三菱PLC定时器的功能及分类图解
三菱PLC定时器的功能类似于继电控制里的时间继电器,其工作原理可以简单的叙述为:定时
器是根据对时钟脉冲(常用的时钟脉冲有l00ms, 10ms, 1ms三种)的累积而定时的,当所计的脉冲个数达到所设定的数值时,其输出触点动作(常开闭合、常闭断开)。设定值K可用常数或数据寄存器1)的内容来进行设定。
FX2N系列PLC共有256个定时器,可以分为非积算型和积算型两种。
1、非积算定时器
l00ms的定时器共200点(T0~T199),设定值为1~32767,所以其定时范围为0.1~3276.7s。
l0ms的定时器共46点(T200~T245 ),设定值为1~32767,所以其定时范围为0.01~327.67s,非积算定时器的动作过程如图3-23所示。
在图3-23中我们可以看到,发生断电或输人X0断开时,定时器T3)的线圈和触点均发生复位,再上电之后重新开始计数,所以称其为非积算定时器。
2、积算定时器
积算定时器具备断电保持功能,在定时过程中如果断电或定时器的线圈断开,积算定时器将保持当前的计数值;再上电或定时器线圈接通后,定时器将继续累积。只有将定时器强制复位后,当前值才能变为0。
lms的积算定时器共4点(T246~T249),对lms的脉冲进行累积计数,定时范围为0.001~32.767s。
l00ms的定时器共6点(T250~T255),设定值为1~32767,定时范围为0.1~3276.7s。
积算定时器的动作过程如图3-24所示。为什么网络库会带有定时器的功能?