我用电量350千瓦工厂距离临时用电变压器选择160米请问要用铝线多少平方线才合适?

2万W用电量 从变压器到用户500米,要用多少平方的电线?_百度知道
2万W用电量 从变压器到用户500米,要用多少平方的电线?
提问者采纳
500米压降可能到360V,二十千瓦过 40A 电流按标准可选16平方铝线或者10平方的铜线,因为瞬时启动电流达到5到6倍 。按经济用电算加大一级即可,
提问者评价
非常感谢您和朋友们的回答!
其他类似问题
用电量的相关知识
其他3条回答
电压压降不必考虑,选电线尽量大一点即可。根据电工口诀,“十下五”。我再把保险系数提高成2倍的。你选2,5的铝线或1,5的铜线都可以的。,2万W=2KW。1千瓦可以初步用2安培的电流估计,所以总共4安培。500米距离不算远,
2万W=20KW,25铝线或16铜线.
用10平方铜线
等待您来回答
您可能关注的推广
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁22千瓦潜水泵 变压器输出350伏电压 经过500米距离 需要多大平方的埋地铝线能正常工作 谢谢_百度知道
22千瓦潜水泵 变压器输出350伏电压 经过500米距离 需要多大平方的埋地铝线能正常工作 谢谢
答案相差这么多
我听哪位的啊,
我有更好的答案
按默认排序
埋地用25平方铝,架空用16,
降压能有多少
其他类似问题
潜水泵的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁离变压器600米用18.5千瓦电机用多少平方铝芯电线?线损大概多少千瓦?请解答的详细一些,最好带工式,谢谢!_百度知道
离变压器600米用18.5千瓦电机用多少平方铝芯电线?线损大概多少千瓦?请解答的详细一些,最好带工式,谢谢!
提问者采纳
1》以电机额定电流约36A计算,若允许末端线与线的电压降19V(额定电压-5%),则每根线损电压为9.5V,每根铝线的线阻(铝线阻率ρ≈0.0283):R=U/I=9.5/36≈0.26(Ω)每根铝线截面:S=ρ×L/R=0..26≈65(m㎡)2》3根铝线总损耗:P=(I×I×R)×3=(36×36×0.26)×3≈1000(W)≈1KW或:P=(U×U/R)×3=(9.5×9.5/0.26)×3≈1000(W)≈1KW
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
18,5KW电流37A最小铝线截面选10平方。线损0.0283
/10X600=1.7欧X37欧=63伏电压降低16% 损耗有点大(实际会小点)16平方电压损失10%25平方电压损失6%仅供参考
线损的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁文档贡献者
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
下载此文档
正在努力加载中...
【精品】电缆截面估算
文档星级:
内容提示:电缆截面表 电缆截面 梁柱截面尺寸估算 柱子截面估算 梁截面尺寸估算 柱截面尺寸估算 柱截面尺寸估算公式 yjv电缆截面
文档格式:DOC|
浏览次数:2|
上传日期: 14:53:35|
下载积分:
该用户还上传了这些文档
官方公共微信
下载文档:【精品】电缆截面估算.DOC160米深的井30千瓦电机离变压器1500米要用多大平方的电线_百度知道
160米深的井30千瓦电机离变压器1500米要用多大平方的电线
提问者采纳
30KW的电机额定电流大约在60A 考虑到你是远距离输电电压在电线上的压降很大所以你要选择大一点的电线,你可以选在4X25的聚氯乙烯护套电缆 要铜芯的
你如果想架空输电的话 你可以考虑单芯的16平方毫米的铝线拉上4根就可以了。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
进过计算需要5×6mm²的电线就可以,不过要国标的哦
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询