临时用电有三级配电说法,总-分配电箱-开关箱 ,开关箱顾名思义就是提供插座的箱子,那分配箱的作用是什么,施工现场的塔吊、物料提升机、钢筋棚内切割机 用电是从分配电箱中来还是末级开关箱中来。
土木币37106
根据《施工用电技术规范JGJ46-2005》规定,任何施工用电设备都要经过三级配电,末级开关箱只装一路开关,专给单台设备使用。并不是插座需要开关箱,其他设备不要开关箱。
五星工程师, 积分 1937, 距离下一级还需 563 积分
土木币2477
我认为:施工现场的塔吊、物料提升机本身自带配电箱,也就是三级电箱,因此,可以从分配电箱接线。
符合JGJ45-2005施工现场临时用电安全技术规范
土木币26509
回复 主贴 的帖子
开关箱顾名思义就是提供插座的箱子,
---------错误!!!
开关箱又叫设备操作箱!!!是临电规范中所说的第三级配电箱,直接带用电设备或带用电设备自带的控制箱!!!
那分配箱的作用是什么,
--------分配箱即二级配电箱!!!顾名思义,是用以电能分配的,一进多出,各出线回路带动力操作箱或照明末端箱!!!
施工现场的塔吊、物料提升机、钢筋棚内切割机 用电是从分配电箱中来还是末级开关箱中来。
---------只能来自末级开关箱!!!规范严禁直接从分箱接设备!!!
One&&is&&too&&old& &to&&learn&&!!!
Love&&is&&love&&!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!
五星工程师, 积分 2335, 距离下一级还需 165 积分
土木币2487
三楼的高工解答让我受益匪浅
五星工程师, 积分 1937, 距离下一级还需 563 积分
土木币2477
我不赞成4楼的说法!
开关箱就是设备的操作箱,塔吊本身就自带操作箱;
如果非要加一个三级电箱,规范规定三级电箱与设备的操作距离小于3米,很多情况下,小于3米是很难做到的,因此,我认为对于规范理解要结合实际。施工现场钢、架桥机、龙门吊、筋弯曲机等自带的控制电箱,我认为可以等同开关箱。
欢迎讨论拍砖!
五星工程师, 积分 2335, 距离下一级还需 165 积分
土木币2487
这里再请教下物料提升机和塔吊等设备是三相用电设备吧!接线是不是不需要N线的。只需L1 L2 L3 PE线。
我曾经问过砂轮机需不需要N线,高工的回答是属于三相设备不需要N线。
&塔吊需要N线,即塔吊必须三相五线制&
&塔吊需要N线,即塔吊必须三相五线制&
五星工程师, 积分 1937, 距离下一级还需 563 积分
土木币2477
物料提升机和塔吊等设备是三相用电设备。但是如果有使用照明或者电铃等220的电器,那就要安装N线;纯三相负荷的设备,不需要N线。
土木币2851
原帖由 gytxgzs 于
08:57 发表
我不赞成4楼的说法!
开关箱就是设备的操作箱,塔吊本身就自带操作箱;
如果非要加一个三级电箱,规范规定三级电箱与设备的操作距离小于3米,很多情况下,小于3米是很难做到的,因此,我认为对于规范理解要结合实际 ...
同意你的观点!
土木币26509
回复6# 的帖子
施工现场钢、架桥机、龙门吊、筋弯曲机等自带的控制电箱,我认为可以等同开关箱。
---------你能确保这些控制箱内有符合临电规范的漏保吗???!!!
如不能,按规范要求设一台操作箱很困难吗???!!!
[ 本帖最后由 muyuyao 于
16:12 编辑 ]
One&&is&&too&&old& &to&&learn&&!!!
Love&&is&&love&&!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)临时用电施工组织设计
本方案根据“XXXX大厦”商住楼工程施工平面布置图,工程施工机械用电需求、施工照明用电、工程施工内容、工期要求,按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及建设方指定电源编制。
、现场勘察说明
“XXXX大厦”商住楼工程施工现场临时用电由项目经理组织电气专业工程技术人员及相关机电、技术、质安部门对施工现场地形和待建工程情况做了深入的了解勘察,按建设方指定的电源至施工现场,地上、地下、周边环境没有影响施工用电的不利因素。根据有关施工用电安全技术规范的要求,对电源进线,变配电室、线路走向及配电箱的安装做以下说明:
(1)施工现场电源由总配电室进线,该配电室配置630KVA变压器,变压器设于距施工现场边沿位置,由建设方封闭管理确保变配电的安全工作。
(2)施工现场配电线路从总配电房采用架空绝缘导线安装,并设置专用电杆及绝缘子沿施工现场铺设,使得其不妨碍交通和施工作业,线路铺设采用TN-S接零保护系统。
(3)配电系统按三级配电、二级漏电保护,设置金属标准配电箱,实行末级配电一机、一闸、一漏电保护、一箱管理,配电箱应表明名称、用途。
、用电设备需求表
机械设备名称型号
设备合计容量
塔式起重机5513
JDY350搅拌机
砼输送泵HBT60
对焊机UN-100
钢筋调直切断机11M-3
切断机GQ40
弯曲机GW40
电焊机BX6-250
竖焊机MH-40
、估计施工用电量
P动=K& ——————& 本工程电动机数量10台以上取K=0.6、cosΦ=0.75
&&&&&&&&&&
&&&&&&cosΦ
&&&&&&&&&&&&417
P动=0.6& &—————— =334KVA
&&&&&&&&&&&&0.75
本工程工期要求必须组织夜间加班,夜间照明施工按P动的10%计算。
施工用电总容量为:
P总=1.10&P动=1.10&334=367.4KVA
4、核定变压器容量
& &按工地用电总容量为630千伏安。
S额&& ≥& S总
& 、线路布置
& &从电源变压器、配电房出来后,分二道线路供电。
第一线路(基础施工):焊接设备(66 KW)、钢筋设备(68 KW)、砼输送泵(75 KW)、塔吊(30 KW)、施工照明(20
KW),共计259KW
第二线路(主体施工):焊接设备(82 KW)、钢筋设备(68 KW)、施工电梯(30 KW)、砼输送泵(75
KW)、搅拌机(30 KW)、施工照明(20 KW),共计305KW
、配电导线的选择
Ⅰ= —————————
&&&取K1=0.5、cosΦ=0.6、n=0.85代入
√3U线&cosΦ&n
&&&0.5&259&1000
第一线路:Ⅰ= &———————————— =386(A)
&&&&&&&&&&&&
1.73&380&0.6&0.85
0.5&305&1000
第二线路:Ⅰ= &———————————— =455(A)
&&&&&&&&&&&&
1.73&380&0.6&0.85
&&&导线选用截面铝芯绝缘导线(查表500伏铝芯绝缘导线长期连续负荷容许载流量表)。
&&&路选用导线表:
截面(mm²)
L1& L2& L3&
L1& L2& L3&
、配电装置
本工程设一个总配电箱,六个分配电箱,电器配置详下表:
施工临时用电配电装置一览表
总开关:600A;分开关:400&2:电表:1.5-6A;电流互感器:200/5
塔吊分配电箱
空气开关:150A;漏电开关:150A;脱机电流≤30mA;开关箱:漏电开关:150A;脱机电流≤15mA
砼输送泵分配电箱
空气开关:250A;开关箱:漏电开关:250A;脱机电流≤30mA
钢筋场分配电箱
隔离开关:空气开关:150A;漏电开关:40A,脱机电流≤30mA
开关箱:隔离开关:刀开头:30A;漏电开头:30A;脱机电流≤15mA;
施工电梯、搅拌机分配电箱
隔离开关:200A;漏电开关:100A+60A(两只)、脱机电流≤30mA;电梯开关箱:隔离开关、空气开关:100A;漏电开关:100A;脱机电流≤15mA;搅拌机隔离开关:空气开关:60A;漏电开关:40A;电源开关:100A;脱机电流≤15mA;
对焊机分配电箱
隔离开关:空气开关:150A;漏电开关:100A,脱机电流≤30mA
楼层分配电箱
隔离开关:空气开关:200A;漏电开关:200A;脱机电流≤30mA;开关箱:空气开关:60A;漏电开关:40A;脱机电流≤15mA;
、建筑物施工生产用电
建筑物施工生产用电为主体结构施工用竖焊机、砼震捣器、装修用小型电动工具及夜间加班操作面照明。该线路从第二道线路接入建筑物管道井内,管道井内架空铺设到建筑物顶层,采用3根50m2铝芯线作为相线,2根25m2铝芯线作为工作零线和保护零线。分配电箱隔离开关为空气开关150A,漏电开关150A,脱机电流≤30mA,建筑每隔两层增加一个开关箱,内设隔离开关为空气开关60A,3只漏电开关30A,脱机电流≤15mA。跑道式插座5个,额定电流16A。本工程为28层建筑,考虑到竖焊用电量大,分别在四层、十二层、二十层设置专用开关箱,内设隔离开关为空气开关150A,漏电开关150A,脱机电流≤15mA。
、施工现场照明用电
现场设四盏3500W镝灯照明:1每台塔吊上设二盏,共四盏用于施工生产照明;2施工电梯每层卸料平台口设置一盏60W白炽灯照明;③搅拌机、钢筋场及砼输送泵处采用220V/150W射灯固定照明。
、保护接零
本工程所有用电设备、设施、电器等除按规范、标准做保护接零外,另设有九个重复接地点,分别设在线路的始端、末端及转角处设重复接地分别为:1总配电房处2各主线路转角处3各分配电箱处4钢筋场分配电箱处。
施工现场下述电气设备应该做好保护接零。
(1)电动机、变压器、电器、照明用具、手持电动工具的金属外壳。
(2)电气设备传动装置的金属部件。
(3)配电屏与控制屏的金属框架。
(4)室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。
(5)电力线路的金属保护管、铺线的钢管、塔式起重机、金属操作平台等。
(6)安装在电力杆线的开关箱、电容器等电气装置的金属外壳及支架。
(7)总配电箱(配电房)处做接地装置,接地电阻值不得大于4Ω。配电线路每隔30M转角处、机械集中处和末端处做重复接地,每处重复接地装置的接地电阻不大于10Ω。
(8)采用角钢螺栓焊接做重复接地。
运行中的接地装置发现下述异常情况应进行维护和维修。
(1)用接地电阻摇表测量接地装置发现下述异常情况应进行维护和维修。
(2)接地线连接处焊接开裂或连接口断时。
(3)接地与连接(压接)螺栓松动,压接不实或连接不良好。
(4)接地线有机械性损伤、断胶、断线以及腐蚀严重(截面积减30%)。
本工程主体结构施工期间,利用塔吊的防雷设施能够起到覆盖其它施工设施的作用,塔吊退场后,利用该建筑物的防雷装置,也能保护未退场的其余设施。
、施工临时用电布置
附《施工临时用电示意图》
、检测验收
施工临时用电线路架设,配电装置安装完,由项目部安全负责人按《施工用电安全验收单》(省安监B-6表格)要求,组织电气专业技术人员,专业电工等相关人员验收,临时用电验收合格后报建设方、监理备查。
临时用电检查由项目部安全负责人定期组织专业电工检查,每月自检不少于一次,并按建设方、监理要求参加联合检查,配合公司每月检查。临时用电检查按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)表3.0.8检查项目逐项检查并填表评分,归档备查。
、施工现场用电管理
为了确保建筑施工现场临时用电的安全,防止触电及其它事故的发生,加强对临时用电管理工作。
变配电室的安全管理
变配电室必须做到四防和一通的要求,即:防火、防雨、防风、防潮、防小动物和保持通风良好。室内应备有合格绝缘棒、绝缘毯、绝缘靴子和手套,还应备有匹配的电气灭火、消防器材、应急照明等安全用具。变配室每月定期检查、维修保养,当发现有异常情况应采取应急抢救,变配电室管理由专职电工负责。
电气检修安全操作监护管理
对于检修的监护:施工现场夜间值班电工必须配备两人:发生故障1人检修,1人实行监护。平时如遇到带电检修严格按电工安全技术规程操作,如果带电部分只容许位于检修人的侧边、需断线时,先断相线,后断零线;接线时,先接零线,后接相线,监护人要坚守岗位,履行职责。
巡视检查管理
施工现场的临时用电状况处于动态变化,特别是在第三级用电,巡视电工要做到对分配电箱的电源线路检查,对开关箱做到一机一闸一保护,对乱拉接电源无限接长(超过30M以上)要及时整改。危险场所是否采用安全电压36V或以下,以及干线架设等其它用电的检查,由现场电工负责检查,认真填写巡视检查记录。
安全教育管理
电工是一种特殊工种,严禁无电工操作证人员从事电工工作,每个电工都要认真学习规范。接受电气专业人员的指导及安全技术交底,现场机电点长(班)每周组织一次用电人员的安全用电基本知识教育,做好教育活动的记录。
安全技术档案管理
14.5.1施工现场临时用电必须建立安全技术档案,并应包括下列内容:
(1)用电组织设计的全部资料;
(2)修改用电组织设计的资料;
(3)用电技术交底资料;
(4)用电工程检查验收表;
(5)电气设备的试、检验凭单和调试记录;
(6)接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表;
(7)定期检(复)查表;
(8)电工安装、巡检、维修、拆除工作记录;
14.5.2安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。其中“电工安装、巡检、维修、拆除工作记录”可指定电工代管,每周由项目经理审核认可,并应在临时用电拆除后统一归档。
14.5.3临时用电工程应定期检查,定期检查时,应复查接地电阻值和绝缘电阻值;
14.5.4临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续;
、临时用电使用与维护
(1)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。
(2)配电箱、开关箱门应配锁,并应由专人负责。
(3)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。
(4)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。
(5)配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:
送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;
停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱;
但出现电气故障的紧急情况可除外。
(6)施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
(7)开关箱的操作人员必须符合规范要求。
(8)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物、并应保持整洁。
(9)配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。
(10)配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。
熔断器的熔体更换时,严禁采用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。
(11)配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。
、安全用电技术措施
16.1施工现场电源箱要专人管理,电源箱内回路要有明显标志,对漏电保护器、闸刀、熔丝等进行定期检查,发现问题及时处理,严防触电事故发生。
16.2塔吊、电焊、对焊等特种作业人员及机操工应熟悉本机、本工种的安全用电要求,做好本机的安全用电工作,发现隐患及时报告处理。
16.3现场施工及生活用电应做到:电源布置合理清晰,电源线尽量选用电缆并走电缆沟,过道必须有穿管等防护措施。
16.4现场电工须经专业培训,持证上岗。电工应认真执行本工种技术规范,禁止违章作业,加强值班检查,认真做好电气线路、设备的检查工作,及时排除故障和隐患,确保电气运行正常。
16.5严禁将分配电箱当开关使用,严禁在工作中私拉乱接导线和以线代插。
16.6移动灯具采用36V安全电压的行灯,行灯变压器使用双绕线组型,严禁使用自耦型变压器。
16.7配电房必须采用隔离措施,并设干粉灭火器,门向外开启。
16.8各种机具的开关箱由操作人员负责管理,做到定机、定人、定岗,门锁由操作人员保管。
、电气防火技术措施
17.1正确选用自动断路器或熔丝的额定电流,使其与导线的允许载流量相匹配,不允许用铜丝代替熔丝。
17.2施工用电线路要由合格电工安装,不可用废旧电线私拉乱接;保证电路接头接触良好,穿管配线时不得有接头在穿管内;室内外导线连接处应以绝缘胶布包扎,不可破损或裸露。
17.3防止线路严重过负荷,根据电路中实际负荷、大小、合理选用导线截面。
17.4设备电动机的选型要符合防火安全等级,在潮湿、多尘的环境应选用封闭型电机,在易燃易爆的环境应选用防爆电机;加强对电动机的检修工作对轴承要经常添加润滑剂,电刷要经常更换,注意观察温度是否过高或无火花。
17.5选择合适的漏电保护器,并定期检测。
17.6根据不同用电场合,选用灯具。易爆易燃场所,选用防爆型灯具,灯具与可燃物间要保持一定距离。为避免电气设备在运行中发生电气故障时产生短路电流造成升温引起火灾等意外事故对下列地点挂设灭火器:
1、总配电箱(配电房)挂设二氧化碳干粉灭火器二只。
2、设备密集地段挂设二氧化碳灭火器二只。
3、木工机械工作地段挂设二氧化碳灭火器二只。
4、其它工作地段根据情况增挂灭火器。在使用二氧化碳灭火器时应保持通风良好,要适当远离灭火区并注意防止皮肤接触二氧化碳发生危险,灭火时灭火器本身对带电体的最小距离:10KV电源不得小于0.4m,35KV的电源不得小于0.5m。
、严格按照规范执行
施工用电严格按照《临时施工现场施工用电规范》执行,所有机械设备必须执行“三级用电、二级漏电保护”一级漏电保护脱扣电流不得&30mA,二级漏电脱扣电流不得&15mA。开关箱必须采用隔离开关,确保电源断开或接通。
、事故应急预案
电气事故应急预案是施工现场临时用电组织设计的重要一环,直接关系到企业荣誉和员工的生命安危及社会的稳定。因此,现根据施工现场的特点指定相应的应急预案,成立应急救援小组,有效及时进行事故处理,防止事故扩大。
1、应急救援工具
& 施工现场应备有必要的应急救援工具。如:绝缘手套、绝缘棒、电工绝缘钳、药箱、担架等。
2、发现有人触电,现场有关人员应立即报告现场负责人及事故应急救援组组长;同时,应尽快使触电者脱离电源,然后根据触电者的具体症状进行对症施救。采取有效措施防止事故扩大和保护现场。
& 3、脱离电源的基本方法:
& (1)将出事附近电源开关刀拉掉,或将电源插头拔掉以切断电源。
(2)用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源。
& (3)必要时可用绝缘工具(如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头)切断电源。
(4)救护人可戴手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者,使之脱离电源。
(5)如果触电者由于痉挛手指紧握导线或者导线缠绕在身上,救护人可先用干燥的木板塞进触电者身下,使其与地绝缘来隔断入地电流,然后再采取相应的办法把电源隔断。
(6)如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,尚且未确证线路无电之前,救护人员不可进入断线落地点8~10m以内进行触电急救。只有在确认线路已经无电,方可在触电者离开触电导线后就地急救。
4、在使触电者脱离电源时候应注意的事项:
& (1)未采取绝缘措施前,救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。
(2)严禁救护人员直接用手推、拉和触摸触电者;救护人员不得采用金属或者其他绝缘性能差的物体(如潮湿的木棒、布带等)作为救护工具。
& (3)在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人宜用单手操作,这样对救护人员比较安全。
(4)当触电者处于高位时,应采取措施预防触电者在脱离电源后坠地摔伤或摔死(电击二次伤害)
& (5)夜间发生触电事故时,应考虑切断电源后的临时照明问题,以利救护。
5、触电者未失去知觉的救护措施:
应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息,并派人严密观察,同时请医生前来或送往医院诊治。
&6、触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸时的抢救措施:
应使其舒适地平卧,解开衣服以利呼吸,四周不要围人,保持空气的流通,冷天应注意保暖,同时立即请医生前来或送往医院救治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常,应立即施行人工呼吸或胸外心脏挤压。
&7、对“假死”者的急救措施:
& 当判定触电者呼吸或心跳停止时,应立即按心肺复苏就地抢救。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
1_对临电规范要求的三级配电
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口我关注的版块:
10 / 11 页
五星助理工程师, 积分 287, 距离下一级还需 213 积分
linmiaojing 发表于
这里再请教下物料提升机和塔吊等设备是三相用电设备吧!接线是不是不需要N线的。只需L1 L2 L3 PE线。
塔吊需要N线,即塔吊必须三相五线制
五星助理工程师, 积分 287, 距离下一级还需 213 积分
muyuyao 发表于
三级电箱就是本身设备的自带电箱,控制系统有空开(漏保),交流接触器、热继电器等等,保护措施是很完善的 ...
有的施工现场,在塔吊下面设置一个开关箱,因为塔吊的控制箱内一般没有隔离、漏电装置,请问是否符合规范要求?
三星助理工程师, 积分 158, 距离下一级还需 42 积分
linmiaojing 发表于
虽然以上两位前辈争论的很激烈,但是从中学到了更深入的知识,谢谢。
大家都在争论中进步,切记对事不对 ...
嗯啊&&对事不对人 ~~&&两位前辈都是好样的~
五星助理工程师, 积分 287, 距离下一级还需 213 积分
我觉得只要从分配电箱中引出,并且安装了隔离、漏电、短路等保护开关及安装PE线,单独控制一台设备,而且符合3米以内的规定,即可以作为开关箱
技术员, 积分 1, 距离下一级还需 49 积分
gytxgzs 发表于
对分配电箱的设置,大家都没有争议!
现在是讨论三级电箱的设置问题,首先施工现场设备不是定置管理,特 ...
规范有些地方也是含糊的,例如大型塔吊,都找不到合适的开关箱……
五星助理工程师, 积分 357, 距离下一级还需 143 积分
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
土木币26509
hlxingjh 发表于
有的施工现场,在塔吊下面设置一个开关箱,因为塔吊的控制箱内一般没有隔离、漏电装置,请问是否符合规范 ...
根据临电规范的要求,基本上所有房建工程塔机三级箱都是这样设置的!!!
One&&is&&too&&old& &to&&learn&&!!!
Love&&is&&love&&!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!
土木币26509
hlxingjh 发表于
我觉得只要从分配电箱中引出,并且安装了隔离、漏电、短路等保护开关及安装PE线,单独控制一台设备,而且 ...
从道理上将,在电气管理水平较高的正规场合这样做完全可以!!!
但不符合临电规范“一机一箱一闸一漏”的要求!!!
One&&is&&too&&old& &to&&learn&&!!!
Love&&is&&love&&!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!
土木币26509
cscec 发表于
规范有些地方也是含糊的,例如大型塔吊,都找不到合适的开关箱……
为什么大型塔吊都找不到合适的开关箱???!!!
我在现场也见过200A、30MA\0.1S的漏保!!!
One&&is&&too&&old& &to&&learn&&!!!
Love&&is&&love&&!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!
五星助理工程师, 积分 287, 距离下一级还需 213 积分
muyuyao 发表于
根据临电规范的要求,基本上所有房建工程塔机三级箱都是这样设置的!!!
塔吊开关箱设在塔吊下面,最大的弊端是:当开关箱内开关动作后塔吊驾驶人员不能立即合上电源,控制好塔吊吊钩的位置,可能发生吊臂在惯性作用下自由旋转,致使吊物或吊钩与建筑物等发生碰撞。
10 / 11 页
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)我关注的版块:
五星工程师, 积分 1937, 距离下一级还需 563 积分
土木币2477
原帖由 muyuyao 于
16:10 发表
施工现场钢、架桥机、龙门吊、筋弯曲机等自带的控制电箱,我认为可以等同开关箱。
---------你能确保这些控制箱内有符合临电规范的漏保吗???!!!
如不能,按规范要求设一台操作箱很困难吗???!!!
那你认为:如果施工现场架桥机、龙门吊、塔吊、搅拌站、钢筋弯曲机等设备自带的控制箱不能等同开关箱,你又能保证按规范 8.1.2&&开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。的规定吗?
五星工程师, 积分 1937, 距离下一级还需 563 积分
土木币2477
所以,对于规范理解要结合实际!
一级电箱、二级电箱都有漏保,也是二级漏电保护,符合规范1.0.3的规定;
三级电箱就是本身设备的自带电箱,控制系统有空开(漏保),交流接触器、热继电器等等,保护措施是很完善的,能够保证符合规范 8.1.2 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m的规定!
[ 本帖最后由 gytxgzs 于
11:28 编辑 ]
土木币26509
回复 11# 的帖子
如果施工现场架桥机、龙门吊、塔吊、搅拌站、钢筋弯曲机等设备自带的控制箱不能等同开关箱,你又能保证按规范 8.1.2&&开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。的规定吗?
-------3M的距离要求完全可以满足啊!!!
您请说哪些设备不能满足该距离要求???!!!
不会是指塔机开关箱吧!!!
即便该开关箱装在了塔机底部,你难道能否认“开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离没有超过3m“的现实吗???!!!
One&&is&&too&&old& &to&&learn&&!!!
Love&&is&&love&&!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!
土木币26509
回复12# 的帖子
一级电箱、二级电箱都有漏保,也是二级漏电保护,符合规范1.0.3的规定;
------按照规范,二级箱没有要求设计漏保,一级箱、三级操作箱内要求必须设漏保!!!
“三级配电两级漏电保护”是规范提出的最低要求!!!
你可以执行更高的标准“三级配电三级漏电保护”,即二级箱内也装漏保!!!
但绝对不能漠视“必须”的要求!!!
不装三级箱的话,你们那里的安全监督站会给你出达标达标通知单才怪呢!!!
监理公司也不会答应!!!
[ 本帖最后由 muyuyao 于
15:57 编辑 ]
One&&is&&too&&old& &to&&learn&&!!!
Love&&is&&love&&!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!
土木币26509
回复12# 的帖子
三级电箱就是本身设备的自带电箱,控制系统有空开(漏保),交流接触器、热继电器等等,保护措施是很完善的,能够保证符合规范 8.1.2 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m的规定!
----------距离要求和配置要求哪一个更加重要???!!!显然是配置要求!!!
设备自带控制箱内往往没有漏保!!!
即便有,往往参数不符合临电规范要求!!!我见过双龙电梯两台控制箱内,一只装150MA漏保,另外一只装300MA漏保的!!!该双龙电梯并非有变频等特殊控制,30MA漏电范围内完全可以正常工作!!!
那你说规范为什么会有“8.1.2 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米”的距离要求???!!!
设备操作箱内没有漏保的话,即便二级箱内有漏保,那二级箱离设备的距离(规范要求距离三级操作箱不超过30米)岂不是更远???!!!
所以:理解规范时,绝对不能想当然!!!!!!
&有的施工现场,在塔吊下面设置一个开关箱,因为塔吊的控制箱内一般没有隔离、漏电装置,请问是否符合规范要求?&
One&&is&&too&&old& &to&&learn&&!!!
Love&&is&&love&&!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!
土木币26509
回复12# 的帖子
规范理解要结合实际!
-------我的工作就是进行工程质量安全监督,管辖过的工地超过500个,几乎全国各地的施工单位都见过!!!
我所了解到的实际情况是:
1、全国各地施工单位都认同“每台设备都必须配置操作箱”的要求!!!
2、各地建委安全处、安全监督站也都要求“每台设备都必须配置操作箱”!!!
One&&is&&too&&old& &to&&learn&&!!!
Love&&is&&love&&!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!
五星工程师, 积分 1937, 距离下一级还需 563 积分
土木币2477
路桥施工与房屋建筑施工情况是有很大差异的!!对规范的理解,绝对不能想当然!!!!!!
首先施工现场设备不是定置管理,特别是路桥施工,有隧道施工作业、水上施工作业、高墩柱施工作业、山区作业、高边坡作业等,冲桩机、钢筋弯曲机、圆盘锯、电焊机等都是要经常搬动,在设置二级电箱的时候,也安装漏电保护,就是针对上述情况进行配置,满足“三级配电两级漏电保护”规范提出的最低要求!!!
如果说冲桩机、钢筋弯曲机、架桥机、龙门吊等这些设备自带的电箱不能等同三级电箱,那你说针对上述情况,如何满足“8.1.2 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米”的距离要求???!!!
实际上,我认为,由于施工现场千变万化,执行更高的标准“三级配电三级漏电保护”,这样,即使做不到三级保护,也满足“三级配电两级漏电保护”规范提出的最低要求
五星工程师, 积分 1937, 距离下一级还需 563 积分
土木币2477
回复16# 的帖子
你管辖的工地超过500个,几乎全国各地的施工单位都见过,那请上传几张水上平台作业、高边坡桩基作业冲桩机三级电箱与冲桩机的距离照片学习一下,特别是在水上平台护筒搭设作业时,振动锤三级电箱是如何布置的图片。
有这样好的图片学习,非常感谢!
五星工程师, 积分 2335, 距离下一级还需 165 积分
土木币2487
虽然以上两位前辈争论的很激烈,但是从中学到了更深入的知识,谢谢。
大家都在争论中进步,切记对事不对人。
对事不对人 ~~
两位前辈都是好样的~&
土木币26509
原帖由 gytxgzs 于
18:20 发表
路桥施工与房屋建筑施工情况是有很大差异的!!对规范的理解,绝对不能想当然!!!!!!
首先施工现场设备不是定置管理,特别是路桥施工,有隧道施工作业、水上施工作业、高墩柱施工作业、山区作业、高边坡作业 ...
------8.2.4 分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合本规范第8.2.2条要求。  8.2.4 本条符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054规定,适应配电系统分支电源隔离、控制和短路、过载保护,以及操作、维修安全、方便的需要,包含在分配电箱中不要求设置漏电保护电器。& && &&&
8.2.5 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。