请问下地梁(DL)是基础梁吧,我这里有个图纸,梁底标高为负0.9米,承台钢筋顶标高为负1米,这符合规范吗?

承台、地梁专项施工方案2_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
承台、地梁专项施工方案2
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩17页未读,继续阅读
你可能喜欢的。(当然,要是特别注明就另当别论)
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
在图纸上,地梁的表面标高是一定要标出来的(或者统一说明),如果没有标高怎么控制?地梁可以不在同一标高;桩基础表面标高也可以不一样。这些需要设计图纸明确才能施工。...
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'承台梁顶面标高-1.2,承台梁到正负零位置做成剪力墙,请问这1米多的距离做什么用?
ekOH28TQ10
基本上等于 小型挡土墙. 基础承台挖开之后,如果地质条件不好,从新回填的土是松散的,这剪力墙就等同于小型挡土墙的作用了.
我看了图纸,这个距离应该是做夹层用的,可是我没有看到一层楼板配筋图,请问这是怎么回事?承台梁中间回填土,加盖板对吗?
应该是回填土压实,上面铺构造钢筋,做底层混凝土地面。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码已解决问题
基础层层高设置为1m,则地梁顶标高为-1.000,首层底标高为0.000,这就出现首层层高多出1m来,怎么处理这个问题?
| 所在地区:全国-全国| 问题结束。
基础层层高设置
提问者:zhaoqing3611&&
技术员& 21:42
首先说明下层高只是一个范围,层高可随意设置,你要看你地梁标高是多少如果为0.000,你要把地梁顶标高调整为0.000,
回答者:&&
二级技术员
请填写您对此答案的评论:
检举内容:
基础层层高设置为1m,则地梁顶标高为-1.000,首层底标高为0.000,这就出现首层层高多出1m来,怎么处理这个问题?
被检举人:
检举类别:
谩骂诽谤无意义灌水
色情污秽政治敏感性内容
广告暴力犯罪
检举说明:
专家在线,即时沟通
银行转账软件网上升级
新购买用户免费领教程
远程给新软件进行授权查看: 1409|回复: 5
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分140帖子
二星助理工程师, 积分 140, 距离下一级还需 10 积分
一般都是这样的,对吧?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1857帖子
五星工程师, 积分 1857, 距离下一级还需 643 积分
土木币2050
一般来说,常见的地梁和承台顶标高一平,当然了也可以高、也可以低一些。
&噢,谢啦。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分140帖子
二星助理工程师, 积分 140, 距离下一级还需 10 积分
yygzxth2006 发表于
一般来说,常见的地梁和承台顶标高一平,当然了也可以高、也可以低一些。
噢,谢啦。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分63帖子
一星助理工程师, 积分 63, 距离下一级还需 37 积分
不是这样的。。。两者是有区别的。。承台梁标高和承台标高一样。地梁下是柱或者剪力墙。。
&地梁下是柱或者剪力墙。。大哥,你见过地梁下边有柱子和剪力墙的么?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分113帖子
二星助理工程师, 积分 113, 距离下一级还需 37 积分
不是这样的。。。两者是有区别的。。承台梁标高和承台标高一样。地梁下是柱或者剪力墙。。
地梁下是柱或者剪力墙。。大哥,你见过地梁下边有柱子和剪力墙的么?
听众数收听数自我介绍力工~强仔 学习进步最后登录注册时间主题精华0积分6558帖子
四星高级工程师, 积分 6558, 距离下一级还需 442 积分
土木币4683
具体问题具体分析。也不是绝对的
高级工程师