11000va等于多少ww

查看: 3410|回复: 12
求解这个变压器功率多大?
DSCI0668.JPG (67.73 KB, 下载次数: 0)
13:37 上传
DSCI0669.JPG (63.55 KB, 下载次数: 0)
13:37 上传
昨天修稳压器的时候不慎把电路板短路烧毁了。但变压器未损坏。可是变压器是94年的老古董了,塑料部分都脆了。所以把整个变压器拆开清理碎塑料片。我爸说这个变压器大概有100W左右。现求教各位这个变压器功率大概多少??
叠高是4厘米,长8.6厘米,宽5.6厘米
最关键的尺寸,中间的舌宽=?
gxygxy 发表于
最关键的尺寸,中间的舌宽=?
QQ截图23.jpg (20.67 KB, 下载次数: 1)
14:00 上传
这个就是详细的尺寸
舌两边的宽度是1.4cm
查表=50W (瓦)
gxygxy 发表于
查表=50W (瓦)
那请问一下我那个稳压器上写着容量是500VA是什么意思??
如果按效率是0.8的话,
400W (瓦)。
qaz5681671 发表于
那请问一下我那个稳压器上写着容量是500VA是什么意思??
虚标,绝对 的夸张。 或者也可能是 瞬时最大功率(这也是夸张虚标的一种)
86的片子叠厚4厘米,就是弄死他,它也输出不来500VA
86片子,中心柱宽是28.6毫米(你实测的是29毫米),叠厚40毫米,那么铁心柱的截面积就是11.4平方厘米。额定功率撑死了也就100VA左右
这个片子应该是机床控制变压器的规格,也就是BK50控制变压器规格的铁芯,功率50左右。
如果是自耦变压器可能功率达到500w
说这个变压器大概有100W左右。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
微信:caoyin513
Powered byJBK5-100VA变压器
您当前的位置: &
& JBK5-100VA变压器
点击图片查看大图
JBK5-100VA变压器&
8.00元/只&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 1 天内发货
发布时间:
10:16:05&&有效期至:长期有效
更新时间:
JBK5-100VA变压器JBK5-100VA变压器JBK5-100VA变压器
专业生产销售各大知名品牌、西门子、施耐德、欧姆龙、士林电机、ABB、上海人民、富士、三菱等,产品有交流接触器、塑壳断路器、接近开关、传感器、编码器、小型空开、继电器,欢迎新老客户询价!
乐清市汇瑞电气有限公司
联系人:苏工
手机:131-
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
控制变压器主要适用于交流50Hz(或60Hz),电压1000V 及以下电路中,在额定负载下可连续长期工作。通常用于机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源。
控制变压器是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。Satons变压器的线圈的匝数比等于电压比。
法拉第在日发明了一个&电感环&,称为&法拉第感应线圈&,实际上是世界上第一只变压器雏形。但法拉第只是用它来示范电磁感应原理,并没有考虑过它可以有实际的用途。
1881年,路森&戈拉尔(Lucien Gaulard)和约翰&狄克逊&吉布斯(John Dixon Gibbs)在伦敦展示一种称为&二次手发电机&的设备,然后把这项技术卖给了美国西屋公司, 这可能是第一个实用的电力变压器,但并不是最早的变压器。
1884年,路森&戈拉尔和约翰&狄克逊&吉布斯在采用电力照明的意大利都灵市展示了他们的设备。早期变压器采用直线型铁心,后来被更有效的环形铁心取代。
西屋公司的工程师威廉&史坦雷从乔治&威斯汀豪斯、路森&戈拉尔与约翰&狄克逊&吉布斯买来变压器专利以后,在1885年制造了第一台实用的变压器。后来变压器的铁心由E型的铁片叠合而成,并于1886年开始商业运用。
变压器变压原理首先由法拉第发现,但是直到十九世纪80年代才开始实际应用。在发电场应该输出直流电和交流电的竞争中,交流电能够使用变压器是其优势之一。变压器可以将电能转换成高电压低电流形式,然后再转换回去,因此大大减小了电能在输送过程中的损失,使得电能的经济输送距离达到更远。如此一来,发电厂就可以建在远离用电的地方。世界大多数电力经过一系列的变压最终才到达用户那里的。
BK系列机床控制变压器(以下简称变压器)适用于50-60Hz电压至500V的电路中,通常用作机床控制电器局部照明灯及指示的电源之用。
特征及作用
BK系列变压器按结构可分为壳式,按安装方式可分为立式。
BK变压器是我国在吸取国外同级产品研发出来的新型变压电源,它具有体积小、接线安全可靠、防护等级高、性能良好等特点,且能够的在额定负载中长期有效工作。
1、方便获取合适的电压;次级严禁接地。
2、防干扰。
周围空气温度-5℃至+40℃,24小时平均值不超过+35℃;
安装地点海拔不超过2000M;
大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温 度下可以有较高的相对湿度,最湿月的月平均最大湿度为90%,同时该月的平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成,如图所示。
变压器原理
铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。
变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用&表示。原、副线圈中的&是相同的,&也是简谐函数,表为&=&msin&t。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1d&/dt、e2=-N2d&/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。由图可知U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1&&P、U2=E2=-jN2&&P,令k=N1/N2,称变压器的变比。由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为&。
进而得出:
U1/U2=N1/N2
在空载电流可以忽略的情况下,有I1/ I2=-N2/N1,即原、副线圈电流有效值大小与其匝数成反比,且相位差&。
I1/ I2=N2/N1
理想变压器原、副线圈的功率相等P1=P2。说明理想变压器本身无功率损耗。实际变压器总存在损耗,其效率为&=P2/P1。电力变压器的效率很高,可达90%以上。[1]&
一般常用变压器的分类可归纳如下[2]&&:
1、按相数分:
1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。
2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。
2、按冷却方式分:
1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。
2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
3、按用途分:
1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。
2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。
3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。
4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。
4、按绕组形式分:
1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。
2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。
3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。
5、按铁芯形式分:
1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。
2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低地方。
3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。
变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。
在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。
指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。
指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。
表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.
额定功率:50/60(KVA)
效 率(&):97%
电 压 比:380/220(V)
外形结构:立式
冷却方式:自然冷式
防潮方式:开放式
绕组数目:双绕组
铁心结构:壳式
冷却形式:干式
铁心形状:E型
电源相数:单相
频率特性:低频
应用范围:控制
主要参数:
二倍的额定电流,维持一分钟
工频正弦电压2000V历时一分钟无击穿及闪络现象
B级(130℃)、F级(155℃)、H级(180℃)
-15℃--+40℃,最高月平均气温不超过35℃
安装海拔高度
优势特点:
热稳定性好:
先进的产品设计,严格控制产品的发热部位及最热点温升,线圈、引线采用铜导线,电流密度选取较低。
过载能力强:
产品具有较强的过负载能力和过电压能力,产品设计、制造充分考虑负载特性,从温升、绝缘性能及附件选择等各方面满足过载要求。
节电效果明显,噪声低(&65dB)。
结构简化,外形美观,
以下省市均有销售安徽省:安庆市;蚌埠市;亳州市;巢湖市;池州市;滁州市;阜阳市;合肥市;宣城市;淮北市;淮南市;黄山市;六安市;马鞍山市;宿州市;铜陵市;芜湖市; 甘肃省:白银市;定西市;甘南藏族自治州;嘉峪关市;金昌市;酒泉市;兰州市;宁夏回族自治州;陇南市;平凉市;庆阳市;天水市;武威市;张掖市; 广东省:东莞市;佛山市;广州市;江门市;梅州市;清远市;深圳市;肇庆市; 广西:崇左市;防城港市;贺州市;来宾市;柳州市;南宁市;钦州市;梧州市;玉林市; 贵州省:安顺市;毕节地区;贵阳市;六盘水市;;铜仁地区;遵义市; 河北省:保定市;沧州市;承德市;邯郸市;衡水市;廊坊市;秦皇岛市;石家庄市;唐山市;邢台市;张家口市; 河南省:安阳市;鹤壁市;焦作市;开封市;洛阳市;漯河市;南阳市;平顶山市;濮阳市;三门峡市;商丘市;新乡市;信阳市;许昌市;郑州市;周口市;驻马店市; 黑龙江省:大庆市;哈尔滨市;鹤岗市;黑河市;鸡西市;佳木斯市;鄂州市;牡丹江市;七台河市;齐齐哈尔市;双鸭山市绥化市;伊春市; 吉林省:白城市;白山市;长春市;吉林市;辽源市;四平市;松原市;通化市;延边;九台市; 江苏省:常州市;淮安市;南通市;苏州市;宿迁市;无锡市;徐州市;扬州市;镇江市; 山东省:滨州市;德州市;东营市;菏泽市;济南市;济宁市;莱芜市;聊城市;临沂市;青岛市;日照市;泰安市;威海市;潍坊市;烟台市;枣庄市;淄博市 山西省:长治市;大同市;晋城市;晋中市;临汾市;吕梁市;朔州市;太原市;忻州市;阳泉市;运城市 陕西省:安康市;宝鸡市;汉中市;商洛市;铜川市;渭南市;西安市;咸阳市;延安市;
本产品网址:/b2b/huiruidq/sell/itemid-.html您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
西南交大电工半期考试答案.docx 8页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
西南交大电工半期考试答案
你可能关注的文档:
··········
··········
1.图示电路中,应用电源等效变换的方法求电流I等效:根据KVL:-2-5I-I=0解得I=-1/3A2.电路如图所示,(1)求图示电路中的电压;(2)求1V电压源的功率,并指出是吸收还是提供功率;(3)求1A电流源吸收的功率。对最左边的回路,由KVL:-U-3+1=0U=-2V对整个回路,由KVL:-U-3+I1=0I1=1A对A点,由KCL:-1-Iab+I2=0对B点由KCL:Iab+3-I1=0Iab=-2A,I2=-1A1V电源的功率:P=-UIP=1W,吸收功率对最左边的回路,由KVL:UI-2-3+1=0UI=4V1A电流源吸收功率:PI=-UIIP=-4W3.图示电路中用叠加原理求4Ω电阻元件消耗的功率。由叠加原理:U1=0VU2=0VU3=I[(2Ω+2Ω)//4Ω]=5VI=2/(2+2+4)=1/4AU4=-I*4Ω=-1V由叠加原理:U=U1+U2+U3+U4=4V,P=U2/4Ω=4W4.图示电路中,已知:US1=10V,US2=4V,IS=10A,R1=1Ω,R2=3Ω,R4=2Ω。试用结点电压法求R2支路电流。选C点为零点,由结点电压法可得:UB=US1=10V,UR2=UB-US2=6V,IR2=UR2/R2=2A5.图中,已知E1=20V,E2=10V,IS=1A,R1=5Ω,R2=6Ω,R3=10Ω,R4=5Ω,RS=1Ω,R6=12Ω,当电阻R5=?,R5上可获得最大功率PMAX,PMAX=?由戴维南定律,使R5断路,UR6=IsR6UR6=12V求开路电压KVL:-Uab+E2+UR6=0Uab=22V等效电阻:R0=R6=12ΩP=[Uab/(RO+R5)]2R5当R5=R0时P=PMAXR5=12ΩPMAX=121/12W6.在图示电路中,R1=R2=XL=100Ω,并联部分电路的总有功功率P2=100W,λ2=0.707(容性),2=141.4O0V。求复数阻抗Z,总有功功率P,无功功率Q,视在功率S及功率因数λ。P2=U2Iλ2==0.707∴I=1A又成容性=-O0V∴=1∠450A2=2/(100+100j)=1∠-450A对A点,由KCL:+Z=2Z=j-*Z=2=-100j总有功功率:P=PR+P2PR=I2RP=200W无功功率Q,Q=U2IQ=-100Var视在功率S,S2=P2+Q2S=100VA功率因素λ,λ=λ=7.在图示电路中,u=220V,L=0.2H,L1=0.1H,C1=5F,C2=10F,R=R1=50Ω,若已知i2=0A。求:(1)i3=?(2)电路的无用功率。由i=0A,可得到C2,L1发生并联谐振∴==1000rad/sjXL=jL=200jΩ-jXC=-j=-200jΩ设=200∠00V=,=R+R1+j(XL-XC)=2∠00AL1=(R1+jXL)L1=100-400jVL1=3*jXL1XL1=1=100Ω3=-4-jAi3=)A无功功率,Q=UI又=00Q=08.电路中,Z1,Z2为感性负载,接的负载Z1=60+j60Ω;Y接的负载Z2=20+j20Ω,线路阻抗Zl=1+j1Ω。电源对称,负载侧线电压Ul=380V,求:(1)电源侧线电压AB;(2)三相电路消耗的有功功率PUl=UPUA1N=UP=220V设P=220∠0VP=A=(1/3)//2=10+10jΩA=11∠-450AA=A33=Zl+=11+11jΩA=242∠0VAB=A∠300AB=242∠300VP=3UAIAP=7986W
正在加载中,请稍后...查看: 1186|回复: 10
100VA的EI铁芯中柱截面积: S=1.25×根号P=1.25×根号100=12.5(c㎡) 每伏匝数(铁芯导磁率取10000高斯时): N=45/12.5=3.6(匝) 初级220V匝数: N=3.6×220=792(匝) 次级双12V以12V匝数计算: (考虑到漏感和铜损,次级绕组须增加5%余量) N=3.
不是EI型的变压器,是所有的变压器都是这么算。因为变压器的原理是完全一样的。 要注意单位:铁心截面积 平方厘米 磁通密度 特斯拉 电压 伏
关键是铁芯中的磁通密度的选龋磁通密度决定变压器的铁芯发热程度、噪声、空载损耗以及空载电流等。 像你的这种0。5mm的硅钢片一般来说,磁通密度可取到1。5T左右。于是: 每伏匝数:w = 45 / (1.5 * 64) = 0.468 可取每伏0。5匝。 当然,磁通密
50伏安-铁心面积:9平方厘米、每伏匝数:6 100伏安—铁心面积:12.4平方厘米、每伏匝数:4 200伏安-铁心面积:17.7平方厘米,每伏匝数:17.7 300伏安-铁心面积:21平方厘米,每伏匝数:2.5 420伏安-铁心面积:25.5平方厘米,每伏匝数:2 520
以下就是设计小型变压器的计算公式,你自己慢慢算吧。 1、Ps=V2I2+V3I3(瓦) 式中Ps:输出总视在功率(VA) V2V3:二次侧各绕组电压有效值(V) I2I3:二次侧各绕组电流有效值(A) 2、Ps1=Ps/η(瓦) 式中Ps1:输入总视在功率(VA) η:变压
初级用0.8直径绕586匝数,次级用2.0直径双线并绕80匝数。然后次级的一个线头和另一个线尾连接,作为中心就好了。
铁芯中柱截面:S=50平方厘米,硅钢片导磁率B为10000高斯时,每伏匝数:N=45/S,初、次级电压乘以每伏匝数就是;考虑到漏感和铜损耗,次级还要增加5%的匝数。 附: 若是电焊机变压器,因其暂载率不高,导磁率一般可选较高值(当然是优质釸钢片),
要根据变压器铁芯的质量(导磁率)、线圈套着部分柱的截面积(CM)代入公式计算的。 例题: 变压器初级电压220V,次级电压12V,功率为100W,求初、次级匝数及线径。 选择变压器铁芯横截面积:S=1.25×根号P S=1.25×根号100=1.25×10≈13(平方CM),EI
根据所需变压器功率(小功率)选硅钢片中柱(EI片)截面: S=1.25×根号W 计算每伏匝数时,公式: N=4.5×100000/Bg×s (Bg=铁芯导磁率) 若不熟识判断硅钢片导磁率经验,可取常规为10000高斯(不高不低),此时的公式简化为: N=45/S 次级电压乘以每下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
变压器上写着输入交流220V 输出220V 100va 是多少瓦的?这是一个1:1的隔离变压器
100VA是多少瓦的啊?谁告诉我一下!
基佬之魂ub澯
如果负载是纯电阻性的(如灯泡)就是100瓦,如果是感性或容性的(如小电机)就要用100乘以一个小于1的功率因数,具体就要看你的负载了.
为您推荐:
其他类似问题
伏安和瓦不是一回事!伏安是“视在功率”单位,其值就是电压与电流之积,瓦是“有功功率”单位。在直流电路中或纯电阻交流负载中,二者值相等。在交流电路中,二者一般不相等,W(瓦)=VA(伏安)×cosφ,cosφ是功率因数,除了纯电阻负载外,cosφ一般小于1的。由于感性负载、容性负载的存在,使得电流相对于电压有超前和滞后的的关系。φ就是电压与电流的相位差。...
VA为视在功率,瓦是有功功率,VA*功率因数=瓦变压器的功率因数一般在0.8左右,所以为80瓦左右
100VA就是100W的啊
扫描下载二维码}

我要回帖

更多关于 充电器不充电时耗电量 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信