欧姆龙MY2NJ继电器一个常闭触点特别容易坏是什么原因_百度知道
欧姆龙MY2NJ继电器一个常闭触点特别容易坏是什么原因
提问者采纳
是不是这个触点的负载过大造成电弧打火氧化、触点烧毛,或者因为震动造成接触不好,或者因为湿度油烟等形成脏污导致接触不良。
检查负载好像是电磁铁,以前厂家配的继电器很好,自从电磁铁从设备上掉下再接上就开始频繁烧坏,常闭触点分离时火花大
你的意思是继电器的负载是一个电磁铁是吗?如果是的话,你看看是否因为电磁铁因为摔过后造成匝间部分短路,因而导致电流变大,进而导致烧继电器触点。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
OMRON的MY2NJ小型中间继电器触点电流容量为5A,触点打火会很快造成触点不良烧坏。查看一下该触点所带的电磁铁(阀),是直流供电还是交流供电。1. 对于直流供电的电磁铁(阀),在电磁铁(阀)二端并联一个续流二极管(IN5408)。
注意:二极管的正极接在电磁铁两端电压为负的那端,二极管的负极接在电磁铁两端电 压
为正的那端。 2.
对于交流供电的电磁铁(阀),可在电磁铁(阀)两端并联一个阻容吸收器(浪涌吸收器)。通过采取上述措施,电磁铁(阀)断电时产生的反电动势会被续流二极管或阻容吸收器吸收掉,减少继电器触点打火。
1:静、动触点间因长期使用松动造成打火;2:继电器的触点相对负载容量小了;3:继电器电源太低,造成吸合不好而颤动打火。因打火造成触点电蚀、氧化就容易坏。
看看接线是否牢固,有没有经常性的电流冲击,其他型号如果没有,那可能就是质量问题了。
j检查负载好像是电磁铁,以前厂家配的继电器很好,自从电磁铁从设备上掉下再接上就开始频繁烧坏,常闭触点分离时火花大,
常闭触点的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请教:能否用PLC的两个输出触点控制同一个固态继电器?
- 学PLC到天天
请教:能否用PLC的两个输出触点控制同一个固态继电器?
因工艺需要,能否用PLC的两个输出触点控制同一个固态继电器?这两个输出触点不同时工作谢谢!
同意楼上的观点。输入输出点有时候是竞标的关键,如9楼大侠说的安全可靠性,那就另说。但是个人认为是否可以在理顺程序逻辑后处理好安全可靠问题。
其他回答 (5)
你把这两个输出点在内部经过逻辑处理后再变为一个输出这样行不行?
可以啊,两个输出点都接到这个固态继电器就可以啊
不管是什么原因,在DC输出上,如果必须用两个Q点控制同一个继电器,可以等效看成两个电源并联输出。为了避免反向电流损坏晶体管,每个输出端串接一个二极管后并联到负载上。如果PLC是继电器输出则无此忧,直接并联即可。
当然可以啊!但是有必要吗、?用程序解决就是了!输出点很珍贵的
两个DO点控制一个继电器;根据目的不同,比如有的为了安全,有的为了可靠,可以采用串联或者并联两个DO点,根据需要和实际情况,在加一些保护装置就可以了;
等待您来回答
该问题来自:天天PLC陪中心专业西门子PLC培训,三菱PLC培训每月循环开课理工学科领域专家请问SEE ELECTRICAL中热继电器常闭触点的符号是哪一个?_百度知道
请问SEE ELECTRICAL中热继电器常闭触点的符号是哪一个?
提问者采纳
您可以在EN60617UK这个符号库里找到热继触点的符号:1极常开,热
提问者评价
感激不尽呀
其他类似问题
热继电器的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询