非吸气型泡沫喷头为什么只限于水成膜泡沫灭火剂

产品简介推荐到:
泡沫喷淋系统是指用喷头喷洒泡沫的灭火系统。系统与火灾自动探测报警系统联动时,可组成自动泡沫喷淋系统,系统若采用吸气型泡沫喷头时,可选用蛋白泡沫液、氟蛋白泡沫液、水成膜泡沫液或抗溶性泡沫液、若采用非吸气型泡沫喷头时,必须采用水成膜泡沫液。
福建天广消防股份有限公司位于福建省泉州市南安成功科技工业区,系由福建省天广消防器材有限公司于2007年7月整体变更设立的股份有限公司。公司始创于1986年,迄今已有20多年的生产发展史,是国内最早获批生产消防器材的企业之一。公司现注册资本1亿元、占地面积100多亩,是中国消防行业十大民族品牌企业及福建省规模最大、品种最全、技术力量最强,集消防器材产品的研发、生产、销售与服务及消防工程设计与施工于一体的现代化企业。公司先后荣膺 &国家高新技术企业&、&国家火炬计划重点高新技术企业&、国家企事业知识产权示范创建单位&、&福建省首批创新型企业&、&中国消防产业30强企业&、&福建省守合同重信用单位&、&福建省农行AAA级信用企业&等多种荣誉.公司主营产品:1、压力式泡沫比例混合装置(泡沫罐);2、平衡压力式泡沫比例混合装置;3、移动泡沫灭火装置;4、泡沫消火栓箱;5、水-泡沫液喷枪(泡沫枪);6、水-泡沫液供水开关阀(消火栓);7、消防水炮;8、(立式)泡沫产生器;9、消防箱起泵按钮(报警按钮);10、泡沫喷头(网型);11、泡沫一水两用喷头(筒型);12、高倍数泡沫发生器;13、 移动式/固定式高倍数泡沫灭火装置;14、管线负压比例混合装置;15、消防水炮;16、泡沫 一水两用炮;17、储罐喷淋冷却保护装置。二、泡沫灭火剂:1、环保型水成膜泡沫灭火剂3%、6%型;2、抗溶水成膜泡沫灭火剂3%、6%型;3、抗溶性泡沫灭火剂3% 6%型; 4、蛋白与氟蛋白灭火剂;5、高、中倍数泡沫灭火剂3%、6%;6、水系(机械)等泡沫灭火剂及各种灭火粉。三、喷淋灭火设备:1、洒水喷头;2、早期抑制快速响应喷头;3、隐蔽式喷头;4、水雾喷头(带网);5、水幕喷头;6、湿式报警阀;7、水流指示器(马鞍式/螺纹式);8、消防压力开关;9、信号闸阀;10、信号蝶阀。&四、高空智能水炮:1、大空间智能型主动喷水灭火装置;2、电控消防炮PSKD系列;3、自动消防炮灭火装置;4、喷射型自动射流灭火装置;5、喷洒型自动射流灭火装置;6、移动消防炮PSY系列;7、消防炮PP系列;8、消防炮塔;9、多接口移动消防炮。&公司实行&二保一赔&的营销保障,保证满足顾客对产品品质、服务的要求,保证用户在工程验收中该产品(系统)合格,赔偿因产品自身质量问题而造成的直接经济损失。公司消防器材产品由中国人民保险公司承担产品质量责任保险。我们将一如既往地秉承&优质、诚信、高效、奉献&的企业精神,坚持求实创新、科学发展,为社会和用户创造更多更优的产品。
该厂商的其他产品
您感兴趣的其他供应AFFF水成膜泡沫灭火剂、泡沫灭火剂、成膜泡沫、轻水泡沫、环保型水成膜泡沫液是一种高质量的水成膜泡沫灭火剂。通过泡沫罐(泡沫比例混合装置)按3%或6%的配比浓度与水混合后扑灭非极性或碳氢燃料的火灾。适用于大多数的比例混合器和泡沫灭火装置(泡沫罐)。可与相容性干粉灭火剂联用,并且可与大多数的发泡型泡沫在灭火过程中一起应用。按与水体积混合比分为3%AFFF型(3∶97)和6%AFFF型(6∶94)两种,国家规定保质期为八年。
AFFF 型水成膜泡沫液在灭火过程中其泡沫层析出的水分能在燃料表面形成一层封闭性很好的水膜,起到隔离燃料与空气的接触,靠泡沫和保护膜双重作用,能迅速、高效率的扑救油类火灾。并具有封闭性能好、流动性快和高强度抗火焰回烧的优点。是卓越的 B 类火灾的控制及灭火消防药剂。在灭 A 类火灾中,瑞港公司水成膜泡沫液也是优秀的湿润兼渗透剂。能迅速对木堆、纸张、橡胶及通常易燃物中的深层火焰起到灭火作用。适用扑灭碳氢化合物A、B类火灾,例如石油及燃油、汽油、易燃物等的火灾,也可采用“液下喷射”的方式扑救大型油罐火灾。但对极性溶剂或水溶性的燃料,如醇、酯、醛、醚、酮等易燃液体的火灾则不适用。(生产厂家!专业生产,销售各类消防设备,器材.集设计,施工安装,维保为一体,大量提供泡沫消防设备,泡沫灭火剂,气体灭火设备,泡沫消防拴箱等!欢迎来电咨询: 徐工
您可能还感兴趣的产品
产品类型:KMB043800
批发价:面议
最小起批:面议
所在地:中国
产品类型:qf
批发价:面议
最小起批:面议
所在地:手动破拆工具组(生产撬斧九件套)
产品类型:JTW-ZOM-FT8103
批发价:面议
最小起批:面议
所在地:中国秦皇岛
产品类型:点型光电感烟火灾探测器
批发价:面议
最小起批:面议
所在地:中国秦皇岛
产品类型:20kg,25kg
批发价:面议
最小起批:面议
所在地:中国大陆
还不是外贸通注册会员?
推荐企业 活跃企业 最新企业
&第三方服务 更多...
Copyright& Inc. All rights reserved. 中国外贸通网 版权所有
本站网络实名: 外贸通
缓存时间: 19:57:55建(构)筑物消防员理论知识考试习题集94-第12页
上亿文档资料,等你来发现
建(构)筑物消防员理论知识考试习题集94-12
人停留或可燃物质多的地下室、半地下室房间等,应设;87.末端试水装置是检验系统可靠性的一种装置,可;88.高层建筑内可燃油油浸电力变压器、充可燃油的;89.湿式自动喷水系统要在环境温度不低于4℃并不;90.湿式报警阀组由湿式报警阀、延迟器、水力警铃;91.湿式报警阀的结构有座圈型、导阀型及蝶阀型三;92.高倍、中倍泡沫系统是继低倍泡沫系统之后发展;93.储罐
人停留或可燃物质多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。(√
)87.末端试水装置是检验系统可靠性的一种装置,可检查水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及任意点处的喷头工作压力等。 (
)88.高层建筑内可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜喷水灭火系统。(3 )89.湿式自动喷水系统要在环境温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用。(√
)90.湿式报警阀组由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、控制阀等组成a(√91.湿式报警阀的结构有座圈型、导阀型及蝶阀型三种类型。(
)92.高倍、中倍泡沫系统是继低倍泡沫系统之后发展起来的泡沫灭火技术。
)93.储罐区低倍移动式泡沫系统是指用水带将消防车或机动消防泵、泡沫比例混合装置、移动式泡沫产生设备等连接组成的系统。(
)94.泡沫喷淋系统采用蛋白类泡沫液时,喷头应采用吸气型喷头,即:标准喷头。(
)95.泡沫喷淋系统采用水成膜类泡沫液时,可采用非吸气型喷头,即:泡沫喷头。(
)96.储罐区低倍移动式泡沫系统适用于总储量不大于500m3、单罐储量不大于200m3、√罐高不大于7m的地上非水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐。
)97.储罐区低倍移动式泡沫系统适用于总储量小于300m3、单罐储量不大于lOOm3、且罐高不大于5m的地上水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐。(
)98.泡沫喷淋系统也属固定式泡沫灭火系统,是一种以喷头为喷洒装置的自动低倍泡沫系统。(
)99.固定式泡沫炮系统一般分手动泡沫炮系统和远控泡沫炮系统。
)100.泡沫喷淋系统适用于非水溶性甲、乙、丙类液体流淌火灾。(
)101.泡沫炮系统适用于室外甲、乙、丙类液体流淌火灾。(
)102.泡沫炮系统适用于直径小于15m的非水溶性液体固定顶储罐。(
)103.高倍数泡沫灭火系统可分为全淹没式和局部应用式两种类型。(
)104.中倍数泡沫灭火系统分为局部应用式和移动式。(
)105.泡沫系统专用设备按功能分有泡沫比例混合装置和泡沫产生装置。(
)106.泡沫系统专用设备主要是消防水泵等除泡沫系统外其它消防系统也使用的设备。 (3
)107.泡沫系统通用设备指泡沫比例混合设备和泡沫产生设备等在泡沫系统中使用的设备。(3 )108.泡沫比例混合装置的作用是将泡沫液与水按比例混合成泡沫混合液并提供给泡沫产生装置。(
)109.正压泡沫比例混合器从结构上分有环泵式泡沫比例混合器和管线式泡沫比例混合器。(
)110.负压泡沫比例混合器从应用组合上有压力式泡沫比例混合装置和平衡压力式泡沫比例混合装置。(
)111.泡沫产生装置按产生的泡沫倍数分为低倍数泡沫产生器和高倍数泡沫发生器。 (
)112.在规定的时间内向防护区喷射一定浓度的灭火剂并使其均匀地充满整个防护区的气体灭火系统称为全淹没灭火系统。(
)113.向保护对象以设计喷射强度直接喷射灭火剂,并持续一定时间的气体灭火系统称为局部应用系统。(
)114.全淹没系统对防护区耐压强度的最低的要求是其围护构件应能承受1.5kPa压力差(防护区内处的压力差)。(
)115.所有气体灭火系统可采用全淹没灭火方式和局部应用方式。(
)116.喷嘴按应用形式可分为全淹没灭火方式用喷嘴和局部应用灭火方式用喷嘴。 (
)117.单向阀按安装在管道中的位置可分为灭火剂流通管道单向阀和驱动气体控制管道单向阀。(
)118.通过管网向防护区喷射灭火剂的气体灭火系统称为管网灭火系统。(
119.用一套灭火剂储存装置,通过选择阀等控制组件来保护多个防护区的气体灭火系统称为组合分配系统。(
)120.瓶组按用途分为灭火剂瓶组和驱动气体瓶组。(3 )121.安全泄放装置一般设置在容器阀上,也有直接设置在容器上的,但也仅限于焊接容器。(
)122. -般情况下在瓶组内灭火剂质量损失5%或压力损失10%时,就应进行补压或对灭
火剂进行补充。(√
)123.容器阀安装在容器上,具有封存、释放、充装、超压泄放(部分结构)等功能。 (
)124.容器阀按用途可分为:灭火剂瓶组上容器阀和驱动气体瓶组上容器阀。(
125.容器阀按密封形式可分为:活塞密封和膜片密封两种形式。(
)126.容器阀按结构形式可分为:膜片式、自封式、压臂式。(
)127.容器阀按启动方式可分为:气动启动型、电磁启动型、电爆启动型、手动启动、机械启动型和组合启动型。(√
)128.选择阀按结构形式可分为:活塞式、膜片式。(
)129.选择阀按启动方式可分为:气动启动型、电磁启动型、电爆启动型和组合启动型。 (
)130.驱动装置分为气动型驱动器、电爆型驱动器,电磁型驱动器、机械型驱动器、燃气型驱动器。(
)131.每季度对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的85%。(3
)132.3层及3层以上楼层发生火灾,可先接通火灾层及相邻的上、下两层播报火警信息。(
)133.首层发生火灾,可先接通首层、2层及地下各层播报火警信息。(√
)134.地下层发生火灾,可先接通地下各层及首层,若首层与2层有跳空的共享空间时,也应接通2层播报火警信息。(√
)135.防火门应为平开门,其开启方向必须为水平方向。(
)136.常开的防火门应具有自动关闭功能,其关闭的反馈信号消防控制设备应能接收。 (
)137.消防控制室应能控制常开防火门,并能接收和显示其反馈信号。(√
)138.用于防火分隔的防火卷帘控制器的另一侧应安装手动控制装置。(
)139.用于疏散通道上的防火卷帘和横向分隔防火分区的防火卷帘,其两侧均应设置火灾探测器组。(
)140.用于竖向分隔的防火卷帘(中庭)应在一侧(内侧)设置火灾探测器组。(
141.防火卷帘测试时,双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于100衄。(3 )142.垂直卷帘的电动启闭运行速度不应大于9.5 m/min。(
)143.侧向卷卷帘电动启、闭的运行速度应为7.5 m/mln。(√
)144.水平卷卷帘电动启、闭的运行速度不应小于2 m/min~7.5 m/min。(
145.消防电梯通常都具备有完善的消防功能,应在消防控制室和首层电梯门厅明显处设有控制电梯迫降的按钮。(√
)146.消防电梯的运行功能要求从首层到顶层的运行时间不应超过90秒。(3 )147.轿厢内专用对讲电话的清洁维护,一般用吹尘器吹扫和用潮湿的布擦拭电话机。灰尘太大时用水冲洗或者湿布擦拭电话机。(3 )148.消防电源是指在火灾时能保证消防用电设备继续正常运行的电源。(√
)149.消防设备供电系统一般采用单电源单回路供电方式。(3 )150.利用仪表对接地电阻进行测量,接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法;比率计法;电桥法。(√
)一、选择题(四选一)1.灭火器的标志包括:产品铭牌、产品合格证、C___
、维修合格证。(A)灭火级别
(B)操作说明(C)消防产品身份认可标识
(D)使用温度范围 2.A类火灾的种类代码符号是_A___。 3.B类火灾的种类代码符号是_B___。 4.天火器的喷射性能包括:最小有效喷射时间
。(A)密封性能
(B)结构强度(C)最小有效喷射距离
(D)灭火性能5. 2L~3L水基型灭火器在20℃时的最小有效喷射时间是
(D) 60s6.&3L~6L水基型灭火器在20℃时的最小有效喷射时间是
(D) 60s7.大于6L的水基型灭火器在20 0C时的最小有效喷射时间是
(D) 60s8.灭A类火的灭火器(水基型灭火器除外),灭火级别是1A级时在20℃时的最小有效喷射时间是
B。(A) 5s
(D) 13s9.灭A类火的灭火器(水基型灭火器除外),灭火级别≥2A级时在20℃时的最小有效喷射时间是
(D) 13s10.灭B类火的灭火器(水基型灭火器除外),灭火级别是21B~34B时在20℃时的最小有效喷射时间是
(D) 15s11.灭B类火的灭火器(水基型灭火器除外),灭火级别是55B~89B时在20℃时的最小有效喷射时间是
(D) 15s12.灭B类火的灭火器(水基型灭火器除外),灭火级别是(113B)时在20℃时的最小有效喷射时间是C(A) 8s
(D) 15s13.灭B类火的灭火器(水基型灭火器除外),灭火级别≥144B时在20℃时的最小有效喷射时间是
(D) 15s14。推车式水基型灭火器的有效喷射时间不应小于 C
,且不应大于210s。(A) 20s
(D) 60s15.除水基型外的具有扑灭A类火能力的推车式灭火器的有效喷射时间不应小于B
(D) 60s16.灭火级别是1A~2A时,灭A类火的灭火器在20℃时的最小有效喷射距离是
(D) 5m17.灭火级别是4A时,灭A类火的灭火器在20℃时的最小有效喷射距离是 C
(D) 5m18. 3L水基型灭B类火的灭火器在20℃时的最小有效喷射距离是
(D) 5m19. 9L水基型灭B类火的灭火器在20℃时的最小有效喷射距离是
(D) 4m20. 2kg洁净气体灭B类火的灭火器在20℃时的最小有效喷射距离是
(D) 4m21. 6kg洁净气体灭B类火的灭火器在20℃时的最小有效喷射距离是
(D) 4m22. 2kg二氧化碳灭B类火的灭火器在20℃时的最小有效喷射距离是
(D) 4m23. 2kg干粉灭B类火的灭火器在20℃时的最小有效喷射距离是
(D) 4m24. 4kg干粉灭B类火的灭火器在20℃时的最小有效喷射距离是
(D) 4m25.下面
不能灭C类火灾。(A)干粉灭火器
(B)洁净气体灭火器(C)二氧化碳灭火器
(D)水基型灭火器26.A类火灾、B类火灾、C类火灾、E类火灾都能够用的灭火器是
。(A)水基型灭火器
(B)泡沫灭火器(C)二氧化碳灭火器
(D)磷酸铵盐干粉灭火器27.贮压式灭火器应采用测压法检验泄漏量。灭火器每年的压力降低值不应大于工作压力的
(D) 202628.灭火器从出厂日期算起,达到12年必须报废的是
。(A)水基型灭火器
(B)干粉灭火器(C)洁净气体灭火器
(D)二氧化碳灭火器和贮气瓶29.火灾探测器的分类比较复杂,按实用的分类方法进行分类时不包括下面哪
。(A)结构造型分类法
(B)探测器火灾参数分类法(C)实用环境分类法
(D)使用性能分类法30.火灾探测器按
.可分为点型和线型两类。(A)结构造型分类法
(B)探测器火灾参数分类法(C)实用环境分类法
(D)使用性能分类法31.
可分为感温式、感烟式、感光式、可燃气体和复合式等。(A)结构造型分类法
(B)探测器火灾参数分类法(C)实用环境分类法
(D)使用性能分类法3 2.
可分为点型和线型两类。(A)感烟火灾探测器
(B)感温火灾探测器(C)感光火灾探测器
(D)复合火灾探测器33.
可分为点型、线型和差定温三类。(A)感烟火灾探测器
(B)感温火灾探测器(C)感光火灾探测器
(D)复合火灾探测器34.
可分为紫外型和红外型两类。(A)感烟火灾探测器
(B)感温火灾探测器(C)感光火灾探测器
(D)复合火灾探测器35.
可分为感温感烟型、感温感光型、感烟感光型及红外束感光型四类。(A)感烟火灾探测器
(B)感温火灾探测器(C)感光火灾探测器
(D)复合火灾探测器36.
可分为固体电解质型、光电型、气敏半导体型及催化燃烧型四类。(A)感烟火灾探测器
(B),感温火灾探测器(C)可燃气体探测器
(D)复合火灾探测器37.
是探测器的核心,其作用是将火灾特征的物理量转换成电信号。(A)敏感元件
(C)固定部件
(D)外壳38.标记
表示泡沫/水两用炮类、组代号?C(A) PS
(D) PF39. PS50固定式消防水炮额定工作压力(MPa)是
1.6MPa40. PS60固定式消防水炮额定工作压力
。( A)1.OMPa
(B)1.2MPa(C)
1.6MPa41. PS150固定式消防水炮额定工作压力
。(A)1.OMPa
1.6MPa42. PS系列固定式消防水炮俯仰角是
(D)±9043. PS系列固定式消防水炮水平转角是
(D) 36044. PS系列固定式消防水炮喷雾角是
(D)≥9045. PL48固定式泡沫/水两用消防炮额定工作压力
1.6MPa46. PL120固定式泡沫/水两用消防炮额定工作压力
1.6MPa47. PL150固定式泡沫/水两用消防炮额定工作压力
。包含各类专业文献、高等教育、外语学习资料、中学教育、应用写作文书、生活休闲娱乐、各类资格考试、建(构)筑物消防员理论知识考试习题集94等内容。 
 建(构)筑物消防员理论知识考试习题集_交规考试_资格考试/认证_教育专区。建(构)筑物消防员理论知识考试习题集(基础知识、中级技能) 编写说明 理论知识考试是职业...  初级建(构)筑物消防员业务理论知识习题集(2012版)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。初级建(构)筑物消防员职业技能鉴定(基础知识、初级技能)业务理论知识...  消防行业特有工种职业技能鉴定题库试卷 初级建(构)筑物消防员理论知识考试卷(2014.10.A) 注意事项 1、考试时间:100 分钟。 2、本试卷依据《建(构)筑物消防...  初级建( 初级建(构)筑物消防员 理论知识训练题库考试卷 理论知识训练题库考试卷 02 训练题库(含答案) 含答案) 一、选择题 1 )在社会主义职业道德中,以_为...  初级建(构)筑物消防员理论知识训练题库考试卷(四)一、选择题(160 题,每题 0.5 分,共 80 分) 1、消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备,...  2015 初级建(构)筑物消防员理论知识训练题库考试卷(一)一、选择题 1) () 是正确处理从业人员之间和职业集体之间关系的重要道德规范。 ( A )团结互助(B )...  初级建(构)筑物消防员理论知识训练题库考试卷(三)一、选择题 1) ( )是履行岗位职责的最高表现形式,也是消防行业从业人员遵守职业纪律的基本要求。 ( A )遵纪...  初级建(构)筑物消防员理论知识训练题库。初级建(构)筑物消防员 理论知识训练题库...  初级建(构)筑物消防员理论知识训练题库考试卷(二)一、选择题 1 )在社会主义职业道德中,以( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( )为核心的职业道德是社会主义本质所...也许你感兴趣
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
浅议危险废物暂存库泡沫-水喷淋系统设计
下载积分:500
内容提示:浅议危险废物暂存库泡沫-水喷淋系统设计
文档格式:PDF|
浏览次数:1|
上传日期: 02:50:19|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
浅议危险废物暂存库泡沫-水喷淋系统设计
官方公共微信}

我要回帖

更多关于 吸气型泡沫喷头 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信