?0.189?0.158)?0.095?0.345Eeq?1.08(3)(3)I(3)f?mIfa?1?Eeq?IBXff(1)?1?1.08?0.524?1.64kA 0.345第 17 页 共 47 页求最小运行方式下E母线发生两相短路时的短路电流:图4.9 最小运行方式下E母线发生两相短路Xff(1)?Xff(2)?(XG1?XT1)//(XG2?XT2)?XL3//(XL1?XL2?XL4)?XL5?(0.)//(0.)?0.158//(0.126?0.189?0.158)?0.095 ?0.411Eeq?1.08 I求最大运行方式下F母线(即变压器T4出口)发生三相短路时的短路电流:(2)f?mI(2)(2)fa?Eeq?IBXff(1)?Xff(2)?1.08?0.524?1.19kA0.411?0.411图4.10 最大运行方式下F母线(即变压器T4出口)发生三相短路Xff(1)?Xff(2)?(XG1?XT1)//(XG2?XT2)//(XG3?XT3)?XL3//(XL1?XL2?XL4)?XL5?XT4?(0.)//(0.)//(0.)?0.158//(0.126?0.189?0.158)?0.095?0.525?0.869Eeq?1.08 I第 18 页 共 47 页(3)f?mI(3)(3)fa?1?Eeq?IBXff(1)?1?1.08?0.524?0.65kA0.869求最小运行方式下F母线(即变压器T4出口)发生两相短路时的短路电流:图4.11 最小运行方式下F母线(即变压器T4出口)发生两相短路Xff(1)?Xff(2)?(XG1?XT1)//(XG2?XT2)?XL3//(XL1?XL2?XL4)?XL5?XT4?(0.)//(0.)?0.158//(0.126?0.189?0.158)?0.095?0.525?0.936Eeq?1.08 I(2)?m(2)I(2)ffa?Eeq?IBXff(1)?Xff(2)?1.08?0.524?0.53kA0.926?0.926表4.1 各点短路时流过保护处的正负序短路电流图4.12 零序阻抗图第 19 页 共 47 页求最大运行方式下B母线发生短路:图4.13 最大运行方式下B母线发生短路Xff(0)?0.175/3?0.378?0.436 单相接地短路零序电流为: I(1)f?Eeq?IBXff(0)?Xff(1)?Xff(2)Xff(2)Xff(2)?Xff(0)?1.08?0.524?0.595kA 0.4?0.436两相接地短路零序电流为: I(1.1)fa(0)??EeqIBXff(2)//Xff(0)?Xff(1)?0..524??0.501kA0.0.?0.2574求最小运行方式下B母线发生短路:图4.14 最小运行方式下B母线发生短路Xff(0)?0.175/2?0.378//(0.567?0.474?0.474)?0.39 单相接地短路零序电流为: I(1)f?Eeq?IBXff(0)?Xff(1)?Xff(2)Xff(2)Xff(2)?Xff(0)?1.08?0.524?0.574kA 0.298?0.298?0.39两相接地短路零序电流为: I(1.1)fa(0)??EeqIBXff(2)//Xff(0)?Xff(1)?0..524??0.525kA0.298?0.390.298//0.39?0.298第 20 页 共 47 页
110kV电网线路继电保护设计课程设计相关文章
《》由(在点网)整理提供,版权归原作者、原出处所有。
Copyright &
All Rights Reserved.}

我要回帖

更多关于 电网技术 高电压技术 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信