高压零序电流互感器选型保护值设多大

& 电动机零序电流互感器二次接线错误对零序保护的影响
电动机零序电流互感器二次接线错误对零序保护的影响
摘 要:文章通过介绍高压电动机零序电流互感器二次接线错误导致电动机正常运行中跳闸。零序互感器一般是用来检测穿过这只互感器的主电路回路上的“不平衡”电流(漏电流)的,但是由于二次接线的不同,可能会引起采集量大小
【题 名】电动机零序电流互感器二次接线错误对零序保护的影响
【作 者】郭红军 张华 朱大伟
【机 构】河南博奥建设股份有限公司
【刊 名】《中小企业管理与科技》 2009年第19期,224-224页
【关键词】零序电流互感器 二次接线 同名端
【文 摘】文章通过介绍高压电动机零序电流互感器二次接线错误导致电动机正常运行中跳闸。零序互感器一般是用来检测穿过这只互感器的主电路回路上的“不平衡”电流(漏电流)的,但是由于二次接线的不同,可能会引起采集量大小的不同,从而会引起保护装置的不正确动作。
【下载地址】
本文导航:
零序电流互感器,二次接线,同名端
上一篇:暂无您可能还感兴趣产品
您可能还感兴趣的厂家
您可能还感兴趣的其他内容
阿里巴巴中国站和淘宝网会员帐号体系、《阿里巴巴服务条款》升级,完成登录后两边同时登录成功。高压电缆接地线与零序电流互感器
>> 高压电缆接地线与零序电流互感器
锁帖,需要5个旺点币
讨论主题:
[问题探讨]
高压电缆接地线与零序电流...
发表于: 12:39
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:394
旺点币:61
在线时间:410小时39分
最后登录: 08:02
高压电缆接地线与零序电流互感器
看到国标接地装置的敷设里面,有这么一条规定?
当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地。
为什么会是经过零序互感器?我个人认为接地线应该不经过零序互感器,这样把其他一些影响互感器的电流都屏蔽在了互感器外面了?
请高人指点
发表于: 10:44
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1999
旺点币:841
在线时间:608小时1分
最后登录: 21:30
应穿过互感器后接地。
是不是可以这样理解:电缆头的接地线在通过互感器之前是绝缘的?通过互感器之后才接地。
发表于: 11:02
级别:VIP会员 版主
头衔:高级工程师
经验值:89599
旺点币:110574
在线时间:5951小时60分
发帖: 8732
最后登录: 15:45
国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB )中对此的描述:
正文如下:
&第3. 3. 11条 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。&(本条为强制性条文)
其解释条文如下:
&第3. 3. 11条 本条的目的是为了零序保护能正确动作。&
发表于: 18:04
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:394
旺点币:61
在线时间:410小时39分
最后登录: 08:02
引用一位高人的帖子大家看看
描述:没有文件说明
)下载次数(140)
发表于: 07:18
级别:VIP会员 版主
头衔:高级工程师
经验值:89599
旺点币:110574
在线时间:5951小时60分
发帖: 8732
最后登录: 15:45
在由高压电缆供电的线路中,接地电流不仅在地中流过,也会在电缆的铅皮或铠甲中流过,特别是在多台设备的电缆外皮接地线连通的情况下,不论高压接地或低压接地,接地电流都有可能在非故障电缆的铅皮或铠甲中流通。如果在接地保护零序继电器中,电缆外皮接地线不穿过零序电流互感器,通过电缆的铅皮或铠甲中的接地电流就将在电流互感器中感应出电动势,导致继电器动作,使非故障设备误跳闸。正确的做法应是电缆外皮接地线也穿过零序电流互感器,这样,在电缆外皮接地线中流过的接地电流与通过电缆的铅皮或铠甲中的接地电流相互抵消,继电器就不会误动作。
本帖最近评分记录:
旺点币:+5(james) 优秀文章
发表于: 08:23
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:394
旺点币:61
在线时间:410小时39分
最后登录: 08:02
我个人认为,2.3.11当电缆穿过零序电流互感器的时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。。。这种情况应该是接地线与电缆里面的钢凯铜屏蔽的焊接点在互感器以上的情况吧,若焊接点在互感器以下就应该是不穿过电流互感器,而是直接接地。这样就可一把经过电缆铜屏蔽和钢凯的电流屏蔽掉,零序互感器就不会受到此部分的电流的影响了。
这条规定是不是欠妥,还是我的理解上有些错误?
请高手解惑。
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 08:35被更新]
发表于: 09:36
级别:VIP会员
头衔:技术员
经验值:3350
旺点币:1382
在线时间:1289小时54分
发帖: 1427
最后登录: 09:37
不是屏蔽,是流过了2次就抵消了,你那个高手的文章确实说的不错,但还是没有推导分析透彻,我见过一篇文章有公式推导等,讲的清楚一点,待找找看传上来。
发表于: 18:13
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:394
旺点币:61
在线时间:410小时39分
最后登录: 08:02
引用第6楼电气美眉于 09:36发表的 Re:高压电缆接地线与零序电流互感器 :不是屏蔽,是流过了2次就抵消了,你那个高手的文章确实说的不错,但还是没有推导分析透彻,我见过一篇文章有...
&
那这个要说什么好呢?焊接点在电流互感器下面时,接地线没有穿过电流互感器。
发表于: 22:28
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:52
在线时间:17小时5分
最后登录: 14:36
应穿过互感器后接地。
发表于: 08:56
级别:VIP会员
头衔:实习生
经验值:326
旺点币:45
在线时间:234小时56分
最后登录: 14:56
零序互感器适用于电缆出线系统,一般加装于电缆头的下方。零序互感器上方电缆外皮接地线必须穿过CT后在线路侧接地;零序互感器下方电缆外皮接地则不能穿过零序互感器,避免形成短路环。
发表于: 20:05
级别:VIP会员
头衔:技术员
经验值:3350
旺点币:1382
在线时间:1289小时54分
发帖: 1427
最后登录: 09:37
文章没找到,现在论坛求助到了,就是这个。
有图、有公式、有分析,看看吧:
摘抄部分:
2零序电流互感器安装方法
零序电流互感器与高压电缆头的相对位置关系绝定了零序电流互感器是否能够监测到故障时系统产生的不平衡的电容电流。也就是零序电流互感器安装是否正确。因此首先要分析零序电流互感器与高压电缆头的相对位置关系。
2.1 电缆头与接地线(或金属外皮)同时穿过零序电流互感器,如图2所示。
根据节点电流定律知:零序电流:I0=lc-(l1+l2+l3+&L+l6)=0
故障线路故障相的电容电流与同一电缆另外两完好相以及地线(或金属外皮)所流过的电容电流之和大小相等,方向相反,相互抵消。电容电流矢量和为零。因此没有零序电流生产,零序电流互感器的铁心中不会感应出电动势,与之相连的电流继电器不动作。因此图2所示安装方法不正确。
2.2电缆动动力芯线穿过零序电流互感器,但电缆头及接地线不穿过,如图3所示。
I0=lc-(l1+l2)=l3+&L+l6
零序电流正是地线(或金属外皮)上所流过的电容电流,零序电流可以使互感器的铁心中感应出电动势,与之相连的电流继电器动作。因此图3所示安装方法正确。
2.3电缆头与接地线同时穿过零序电流互感器,金属外皮(或地线)又返向穿过零序电流互感器接地,如图4所示。
I0=lc+l3+&L+l6-(l1+l2+l3+&L+l6)=lc-(l1+l2)=l3+&L+l6
地线(或金属外皮)上所流过的电容电流两次不同方向穿过零序电流互感器,自行抵消,零序电流与2 2同,可以使互感器的铁心中感应出电动势,与之相连的电流继电器动作。因此图4所示安装方法正确。
注意理解两次穿过,图就不贴了,自己看PDF文件了。
描述:没有文件说明
)下载次数(194)
发表于: 07:24
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:394
旺点币:61
在线时间:410小时39分
最后登录: 08:02
引用第10楼电气美眉于 20:05发表的 回复:高压电缆接地线与零序电流互感器 :
文章没找到,现在论坛求助到了,就是这个。
有图、有公式、有分析,看看吧:
&
谢谢美眉的详解
&
发表于: 09:10
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1999
旺点币:841
在线时间:608小时1分
最后登录: 21:30
旺点真不错,讨论一个问题有根有据,无论是标准规范,还是引用专家、高人的文章,总能把问题讲透,相关的论文也能求助得到,是个学习的好地方。
发表于: 18:20
级别:VIP会员
头衔:技术员
经验值:2479
旺点币:2844
在线时间:884小时15分
最后登录: 23:37
比较实际的一个问题,值得注意。
发表于: 13:39
级别:普通会员
头衔:实习生
在线时间:
最后登录: 13:34
支持一下,但现在高压电缆头接地线都是裸铜线,怎么绝缘啊。。。
发表于: 21:56
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:10
旺点币:14
在线时间:2小时38分
最后登录: 21:51
引用第14楼kuaiyuegpd于 13:39发表的 Re:高压电缆接地线与零序电流互感器 :支持一下,但现在高压电缆头接地线都是裸铜线,怎么绝缘啊。。。...
&
&
简单的绝缘即可,包绝缘胶带或套热缩管。
本帖最近奖惩记录:
旺点币:+10(帕特里克) 欢迎你来到旺点!大小也是个官呐!
发表于: 15:57
级别:普通会员
头衔:实习生
在线时间:
最后登录: 15:52
引用第10楼电气美眉于 20:05发表的 回复:高压电缆接地线与零序电流互感器 :
文章没找到,现在论坛求助到了,就是这个。
有图、有公式、有分析,看看吧:
&
这个文章真不错,我们单位正好遇到这样的情况,这下我就可以好解释了
发表于: 13:39
级别:普通会员
头衔:实习生
在线时间:
最后登录: 13:34
选择一个版面
专家直通车
注册电气工程师
信息集散区
主管单位:
中国电工技术学会石化电工专业委员会
中国石化集团公司电气技术中心站
Copyright 2015 @北京旺之点信息科技有限公司 版权所有 京ICP备LXK-Φ80零序电流互感器_性能介绍
内容加载中……
内容加载中……
内容加载中……
内容加载中……
内容加载中……
您好,欢迎来到国际机械信息网
内容加载中……
内容加载中……
内容加载中……
内容加载中……
内容加载中……
内容加载中……
供应信息&LXK-Φ80零序电流互感器
您当前位置:
LXK-Φ80零序电流互感器
LXK-Φ80零序电流互感器
产品名称:
当 前 价:
最小起订:
供货总量:
发货期限:天内发货
有效期至:日
信用指数:
联 系 人:梁腊梅 女士 ( 销售部 销售经理 ) &
电  话:86-8
移动电话:
共有0条同类"电流互感器"供应信息&&
LXK-Φ(80、100、120-140-150-160-180)零序电流互感器概述&&& 本系列零序电流互感器适用于户内、额定频率50Hz或60Hz、额定电压35kV及以下的小接地电流系统中供电缆接地保护用。与本型电流互感器配套使用的继电器型号为DD-11/60、DD-1/60型。结构简介&&& 本系列零序电流互感器为开合式、环氧树脂浇注结构,安装时可将互感器分为两半,然后合并为一体,用夹紧箍连接。安装极为方便。互感器内径有Φ80、Φ100、Φ120、Φ140、Φ150、Φ160、Φ180等七种规格。技术参数1.本系列零序电流互感器一次主绝缘由电缆保证,产品仅考核二次绕组的绝缘性能.二次绕组对地能承受3kV工频耐压。2.本型零序电流互感器的灵敏度满足下表的要求:浙江英强电器科技有限公司是一家专业生产高压电磁启动器、高压电力计量箱、高压电力变压器、高低压互感器、真空开关的研发、生产、销售及贸易为一体的高新科技技术企业。公司座落在闻名中外的电器之都――浙江省乐清市,紧靠104国道线甬台温高速路北白象出口1公里处。公司拥有多方面的高级专业技术人才,先后不断引进具有国际先进水平的各类生产设备。技术力量雄厚,制造设备精良,设计、制造、测试有序。生产先后通过国家多家权威检测机构检测试验。主要产品供给供电局、电力公司、电站、矿山等各大型企业。畅销全国各地,并出够到东南亚、非洲、中东等国家和地区受到客户的一致好评。我们坚持“严格生产、科学管理、持续改进、质量领先原则和用户至上、质量第一、实现一流管理、一流技术、一流生产的”的方针,不断完善市场体系、灵活多变的行业机智,走科技型、综合型、外向型的发展道路。真诚地希望与社会各界同仁加强合作优势互补共某发展,同时竭诚欢迎海外人士、新老客户前来洽谈业务,惠顾指导,共创美好的明天。我们生产的产品部分型号有:JLSZW-6、10户外干式带无线抄表和避雷器式高压计量箱、JDJ-10型油浸式电压互感器、JLSZW3-6、10型户外干式高压电力计量箱,JLSZW1-6、10户外环氧树脂高压电力计量箱,JLS-6、10型油浸式高压电力计量箱,JLS-35型油浸式高压电力计量箱,JLSZW-6、10型户外干式高压电力计理箱,JDZW-10浇注式干式电压互感器JDZJ-6、10浇注式干式电压互感器、JDZ(C)-10型ZW8专用干式电压互感器,JDZ(F)9-35干式电压互感器,JDZ-6、10户内干式电压互感器,JDJ2-35型户外油浸式电压互感器JSZV-10R户内干式组合电压互感器,JDZX(F)9-35W户外干式电压互感器,JDZX10-10(REL-10)户内干式电压互感器,FDGE8型半封闭干式放电线圈,JSZW-10干式三相电压互感器,JSZW-6、10干式三相电压互感器,JSZK2-6、10干式三相电压互感器,BH-0.66(LMK-0.66)塑壳式低压电流互感器,LJM-1、2、3母线式户内零序电流互感器,LFS-10、LFSB-10户内干式高压电流互感器,LXK-Φ(80、100、120、140、150、160、180)系列零序电流互感器,LJ-Φ75系列零序电流互感器,LJW-10户外油浸式电流互感器,LA、LAJ-10户内干式高压电流互感器、LZX-10Q户内干式高压电流互感器,LZZB7-35Q户内干式高压电流互感器,LB-10户外油浸式电流互感器、LFS-10Q户内干式高压电流互感器,LFSQ-10户内干式高压电流互感器。LJW-35户外油浸式电流互感器,LQJ-10Q户内干式高压电流互感器,LQJ-10Q户内干式高压电流互感器,LMZB3-10户内干式高压电流互感器,LMZB6-10户内干式高压电流互感器,LZX-10Q户内干式高压电流互感器,LZZBJ6-10Q户内干式高压电流互感器,LZZBJ9-10C户内干式高压电流互感器,LZZBJ12-10户内干式高压电流互感器,ZZBJ9-10C户内干式高压电流互感器,LZZBJ12-10户内干式高压电流互感器,LZZJ-10Q户内干式高压电流互感器,LZZBJ9-10A户内干式高压电流互感器,LZZQB6-10户内干式高压电流互感器,LZZW-10、LZZBW-10户外干式高压电流互感器,LZZBJ9-35户内干式高压电流互感器,LCZ-35户内干式高压电流互感器,LZZB7-35Q户内干式高压电流互感器,FZW32-12T630-20系列户外交流高压隔离真空、FZW□-40.51250-25、ZW8-12、LCZ-35Q户内干式高压电流互感器,ZW7-40.5、ZW8-12/带PT型户外高压,YQR口型磁控软起动装置,ZW32-12、S9-M全密封油浸式配电变压器,S11-M型密封油浸式配电变压器,SC(B)9系列干式浇注变压器,JD6-35型油浸式电压互感器如需其它产品请与我公司联系!联 系 人:梁腊梅 电&&& 话:&& 8传&&& 真:8公司地址:中国 浙江省 乐清市 北白象镇温州大桥工业区邮政编码:325600
梁腊梅 女士 ( 销售部 销售经理 )&
电  话: 86-8
移动电话:
传  真: 86-8
地  址: 中国 浙江 温州 中国 浙江省 乐清市 北白象镇温州大桥工业区
邮  编: 325603
公司网站:
其他企业类似产品&
&&该供应商还发布了
最新活动&&&&&&&&&&&&&
(08-17) (09-22) (09-23) (09-25) (09-26) (09-28) (10-08) (10-10) (10-10) (10-10)
免责声明: 以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。国际机械信息网对此不承担任何责任。
友情提醒: 为保障您的利益,建议优先选择。}

我要回帖

更多关于 零序电流互感器选型 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信