一层建筑标高是3.9米 结构标高是3.86米 那设置广联达的时候层高和标高的区别应该用哪个???

地区:西安
头衔:砌墙工
浏览数:62
安装算量中,层高的设置是土建层高还是吊顶层高
算给排水,电气系统图的标高不一样,在软件中的楼层设置是设置几米呢?例如:土建层高是4.5米,吊顶层高是3米,给水的系统图中标高是4.075米,软水的层高是3.2米,这怎么设置?
地区:山东
等级:14 级
头衔:中国区总裁
楼层的标高是一致的,给电气的管道你在建构件是按管道的标高输入即可,土建层高是4.5米就按4.5米考虑
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:陕西
等级:16 级
头衔:全球总裁
乱七八糟!
一栋楼只能有一个楼层层高信息,怎么出来个途径层高4.5m、吊顶层高3m、还有个层高3.2m呢?
好好地检查一下,将层高弄成统一!
地区:山东
等级:11 级
头衔:总经理
安装算量中,层高的设置是土建层高4.5米,管线的高度在属性里设置。
地区:贵州
等级:11 级
头衔:总经理
安装软件定义楼层是建议用结构标高来定义层高比较好
地区:河南
等级:8 级
头衔:项目经理★
层高设置的一般都是建筑标高
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...广联达软件设置底标高的问题_百度知道广联达层高问题汇总_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
广联达层高问题汇总
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢地区:唐山
头衔:工   头
浏览数:377
请问安装算量软件设置楼层标高 请问按结构标高设还是按建筑标高设 为什么?
请问安装算量软件设置楼层标高 请问按结构标高设还是按建筑标高设 为什么?
地区:山东
等级:6 级
头衔:项目副经理
我的建议是按照建筑标高设置比较好的,但需要注意你别忘记定义管道标高时考虑板厚。
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:四川
等级:9 级
头衔:副总
是按建筑标高设置,因为所有的构件安装高度都是按照地面或者天棚面的完成面高度进行设置,不是结构标高
地区:贵州
等级:10 级
头衔:副总★
建议你按结构标高设置楼层比较合理,因为有的是需要预埋暗敷而不是装修完了才安装。
地区:北京
等级:5 级
头衔:工   长
一般按结构标高,上层的层底标高就是本层的层顶标高,布置立管就衔接好了。
地区:北京
等级:6 级
头衔:项目副经理
0你按结构标高设置楼层比较合理,因为有的是需要预埋暗敷而不是装修完了才安装。
地区:吉林
等级:8 级
头衔:项目经理★
我觉得应该按照结构标高
地区:重庆
等级:6 级
头衔:项目副经理
请问安装算量软件设置楼层标高 请问按结构标高设还是按建筑标高设 为什么?
答:个人意见按结构标高设置。整个项目安装工程和土建工程会有交叉施工的情况,而土建施工时是按结构标高施工。
地区:湖北
等级:4 级
头衔:工   头
按建筑标高来,因为你施工结构的时候管道做的大部分都是预埋,做建筑的时候才开始走管道线路,而且建筑变高才是施工完后的具体标高。
地区:广西
等级:5 级
头衔:工   长
楼上讲的很清楚,按结构标高计算。
地区:山东
等级:6 级
头衔:项目副经理
按照结构比较好,因为板内应该都是预埋
地区:北京
等级:6 级
头衔:项目副经理
我认为应该按结构标高,因为软件让填写楼板厚度,建筑标高软件自动就会算出来的。
地区:陕西
等级:3 级
头衔:砌墙工
应该属于结构标高
地区:河北
等级:6 级
头衔:项目副经理
本人认为应该按照建筑标高设置才对
地区:黑龙江
等级:6 级
头衔:项目副经理
按建筑标高来设
地区:广东
等级:5 级
头衔:工   长
建议和广联达公司联系
地区:陕西
等级:3 级
头衔:砌墙工
应该是建筑标高
地区:山西
等级:6 级
头衔:项目副经理
我一般按建筑标高设置
地区:北京
等级:5 级
头衔:工   长
对于安装工程应该是按照结构标高来设置的
地区:内蒙
等级:6 级
头衔:项目副经理
建筑标高,你考过造价员吗?你看那些案例都是按建筑标高算的,比如:垫层
地区:广西
等级:6 级
头衔:项目副经理
按建筑标高设置
地区:陕西
等级:6 级
头衔:项目副经理
这个需要按结构标高来设置,因为图纸上面都是结构标高,只要建筑图上才会用建筑标高
地区:贵州
等级:5 级
头衔:工   长
按结构标高比较合理,我都是按结构标高建的
地区:重庆
等级:6 级
头衔:项目副经理
一般情况下是建筑标高,软件默认的也是建筑标高
地区:甘肃
等级:4 级
头衔:工   头
没遇到过这种情况~给专业人员打电话咨询吧
地区:重庆
等级:4 级
头衔:工   头
个人觉得是结构标高,可以问问广联达的售后人员
地区:山西
等级:7 级
头衔:项目经理
按照结构比较好
地区:浙江
等级:3 级
头衔:砌墙工
按建筑标高设置
地区:河北
等级:5 级
头衔:工   长
建筑标高吧。
地区:浙江
等级:6 级
头衔:项目副经理
按照建筑物的标高然后布置就好
地区:湖北
等级:4 级
头衔:工   头
同意建筑标高。
地区:新疆
等级:4 级
头衔:工   头
按建筑标高设置
地区:北京
等级:2 级
头衔:泥土工
按建筑标高设置,图纸内各构件的标高是以建筑标高标注的,也对应了安装算量软件。
地区:甘肃
等级:4 级
头衔:工   头
不是结构标高,是按建筑标高设置的
地区:山东
等级:7 级
头衔:项目经理
常规按建筑标高,一般图纸给出的都是建筑标高
地区:山东
等级:6 级
头衔:项目副经理
CAD图在安装算量中导进去后图层显示不全,在CAD中查阅无锁闭图层,请问该怎么办
地区:山东
等级:3 级
头衔:砌墙工
同意按建筑标高
地区:四川
等级:6 级
头衔:项目副经理
安建筑标高设置
地区:天津
等级:6 级
头衔:项目副经理
应该是按照建筑标高设置的
地区:山东
等级:5 级
头衔:工   长
一般按结构标高,上层的层底标高就是本层的层顶标高,布置立管就衔接好了
常规按建筑标高,一般图纸给出的都是建筑标高
地区:广东
等级:2 级
头衔:泥土工
路过,只求学习!
地区:广西
等级:6 级
头衔:项目副经理
一般按结构标高
地区:天津
等级:6 级
头衔:项目副经理
一般图纸给的是建筑标高,其实按哪个设置都行,影响没多大。
地区:河南
等级:6 级
头衔:项目副经理
一般按建筑标高设置,图纸会注明构件安装高度都是按照地面完成面加一定高度。
地区:湖北
等级:6 级
头衔:项目副经理
应该按照结构标高进行计算
地区:吉林
等级:5 级
头衔:工   长
按结构标高,因为管线一般都暗埋在结构层里。
地区:山东
等级:5 级
头衔:工   长
应该按结构标高吧
地区:辽宁
等级:10 级
头衔:副总★
应该按结构标高设置。
地区:河南
等级:6 级
头衔:项目副经理
建筑标高,其实那个标高都无所谓,
如果你用的是建筑标高,那你就全部楼层都用建筑标高。
地区:辽宁
等级:4 级
头衔:工   头
进来逛逛学习一下
地区:河北
等级:5 级
头衔:工   长
重新设置下标高,以后可以注意下。
地区:山西
等级:5 级
头衔:工   长
建议你用天正软件把图纸转旧成后缀名是t3的文件后再导入广联达软件即可。
地区:山东
等级:5 级
头衔:工   长
学习一下了
地区:河北
等级:10 级
头衔:副总★
按建筑标高设置比较准确,还容易计算。
地区:四川
等级:5 级
头衔:工   长
同意楼上的,利]害呀,学习 学习。
地区:陕西
等级:6 级
头衔:项目副经理
我的理解是按建筑标高
地区:四川
等级:4 级
头衔:工   头
按结构标高。
地区:山东
等级:4 级
头衔:工   头
按建筑层高设置
地区:江苏
等级:5 级
头衔:工   长
按结构标高 每层输入具体层高 总层高与设计要求建筑标高一致
地区:重庆
等级:5 级
头衔:工   长
同意“按结构标高设置楼层比较合理,因为有的是需要预埋暗敷而不是装修完了才安装。”此观点
地区:河南
等级:13 级
头衔:集团总裁
请问安装算量软件设置楼层标高 请问按结构标高设还是按建筑标高设 为什么?
答:同一份图纸一个标高
地区:广西
等级:5 级
头衔:工   长
按照结构标高比较好些。
地区:福建
等级:5 级
头衔:工   长
安装只考虑建筑标高
地区:宁夏
等级:5 级
头衔:工   长
个人建议用结构标高设置
地区:北京
等级:6 级
头衔:项目副经理
按照结构标高比较合理,建筑标高不说对不对就说设置来说就比较麻烦,所以说结构标高最合理
地区:陕西
等级:5 级
头衔:工   长
地区:江苏
等级:5 级
头衔:工   长
按结构标高设置楼层,其实就是楼层之间的高度
地区:陕西
等级:2 级
头衔:泥土工
按自己的习惯而定 ,我一般用结构标高。
地区:重庆
等级:5 级
头衔:工   长
按结构标高设置楼层比较合理,大多需要预埋暗敷而不是装修完了才安装。
地区:湖北
等级:6 级
头衔:项目副经理
个人觉得建筑标高和结构标高都可以,但是必须在建立工程的时候要统一,不能将两个标高混淆起来建立。安装工程算量都是用到相对高度,比如计算立管,是按层高计算的,层高是个相对高度,统一的建筑标高和结构标高,其相对高度都是一样的。
地区:浙江
等级:3 级
头衔:砌墙工
按建筑标高设置
地区:江西
等级:4 级
头衔:工   头
个人按结构标高
地区:河北
等级:5 级
头衔:工   长
都可以,看看用在哪儿,水暖用建筑标高比较准,电用结构标高比较准。
地区:河北
等级:6 级
头衔:项目副经理
交房标准时按照建筑标高的,所以按照建筑标高
地区:山东
等级:5 级
头衔:工   长
建议按结构标高设置,建筑标高不够精确,两个标高一般都是差50mm。
地区:山东
等级:8 级
头衔:项目经理★
计算规则设置里面有,看看
地区:黑龙江
等级:6 级
头衔:项目副经理
在现在的设计图纸户内照明平面图中,都增加地线了,识别出的单联开关线也是三根线,处了单个调整外,有什么快捷的处理方法吗?
批量选择后,更改立管属性
地区:内蒙
等级:5 级
头衔:工   长
我只是路过打酱油的
地区:四川
等级:6 级
头衔:项目副经理
应该按结构标高吧,建议广联达技术回答一下
地区:陕西
等级:5 级
头衔:工   长
应当按建筑标高
地区:河北
等级:4 级
头衔:工   头
这是个很纠结的问题,需要官方详细解答一下。什么情况用建筑标高,什么时候用结构标高。个人认为分什么情况,在不同的地方用不同的标高。其实2者又是统一的。
地区:广东
等级:6 级
头衔:项目副经理
是按结构标高设置
地区:山东
等级:6 级
头衔:项目副经理
应该按照建筑标高设置的。
地区:天津
等级:6 级
头衔:项目副经理
进来学习一下的,应该都不影响量的
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!结构标高计算柱的高度基础底标高-3.00 ,首层结构地面标高-0.05,一层顶结构标高5.35,也就是说一层的层高是5.4m,那么柱的高度=5.35-(-3.00)=8.35m?还是柱的高度=基础层高度+首层层高=8.4m?我纠结了
烽火TA0160
柱的高度只算至基础顶,不是基础底假设基础的高度是1m,则基础顶的标高是-2.000,那么柱的高度=5.35+2.00=7.35m