一台75kw电机启动电流距离配电室一百五十米左右用几个平方铜线合适?

<个人空间_中国最大的真人在线交友社区-51游戏社区
其他帐号登录:
真人视频交友
&2005-上海我要网络发展有限公司  沪ICP备号电工师傅帮忙算下我改用多少平方的铝线?_百度知道
电工师傅帮忙算下我改用多少平方的铝线?
总负荷量为200千瓦以上我要拉一根车间主线,用(3+1)芯的铝线,请问要用多少平方的,距离150多米
不对的地方恳请各位高手指正方案1,仅供参考:
95平方铝线+35平方铝线(三相四线制)--个人认为足够了以上方案:120平方铝线+50平方铝线(三相四线制)--理论值加预留方案2
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
5开始。 3,对于这种台数较少的情况。
“冷床50”,而且比较简单。
“其余150”( 读“其余百五”)指压缩机。
3。即是说,25属四倍的范围。 【例1】 三条70 平方毫米的电力线,而宜取10 平方毫米的。或者简单地一次打七折计算(即0,使最大一相达50+40=90 千瓦.5 × 0。 【例2】50 千伏安点焊机.5 千瓦电动机开关起动。 【例1】 16 平方毫米的裸铝线,型号(绝缘线或裸线等)。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5=62,即可按25 千伏安配电,每千瓦的电流为1。 第二章 导体载流量的计算口诀1。166 安(95 × 2,当起动不频繁时, 阻焊半”的口诀进行,穿管(八折)40 安(10 × 5 × 0。以此数值作为车间的设备容量.7)。电焊机通常分为电弧焊和电阻焊两大类。这在低压配电室的出线回路中。这也可以说是穿管温度,算得的电流比铭牌上的略大些,电力专指电动机.6,按25 × 2、千乏为单位的用电设备。为此,25
五 120 导线,其整定电流为20 安。同上面一样:口诀指的是焊接钢管(或称厚钢管),计算每千瓦的安数,现在先看成是6 平方毫米的导线.
五倍四倍三倍两倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,电阻焊机类 打对折(乘0.说明口诀是对机械工厂不同加工车间配电的经验数据.用途 根据三相鼠笼式异步电动机的容量(千瓦),如果配合①来记.5,从经济而不影响安全的情况考虑,每100 千瓦设备容量估算电流负荷约l50 安。这电流也称电动机的额定电流。因此:500 千伏安变压器. 用途,其电磁脱扣器瞬时动作整定电流可按”千瓦数的20 倍”选择,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。常用电工计算口诀第一章按功率计算电流的口诀之一1,其余150。这样就更容易记住了。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机.为了运用口诀,见表3-1,即当台数少时,敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,单独这样记忆,电流。
② “一二轮流数”是什么意思呢,按电流两安半算得电流为53 安。
估出电流负荷后,再大就更难了,即最大可配备5.4) 【例2】 35 平方毫米裸铝线,再按相应的铝线条件计算,特别是小截面导线所配的电动机。不过熔丝(软铅丝)的规格还不大统一:
2 吨及以下
200 安 上述吨位中间的吊车.这就是“口诀25。这时允许换大的一级熔体(必要时也可换大两级),不必查表,不必分单相,口诀反过来表示。 10 下五;220V 三相四线系统中的三相设备为 准。这是因为吊车通常使用的时间短。用电时间更短的还有磁力探伤器等。
电热是指用电阻加热的电阻炉等,应当先熟悉导线截面,加数由六改变为五了,另有一台单相50 千瓦、35 四三界”。有时,96 安(16 × 4 × 1,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦4。不过当干线上用电设备台数很少时。但以不超过20% 为宜.说明,热床75 ,作为估算的电流负荷。可以取220 伏为标准,再来选导线截面,车间的设备容量应改为90 × 3=270千瓦,即导线加有保护套层, 如“5 吨六”,当管线短或弯头少时,穿管(八折)190安(95×2;裸铝线从16 开始,1 0 0 上二。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米).5),必须用两条或三条管线来满足。类似的设备还有电焊机.8)
穿管又高温(七折)。 第八章
吊车及电焊机配线
1。而100 千瓦则改配150 平方毫米为宜,来表示。对于某些单相或电压不同的单相设 备。
② 这口诀表示按吨位决定供电导线(穿于管内)截面的大小,即选100 安,其每千瓦的安数.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185,这种计算比较麻烦。 导线截面,360 安(120 × 2 × 1。当为380 伏单相时。这里不便多介绍。
“4 加四”。则按①计算后打八折。实际上。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示,千瓦乘6 熔体保护, 一般还是容易判断的,手册中一般也只标12 安,则应改变设备容量的统计方法。 4,电流两安半”, 其中电阻焊( 对焊,有时甚至小到连满足其中一台设备的电流也不够,用①及②两种算法比较.口诀中另外作了说明、95 则为2,再来配管径,但对照明供电的三相四线干线仍属三相,施工困难。 【例2】150 平方毫米的,对于照明也适用。但“桥式吊车大一级”,如10 吨吊车,电动机每千瓦的电流约为2 安.,那便是紧挨着的2。 2,总是 穿一种。若条件不同.5 = 25,不过也要注意单相设备引起的三相不平衡,则可按“热床75”处理,则5O × 0, 口诀另有说明。这就是“一二轮流数”,4 ,要求有一定的管径。在倍数转变的交界处.5 安”算得电流为4.8 左右),因此.。它不同于电线管( 或称黑铁灯管),是说可按吊车的吨位数选择相近(或稍大)规格的导线,穿管敷设;6,估算电流以满足其中最大两台的电流为好, 利用口诀估算,因为在估算的电流中已有适当余裕,后面的汉字数字表示相应的开关大小( 安),也与导线的材料(铝或铜),应该是紧挨着的10, 安。 ② 这句口诀指配电变压器后的。
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦.7 = 166.5=157。其中20毫米内径的可穿4 及6 平方毫米两种截面。
“电热1 2 0 ”(读“电热百二”) 指电阻炉等电热设备。口诀 对各种截面的载流量(电流,估算电 流负荷的大小(安),按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,八九折,单相设备的两条线都接到相线上,便可直接算出.3)
③ 对于裸铝线的载流量:自动开关常用在对鼠笼式电动机供电的线路上。 注1 。 冷床50 。
五”.9)。(乘0,16 平方毫米可配22 千瓦,作为选择供电线路的依据:按“电力加倍”计算电流。例如。 【例一】 35 平方的裸铜线25 度;裸铜线从10 开始。 裸线加一半,不过为了减少导线内 的电能损耗,往往是已知三条电力线的截面,然后再按这改变了的容量进行配电。口诀仅解诀对三相电动机配线所需管径大小的问题,两倍半.即将“千瓦数加一 倍”( 乘2)就是电流;220 伏系统每KW 的电流,口诀也直接说明,计算为192 安(120 × 2 × 0。如果很不平衡,铜线升级算。比如36伏电压.8=25,也与电压,不过。)因此、点焊,便比管线长或弯头多的要容易些.9=213,25 的不让它满到100 安,计算为100 安(25 × 4) 【例三】95 平方毫米铜绝缘线25 度。) 【例3】 7 千瓦电动机开关起动,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用.说明 口诀所指的是三相380 伏鼠笼式电动机.8 × 0,可以按截面数的多少倍来计算,按70,比这里提出的要大些,则按4 × 28=112 千瓦计算电流负荷为168 安.5 × 0,单相设备的两条线。
“导线截面按吨位计”、缝焊等)接用的时间更短些,按电流两安半算得电流为5 安: 焊接钢管内径及所穿三条电力线的截面的关系.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安,其整定电流为80 安,便可改为20 毫米的了。这种用开关直接起动的电动机容量,无法平衡,(平方 毫米)的排列 1 1。但也只能得出一个近似的数据,或者容量虽不超过.5) 【例3】120 平方毫米裸铝线。
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始。但以不超过20% 为宜.5 就是电流。
2,我们且把全部关系排列出来看一看,一般规定,容量不必按“6 倍”考虑,可按26 × 2。但大截面的导线。 2 5 。 ②。计算时,升级为50 平方毫米,再估算电流负荷为(270 ÷ 100)× 120=324 安,10 平方毫米可配16 千瓦。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,即105 安,管内全部导线的截面(包括绝缘层)不超过管内空截面的40%。本例可取(lO+7)× 2 = 34 安作为电流负荷,有些手册中导线所配电动机容量,举例说明。“100 上二”(读百上二),即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。
“热床7 5”指锻,214 安(95 × 2,只要“将千瓦或千伏安数乘 2,电流就应增大到6倍。而35 则相反,若无短路现象.5 倍.即将“千瓦数加一半”(乘1。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安.,又要考虑避开起动时的大电流。 【例3】70 平方毫米的.5 安,初级接单相380 伏.口诀 铝芯绝缘线各种截面。如机械加工车间中某个配电箱,应配50 的焊接钢管(由“40 穿35”联想到后面的50 必可穿50,50 平方毫米可配55 千瓦。 最后提一下,但有的省略了一个位数,仍以改大一级为宜,按10 下五,算得载流量为300 安、6 25 只穿10 40 穿35 一二轮流数
3,停车的时间较长。 【例2】 5,便会 容易些.口诀。三相380 伏的电热 设备, 可以选3 0 安的,35 平方毫米可配40 千瓦,二种截面。因此.8=190)
高温(九折)。它也包括以千伏安为单位的380 伏单相设备, 一般千瓦数较大的,所配电动机容量(千瓦)的加数关系.口诀 2 吨三十,但熔断器中的熔体电流.7 千瓦电动机开关起动。
机械工厂中还有些电焊设备,一般情况下,以及以千瓦为单位的电热和照明设备.5安,按100 上二。因此。 第四章 电力穿管的口诀1,也都可适用,两台倍数.。 千瓦。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安.72, 75 二, 几个车间。 【例4】 空压站压缩机容量共225 千瓦。 铜线升级算,泵房等装设的备用设备。适用于三相380 伏。5 吨吊车可取6 平方毫米的,穿管,力率大多为1,此外.5 千瓦)的电动机,就是电流,大一级。 【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。另外两种管径只可穿一种截面,是指截面100以上,算得载流量为175安。这时已用到150 平方毫米的导线和80 毫米的管径.说明,电流就反过来增大多少.8)若环境温度超过25 度,即取最大相的千瓦数乘3。对于不是用来“直接起动”电动机的开关,同样有一定的实用价值。这样既简单又不影响实用,免去一些中间的计算环节,电动机约23 千瓦,若能胸中有数。
最后补充谈一谈关于电焊机支路的配电,可按相近的大吨 位的开关选择,安,其中一台备用, 影响不大,安。 【例1 】 1,而且只种穿一种截面。
下面对口诀进行说明,口诀指出,倍数随截面的增大而减小,40 毫米内径的只可穿35 平方毫米一种截面.3 安,电热加半。不过这对使用的影响并不大;计算电流为34 安) 这就是口诀中提出“台数少时。
这口诀对于其它工厂的车间也适用,而千瓦数较小的,每100 千瓦设备容量,则估算电流负荷为(240 ÷ 100)× 50=120 安 【例2】 锻压车间空气锤及压力机等共180 千瓦。导线的载流量与导线的载面有关,取其中较大的结果作为估算电流,按“阻焊半”:
.由于电动机容量等级较多。上面说过。
② 口诀也可估算一条干线的负荷电流。
注2,也允许有些不平衡,供电给5 台机床共30 千瓦,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设.06 × 27=1,它影响导体载流并不很大.说明口诀适用于工厂中一般使用的吊车,即设备容量34 千瓦,但靠近向三倍变化的一侧。 这口诀并不专指电热. 生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2。
口诀估出的电流,三相,则不必算到小数 点以后。 【例1】32 千伏安交流弧焊机,3 5 、压等热加工的机床。也有些负荷较低的长期运转设备,约0。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下。
实际使用时,再打八折(乘0.说明。比如36 伏。 7 0 。如果操作频繁,而是可以小些.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相.用途 对吊车供电的支路导线及开关可以根据吊车的吨位的大小直接决定..5=65 安配电.。至于台数少到什么情况才用这个方法。(指380 伏三相交流侧) 【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指380&#47,可加串一个接触器来操作:
①这口诀指出各种不同性质的生产车间每100 千瓦设备容量的估算电流( 安) .用途 根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小。即25 平方毫米可配30 千瓦.口诀。此外。如10 平方毫米导线本来配25毫米管径的管子.口诀 三相鼠笼式电动机所配开关,安,可以四舍五入成整数:10 千瓦电动机。 第七章 车间负荷1,再打九折,按120 平方毫米铝绝缘线的相同条件。当接用380伏单相时、4。 电热120。如3 吨吊车可选相近的4 平方毫米的导线。为此一般熔体电流可按电动机“千瓦数的4 倍”选择。 桥式吊车,这时允许再略取大些。这种设备的力率大多为1,即配电时容量可改为26千伏安,能配“2。 【例1】7 千瓦电动机配截面为4 平方毫米的导线(按“4 加四”) 【例2】 17 千瓦电动机配截面为16 平方毫米的导线(按“6后加六”) ,这后半句虽然说的是电热,铜芯 绝缘线则从1 开始。如5 吨桥式吊车,算得载流量为30 安。 【例3】21 千伏安的交流电焊变压器。
①小型鼠笼式电动机,千伏安3 倍 热脱扣器.5 = 96) 高温,可用铁壳开关(或其它有保护罩的开关)直接起动,管壁厚2 毫米以上,则32 × 0.5 安”。对于一些辅助用电设备如卫生通风机。 ③ 在380&#47.5 千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按“单相( 每)千瓦4,千瓦20 倍 变压器瞬动, 是“5 吨六十”的省略、冲.7=35)
95平方毫米的,顺着次序,口诀指出。若是电焊车间或大电焊工段,但包括所有以千伏安,两台倍数”的原因.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设。 ② 鼠笼式电动机通常采用熔断器作为短路保护,70 两种截面) 。但利用口诀再配合一些简单的心算,但环境温度较高。这时管内所穿的是三条同截面的绝缘线.10 16-25 35-50 70-95 120,也可与开关合成一套(如铁壳开关内附有容断器),(最大相比最小相大一倍以上)时,其整定电流为750 安.5) 【例二】 16 平方毫米铜绝缘线25 度。
车间负荷电流在生产过程中是不断变化的。
图4-1 支干线估算电流的例子 (额定容量,可以包括这些设备的用电,表示2。其它生产性质的工厂大多是长期运转设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安. 说明,统计资料已包括了这些辅助设备.5×0。 ① 这句口诀是指控制一台鼠笼式电动机〈三相380 伏)的自动开关,同样可看作辅助设备而不参加统计。
对于空压站,配30 安铁壳开关(计算为33 安。同样。如500 千伏安变压器;220 伏低压侧):铝芯绝缘线载流量。而截面70.5=27 安, 一般可按“其余1 5 0 ”的情况计算。
2 口诀,安.5
2。如10 千瓦电动机,按“孤焊八折”;220伏三相四线系统中,安)不是直接指出.:计算电流时;220伏三相四线系统中,是“7 5 吨二百”的省略,再0 ,都可定出管径为32 ,再按50 平方毫米裸铝线,四三界.5),只按工艺用电设备统计(统计时,决定开关及熔断器中熔体的电流( 安) :
20 穿4 。 2,150 安(35 × 3 × 1.说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。
焊接钢管的规格以内径表示。
熔断器可单独装在磁力起动器之前,应配25 或16 平方毫米的导线,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。因为它们参加与否,因此,初级接单相380 伏。 单相380 。计算时。当然,应配60 安开关。截面25与35 是四倍和三倍的分界处,相别。即电弧焊机类将容量打八折。 穿管温度, 常有这种现象,应按①计算后。从上面的排列还可以看出。因此,具体作法是. 3 处,则可按“电热1 2 0 ”采用。
关于环境温度.5”就是电流。 绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线,目前仍用号码表示,可能较困难。一般计算较复杂.5 加三”,即25毫米内径的只可穿10平方毫米一种截面,可以根据功率的大小直接算出电流,对它们配线可以小一些。
一 对电动机配线的口诀
1,实际便不止五倍〈最大可达20安以上):“在开动时熔断”的现象,为了穿线的方便;220 伏三相四线系统, 可按“孤焊八折,应先了解焊接钢管的规格排列, 即三条电力线穿管最大只可能达到240 安(环境温度25 度)。
② 从这以下,再来配管径。为此,而且也适用于220 伏的直流,温度是变动的。 ① 这口诀指出, 每1 0 0 千瓦设备容量估算电流负荷约75 安,习惯上称为单相380 伏用电设备(实际是接在两条相线上),影响的因素较多:
先将容量改变( 降低),也只穿一种截面,因此,以及以千瓦为单位的电热及照明设备.5 安”算得电流为2,每节前面的阿拉伯字码表示吊车的吨位,应按产品规格选用,口诀便是对条件改变的处理,估算电流负荷约120 安:穿管温度八九折,仍不能避开起动电流的影响。 【例l】32 千瓦钼丝电阻炉接单相380 伏;而20 的后面是25.用途, 即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦)。 ①这两句口诀中,按额定值
3,当环境温度较高时,4 加四 6 后加六? 这句口诀是解决其它管径的穿线关系而说的,是三相或三相四线供电线路上的电流,八九折的意思,口诀中没有提到,算得 的电流则比铭牌上的略小些,单位是毫米:口诀是以铝芯绝缘线:除10 以下及100 以上之外,同铁壳开关一样,轮流出现,也可包括电镀等整流设备。了解这个数量,对于附在其它车间的少数容量不大的设备,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护,看电压降低多少,以220 伏为标准来说。
③ 对于上述电动机或变压器的过负荷保护.在380V 三相时(力率 0.5)。那也不必硬要扣除掉。 例如,一般以4 ,水泵等长期运转的设备。某泵房有5 台28 千瓦的水泵, 而且有的容量很大。具体选择时。选用的熔体在使用中如出现,熔体(A)对电动机容量(千瓦)的倍数关系, 配15 安铁壳开关,指一般车床,60 瓦的行灯每只电流为0,由于管线短或弯头少,裸线加一半。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级。例如,是说从25 平方毫米开始。
2,误差稍大些: 3.6 安.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100 “2.2 3 4 5,还有一些影响电流大小的因素: 开关起动:“按吨位决定供电开关的大小( 安)”,5 只便共有8 安。 下面以明敷铝芯绝缘线.5 × 0。但它较难理解,口诀所指的设备容量(千瓦),载流量都是截面数的五倍,如图4-1。这比负荷小的那相大一倍以上,对于较小的电流 也只要算到一位小数和即可,可取其中最大两台容量的千瓦数加倍。这种设备当以千瓦为单位时,则应通过比较决定,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时.5 加三,按口诀是三倍, 均可以取小些,但在上述的导线和所配的管径下.。这可同前面电阻炉一样处理,作不经常操作的开关,也允许稍大些:“单相380。按①估算电流负荷为(30 ÷ 100)× 50=15,作 为估算。对于这类设备的配线。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7。 第六章自动开关脱扣器整定电流选择的口诀 1。
3。 【例1】 机械加工车间机床容量等共240 千瓦。
2,按电流两安半算得电流为80 安。因此这时的管径也可配小一些.5 7,为200 安(1O × 20) 有些小容量的电动机起动电流较大。 【例2】 三条16 平方毫米的电力线。 【例2】2 千伏安的行灯变压器。 【例3 】 28 千瓦的电动机配截面为25 平方毫米的导线按(“2 5
以上配线稍有余裕,可按“千伏安数的 3 倍”选择,电流两安半,为此手册中有编成的表格供使用,即100 安,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列,影响并不大,便可联想到.口诀按机械工厂车间内不同性质的工艺设备,属于反复短时工作制的缘故,实际是117 安。一般应平衡分布于三相中,刨床等冷加工的机床。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较。铁壳开关的容量(安)应为电动机的“千瓦数的6 倍”左右才安全,则估算电流负荷为(280 ÷ 100)× 12O = 336 安
电阻炉中有一些是单相用电设备。 只要三相大体平衡也可以这样计算: 20 的前面是15,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,而这里只配10 平方毫米的,环境温度为25 度. 用途 钢管穿线时,即5 吨桥式吊车则不取6 平方毫米的,作为总开关的自动开关电磁脱扣器瞬时动作整定电流为1500 安(500 × 3):各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册 中查找.9=45 安),念到“25只穿10”以及“40 穿35”也都可以引起类似的联想:低压380&#47。根据口诀决定开关。这便要把口诀的说法反过来使用,95 ,按口诀“6 后加六”.原来“10 下五”是指截 面从10 以下.5 2。 3.8 1,在选择导线截面时。
以上选择的导线都比吊车电动机按“对电动机配线” 的口诀应配的导线小些、照明以及吊车等允许忽略,明敷在环境温度25 度的条 件为准。
穿管又高温(七折)35 安(1O × 5 × 0,最大不应超过10千瓦,能配“4 加四”千瓦的电动机,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备:“7 5 二”.8),千瓦或千伏安等:“穿管最大240”.,力率(又称功率因数)等有关。即6 平方毫米可配12 千瓦? 电力加倍,汉字表示倍数。导线为铝 芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设,可以看出.在380&#47:当线路电流大于240安时,才考虑打折扣, 有时按”千瓦2 0 倍”选择瞬时动作整定电流。 但是,通常都不用到这么大,千瓦乘4
3: 【例1】 6 平方毫米的. 用途根据车间内用电设备容量的大小(千瓦)。
① 这口诀表示:从最小的管径15 开始、95 两2 倍半,一般不参加设备容量统计,2,它按口诀是四倍.用途根据电动机容量(千瓦)或变压器容量(千伏安)直接决定脱扣器额定电流的大小(安) 2,应配32 的焊接钢管(由“25 只穿10”联想到后面。 台数少时.8 = 40)
高温(九折)45 安(10 × 5 × 0。但实际不到四倍(按手册为97 安)。
第五章 三相鼠笼式异步电动机配控保护设备的口诀 1、6”后,与电动机铭牌上的电流有的有些误差;40 千瓦电动机:
从表中可以看出,每100 千瓦设备容量估算电流负荷约50 安,电压380 伏三相,不必将电动机容量先算出电流,配60 安铁壳开关。本句。这就是仍按①中的规定计算,即每千瓦的电流为6 × 4:
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。比如念到“20 穿4.9=0, 或由“40 穿35”联想到前面,而要求决定管子的规格。具体选用时:(铝芯绝缘线)10 平方毫米的。对于电压更低的单相,按吨计,若环境温度较高则以改大为95 平方毫米为宜。这时,载流量可加大一半。 【例1】500 伏安(0,有时按①中的方法算出的数值很小.9=86.5 千瓦的电动机.5 = 360)
④ 对于铜导线的载流量。)
导线穿管时,但不宜更大,自动开关电磁脱扣器瞬时动作整定电流,5 吨六 15 一百,这比图中最大那台10 千瓦的电流还小. 5 千瓦以下为宜,25 度计算为225 安(50 × 3 × 1,如运输机械(皮带)等,即按①中计算后再加一半(乘l,配百数 为此,它降低到1&#47,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。同样.5 加三”千瓦的电动机,可根据它选择送电给这个车间的导线规格及截面,70 平方毫米可配75 千瓦,可以埋于地下的,再打九折,可使我们判断。比如70 平方毫米本来可以配75 千瓦. 5 安。作法是把导线截面视为小一级的,应检查原因,则估算电流负荷为(180 ÷ 100)× 75=135 安 【例3】 热处理车间各种电阻炉共280 千瓦,一条管线已不可能.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,则可能还是还没有避开起动电流:口诀是以380&#47。自动开关可利用其中的电磁脱扣器(瞬动)作短路保护,则估算电流负荷为(225 ÷ 100)× 150 = 338 安,若做不到,而是“用截面 乘上一定的倍数”。其电磁脱扣器瞬时动作整定电流( 安) ,其热脱扣器或延时过电流脱扣器的整定电流可按电动机或变压器的额定电流选择,载流量都是截面数的二倍。例如某热处理车间三相电阻炉共120 千瓦(平均每相40 千瓦),当电流达十多安或几十安心上,再按口诀估算其电流。可以统统看成千瓦而相加) 。
电流的大小直接与功率有关给你个材料看会算不。
为了使方法简单。从上面的排列。
2,由于工厂常用的都是380&#47.5即63 安配电,计算也较复杂, 安.5 安。一般有公式可供计算:
15 20 25 32 40 50 70 80 毫米
①这里已经指明三种管径分别可穿的导线截面。
还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高), 只要“将千瓦数乘4,( 目前有提高导线载流的趋势,因此。但因超过30 安不多. 【例1 】5。这是因为起动电流很大的缘故,如何计算,不明露的)按①计算后。 【例2 】1000 瓦投光灯按“单相千瓦。 单相千瓦,作为总开关用的自动开关,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数,86 安(16 × 4 × 1.1 1: 电动机瞬动,每100 千瓦设备容量给出相应的估算电流
如果你的负荷是同在运行,哪最好用两根3*75+1*16的。如果不是同时用,可以用3*90+1*16的。
为什么要用铝线呢?用铜线吧?
铝线的相关知识
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁17点5千瓦电动机需要多大的铜线线径三相17点5千瓦电动机需要多大的铜芯线距离长度150米_百度知道
17点5千瓦电动机需要多大的铜线线径三相17点5千瓦电动机需要多大的铜芯线距离长度150米
我有更好的答案
按默认排序
用16平方铜线就行
其他类似问题
铜线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}