三菱plc视频教程辅助继电器m怎样输入程序

特殊辅助继电器_中国百科网
专题字母分类:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
您现在的位置: >
> 专题内容:
特殊辅助继电器
     途断电后,再次得电小车也不能运动。3.特殊辅助继电器plc内有大量的特殊辅助继电器,它们都有各自的特殊功能。fx2n系列中有256个特殊辅助继电器,可分成触点型和线圈型两大类(1)触点型其线圈由plc自动驱动,用户只可使用其触点。例如:m8000:运行监视器(在plc运行 ...
辑运算中经常需要一些中间继电器作为辅助运算用。这些元件不直接对外输进、输出,但经常用作状态暂存、移位运算等。它的数目比软元件x、y多。内部辅助继电器中还有一类特殊辅助继电器,它有各种特殊功能,如定时时钟、进/借位标志、启动/停止、单步运行、通讯状态、出错标志等。fx2n系 ...
入其他数据,已写入的数据不会变化。但是,由run→stop时, 全部数据均清零。(若特殊辅助继电器m8033已被驱动,则数据不被清零)。2)停电保持用寄存器 通道分配 d200~d511,共312点,或d200~d999,共800点(由机器的具体型号定)。基本上同通用数 ...
出如图2b所示的功能表图接线图,图中m8002为fx系列plc的产生初始化脉冲的特殊辅助继电器。表2输进/输出设备与plc i/o对应关系plc i/ox0x1x2x3y0y1y2输进/输出设备sbsq1sq2sq3yv1yv2yv ...
出如图2b所示的功能表图接线图,图中m8002为fx系列plc的产生初始化脉冲的特殊辅助继电器。表2 输进/输出设备与plc i/o对应关系plc i/ox0x1x2x3y0y1y2输进/输出设备sbsq1sq2sq3yv1yv2yv ...
器状态只受外部输进信号影响,不受系统通电与断电的影响。 3.特殊辅助继电器   特殊辅助继电器共256点,用于表示plc的特殊状态。它们都有各自的特殊功能,例如提供时钟脉冲和标志、设定plc运行方式、或者用于步进顺序、禁止中断等。  触头型特殊辅助继电器  触头型特殊辅 ...
点(10字)010~019ch0内部辅助继电器512点(32字)200~231ch2程序中能自由使用的继电器特殊辅助继电器384点(24字)232~255ch2具有特定功能的继电器暂存继电器8点tr0~7在回路的分 ...
性考虑,全密封继电器优于非密封继电器,尤其对于高压开关中使用继电器的产品,应该选用全密封继电器,这样可以适应电力自动控制、长期稳定的特殊性要求。  2.继电器触点的正确连接  (1)在电力自动化控制操作中,尽量多用动合触点,少用动断触点,也就是在继电器触点连接时,应尽量 ...
1、安全保护电路方面的应用  常见的起动安全保护电路中多安装小型继电器,如铃木rf600rp、gsx1100g、雅马哈xc125、xv250等,利用制动开关(坐式车采用)、侧支架开关、离合器开关、空档开关的联锁电路,控制辅助继电器的动作,达到安全起动发动机的目的,防止 ...
号(bfm),相应地在plc中分配有输进继电器,输出继电器,辅助继电器,以及特殊辅助继电器等设备。使用to指令从plc的数据寄存器传送数据到fx-10gm的数据设备中,使用from指令从fx-10gm设备中传送数据到plc的数据寄存器中,位置信息可以通过f930go ...
%额定值。如许继电气股份有限公司生产的新一代辅助装置采用特殊设计的专用的多线圈中间继电器实现上述任务,如三相操纵箱和分相操纵箱中的电流启动电压保持防止跳跃继电器tbj,及电压启动电流保持的重合闸和手动合闸继电器zhj、shj以及跳闸压力闭锁继电器1yjj等。 (10) ...
过mc、mcr之间的指令向下执行。 图1主控指令的使用mc、mcr指令的使用说明:1)mc、mcr指令的目标元件为y和m,但不能用特殊辅助继电器。mc占3个程序步,mcr占2个程序步;2)主控触点在梯形图中与一般触点垂直(如图3-22中的m100)。主控触点是与左母线相 ...
周工作)期间,按下启动按钮x3时,特殊辅助继电器m8041工作,一直保持到按下停机按钮x5。在按下停机按钮x5,或手动操纵,或步进操纵时,激励特殊辅助继电器m8040,则状态转换器的自动转换就被禁止,实现停机自保。在pc机启动时,用初始化脉冲m8002使m8040自保 ...
讯的缓冲存储器并给予编号(bfm),相应地在plc中分配有输进继电器,输出继电器,辅助继电器,以及特殊辅助继电器等设备。使用to指令从plc的数据寄存器传送数据到fx-10gm的数据设备中,使用from指令从fx-10gm设备中传送数据到plc的数据寄存器中,位置信息可以通 ...
4是增计数还是减计数,分别由特殊辅助继电器m8200~m8234设定。对应的特殊辅助继电器被置为on时为减计数,置为off时为增计数。计数器的设定值与16位计数器一样,可直接用常数k或间接用数据寄存器d的内容作为设定值。在间接设定时,要用编号紧连在一起的两个数据计数 ...
后,状态由m2转到m3,红1、绿2灯亮。延时40秒后,状态由m3转到m4,红1亮、黄2闪。又延时5秒后,状态由m4转回到m0,执行下一循环。当白天/黑夜开关s闭合时,只有黄灯的闪烁,题目是这样解决的: m8012(plc机内内部产生100ms时钟脉冲的特殊辅助继电器),其线 ...
间不同,我们可以通过cp1h的外部模拟电位器来方便的设定时间,而不需频繁读写程序来改变定时器的设定值。它的使用方法是在cp1hcpu单元的外部模拟设定输入端子上施加0~10v的电压,则输入电压可进行a/d转换,并可将特殊辅助继电器a642ch的当前值在0~225的范围内自 ...
热的时间不同,我们可以通过cp1h的外部模拟电位器来方便的设定时间,而不需频繁读写程序来改变定时器的设定值。它的使用方法是在cp1hcpu单元的外部模拟设定输入端子上施加0~10v的电压,则输入电压可进行a/d转换,并可将特殊辅助继电器a642ch的当前值在0~22 ...
n具有丰富的元件资源,有3072点辅助继电器。提供了多种特殊功能模块,可实现过程控制位置控制。有多种rs ...
热继电器磨粉生产线辅助电路分析熔断器磨粉生产线成品砂石颚式破碎机石料进入料仓磨粉生产线成品砂石成品砂石实现相应电路的短路保护。热继电器磨粉生产线螺旋式分级机根据不同物质的比重不同而在液体中的沉淀速度不同的原理磁选设备。实现主电动机石料进入料仓颚式破碎机的过载保护颚破。 ...当前位置:
主题:610714 ┆ 帖子:4687449
┆ 今日新贴:642
昨日贴数:1323 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:3231人
遇到三菱PLC问题的朋友请进,有问有答
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:17:38 1301楼
请教大家一个问题 讨论一下,&能不能在程序里做一段程序,能在某段时间内(例如每个月)都自动生成一组8位的10进制数。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:33:53 1302楼
各位大侠,用三菱FX2N+485BD模块,怎么控制6台仪表,有没有好的程序。请求支援。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:17:22 1303楼
回复内容:
对:快乐自由人 关于新手请教:FX3GPLC程序里面输入和输出软元件都未出现,请问是什么原因?谢谢! 内容的回复:
m1060到m1075
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:21:45 1304楼
回复内容:
对:lubear 关于
各位师傅好,请问三菱fx系列&& 【move&& D213&& K4M1060】&& 中K4M1060是什么意思?
内容的回复:
m1060到m1075
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:36:21 1305楼
回复内容:
对:火神 关于
陈工:你好?
&&&&&&&& 我现在遇到一个程序问题?内容是比如有4只电机(1-4号),先从1号开始运行(5分钟)自动停机,2号自动启动运行(7分钟)自动停机,3号自动启动运行(10分钟)自动停机,4号自动启动运行(15分钟)自动停机,程序结束。
1.比如在2号机运行2分钟,突然停电。后又来点,想继续在2号运行2分钟停电时刻继续运行如何写梯形图。(来电在启动,需加一个启动按钮,安全考虑)
2.如果停电后,不想按停电时刻继续运行,要从新启动开始;如和把这2个问题融合在一起。(外部加一选择开关),请问这个程序梯形图应怎么画,请指教。&&&&&&& PLC新人&& 谢谢
内容的回复:
在程序中用标志位,用掉电保持型数据寄存器就可以了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:54:00 1306楼
回复内容:
对:a4332075 关于内容的回复:
FOR NEXT指令可以轻松实现。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:25:17 1307楼
请问有没SFC图例,画法,我就是搞不懂控制要求注释,和输出线圈的画法
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:21:43 1308楼
高价求购工程余货三菱PLC模块FX2N-2LC ,FX2N-232IF,FX2N-1PGPLC
以及主机FX3U-128MT/ES-A FX3U-64MR/EA-A,FX2N-48MT-001 FX2N-64MT-001,FX3U-128MR/ES-A FX3U-64MR/EA-A,FX2N-48MR-001 FX2N-64MR-001,等等工程余货.要求全新正品. qq
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:23:29 1309楼
高价求购工程余货三菱PLC模块FX2N-2LC ,FX2N-232IF,FX2N-1PG
以及PLC主机FX3U-128MT/ES-A FX3U-64MR/EA-A,FX2N-48MT-001 FX2N-64MT-001,FX3U-128MR/ES-A FX3U-64MR/EA-A,FX2N-48MR-001 FX2N-64MR-001,等等工程余货.要求全新正品.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:12:56 1310楼
请问楼主 我用三菱编程软件GX DEVELOPER(8.86)中文版 编写三台电机顺序启动步进程序时 有用到双线圈 按照书上讲的编写完后 在程序检查时 老是报双线圈错误 是怎么回事 小弟万分感谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:33:35 1311楼
你们好,FX,与GX 有什么区别?GX好以都是用指令,FX是否简单一点?工控群用那种多?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:56:54 1312楼
谢谢楼主无私奉献
宁波品顺科技有限公司专业代理日本和泉各系列产品
欢迎广大新老客户来电垂询
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:25:53 1313楼
你好:首先谢谢你的帮助,我很久没有搞plc了,最近朋友托我给他写一段程序,看起来非常简单,但是我还是没有做出来,所以请教一下,谢谢,情况如下:分选产品,好的正常通过,坏的剔除,条件是:要在检测到坏产品后的五个产品到位时才推出,产品也许全好,也许全坏,也许时好时坏,不管怎么情况出现,都在判断后的第五次产品达到时推出。谢谢!已加你为好友,请同意!qq:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:41:53 1314楼
Q00UCPU 和8个 FX 3U& 通讯& MODBUS 通讯MODBUS,& 我跟着手册 做的& 不知道为什么& 数度超慢& ,我知道& 是需要 在Q 面写modbus setting,& 但是我找不出错
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:08:58 1315楼
请问楼主,我有2台FX3U的PLC,程序是一样的,放在同一台设备上,但是扫描周期却不一样,一台50ms,一台却有100多ms,程序只有800步,PLC上只挂了个FX2N-485BD的模块,程序里用了2次RS指令,PLC内存清了好几次都没有用,找来找去也不知道是什么影响了扫描周期?请指教
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:14:48 1316楼
各位师傅,以上的东西对我来讲台深奥了。我是学机械的对plc那块已点都不懂,现在我想拓展已一下自己的电气方面的知识,尤其是plc编程那块。请问哪位能帮我指点方向,本人现在在广东佛山顺德,谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:16:37 1317楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:18:48 1318楼
大家好!请教大家一个三菱PLC编程的实例。现有三个开关 X1 X2 X3分别代表,输出控制三盏灯 Y1 Y2 Y3 。有几种情况,第一种情况 X1按下 Y1有输出,或者 X2按下 输出Y2 或者X3按下 输出Y3. 第二种情况,如果先按下X1 Y1通了 ,再按下X2时,Y2马上亮,Y1马上灭5秒后,并且交替闪亮5秒 Y1,Y2.同样道理 ,如果先按下X2,Y2亮,再按下X1,Y1立马亮5秒,Y2立马灭。第三种情况,Y1,Y2,Y3 交替闪亮5秒,但是后按的最优输出,先按的两个会中止输出5秒后 再一起交替闪亮5秒。&& 请问高手这个怎么编写 跪求!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:01:27 1319楼
大家好!我们公司专业代理各类工控产品,集技术改造、自动化工程设计、工控软件开发、技术服务于一体的高新科技。产品广泛应用于电子设备,医药机械、机械、印刷机械、包装机械、纺织机械、食品机械、汽车配件生产流水线、精密喷绘、焊接、精密位置控制等等现代工业领域。凭借经验丰富的销售和技术团队,已成为全国众多著名机柜厂、电子制造厂、设备厂、电信、建筑商及研发企业的重要供应商。有这方面的资源或采购需求,希望有机会合作!吴小姐电话
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:35:16 1320楼
刚学PLC&& 请问单按钮实现电动机起停怎么弄啊&& 程序图是什么样的啊& 求解啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:13:43 1321楼
回复内容:对:hardy322关于那天有家伙在现场给我出题,说,一个电动按扭,一个灯,第一次按,灯亮,第二次按,灯灭,第三次按,重复第一和第二次动作。不准用特殊指令,计数器,延时器。我现在还没想出来。哪位大侠可以请教一下呀!! 内容的回复:用三个继电器就可以做到了,不用PLC就可以,用PLC了用微分信号,做个单ON双OFF的简单程序就好了,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:21:03 1322楼
回复内容:对:clgs关于你好:首先谢谢你的帮助,我很久没有搞plc了,最近朋友托我给他写一段程序,看起来非常简单,但是我还是没有做出来,所以请教一下,谢谢,情况如下:分选产品,好的正常通过,坏的剔除,条件是:要在检测到坏产品后的五个产品到位时才推出,产品也许全好,也许全坏,也许时好时坏,不管怎么情况出现,都在判断后的第五次产品达到时推出。谢谢!已加你为好友,请同意!qq:内容的回复:利用坏产品输出信号做为计数开始计划5次输出好坏都计,计数到达输出推出信号,同时复位计数器。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:43:46 1323楼
各位前辈,我是初学者。想问下三菱FX1N的PLC与电脑通讯(直接用的S232的线)端口怎么设置?请各位前辈多指教下。谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:37:11 1324楼
本人要做一个毕业设计。 要求是这样的:一个三菱FX2N-32MR PLC,一个组态王6.55画面,一个简单的电路板作为按钮输入,也就是组态跟电路板按钮双输入。 用组态王建立电梯监控画面,里面所有按钮都要实际控制画面运行(没有实际电梯模型,所以没有传感器),请问组态王里面怎样代替现实的传感器,反馈给PLC,令PLC程序知道电梯的运行状况?举个例子,电梯又一楼运行到三楼,PLC程序怎样知道画面中的模型已经到达三楼? PLC的X端好像是不能用组态控制的?真的是吗?如果不能,我就用辅助继电器M代替X应该没问题!但外部电路板怎么控制呢?不是矛盾吗? 另外,我想要一个外接的7段数码管,最少占用多少个输出点呢?外接一个什么型号的译码器好? 希望各位前辈,工程师能给予指引,先谢谢了!我邮箱,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:02:05 1325楼
&& 我是菜鸟&&&&&&& 在新装1个IAI电缸RCS-SA5-A-20-500时,按说明书上把线等接好(连接至三菱plc& fx2nc-32mt),因新接电缸需作原点复归动作,我在plc里也给了servo on指令,但就是回复不了,恳请高人指点(最好能有具体PIO输入输出连线步骤和PLC控制指令程序)拜求!&E:&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:08:49 1326楼
(三菱FX2N)按下急停&&设备立即停止& 但是此时唯独却要蜂鸣器报警&&&& 如果用M8034的话& 怎么使蜂鸣器仍旧报警呢??求解
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:14:58 1327楼
三菱fx2n jiemi有危险不? 。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:30:31 1328楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:26:33 1329楼
请教各位大侠FX2N怎么做配方??
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:04:37 1330楼
工业锅炉通过燃烧加热,锅炉上煤机是专门将煤运送到锅炉加热器中的设备,也可以设计成为锅炉设备的一部分。工作过程如下:下煤时,空煤斗下降,到达下煤预定位置时,煤斗压迫行程开关而停止运行,由人工或装煤机械往煤斗中装煤,装煤完成后等待上煤。上煤时,煤斗上升,到达预定位置时自动停止运行。煤斗通过机械作用自动翻斗。将煤卸入锅炉加热器中。二、设备工艺要求1、电机为三相异步电动机,功率4kw;2、手动上煤和下煤,到达预定位置自动停止运行;3、下煤停车时要求制动停车,减轻下煤行程开关的冲击力;4、上煤途中煤斗始终压迫下煤行程开关,一旦离开立即自动停车,当煤斗途中翻倒时,能及时降下煤斗检修;5、有电源指示灯和上煤、下煤指示灯,有电源电压、电流指示;6、有总停控制的必要的短路、过载保护。三、设计要求1.&用CAD绘制标准的电气控制图2.&进行参数计算,选择合适的电气设备元件3.&编写梯形图、指令表&&大侠,我主要有几点不清楚的,三菱GX梯形图编程 当煤斗途中翻倒时,能及时降下煤斗检修;这个怎么搞,定时器不是还有瞬合延时接通和延时接通瞬时断开怎么的在梯形图上区分,还有突然断电怎样了,能给我个梯形图就感激不尽&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:19:29 1331楼
回复内容:对:透明风关于请问各位大虾,最近遇到一个头痛的问题在维修一台机器时,把PLC连上电脑的时候,总是出现通讯故障,先前怀疑是数据线和端口问题,查证后不是这个问题,再以为是PLC问题,那知把PLC的输入端的连线拆下后,又可以正常进入了,不知是什么原因?我们用的PLC型号是三菱FXo-30MR 内容的回复:s数据线的接口接触不良,有时掰一下就好
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:33:15 1332楼
我第一次用三菱是plc,手上现在没有硬件测试,问一下大家plsy 这样的指令比如X0---------------【PLSY K】X0接通后Y0会一直输出如果这是X0断开了是不是Y0也会一直输出, 我只是想知道是不是这样的指令给一个短信号就可以了, 不用X0一直接通
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:14:45 1333楼
你好,我用Fx-20P跟FX1n-60MR,联机时显示,ONLINE MODE Fx INPUT ENTRY CODE 请问这是什么原因,该怎么解决?谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:01:28 1334楼
你好!我想请教一下三菱FX3U系列的PLC和FX1N FX2N等在软件编程上有区别吗?还有三菱的AD模块是否也像台达的模块一样只要到特殊寄存器里读取所要的峰值或者平均值就可以了?谢谢了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:07:21 1335楼
一台FX2N-64MT带一个FX2N-2AD(位置cpu单元右一)和一个FX2N-16EX(右2),当只带一个FX2N-2AD时,模拟量输入值正常(测温度),当再把FX2N-16EX也带上后(接在2AD右),模拟量采集到的数据都是0,反复试验n次,连cpu单元都换过,仍然是带上16EX模拟量模块就不工作,以前我是用西门子的,三菱的模拟量模块我没有用过,实在搞不懂了,请教各位大侠,望多多指教!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:44:16 1336楼
各位前辈,大家好!我手头上有一个三菱的FX3u-48MT/ES-A的PLC, 我按照手册上购买了一个FX3u-232-BD串口模块安装上去,但是无论如何操作都不能通讯;GX Developer软件连接不上;RD SD灯从没有亮过;我把这个模块放到别人相同型号的PLC上面,别人就能正常;换回我自己的PLC就不行;但是我用串口调试工具测试,RD灯就有反应。请教各位前辈,这是什么原因呢? 如何解决呢?& 万分感谢了!&我的;联系方式:QQ:& 邮箱:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:58:26 1337楼
&&&&& 陈工你好!请问有三菱PLC控制松下伺服电机的程序呢??麻烦发一个给我好吗??QQ。PLC:三菱FX3U。松下伺服:MSMD012G1U+MADHT1505E。谢谢了。 &&&&&&控制要求是控制一个机械手来回跑。跑的路线为:从1--到2--到3---回到1。 &&&&& 第一次写控制伺服电机的程序呢,不知道用控制步进电机的程序是否可行?用指令PLSR(PLSR K K200 Y000) ,需要在程序上设定什么参数吗??麻烦了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:33:23 1338楼
陈工您好!我想请教下怎样把复制好的程序发到网上让大家帮忙鉴赏?谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:29:55 1339楼
你好,我想问问三菱PLC怎么样控制三菱的磁粉离合器,谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:48:20 1340楼
请问怎么修改输出的线圈?我想改成Y5
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:49:37 1341楼
您好& 我刚接触PLC& 我想请问& 我想学PLC 什么书 适合现在的我& 我现在就会点基本指令的 控制&& 麻烦了& 先谢谢了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:05:09 1342楼
回复内容:对:stn关于&黃岡電控:&你可以装一个rs232c得特殊模块啊俺也是黄冈得哦 内容的回复:我也是黄冈的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:01:58 1343楼
刚搞了个Q06HCPU 通电ERROR 灯闪查了报警代码是2200怎样设置DIP 开关 报警才能解除啊? PLC中无闪存卡
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:50:38 1344楼
回复内容:对:小陈--关于这本书对你应该有用里面有关于2AD,4AD,8AD,2DA,4DA,8DA等等三菱所有的模块使用手册,发到你邮箱了, 收到了别忘了在这上面顶一下.内容的回复:能给我也发下吗?&& 邮箱& 谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:11:37 1345楼
请问这段程序是什么意思,先谢谢:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:50:50 1346楼
陈工你好:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:10:12 1347楼
请问FX2N如何给伺服脉冲
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:46:19 1348楼
麻烦问哈三菱F-60MR中F671 K601& 这个指令中F 什么意思这个指令怎么运行的,谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:40:03 1349楼
三菱变频上电显示E.ECT故障代码,复位几次又正常。什么原因?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:37:20 1350楼
有个不懂的问题请教下各位大侠:就是我有一台FX2N的PLC,一个FX2N-2DA,一个松下VF0 200V的变频器,,我想请教下如何将2DA的第一通道接到变频器上呢,是继电器输出还是模拟量输出的端子上呢如果要正反转的话要不要把第二通道也接上呢。我是自学的,问了笨问题大叫别见怪呀。请大家不吝赐教
总条数: | 当前第27/30页
周点击排行周回复排行
[216] [205] [126] [104] [103] [97] [89] [81] [80] [78]
[18] [15] [14] [13] [13] [13] [13] [13] [12] [11]最新求助
[0] [0] [1] [1] [1] [0] [1] [6] [1] [3]工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
如何用辅助继电器M作为控制元件编写顺序控制程序
笔者学校教学使用日本三菱FX2N系列的PLC,三菱PLC生产厂家提供了两条功能很强的步进顺控指令。利用步进指令可以编写复杂的顺序控制程序,但是步进控制指令是日本PLC专有的指令,而其他PLC(如西门子)却没有。笔者在电工专业PLC理论和实习的教学实践中,总结出一种任何PLC都能使用的顺控程序,就是用辅助继电器M作为控制元件的顺序控制程序。
作者单位:
河南省驻马店高级技工学校
年,卷(期):
机标分类号:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:647
年度积分:554
历史总积分:4068
注册时间:
在某一公司的生产线中,用的控制系统是三菱Q02U 的cpu,有带QJ71E71-100以太网模块,QJB61BT11N CC-LINK主站模块,和远程I/O站,4个QD75M4H定位模块,13个MR-J3-B的伺服,定位模块控制伺服走的SSCNETⅢ控制方式,proface的触摸屏,在PLC程序中,我发现程序中大量使用了链接继电器B和链接寄存器W,我想找每个B和W对应什么信息,可在以太网,CC-LINK组态参数里面都找不到相关信息,是不是SSCNETⅢ通讯用到的呢?我该如何去找到这些B和W所代表的含义?
[此贴子已经被作者于 16:03:30编辑过]
专心学工控技术,请各位帮忙指教
fumz78 版主
文章数:13387
年度积分:1865
历史总积分:25768
注册时间:
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
SSCNETⅢ是伺服控制总线,不会用到这个软元件
B W是通讯时候用到的,用来通讯刷新位和字的状态,你看下CC-LINK或是以太网里面的参数设置部分
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
wenquan753
文章数:8700
年度积分:2632
历史总积分:13517
注册时间:
通讯用的
原来如此!
文章数:647
年度积分:554
历史总积分:4068
注册时间:
以下是引用fumz78在 19:33:48的发言:
SSCNETⅢ是伺服控制总线,不会用到这个软元件
B W是通讯时候用到的,用来通讯刷新位和字的状态,你看下CC-LINK或是以太网里面的参数设置部分
我看了,就是没找到,难道是我没看仔细所以没找到?QD75M4H定位模块通过SSCNETⅢ总线通讯,是怎么控制伺服的呢?跟不走SSCNETⅢ通讯控制伺服的有什么区别?
[此贴子已经被作者于 21:59:53编辑过]
专心学工控技术,请各位帮忙指教
fumz78 版主
文章数:13387
年度积分:1865
历史总积分:25768
注册时间:
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
通讯方式控制伺服,程序和q的普通的定位模块差不多,只是脉冲,方向等这些不用接线而是通过光纤联接通讯实现。此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
文章数:35908
年度积分:2792
历史总积分:58236
注册时间:
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
呵呵;你的伺服是MR-J3-B的,是通过SSCNETⅢ通讯控制的;
如果是MR-J3-A,则是PLC发脉冲来控制;
文章数:647
年度积分:554
历史总积分:4068
注册时间:
以下是引用ZCMY在 9:47:53的发言:
呵呵;你的伺服是MR-J3-B的,是通过SSCNETⅢ通讯控制的;
如果是MR-J3-A,则是PLC发脉冲来控制;
这个我也清楚,就是搞不清程序里面的B,W是怎么来的,都没找到
专心学工控技术,请各位帮忙指教
工控学堂推荐视频:}

我要回帖

更多关于 三菱plc 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信