地线与零线的区别?各接地线的作用及原理?求原理说明?

零线和地线的区别,不注意可是要出大事的哦! - 电源技术论坛 -
中国电子技术论坛 -
最好最受欢迎电子论坛!
后使用快捷导航没有帐号?
零线和地线的区别,不注意可是要出大事的哦!
高级工程师
20:47:14  
本帖最后由 24不可说 于
10:04 编辑
一、零线和地线区别
零线是在供电端(发电厂、变电站、变压器)接地,或在入户前重复接地,是工作接地线,是输电线路的一部分,电流经电厂→火线→负载→零线反回电厂。地线在用户端接地,和用电电器的金属外壳或人体可触部位连接,使机壳与大地等电位,保护人体不触电。零线不与输电线路构成回路,正常情况下没有电流。注意两者的区别:
1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事,千万别互换或混接。2.地线的对地电位为零,是就近接地。3.零线的对地电位不一定为零。零线是在最近的变电所接地,和本地的接地可能有一定的电位差。4.零线有时候会电人。当火线有电,但设备不工作时,可能是零线断了,从断点靠近设备一端的零线都是带220V电的,和火线一样。
二、如何区分零线和地线
1、接线标准火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色;零线(N)颜色须用黑色、蓝色;地线(PE)颜色须用黄、绿双色线。面对3孔插座,左零,右火,中间地。
2、在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线。测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳!
3、如果在家中:①通电,用电笔测,会亮的全是火线;②将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线;③剩下不亮的全是地线。最简单的就拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两棵线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零和地,亮的是零,稍暗的是地。
4、用万用表:将万用表置于交流档500V,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档的250V测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5V以下为可靠接地。
三、接错的后果
1、因为是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左零,右火,主要是维修时用,最好还是别换。
2、零和地接反或混接,这个平时没事,但比较危险,地线不能接到零线上,否则导致设备外壳带电。(一般设备正常时外壳几乎不带电)
3、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想做长久的用,有许多不利因素,如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏。
四、用示波器测量市电需要注意以下几点
电压测量时要注意两个问题,一个是浮地问题,另外一个是探头的量程。使用差分探头或者隔离通道示波器可以避免浮地。探头的量程则可以查询探头的资料得到。高压差分探头对您来说是一个比较好的选择,比如泰克的P5200A就可以满足您的需求。
测量市电的关键点有如下两个:1、保证市电的峰峰值在示波器的量程范围内,否则看不到完整的波形。市电有效值是220V,对于RIGOL的数字示波器来说,DS1000CA/B/D/E系列具有最大10V/div的垂直量程,在10X探头的辅助下,可以测试最大800V峰峰值的电压;
2、保证无源探头的接地夹接地(不是接零线!)。零线是有电压存在的(可以用数字万用表验证),用探头的接地夹接触会直接造成短路。推荐使用100:1的无源探头,以保护示波器的使用寿命;
3、探头的接地夹一定要接在地线上,不得接入零线和火线,以防止发生短路;
4、如果预算允许,建议使用高压差分探头,或使用高压无源探头并为示波器配备隔离变压器;
用视波器观察220V市电时,千万不要去直接测量,因为示波器一般会有保护接地,这根地线是和探头的地相连通的,万一示波器探头的地端碰到220V市电的火线将会烧毁示波器和造成短路。
如果一定需要直接测量,可将示波器的三线插头的接地端去掉,示波器探头的负端一定接到220V的零线端,探头端接220V的火线(千万不能接错!)另外还要注意示波器的量程要大于220X1.414,还有要注意探头的耐压要大于250VAC。
最好的办法是用一个“隔离变压器”,千万别把自偶变压器当成隔离变压器(隔离变压器初次级是不相通的),而且初次级间耐压要大于250VAC以上。
将初级两端接入220V电源,次级连接探头即可,如果次级电压不等于初级电压也没关系,只是将示波器的测量值乘以变压器初次级电压的比值即可。
示波器测试市电方法:(1)选择100V/div电压档位;(2)示波器探头打到上述幅值档位相应的比例上;(3)将示波器探头接地线连接到大地上(注意不是零线,否则短路);(4)示波器探头针直接测试火线或者零线电压波形。
为什么测量桥式整流电路时只允许使用示波器的一个探头?
示波器的探头的接地端是与供电的地相连的,桥式整流电路输出的地与供电的地不是相连的。如果使用探头的接地端与桥式整流的输出端的地相连,就相当于把输出对地短路了,所以会形成短路。如果想进行波形测量的话,建议用两个探头,把两个探头的地,也就是夹子互相夹起来。然后用两个探针,选一个做正极,选一个做负极,在示波器中选择波形相加。就可以对波形进行测量。
资深工程师
20:55:35  
这个是电工必备常识& && && && &
高级工程师
21:00:58  
为了使交流电有很方便的动力转换功能, 通常工业用电,三根正弦交流电。电流相位(反映电流的方向大小)相互相差120度。通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线),通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫&零线&。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案.火线又称相线,它与零线共同组成供电回路。在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零线。为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。
高级工程师
22:03:04  
&&零线是在供电端(发电厂、变电站、变压器)接地,或在入户前重复接地,是工作接地线,是输电线路的一部分,电流经电厂----火线----负载----零线反回电厂。
& & 地线在用户端接地,和用电电器的金属外壳或人体可触部位连接,使机壳与大地等电位,保护人体不触电。零线不与输电线路构成回路,正常情况下没有电流。
高级工程师
22:03:26  
按我国现行标准,GB2681中第3条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线-A相黄色,B相绿色,C相红色。零线-淡蓝色。地线是黄绿相间。如果是三相插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线
高级工程师
22:04:32  
零线:在家庭用电中,零线通常是指从变压器接地体引出来的线,它的接电阻有严格的规定,必须小于等于0.5欧姆,这样才能保证用电设备正常使用;
地线:我们给家用电器接的电线,通常是为了安全和消除静电而接的地线,它对接地电阻没有严格的要求,通常是比较大的,对地电压没有电流通过时为零,把它做为用电器的零线是无法让设备正常工作的;
高级工程师
22:05:54  
这个是电工必备常识
看来你对这块比较熟悉
资深工程师
22:07:51  
看来你对这块比较熟悉
如假包换的电工&&而且是维修电工
高级工程师
22:17:26  
1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。
2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。
3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。
高级工程师
22:28:17  
如假包换的电工&&而且是维修电工
曾经,这是我向往的工作,真的。
资深工程师
23:00:20  
曾经,这是我向往的工作,真的。
哈哈 关键这一行不好干呀&&一时不学习就会OUT了&&哎 快40了还要学习呀
Powered by地线与零线的区别及其在漏电保护系统中的作用
查看: 2569|
摘要: 在居民建筑中,零线与地线都是接地的,它们用试电笔测试时,氖管都不会发光,它们与火线之间的电压都是220V,不少人对地线与零线的认识很模糊。本文介绍了在居民供电系统中,零线和地线的形成及各自特点,并对地线在 ...
我国的居民住宅供电系统,一般是采用TN-S供电系统,即三相五线制,此系统的线路,零线和地线分开铺设。在家里,火线可以用试电笔轻易判别出来,但是零线和地线用试电笔试碰到后氖管都不会发亮,而且用测火线和零线之间或火线和地线之间的电压都是220V,相当一部分人对零线和地线搞不清楚,甚至把他们混为一体,错误地认为零线就是地线,地线就是零线。笔者将对零线和地线的形成做简单介绍,并对地线在漏电保护系统中的作用进行分析,希望让读者对零线和地线在供电系统中的作用有个更好的理解。一、地线与零线的区别及各自特点在TN-S供电系统中,一般情况下居民用电负载是不会相同的,即三相负载不平衡,三相变压器一般采用Y-YN0接线,变压器的三相绕组的中性点接在一起,并且接地,(如图1所示)这条线引出来就是零线(N),零线的干线部分也叫中线,中线保证了三相不平衡负载每一相的电压相等,都等于220V,故中线上不许安装保险丝或开关。这三相四线(U、V、W、N)从配电房来到民用建筑。每一幢建筑物正常的情况下都要有符合国家技术标准的接地装置,从接地装置拉出来的线就是地线(PE)。一般在建筑物的一楼,地线和从配电房过来的零线,将会连接在一起,这样做的目的是让中线(零线的干线部分)重复接地,提高系统的接零保护水平,减轻故障时的触电危险。按国家标准要变压器中性点接地建筑物接地建筑物进线处L1(U相)L2(V相)L3(W相)N(零线)PE(地线)
图 1求零线用蓝色的外皮而地线是用黄绿双色线的外皮。综上所述零线就是变压器的中性点接地所拉出来的线,而地线就是建筑物接地装置所拉出来的线,正常情况下,零线的干线部分将通过较小的不平衡电流,但每一相零线所通过的电流和这一相火线所通过的电流是相等的,而地线是没有任何电流通过的,和地线相连接的设备金属外壳在正常运行时不带电位。零线和地线不可以对调,如果对调漏电保护开关将会动作,切断电源。二、居民住宅供电系统中,地线在漏电保护系统中的作用地线在正常的情况下,没有电流流过,三脚插头的家用电器(例如电饭锅),即使把它的地线剪断,也不会影响电饭锅的正常使用,但我们绝对不能认为地线的作用在线路中是可有可无的。我们知道,漏电保护开关具有当人身触电或Ⅰ类电器设备漏电时自动跳闸的两大作用。(所谓Ⅰ类电器设备是指基本绝缘,金属外壳接地或接零,绝缘电阻≥7兆欧,家里的三脚插头的家用电器都是Ⅰ类电器,如电饭锅,洗衣机,微波炉等)但是如果缺少地线,漏电保护开关将剩下当人身触电时自动动作的功能,而当Ⅰ类电器设备设备漏电时,其将不会自动动作。下面就地线在漏电保护开关中的作用进行分析:漏电保护开关的主要工作原理如图2所示,为了叙述方便,我们假设在正弦波正半波的情况下,即电流是从火线流入漏电保护开关,经过家用电器后从漏电保护开关的零线流出的情况下进行分析。当流入漏电保护开关的电流(简称I入)和流出漏电保护开关的电流(简称I出)相等的时候,漏电保护开关不动作,当I入不等以I出时(一般相差30mA,具体数值由漏电保护开关的漏电动作值决定)在0.1秒之内它就会动作。家用电器(如电饭锅)绝缘良好的情况下,由于I入
等于I出,所以漏电保护开关不会动作(如图2)。如果电饭锅绝缘出问题的时候,火线碰到了外壳,而电饭锅的外壳是接有地线的,有一部分漏电电流通过地线流入大地,这部分电流通过大地回到变压器中性点形成回路。这样对于漏电保护开关来讲,流入的电流肯定和流出的电流不相等,因为有一部分电流经过地线流入大地了,所以漏电保护开关马上就会动作,使人体避免了触电的危险(图3)。如果家里没有安装地线,当平时家用电器绝缘良好的情况下,倒是太平无事,当电器的绝缘出问题的时候,电饭锅整个外壳带电,但是由于外壳没有接地线,不可能和变压器中性点形成回路,也就不可能形成漏电电流,此时对于漏电保护开关来说,I入还是等于I出,所以漏电保护开关对电饭锅外壳带电浑然不知,此时漏电保护开器在电器外壳带电的情况下也不会跳闸。当人体接触到电饭锅外壳时,如图4所示,就有电流通过人体流入大地,回到变压器中性点形成回路,此时,流入漏电保护开关的电流和流出漏电保护开关的电流就不相等(因为有一部分电流通过人体流入大地去了),漏电保护开关将会在0.1秒之内动作。虽然动作后,人就没有危险了,但缺少地线终归对人体是不安全的。(漏电保护开关动作时人已经触电,虽然不至于丧命,但对人体是有伤害的)所以说如果在居民住宅区不安装地线,当设备漏电时,漏电保护开关将不会动作,人将会有触电的危险。TN-S供电系统中,零线是变压器中性点接地,它使三相不平衡负载的每一相电压都相等,零线的干线有较小的不平衡电流流过,而地线是从建筑大楼接地装置中拉出来的,虽然地线平时没有电流流过,但它在整个线路中是不可或缺的,它和漏电保护开关开关相配合,当电器设备漏电时,可以及时切断电源,使人体避免触电。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:工作零线、保护零线和地线的区别
电梯直达&&
工零线又称为,代号为“N”;保护零线又称为地线,代号为“PE”;保护零线:直接接地,一端接用电设备外壳,作用是一旦设备外壳带电,可以通过保护零线放电到大地,起到保护的作用。区分很简单,保护零线不带电。工作零线:出线到家里,通常一根火线,一根零线,这根零线就是工作零线,火线、用电设备、工作零线形成回路,用电设备才能用电工作,所以叫工作零线。用电设备工作时候,工作零线带电的。
逛广粉,倍er爽~
百城代言人
谢谢樊工的帖子,来学习:10--喵喵猫5:
我在等那么一天,
当我足够优秀足够勇敢,
我能坚定的从你面前走过,
且带着一份从容,
那将会是你从没见过的我。
逛广粉,倍er爽~
宠辱不惊,看堂前花开花落。留去随意,望天上云卷云舒
逛广粉,倍er爽~
逛广粉,倍er爽~
逛广粉,倍er爽~
积分13460 广豆1611
与楼主相关
注册账号后积极发帖的会员
经常参与各类话题的讨论,发帖内容较有主见
经常在论坛发帖,且发帖量较大
在广粉上传照片的帅哥
在广粉社区上传照片的美女
经常帮助其他会员答疑
为论坛做出突出贡献的会员
广联达科技股份有限公司
京ICP证010052号
京公网安备号
邮编:100193
中国-北京-海淀区东北旺西路10号院中关村软件园13号广联达信息大厦
电子邮件:&&&}

我要回帖

更多关于 接地线的作用及原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信